23区内で地震に強いタワーマンションを比較するスレです。
構造や設備など細かく比較していきましょう。
※比較項目
[耐震][制震][免震]
[コンクリート品質][エレベータ][非常用水][食料備蓄]
[価格][セキュリティ]など
[スレ作成日時]2009-08-11 11:04:00
[制震]23区内の地震に強いタワーマンション[免震]
387:
匿名さん
[2009-08-20 14:37:00]
|
||
388:
匿名さん
[2009-08-20 14:39:00]
そう、どれ(耐震・制振・免震)を買っても定期メンテが重要
施工は工法によって実績(得手不得手)があるので、大きければ良いとは限らない |
||
389:
匿名さん
[2009-08-20 21:24:00]
免震装置ベンダー内での叩きも興味深い。
あるサイトで「どのような免震装置のタイプが危険なのか」の回答が 「この長周期地震で、現在心配されているのが、免震建物の共振です。 固有周期をもった免震装置の固有周期(3~4秒)が、 この長周期地震の周期に近いからで、そのことによる共振現象です。 それゆえ問題になるのが固有周期をもった免震装置です。 すなわち、バネ・ゴム(積層ゴム)・球面支承を使った免震装置です」 と、 「長周期地震の加速度はさほど大きくない可能性がありますが、ただ、地震が長く続くため、 固有周期をもった免震装置は共振を起こして、ますます加速度が増幅してゆくことが 心配されています。 そのため、固有周期をもった免震装置は要注意なのです」 「心配される」「要注意」としつつも「危険」とは回答しないのが巧みだが、 まあ、この点は他の専門家の指摘と同じなのかもしれない。 最近載せた想定問答みたいだから、 たまたまこの会社の製品の構造が長周期に強かっただけだろうし。 |
||
390:
匿名さん
[2009-08-20 21:29:00]
長周期地震で揺れない建物はない。
共振して揺れるかどうかではなく、共振してどの程度の強さ(加速度)で揺れるのかなんじゃないの? 長周期の3秒とか5秒でゆっくり揺れるなら加速度は低く、テレビが吹っ飛んだり、タンスが倒れたりすることはありえないし、ましてや柱や梁など構造体に不具合が生じるとは考えにくい。 加速度が小さければ外力もそれに比例して小さくなる。これは力学の基本。 F(力)=M(質量)*α(加速度) でしょ。 よって、力の小さい長周期地震を心配する必要なし。 |
||
391:
匿名さん
[2009-08-20 21:39:00]
>>390
何をいまさら力を込めて・・・・ |
||
392:
匿名さん
[2009-08-20 21:39:00]
389
>固有周期をもった免震装置の固有周期(3~4秒)が、 より低い建物だとしても >すなわち、バネ・ゴム(積層ゴム)・球面支承を使った免震装置です 戸建て用まで持ち出さなくてもいいよ |
||
393:
匿名さん
[2009-08-20 21:52:00]
結論が出ない長周期の話ばかりもつまらないので、
23区に限らず、デベのタワーマンションでの「言い分」を羅列するのも面白いかもね。 「タワーには超高層に特化している制震構造が最適である」との大京の見解。 > 「免震」と「制震」構造の大きな違いはダンパーと呼ばれる耐震装置の位置です。このダンパーが建物の下部にある免震構造に対し、建物の部材の中にダンパーがある制震構造。この特長からも階層が多い建物により適しているのは「制震構造」である事がわかります。低中層をメインとしたマルチ的耐震構造を持つ「免震」に対し、「制震」は超高層物件に特化した耐震構造であることにより「ライオンズタワー神戸元町」はタワーにより適した制震構造が採用されています。 同社の別のタワー物件では「免震は安心・安全の水準が違う」だが。 > 安心・安全の水準が違う、先進の技術が実現する免震タワーマンション。「ザ・ライオンズ久留米ウェリスタワー」は、地震が発生した場合、建物と地盤の間に配した免震装置が地震による揺れを吸収する「免震構造」を採用。建物は水平にゆっくりと揺れることで、万が一の際の安全性を向上させます。 さらに同社の別のタワーでは「免震+制震が地震への安全性を飛躍的に向上させる」と。 > 「ライオンズタワー勾当台通」では、1階と2階の間に免震装置を採用した中間階免震と、大林組が独自に開発したRC造壁型制震装置(SWA)の組み合せにより、地震への安全性を飛躍的に向上させています。