>直床の方が遮音性高い気がします。
>特別に厚いスラブは別として、よくある260とか270ミリ程度のボイドスラブだったら 二重床にするより直床の方がいわゆるドスドスとかバタバタとかの重量衝撃音は 響かない気がしますがそのあたりの皆さんの感想はどうですか?
>勿論二重床の施工技術やスパンやその他条件によっても個体差は 相当あるのでしょうけどね。あくまでもよくある普通の二重床と比べてです。
という初期のスレ趣旨にもあるように、このスレは同一スラブ条件下で直床と二重床の遮音性能を論ずるスレッドです。無駄ないざこざを避けるため、皆さんその前提で投稿をお願いします。
最近は直床の優位を示す客観性の高いデータばかりが出てくる中で、二重床支持者によるスレ趣旨逸脱投稿や単なるネガレス、嘘の連投が非常に多くなっています。
そのような規約違反は削除対象ですので、ここではスレ趣旨にあるように「よくある普通の二重床と直床」の遮音性に関して議論を深めてください。
尚、二重床は高級マンションネタはこちらの専用スレッドにお願いします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/339979/
[スレ作成日時]2014-03-18 22:29:23
【その8】直床の方が遮音性高い気がします。
581:
匿名さん
[2014-04-02 16:27:33]
|
||
582:
匿名さん
[2014-04-03 02:22:19]
今の分譲賃貸も前の賃貸も直床か二重床か分からないの
ですが、見分け方はありますか? 以前の賃貸の方が静かだったんです。 資料を探しても床の構造は分かりませんでした。 |
||
583:
匿名さん
[2014-04-03 07:39:47]
|
||
584:
匿名さん
[2014-04-03 07:44:08]
失礼。
分譲賃貸でしたね。 基本的には、床を踏んだ時に柔らさを感じるのが直床、固いのが二重床です。 |
||
585:
匿名さん
[2014-04-03 12:20:31]
最近の23区内新築マンションを見る限り、どのマンションの二重床も直床より遮音性が悪い⊿LH-2と⊿LL-3の性能しかありませんでした。
アスファルト制振シートで太鼓現象を緩和するどころか、合板すら省いたパーティクルボードの上にフローリングを直貼仕様の二重床も数多くみられます。 これでは直床の遮音性能に近づくどころかますます離されてしまう気がしてなりません。 意味の解らないキャッチフレーズを付けて広告をばら撒く金があるなら、デベロッパーにはこういった生活に直接関わる部分にしっかりコストをかけてほしいと思います。 今の半端な仕様の二重床は直床より遮音性が悪くデメリットだけなので、二重床にするならしっかりコストをかけてほしいです。 そうでなければコストをかけずとも性能が良い直床にするという、消費者のためになる判断が必要だと思います。 |
||
587:
匿名さん
[2014-04-03 13:34:27]
まさか今のマンションに採用されている二重床の方が、直床よりも遮音性能が悪いということが法律やゼネコンの資料、二重床メーカーのΔL値スペックにまで現れていたとは。。。
特に首都圏では勘違いしている消費者も多そうです。 |
||
588:
匿名さん
[2014-04-03 14:09:55]
|
||
589:
匿名さん
[2014-04-03 15:00:37]
>588
理解できないのは、いや、理解したくなくて難癖ばかりつけているのは貴方だけですよ。 過去レスみてください。 今のマンションに採用されている二重床の方が、直床よりも遮音性能が悪いということは、法律やゼネコンの資料、二重床メーカーのΔL値スペックにしっかり書かれていますから。 |
||
590:
匿名さん
[2014-04-03 15:09:24]
>588
貴方がどうしても理解されないようなので不本意なが、繰り返しになりますが、 大成建設技術センター報 第 41 号(2008)には、 >乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえない と書かれています。 http://www.taisei.co.jp/giken/report/2008_41/paper/A041_043.pdf 日本騒音制御工学会研究部会による研究報告 2008 によると、6つの二重床実物件の試験全てで騒音を増幅してしまっています。 http://www.ince-j.or.jp/04/04_page/04_doc/bunkakai/yuka/08-03tecinfo.p... 財団法人日本建築総合試験場 http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/GBRC/GBRC115_587.pdf によると >乾式二重床については現在、住宅性能表示制度に対応する特認試験ガイドラインに基づいた試験方法で重量床衝撃音レベル低減量を0dB(直床同等)以上にすることが当面の開発目標となっている。 とのことです。 つまり二重床の遮音性能の目標は直床なのです。 これは誰の目にも明らかな、とても深刻な問題だとおもいます。 |
||
591:
ビギナーさん
[2014-04-03 15:20:28]
しかし日本語を媒介としながらも、お互い日本人とは思えないほど噛み合わないやり取りを良くもまあ延々とやるもんですな。
【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
||
|
||
592:
住まいに詳しい人
[2014-04-03 15:22:27]
> 数式を交えて一意にわかるように説明してくれませんか?
