ただいま基礎工事中です。
今日基礎工事の現場を見に行ったら、写真のように中央からずれているものが数本…
これではダメですよね。
今からやり直し!が出来ないのは知っていますが、なにか良い方法はないでしょうか?
[スレ作成日時]2014-04-26 22:55:20
注文住宅のオンライン相談
基礎工事アンカーボルトのズレ
21:
匿名さん
[2014-05-02 08:55:59]
|
23:
入居済み住民さん
[2014-06-17 10:50:43]
積水ハウスではズレる事はないね。
生コン流す鉄枠にアンカー付けながら生コン流すからね。 |
24:
匿名さん
[2014-06-17 14:47:44]
>積水ハウスではズレる事はないね
あれずれたら目があてられません、全部壊してやり直しの一択です、笑 |
25:
匿名さん
[2014-06-21 12:16:04]
それ普通、しない悪者がいるだけ。
不動産上がりの都内住宅業者は気をつけろ。 責任取らずに金だけ取る。 |
26:
基礎屋
[2014-07-02 21:15:04]
ん〜 土台を固定するものだから、土台から外れてなければ問題ない!けど、本来は芯にきていないと、、、
|
27:
通りすがりです
[2014-10-19 05:40:52]
基礎の中は鉄筋がセンターにあるからアンカーはセンターにならないよ。
カブリ厚で鉄筋をセンターにするスペーサーも入れてあるしね。 だから一センチから1.5センチはズレるんだよ。普通で当たり前のことだよ。 |
28:
ビギナーさん
[2014-11-27 14:58:37]
今日基礎の型枠が外れたので見てきました。
アンカーボルトが斜めになっているものがあちこちにあったり コンクリートのはしが欠けているところが多数ありました。これは普通なのでしょうか… 全くの素人なのでわかりません。 教えていただけますでしょうか? 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
29:
藤野
[2014-11-27 17:02:13]
>>28
中布の鉄筋が芯にきているので、アンカーボルト、HDを芯に入れようとすると、どうしても、斜めになってしまいますので、枠をバラした時に、ゴムハンマーなどで叩いて、まっすぐにしますけどね。 天端がかけていたりしたら、ハイモルなどで補修したりはしてますよ!自分達の会社は! |
30:
ビギナーさん
[2014-11-27 18:57:32]
|
31:
匿名さん
[2014-11-27 19:03:15]
|
|
32:
ビギナーさん
[2014-11-27 19:25:45]
|
33:
匿名さん
[2014-11-27 20:07:09]
話の根本を潰して申し訳ないですが
まずあなたのすることは施工後をここで確認するんじゃなく施工者・建築士から納得できる回答を得られるような関係を作るべきですチョットぐらい面倒くさい客だなって思われる方がいいです 工期は長いです仕上がり見て一つ一つ心配してたら体が持たなくなりますよ 個々の回答をひと通り読みましたがプラス側の回答はいろいろな立場や施工グレードが有り当てになりません またマイナス側の回答はあなたにとってキツイ言い方になりますが今更知ったところであとの祭りでしょう 施工者や建築士と関係が築けないなら第三者の建築士を入れるべきです(その時事後の確認だけでなく未然に防ぐ事前のチェックもして下さいと頼みましょう) ちなみに私が監理者の場合基本的に田植えはさせません |
34:
サラリーマンさん
[2014-11-27 20:13:40]
|
35:
ビギナーさん
[2014-11-27 20:30:06]
>>33
ありがとうございます。 後の祭り….そうですね。 その通りです。 HMに疑問をぶつけてみようとおもいます。 ちょっと面倒くさい客になろうと思いました。 モヤモヤ考えて居ても仕方ないですね。 アンカーボルトは、多分田植えでは、ないと思います。 型枠に設置してありましたので。 |
36:
ビギナーさん
[2014-11-27 20:32:23]
|
37:
匿名さん
[2014-11-29 16:40:52]
田植えだったら、だめでしょうねぇ。
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
施工はこの写真を見る限りでは標準的なものです。
手差しについては分かりません。