中間階免震構造とは、1階と2階の間に免震装置を配することで、地震の揺れが直接上部の建物に伝わるのを大幅に抑える構造です。 > 「中間免震構造により地表から建物に伝わる地震力を30~50%に低減」免震装置に使われている積層ゴム、平常時に建物の荷重をしっかり支え、地震時には水平方向に大きく変型し地震動をかわします。 > 「さらに制震構造により建物に伝わった地震力を70~80%に低減」低層階から中層階にかけて設けた、ウォールダンパーSWA(RC造壁型制震装置)がダンパー筋を変型させることにより、中・小地震から大地震まで優れたエネルギー吸収性能を発揮。大きな変型能力を有する耐震壁として活用しています。 |
||
394:
匿名さん
[2009-08-20 22:01:00]
おもしろい。
結局、何がBESTなのか大京にも分からないのでは? |
||
396:
匿名さん
[2009-08-20 22:05:00]
>>F(力)=M(質量)*α(加速度)
つまりでかければでかいほどいいってこと。大規模必勝の法則。 |
||
397:
マンション投資家さん
[2009-08-20 22:11:00]
長文読みずらい。止めてケロ。
|
||
|
||
398:
匿名さん
[2009-08-20 22:27:00]
>>390
辛い現実から目を背けたいという願望が伝わってくるよ。痛々しいな。 はい。この記事。 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/ba/39/index.html >実験2の正式名は「長周期地震動による超高層建物の大振幅に備える実験」。30階建て超高層ビルの頂部を部分的に切り出した実大寸法の試験体に、震動台上で南海地震により予想される変形(最大で片側約150cm)をやや上回る揺れを与え、オフィス、リビング、寝室、キッチンでどんな事態が起こるのかを検証した。揺れは約200秒続いた。 >実験2の結果は映像で確認できる。いわば、「悪夢の映像」である・・・ なお、v(速度)=α(加速度)*t(時間)だから、 長周期の3秒とか5秒でゆっくり揺れるなら、建物の中の家具類は、 たとえ加速度は低くても長時間加速されるわけだから、速度は大きくなる。 そして運動エネルギーは速度の2乗に比例する。これは力学の基本。 イメージするなら、ゆっくりとした大きな揺れで勢いのついた家具類が、 住人にむけて襲い掛かってくることになる。 |
||
399:
匿名さん
[2009-08-20 22:31:00]
>なお、v(速度)=α(加速度)*t(時間)だから、
>長周期の3秒とか5秒でゆっくり揺れるなら、建物の中の家具類は、 >たとえ加速度は低くても長時間加速されるわけだから、速度は大きくなる。 だとしたら満員電車は恐怖だろうな。 |
||
400:
匿名さん
[2009-08-20 22:35:00]
制震は運動エネルギーを熱に交換するから地球温暖化を加速させている。
|
||
401:
サラリーマンさん
[2009-08-20 22:41:00]
タワー買うなら免震なのはわかっているけど
その中のどれがいいのかって話が難しいんだよ 誰か具体的に物件名を教えてちょうだい |
||
402:
匿名さん
[2009-08-20 22:43:00]
Beaconハイブリッドタス工法
|
||
403:
匿名さん
[2009-08-20 22:47:00]
>>398
ちがうんじゃねぇの 振動してるんだから加速して減速するをくり返すんだろ。 だから、 ゆっくりとした大きな揺れで勢いのついた家具類が、 住人にむけて襲い掛かってくることになると思いきや すぐに勢いを失う。 |
||
405:
サラリーマンさん
[2009-08-20 22:50:00]
|
||
406:
匿名さん
[2009-08-20 22:51:00]
みんな違うよ!
住人も家具も慣性の法則に従うわけだから静止状態を保つんだよ。 Master of Scienceのオレが言うんだから間違いない。 |
||
407:
匿名さん
[2009-08-20 22:54:00]
|
||
408:
サラリーマンさん
[2009-08-20 22:55:00]
Masterか...