まず、2重床派は、一度でもいいので、まともに数式/データをだして説明してほしいですね データを求めるのはその次にしてください |
||
593:
匿名さん
[2014-04-03 15:54:36]
証明出来ないようなので【直床の方が遮音性高い】なんて言えないですね。
|
||
594:
匿名さん
[2014-04-03 16:04:08]
>2重床派は、一度でもいいので、まともに数式/データをだして説明してほしいですね
あなたは、2重床と直床の数式/データを比較して【直床の方が遮音性高い】という結論を出したのでしょう? どんな数式/データを用いて結論を出すに至ったのか聞かせてください。 住まいに詳しい人は過去スレを見ても抽象的な言葉で誤魔化してばかりなのですが・・・ |
||
595:
匿名さん
[2014-04-03 16:33:11]
>590
>大成建設技術センター報 第 41 号(2008)には、 過去スレでプロト二重床のレポートと何度も指摘されてますが その度に質疑を放棄して何回もダンマリになっていますね。 引用して説明しているというより、コピペを貼って説明を放棄して逃げてばかりなのですが・・・ 大成建設技術センターのレポートだけでもこの有様、【直床の方が遮音性高い】とは言えないでしょう。 |
||
596:
匿名さん
[2014-04-03 16:41:43]
>証明出来ないようなので【直床の方が遮音性高い】なんて言えないですね。
まあ、ここまでくると、法律やスーパーゼネコンや研究機関の研究資料、ΔL値の評価などを正しいと考える直床派と、その資料自体を「著者個人の感想文」とか言って認めない二重床派(というより>594)の話でしかないから、いくらやっても合意はできないでしょ。 普通に考えれば信頼性ある情報源から出た客観的な資料も、「俺は認めない、資料が正しいことを証明しろ」と言えばいくらでも因縁のつけようはあるから。 |
||
597:
匿名さん
[2014-04-03 16:45:39]
>595
読めば誰でもわかりますが、>430でも書いている通り 大成建設技術センター報 第 41 号(2008)に >乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえない と書かれているのは、プロトタイプ二重床ではなく、直床と現状の乾式二重床との比較に関してですよ。 http://www.taisei.co.jp/giken/report/2008_41/paper/A041_043.pdf >595は何度もわざと誤解を繰り返しているようですが、 二重床は直床に対してスラブ17%分の遮音性能悪化するというのが一般的二重床に対する大成建設の評価です。 まあ、これも品確法が言う25%よりは優しめの評価ではありますが。 |
||
598:
匿名さん
[2014-04-03 16:48:12]
高性能な二重床は研究室とカタログ上には存在します。
しかし実際のマンションにはほぼ採用されていません。 そこが問題なのです。 現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が相当標準ですが、現代マンションの二重床の遮音性能はワンランクダウンの⊿LL(Ⅱ)=3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準です。 制振シートがあると⊿LL(Ⅱ)=3を見込めるんです。 実現はしていないですが。 それ以上の高性能二重床も開発されているがこれも現在実現はしておらず、逆に推定L等級を表示する古い二重床がまだまだ多いです。加えて二重床は施工精度と施工方法、壁との納まりに特に注意が必要で、隙間に誇りが詰まっただけで遮音性が大きく悪化します。 品確法上は制振シートの無い二重床は直床に対し1~2ランクダウンの評価になっています。 騒音に関して二重床にネガが多いことは、建築の世界では有名というより常識となっていますよ。 |
||
599:
匿名さん
[2014-04-03 17:21:55]
【直床の方が遮音性高い】というので、
どのようなプロセスでそのような結論に達したのか質問しているだけですよ。 読めばわかるは説明になっていないです。 そんな論証の仕方はないですよ。 曖昧な言葉で誤魔化しているようにしか見えませんが・・・ 17%の算出式を明記して一意に説明して欲しいものです。 |
||
600:
匿名さん
[2014-04-03 17:24:48]
>高性能な二重床は研究室とカタログ上には存在します。
>しかし実際のマンションにはほぼ採用されていません。 >そこが問題なのです。 そこが問題というならば、採用されていないということを証明するデータを示すべきでしょうね。 その文言は命題というだけで、証明が伴わなければ、、、、単なる嘘ですよ。 |
||
601:
匿名さん
[2014-04-03 17:31:49]
|
||
602:
匿名さん
[2014-04-03 17:34:39]
今の新築マンションに採用されている二重床と、今の新築マンションに採用されている直床とでは、直床の方が遮音性能が高いです。
|
||
603:
匿名さん
[2014-04-03 17:39:58]
