新築分譲マンションを購入検討していますが、その物件は隣の住居との戸境壁が「乾式耐火遮音壁150ミリ」とかいうのもです。
他の多くの分譲物件が壁の厚さを売りにしているのを見かけますが、この「乾式・・・」というやつの遮音性能はただのコンクリートに比べていかがなものなのでしょうか?
お詳しい方、もしくはお住まいのご自宅がそういう方がいらっしゃいましたら遮音性能について教えてください。
また、床についてですが、スラブ厚250ミリとあるのですが中空PC板とやらが150ミリを占めています。
こちらはただのコンクリートに比べいかがでしょう? あわせて教えていただけるとありがたいです。
[スレ作成日時]2003-05-02 12:41:00
マンションの遮音性能について教えてください
2:
匿名さん
[2003-05-03 04:23:00]
|
3:
初心者
[2003-05-03 08:18:00]
02さん
ご指摘の通りタワーです。 タワー型にこの手が多い訳ですね、 各数値については再度確認してみます。 ご回答ありがとうございました。 |
4:
管理人
[2006-09-13 18:00:00]
旧関東板をご利用の皆様へ
当スレッドをご利用頂きましてありがとうございます。 マンションコミュニティはお役に立っておりますでしょうか? さて、関東圏のマンション板につきましては、各県の板を用意させて頂きましてから 半年が経過致しました。 既に多くのマンションにおいて各県の板に移行頂いておりますが、投稿数が規定数に 達していないものなどまだ旧関東板をご利用頂いております。 より多くの皆様が該当するマンションの掲示板を探して頂けますようにタイトル検索 を用意させて頂きましたが、それでも各県からお探しの場合もあるかと思います。 御手数ですが、今後は各県に新たにスレッドを立てて頂きまして、新しいスレッドを ご利用頂きますよう何とぞご協力宜しくお願いします。 ブラウザのお気に入りに追加されている場合は、新しいURLに変更して下さい。 各スレッドにて、新しいスレッドのURLをご案内頂きますようご協力お願い致します。 ※こちらのスレッドは1週間程度様子を見て閉鎖させていただきます。 |
>「乾式耐火遮音壁150ミリ」
グラスウールというガラス繊維が挟み込んであるかと思います。
これが遮音性に貢献します。
全体で150ミリは標準ですが、遮音性能値D-50以上なら合格です。
>スラブ厚250ミリとあるのですが中空PC板とやらが150ミリ
スラブ厚に対する重量が軽くなり、強度や断熱効果が高まります。
280〜300ミリくらいは欲しいですが、フローリング材の遮音性能値LL-45以下なら合格です。
以上、一般的?に書いたつもりです。
最終判断は、ご自分でお願いします。