家具や住人が慣性の法則に従ったとしても、壁(構造物)は大きく揺れるのが地震 |
||
409:
匿名さん
[2009-08-20 22:57:00]
|
||
410:
サラリーマンさん
[2009-08-20 23:04:00]
|
||
411:
サラリーマンさん
[2009-08-20 23:06:00]
でも前田建設ってどうなんでしょう?
なんかこう・・・ |
||
412:
匿名さん
[2009-08-20 23:08:00]
なんか否定された免震が必死ですな(笑
|
||
413:
匿名さん
[2009-08-20 23:12:00]
震装置は引張力にとても弱いことが最大の弱点。引張力を受けると免震ゴムは簡単にブチ切れてしまう。
これに対し、タワーのような細い建物は、水平方向の力を受けたときに柱に引張力が生じやすい。 つまり、タワー+免震の組み合わせは「最悪」ということ。 地震で免震装置がブチ切れて、建物がバッタリと倒れる事もありえる。 |
||
414:
匿名さん
[2009-08-20 23:18:00]
>>403
ゆっくりとした加速度でゆっくり大きく揺れるということは、例をあげれば、 としまえんにある「パイレーツ」(http://www.toshimaen.co.jp/park/pirate.html)という 遊具と同じような動きだな。 加速度が小さいから安全だとか、 加速して減速するをくり返すんだから安全だなどとわけのわからないことを言っている人は、 こうした遊具に体を固定せずに乗ってみることをお勧めする。 |
||
415:
サラリーマンさん
[2009-08-20 23:18:00]
>>413
免震装置もいろいろあるそうで http://www2.bridgestone-dp.jp/construction/antiseismic_rubber/product/ 天然ゴムと鉛入りは大丈夫だってきいたけど、うそか、うそなのかーっ |
||
416:
匿名さん
[2009-08-20 23:18:00]
|
||
417:
匿名さん
[2009-08-20 23:20:00]
|
||
418:
匿名さん
[2009-08-20 23:23:00]
>>414
ゆれ幅が建物並みの1mのパイレーツならイスの上に逆立ちしてのってやるよ。 |
||
419:
サラリーマンさん
[2009-08-20 23:24:00]
|
||
420:
匿名さん
[2009-08-20 23:28:00]
|
||
421:
匿名さん
[2009-08-20 23:28:00]
>>414
何が言いたいのかわからないな。。。もっと身近な例を出して欲しい。 ゆっくりと加速減速を長周期で繰り返す⇒電車と同じ パイレーツ運動⇒ブランコと同じ ブランコにシートベルトして乗る奴はいないと思うから自宅のソファでシートベルトする必要は無いよ。 |
||
422:
匿名さん
[2009-08-20 23:33:00]
はっきりしているのは最新の免震鉄筋に耐震木造は勝てないってこと。
|
||
423:
匿名さん
[2009-08-20 23:36:00]
おれもそう思う。
|
||
424:
匿名さん
[2009-08-20 23:45:00]
>>421
わかったわかった。君にはもう理解してもらわなくても結構だわ。 超高層ビルが遭遇する「悪夢」の長周期地震動 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/ba/39/index.html こんな記事は嘘だ!長周期地震動は安全だ!と言い張るなら、別に止めないよ。 奥さんや子供が長周期地震動の危険と恐怖に遭遇したとしたら、全部君のせいだけどね。 |
||
425:
匿名さん
[2009-08-21 00:04:00]
長周期振動に必死になってる人はどういう立場の人?
長周期振動に強い建物って何なの? |
||
426:
匿名さん
[2009-08-21 11:30:55]
逆に、長周波振動を無視したい立場の人は、
免震マンションを安全だ!と言って売ってる人と、それを買った人。 |
||
427:
匿名さん
[2009-08-21 12:12:06]
少し前まではいい議論だったんだけどねぇ。
他の駄スレと同じレベルに下がっちゃったな。 |
||
428:
匿名さん
[2009-08-21 20:39:52]
日経BPの動画は、揺れの周期が2秒くらいだから割りと短周期だよね。
あれを超高層免震を想定した周期4~5秒でゆっくり揺らせば何も起こらないんじゃない? 何か起こるとするなら、気持ち悪くなるくらいだろ。 逆に、固有周期2秒付近の建物は動画のようなことになるということ。 周期2秒というと、RC耐震構造で高さ約100m、マンションで33階建てくらいかな。 |
||
429:
匿名さん
[2009-08-22 15:14:27]
ゆっくり揺れても揺れ幅が大きいと、結構キツくない?