二重床は高級ですから、遮音性も高い。当たり前です。
|
||
604:
匿名さん
[2014-04-03 18:14:41]
>597
>大成建設技術センター報 第 41 号(2008)には、 >乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえない この論文中にこのデータの元になる試験が無い。 つまりどこからかの引用。 ところがその引用先の論文の記載が無い。 それでは著者の単なる感想文。 直床と二重床を比較するためには二次資料にもならない全く意味の無い論文。 誤解されると困るが論文そのものには問題ない。 直床さんの悪意のあるミスリード。 |
||
605:
匿名さん
[2014-04-03 19:50:39]
あのね、難癖つけるばかりでろくにレポートを読んでないのかもしれないけど、
大成建設のレポートには、 >近年の集合住宅では,床の仕上げに乾式二重床が多く採用されている。この仕上げ工法は,コンクリートスラブとの間に空気層を有しており,給水,給湯,ガス管などを配管できることから多く普及されている。しかしながら,子供の飛跳ね,駆け廻りなどにより発生する重量床衝撃音の乾式二重床施工による低減効果が設置するコンクリート床スラブの厚さ,平面寸法・寸法比によって異なるため,確実な対策が出来ないこと,また平均的には乾式二重床施工によりコンクリート床スラブの場合よりも重量床衝撃音が増幅してしまうため,その分を見込んでコンクリート床スラブを厚くしなければならないという現状がある。また,以上のことから,デベロッパなどの発注者,設計事務所,住民とのトラブルの大きな原因となっている。このような不具合を回避することを目的に,重量床衝撃音を増幅させない仕上げ床である新しい根太床を開発した。 って書いてあるよね。 これ、研究開発の背景なの。動機なの。 普通、研究の背景になるような一般的・常識的なわかりきった問題点は、そのレポートの中で立証したりしないのが普通なの。 でも、だからと言ってその背景が嘘だということではないの。感想文とは違うの。わかる? 例えばこのレポートは >近年の集合住宅では,床の仕上げに乾式二重床が多く採用されている と書いているけど、それをデータで立証してはいない。 そこに対して>604はなんで文句を付けないの? 常識だからでしょ、そんなの。 大成建設の中では、建築関係者の中では >平均的には乾式二重床施工によりコンクリート床スラブの場合よりも重量床衝撃音が増幅してしまう ことは、それと同じくして、論ずべき部分もない常識なのよ。 法律にも書いてあるレベルだから、そりゃ常識だよね。当然。 また、 >乾式二重床を採用する建物では確実な(遮音)対策を実施できないのが現状である。 ということを >乾式二重床の問題点 として明確に書いているの。 乾式二重床の遮音性は、問題なのよ。 これを感想文と言うのは>604の勝手かもしれないけど、それは二重床派の二重床高性能神話とは全く違って、大成建設の研究者が研究背景として扱うレベルの常識なの。 何度も悪意の難癖でスレッド荒らしたいんだろうけど、そのくらい理解しようよ。 わかる? わからないんだろうなーwww |
||
606:
匿名さん
[2014-04-03 19:54:07]
>今の新築マンションに採用されている二重床と、今の新築マンションに採用されている直床とでは、直床の方が遮音性能が高いです。
そうですね。 ですが、意味のある実態はこうです。 今の新築マンションでは、平均的な二重床マンションの遮音性は平均的な直床マンションの遮音性よりも高いです。 |
||
607:
匿名さん
[2014-04-03 20:06:27]
>606
>今の新築マンションでは、平均的な二重床マンションの遮音性は平均的な直床マンションの遮音性よりも高いです。 またスレ趣旨逸脱した上で、嘘ばっかり言う。 本当なら、それをデータで証明しなきゃ! ちなみに今の新築二重床マンション、1億くらいでもスラブ200mmの騒音増幅二重床を採用したものがザラにある。 これ、格安の直床マンションにも性能的に及ばないんだけど、大丈夫? ってのが実態。 格安二重床マンションはΔL値ですらなく、合板すら省いていたりと、もう論外。 まあ、物件は物件同士で比較しようね。 別スレで。 |
||
608:
匿名さん
[2014-04-03 21:53:23]
>605
なんだか必死に屁理屈を書いているようですが、 シンプルに言ってしまえば >乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを17%程度(例えば300mm厚を350mm)厚くせざるをえない この数値はどこからきたんでしょうかね? 全くこの根拠になる試験が見当たりませんよ。 この部分を鬼の首を取ったようにコピペを続けているとは文献の読み方を知らない全くの無知なのかわざとやっているか どちらなんでしょうか? |
||
613:
匿名さん
[2014-04-04 00:22:35]
このスレって「直床の方が遮音性高い気がします。」というスレだよね。