前にwコンフォートの人が書いていたけど、仮に3秒周期で1mの振幅っていうと、大股開いて(ある程度足が長いか、柔軟性のある人ね)、1.5秒で右足から左足に重心を移すくらいの動きだよね。文科系なので加速度は計算できないけど、感覚的には恐ろしい揺れだ。固定していない家具は、摩擦はあるとしてもフーコー振り子よろしく、これだけの速度で水平移動する床に追随できずに走り回り、ちょっとやそっとの突っ張り棒なんかでは転倒防止も困難じゃない? この揺れが単純にもし10分続けば、片道1mかける毎分20往復かける10分=合計200mも床が動くわけでしょ。 パイレーツの揺れmax3往復分くらいじゃん。 床と家具と精神状態はめちゃくちゃになるわな。 |
||
430:
匿名さん
[2009-08-22 16:51:43]
この板を見ている超高層に住んでいる人もしくは検討中の人は、人生のうちに多分確実に東海地震に遭遇する。
直下型はわからない。 直下型なら揺れ方はほとんどの人の想像の範囲内だし、免震の方が効果的な感じがする。 東海地震だと、東京は震度5強程度。もしあなたが近日中に会社に行けたとしたら、恐らく同僚の家はほとんど被害はないが、現状工法だと免震だろうと制震だろうとあなたの家だけは10分間大揺れし、家財はメチャクチャ、EVは損傷して徒歩昇降、なす術もなく床を転がりまわり続けたあなたは身も心もボロボロで恐怖体験を語る、ということになるだろうね。 夜間なら停電した真っ暗闇のなかで、家具は飛び、構造部材が悲鳴を上げ、両手両足を広げて腹ばいで耐えるほかないほどの揺れのなかで、永遠とも思える時間翻弄されるんだぜ。 小さい子供なら間違いなくトラウマになる。 躯体は大丈夫でも多くの住民の売却・脱出希望が続出し、資産価値もガタ減りだ。 覚悟はいいかな? |
||
431:
匿名さん
[2009-08-22 17:00:15]
430
免震の営業、御苦労様です。 感じがするだけでは、意味無い感じがする。 |
||
432:
匿名さん
[2009-08-22 17:06:50]
>430
で、無被害な同僚の家は何構造なんだ? |
||
433:
匿名さん
[2009-08-22 17:19:20]
>>430
お~、すごい想像力というか描写力ですね。テレビドラマにでもして欲しい。題名は「東京上空、そこにだけある危機」!! でも旦那が買っちゃったので・・・ 東海地震のときおばぁちゃんになっていたら、生き残れるかしら。。 覚悟はできそうにありませんが、イメージトレーニングだけはしておきます。 それとも引っ越そうと言うべきかしら、、、 で、こういう心配のないタワーマンションってないのですか?? |
||
434:
匿名さん
[2009-08-22 17:22:43]
|
||
435:
匿名さん
[2009-08-22 17:44:55]
>>428
周期Tと振幅aと最大加速度αの関係式は α=(2π/T)^2*a になるので、例えば超高層免震を想定してT=4.5秒、振幅が150cmだったとすると 最大加速度は2.9m/s2=0.3G になります。 0.3Gは、例えば幅30cm高さ100cmの棚やタンスが倒れる加速度です。 耐震RC造33階建てを想定してT=2秒、振幅が150cmで同様に算定すると 14m/s2=1.4G となり、室内のあらゆるものが横に吹っ飛ぶ状況になるかと思います。 |
||
436:
匿名さん
[2009-08-22 19:27:14]
最大加速度ってもっとも倒れない端だよ。
その程度なら免震神話になって暴騰だね。 |
||
437:
匿名さん
[2009-08-22 19:48:25]
ま、制震は時代遅れの技術だろうね。
基本的に耐震のパワーアップ版みたいなもんだからね。 革命的な免震にはかなわない。 |
||
438:
匿名さん
[2009-08-22 20:04:41]
|
||
439:
匿名さん
[2009-08-22 20:05:38]
>>436
>最大加速度ってもっとも倒れない端だよ。 力学の基本が分かってないようだね。 ほら、以前誰かが力学の基本を言っていたように F(力)=M(質量)*α(加速度) なんだから、加速度が最大のときが最も倒れやすいんだよ。 |
||
440:
匿名さん
[2009-08-22 20:37:21]
435さん、428です。
どうもありがとうございました。具体的にイメージできました。 t=4.5秒と2秒では天と地ほどの差になるんですね。 しかし瞬間的とは言え、1.4Gの加速度をそのまま伝えられるほど、建物の剛性は高いのでしょうか。重量5万トンの建物(RC造なら、床面積4万平米くらい?)だと、7万トンの力が掛かる計算になります。 これが10分間に600回(10分/周期2秒X往復)も加わったら?? 1.4Gと言うと、980X1.4=1372ガルで、周期にもよりますが気象庁震度階級7の2~3倍以上、1000ガル以上の観測値も局地的にはあるようですが、数十回以上も続いたことなどは、これまでの建築物が経験した例がないのではないでしょうか・・・ (0.3Gなら294ガルなので、震度6レベルですかね。) 逆にいうと、そのような力には耐えられないので、どこかで壊れてしまったりしないのでしょうか。 |
||
441:
匿名さん
[2009-08-22 22:36:10]
>>435
おいおい免震と耐震で振幅が同じ150cmってどういうことだよ。 免震は大きくゆっくりと揺れることで揺れを和らげるんだろ? 耐震RC造33階建てをT=2秒、振幅150cmで揺らすような大地震を考える。 周期Tと振幅Aと最大速度vの関係式は v = A*(2π/T) 運動エネルギーEは E = 1/2*m*v^2 = 1/2*m*A^2*(2π/T)^2 T=2秒、振幅150cmのとき、運動エネルギーは E = 1/2*m*1.5^2*(2π/2.0)^2 同じ地震で、超高層免震を想定してT=4.5秒とする。 免震はあくまで揺れの周期を変えるだけであって、 地震のエネルギーをどこかに逃がしてくれるわけではないので、運動エネルギーは一定。 免震での振幅をaとすれば、 E = 1/2*m*1.5^2*(2π/2.0)^2 = 1/2*m*a^2*(2π/4.5)^2 (1.5/2.0)^2 = (a/4.5)^2 a = 3.375 m 周期Tと振幅aと最大加速度αの関係式は α=(2π/T)^2*a になるので、T=4.5秒、a=3.375mのとき、 6.57m/s2 = 0.67G と、耐震の1.4Gに比べれば揺れは緩和される。これは免震の効果と言える。 ただし、これは長周期地震動を心配しなくて良い直下型地震のときの話。 プレート境界型地震では長周期地震動が発生する。 これらの建物が建っている土地の卓越周期が4.5秒だったとしたら、 固有周期2秒の耐震RC造33階建てはほとんど揺れないのに、 固有周期4.5秒の超高層免震では共振が発生して、 超高層免震だけが大きく揺れるということが起こりうる。 |
||
442:
匿名さん
[2009-08-23 01:33:48]
結局、耐震で十分ということ?