引っ越す前は直床の分譲マンションで、上の階の扉を開ける音とかまで聞こえてたけど、 今度引っ越した新築の二重床はまったく何の音も聞こえてこないよ。 もちろん上には人が住んでて、子供がいる3人家族が住んでます。 よって、「私は直床のほうが遮音性が高い気はしません」。 構造むき出しの実験結果データも大事だが、実際にすんで「どういう気がするか」「苦情トラブルの発生率は」 というアンケートデータもほしいね。 |
||
614:
匿名さん
[2014-04-04 00:51:31]
結局、直床は遮音性も悪いしメンテナンス性も悪い。
|
||
615:
匿名さん
[2014-04-04 05:28:11]
|
||
616:
匿名さん
[2014-04-04 07:12:57]
|
||
617:
匿名さん
[2014-04-04 07:57:51]
|
||
618:
匿名さん
[2014-04-04 10:13:47]
>その分譲直床マンションは単にスラブ厚が薄かったんだろうね。 20cm未満のスラブ厚なら直床、二重床共にうるさいよ。
二重床だと騒音を増幅するので直床に比べて更に厳しい状況になりますね。 200mmスラブ二重床の品確法評価は、直床150mmスラブ未満の最低ランク、dグレードです。 200mmスラブでも直床であれば中の上であるbグレード評価となりますが。 とても残念なことです。 180mmスラブで合板を省いてた二重床なんていうマンションも23区内では散見されます。 二重床マンションを選ぶ際には二重床の遮音性能の悪さを認識した上で、注意して見たいところですね。 |
||
619:
匿名さん
[2014-04-04 11:45:46]
|
||
620:
匿名さん
[2014-04-04 11:56:25]
> 200mmスラブ二重床の品確法評価は、直床150mmスラブ未満の最低ランク、dグレードです。
品確法評価?品確法は評価などしません 法律を間違って引用されています 【直床の方が遮音性高い】という論証は崩れましたね |
||
621:
匿名さん
[2014-04-04 12:07:09]
>619、>620=デタラメ スレ荒らし難癖君
このスレッドでは同一スラブ条件下での普通の直床と普通の二重床の比較なので、まずスラブ等価厚は同じ20cmですね。 品確法、重量床衝撃遮断対策の評価基準にある計算式は 相当スラブ厚(cm) = 等価厚さ(m) x 10^(ΔL/40) x 100 普通の乾式二重床では法律上ΔL=-5dBと規定されており、10^-5/40=0.749894…となるため、「相当スラブ厚」は等価厚さ20cmの場合、0.2m×10^-5/40×100=14.99 cmとな ります。 これは4ランク中最低のdグレード評価(15cm未満)です。 直床ではΔL=0dBなので、0.2m×10^0/40×100=20 cm これは4ランク中上から2番目のbグレード評価(20cm以上27cm未満)になります。 二重床ではスラブ等価厚さを270mmとして、やっと直床200mmと同じ相当スラブ厚のbグレードとなります。 デタラメと難癖によるスレッド荒らし行為はいい加減やめましょう。 |
||
622:
匿名さん
[2014-04-04 14:24:17]
>621 だから、結論は何だと言いたいのですか? 結論が書いてないですよ
|
||
623:
匿名さん
[2014-04-04 14:46:01]
>このスレッドでは同一スラブ条件下での普通の直床と普通の二重床の比較なので、まずスラブ等価厚は同じ20cmですね。
違うでしょ スラブ厚20cmであって、等価厚20cmではないですよ 等価厚20cmだと勘違いしたんでしょうね >621さんは 【直床の方が遮音性高い】という論証は崩れましたね |
||
624:
匿名さん
[2014-04-04 15:04:21]
デタラメと難癖によるスレッド荒らし行為はいい加減やめましょう。
>このスレは同一スラブ条件下で直床と二重床の遮音性能を論ずるスレッドです とスレッド趣旨に書いてあります。 |
||
625:
匿名さん
[2014-04-04 15:10:11]
>まずスラブ等価厚は同じ20cmですね。
明 ら か な 間 違 い で す よ |
||
626:
匿名さん
[2014-04-04 15:18:32]
|
||
627:
匿名さん
[2014-04-04 16:01:11]
>621から、同じスラブ等価厚では、今の新築マンションに採用されている二重床を採用した場合、遮音性能の基準となる相当スラブ厚が約25%も減少してしまうことがわかります。
25%は大きな違いです。 これまでの二重床マンションはもう諦めるしかないですが、これからの二重床マンションには一刻も早く分厚いアスファルトシートを標準装備とするなど、騒音を増幅しない対策が求められています。 |
||
628:
匿名さん
[2014-04-04 16:08:21]
>同じスラブ等価厚
【同じスラブ等価厚】ではなく【同じスラブ厚】ですね また間違いですか 627の話も間違いということです |
||
629:
匿名さん
[2014-04-04 19:28:55]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
直床、二重床に関する、面白い資料もある。
きっと、もっと詳しくなれるはず。