|
||
443:
匿名さん
[2009-08-23 06:42:22]
結局、実際に起こってから分かる。ということ。
|
||
444:
匿名さん
[2009-08-23 14:25:14]
>441
免晋装置は3mも変形できないと思うぞ。 |
||
445:
匿名さん
[2009-08-23 14:31:59]
変形できなきゃ、運動エネルギーの力は免震装置の上にある建物に掛かる。
か…? |
||
447:
匿名さん
[2009-08-23 15:47:50]
>>441
ちがうんじゃね。 一回の振幅エネルギーが、免震も耐震も等しいとしている仮定がおかしい。 地震による入力エネルギーは等しくても、振幅が小さいが長く揺れてエネルギーを消費する場合と、振幅は大きいが短く揺れてエネルギーを消費する場合があるので、一回の振幅エネルギーは等しくはないはず。 |
||
449:
匿名さん
[2009-08-23 23:01:19]
免震装置がダンパーとして働くと、熱エネルギーが発生し
免震ゴムが高熱で変形してしまう可能性があると、 免震関係のサイトに書いてあった。 大きな余震が何度も起きた場合、免震の役目を果たせるのか? |
||
452:
匿名さん
[2009-08-24 09:26:49]
制震は板の取替えは簡単なのでコストもたいしたことないが、免震は建物全体をジャッキアップしておこなうので
莫大な費用がかかる。 |
||
453:
匿名さん
[2009-08-24 20:48:16]
耐震や制震はゆれを耐える構造だから、耐え切れない分は躯体損傷となって補修に莫大なコストがかかる。
免震はゆれを抑える構造だから、耐震性が飛躍的に向上し躯体損傷に至らない。 |
||
454:
匿名さん
[2009-08-24 21:10:14]
躯体損傷に至らなくても、免震装置は損傷するかもしれない。取替えに莫大なコストがかかる。
|
||
455:
匿名さん
[2009-08-24 22:35:01]
なんだか煮詰まってきましたね。
|
||
456:
匿名さん
[2009-08-24 22:53:15]
長周期地震動での免震問題を散々言われたのに、
いつの間にか 免震なら躯体損傷しない事みたいになってますね。 |
||
457:
匿名さん
[2009-08-24 22:56:16]
みんなタワーマンション好きなんだね。
俺も好き。 今まともなタワーマンションで買えそうな値段のって、ビーコンくらい? お勧めあったら教えてください。 |
||
458:
匿名さん
[2009-08-24 23:00:29]
かつて中世において「城」が、その地域の経済的繁栄の象徴だったように
現代社会においては超高層ビルは経済力のシンボルだ。 同様に超高層マンションも現時点では、それなりに経済的に恵まれた層の住居 というイメージが強い。(実態は必ずしもそうでないだろうが) 社会的な「***み」にとって、これほど目障りな存在は無い。 既存の社会秩序の崩壊を妄想するのがストレス解消である層にとっては 「超高層ビルが大地震で壊滅」というシチュエーションは、まさに「夢」なのだ。 今、その「夢」を叶えてくれそうなのが、長周期地震動であり、 共振という弱点か欠陥か微妙な免震装置に乗った超高層マンションなのだ。 専門家の多くが組み合わせの危険性を訴える中「売れるから」と 建て続けられていく様は、どこかで見た光景のようだ。 |
||
459:
匿名さん
[2009-08-24 23:04:37]
何だか免震装置は揺れを減衰しないかの様な記載が多々ありますが、通常、積層ゴムアイソレーター等だけでなくオイルダンパー、鋼棒ダンパーも併用するのが通常ですので、揺れを減衰した上で固有周期を長周期可するので耐震構造の建物と比較した場合、建物内部の安全性については非常に大きな差が生じます。また、制振構造が万能であるかのような記載も多くなってきていますが、制振構造には様々な方式があり、一概に制振>免震とも言えません。タワーでなければ免震が一番であることは疑いないのですが、ここではタワーを問題にしているのでしょうからまあ好きずきでよいのでは(笑)
|
||
460:
匿名さん
[2009-08-24 23:20:52]
免震装置だけ宣伝して、ダンパーを併用してるとは記載の無いマンションもありますよ。
制振は過去スレに、「風」には強いが「地震」に対しては不明の制振がある、と書かれています。 |
||
461:
匿名さん
[2009-08-25 09:53:38]
制震装置ってポン付けすればよいだけだから予算や技術力の無いデベにはうってつけだね。
逆に免震装置ってある意味贅沢品。コストかけて万が一の安心買うんだからね。 |
||
462:
匿名さん
[2009-08-25 10:04:54]
461
過去レスを、読み直したほうがいいよ。 免震がコストかかるかどうか。 |
||
463:
匿名さん
[2009-08-25 10:24:26]
過去レス読める頭あれば免震タワーはそもそも検討から外すだろう。
長文苦手、イメージで動く層が買っている。 |
||
464:
匿名さん
[2009-08-25 14:39:59]
10月になったら免震以外の資産価値は厳しいだろうね。
|
||
465:
匿名さん
[2009-08-25 20:08:36]
>>464
どーしてですか? |
||
466:
匿名さん
[2009-08-25 21:50:10]
地震への強さでいったら免震っていうのはわかったけど、200年間のTCOだとどうなるの?
200年に1度、震度6~7の地震があるみたいなのでそれを加味すると? |
||
467:
匿名さん
[2009-08-25 21:56:08]
とりあえず、制震以外のタワーって最悪な組み合わせでしょ。
|
||
468:
匿名さん
[2009-08-25 21:58:39]
|
||
469:
匿名さん
[2009-08-25 22:20:03]
気になって制震について調べてみたんですが、ここのサイトの記述は本当でしょうか?
http://www.iau.jp/m-1-2.htm#tsmexp >その実大実験結果から、制震構造は、耐震構造に比べてほとんど加速度(地震力) >の低減効果がみられないという結果が得られました。 そのことは下記の日本建築学会 >論文に発表されています。 |
||
470:
匿名さん
[2009-08-25 22:33:55]
Wikiにはこう書いてあったのですが、事実と異なるのでしょうか?
>比較すべき概念として「免震」と「耐震」があり、以下のように要約できる。 > >制震 >地震動をエネルギーとして捉え、建物自体に組み込んだエネルギー吸収機構により >地震が入力しても抑制する技術。建物の揺れを抑え、構造体の損傷が軽減されるため >繰り返しの地震に有効。大規模建築物に採用する事が多かったが、近年では戸建て >住宅への効果も検証され、採用する例が急増している。免震に比べて、コストは安価。 >免震 >地盤との絶縁などにより、地震力を受けないようにする。基礎部分にアイソレータや >ダンパーを敷き、その上に建物を設置することにより、地盤の揺れに建物が追随しない >ようにする。あらゆる規模の建築物に有効。コストは大きい。 >耐震 >地震の力に対して、構造体の力で耐える技術。構造を丈夫にし、地震力を受けても倒壊 >しないようにする。耐力壁を配置し、筋交いなどを設けることで、建物の各部分が破壊 >しないだけの強度を確保する。すべての建築物に必須の要素である。繰り返しの地震に >おいては、破壊は進行していく(木造住宅における現状の耐震基準は、震度6程度の >地震1回では倒壊しない事を定めている)。 |
||
471:
匿名さん
[2009-08-25 22:41:01]
嘘でもないし、事実だろうけど、ここはタワーマンションを対象に
書くスレという事を理解しようね。 |
||
472:
匿名さん
[2009-08-25 22:54:41]
なるほどあなたの言うことももっともですね。
検索ワードに制震の他、タワーマンションを入れてみたところ下記のような記述が 見つかったのですが、この人はウソをついているのでしょうか? >建築コストは免震構造に比べて低くて済むが、揺れの軽減度合いは免震構造ほど大きくない。 http://allabout.co.jp/house/mansionbeginner/closeup/CU20040916G/index.... |
||
473:
匿名さん
[2009-08-25 23:00:40]
さらにこういう記述も見つけました。
<<制震>> 建物内部の骨組みに制震装置(ダンパーなど)を取り付け、地震の揺れを軽減する方法。 一度受けた衝撃を建物内で吸収し、上階の震動増幅を減少させる。高層マンションでは 強風よる揺れにも効果がある。コストは耐震構造と免震構造の中間程度といわれている <<免震>> 基礎と建物の間に積層ゴムなどの装置を取り付け、地震の揺れを建物に伝わりにくくする 方法。建物自体への揺れを直接的に減少させる点が、耐震・制震構造とは根本的に異なる。 家具転倒の可能性も減少するが、コスト面では耐震・制震に比べ割高となるようだ http://article.home-plaza.jp/article/howto/007/ |
||
474:
匿名さん
[2009-08-25 23:10:53]
ウィキペディアは信頼性が低いのでどんな分野であれソースにするのはやめたほうがいい。
オールアバウトはそれよりはましだが、この記事はよく読むとこんなことを言っているね。 >(免震は)建築コストは数%アップする程度 >(制震は)建築コストは免震構造に比べて低くて済む 耐震の建築コストを100とすれば免震は「数%アップ」ということは104くらい? 制震は「低くて済む」といっても100以下はないはずだから102くらいということ? なんだかとても嘘くさい数字だね。 |
||
475:
匿名さん
[2009-08-25 23:14:51]
どうやらこのスレには制震タワーが売れてくれないと困る人がいるようですね。
現実には409さん、416さん、453さん、461さんの意見が正論のようです。 匿名掲示板の情報を頭から読むより、専門家の責任ある言葉の方が重みがありますね。 |
||
476:
匿名さん
[2009-08-25 23:24:52]
>耐震の建築コストを100とすれば免震は「数%アップ」ということは104くらい?
>制震は「低くて済む」といっても100以下はないはずだから102くらいということ? >なんだかとても嘘くさい数字だね。 うーん、どうしてでしょう?嘘くさいの根拠は何ですか? たとえば工事費数千万の戸建てでは免震装置数百万、制震装置50~100万みたいですから、 免震によるコストダウンを考慮するとべらぼうに外れている気もしないです。 |
||
477:
匿名さん
[2009-08-25 23:28:52]
Wikipediaやallaboutを参照で持ってこられても、
Hot Pepperで接待用のお店を「人気みたいです!」って持ってこられるようで困ってしまうが、 構造専門家の特に影響力のある人が揃って昨今の免震+超高層の危険性を大合唱しているわけで。 タワー免震がコスト削減の重要な手法であることは、建設会社の技術資料を見れば一目瞭然。 できるだけ躯体コストを下げるための効果的な手法がタワー免震だと心得るべき。 ちなみに、免震が耐震より建築コストが安くなる境は概ね地上30階。豆知識な。 設計が一番難しいのは間柱の制震。免震は装置メーカーを頼れるので少し楽。これも豆知識な。 |
||
478:
匿名さん
[2009-08-25 23:31:19]
>現実には409さん、416さん、453さん、461さんの意見が正論のようです。
--- No.416 by 匿名さん 2009-08-20 23:18 >>408 ジャンプすれば? --- 正論だな。 |
||
479:
匿名さん
[2009-08-25 23:36:48]
どうやらこのスレには免震タワーを買って「安全を金で買った」と思い込んでいたら、
免震が実は一番安いと指摘されてしかも長周期地震動の危険もあると指摘されて、 不安で不安でどうしようもない人が大勢いるようですね。 |
||
480:
匿名さん
[2009-08-25 23:40:26]
>>477
なるほど、構造専門家の人から見たらAllAboutは陳腐な牛丼のような記事なんですね。 できればその権威ある構造専門家の意見や、建設会社の技術資料を拝見したいのですが、 インターネット上で見れるものは無いですかね? できれば学会で発表されている論文が良いのですが。 |
||
481:
匿名さん
[2009-08-25 23:41:29]
|
||
482:
匿名さん
[2009-08-25 23:41:38]
|
||
483:
匿名さん
[2009-08-25 23:41:54]
どうやら制震派と免震派がバトルしているようですね。
提案ですが、23区内で ・制震のタワマン ・免震のタワマン をリストアップしてみませんか? そうすれば自ずと立地や仕様でデベにとってどっちがより仕様として上なのか、見当がつくと思いますね。 |
||
484:
匿名さん
[2009-08-25 23:56:09]
技術の成熟度がありますので、立地や仕様ではなく年代が重要です。
たとえば鹿島さんだとマンションは免震が多くなってきているのがわかります。 http://www.kajima.co.jp/tech/seishin_menshin/jisseki/by.html 防災拠点有明の丘に採用されている技術を見れば国がどう考えているのか一目瞭然ですよ。 >構造・階数 :鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)2階建て、免震構造 http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/kisha/h20/06/0216.pdf |
||
485:
匿名さん
[2009-08-26 00:05:27]
どうやら免震派はユーモアを備え余裕が感じられるのに対し、
制震族はソースも示せず自論を展開しているだけのようですね。 あまりにあっけない幕切れでした。ガンバレ制震族! |
||
486:
匿名さん
[2009-08-26 00:08:35]
鹿島さんは本社も免震で建て直したんですね。そういえば東雲の官舎も免震だったかな。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ついでに大手だから安心!っていう人、現場の作業者は下請け・孫請け・ひ孫請けです。
ま、結局は誰も断言はできないわけだから、心理的安心感にどこまでお金を使えるかってことかもしれません。