24時間換気の停止について
21:
匿名さん
[2014-02-10 09:28:22]
|
22:
匿名さん
[2014-02-10 16:36:56]
一種換気なら停止は基本厳禁ですが、どうしても止めたいならダクト交換も視野に入れて
停止すれば全然問題となる事はありません。 |
23:
匿名さん
[2014-02-10 16:54:00]
3種なんで、換気を止めるってことは、トイレの匂いがこもるってことなので、止めません。
結果、良い感じです。 |
24:
匿名
[2014-02-10 17:03:32]
24時間換気の3種とトイレの局所換気は別々だろ?
|
25:
匿名さん
[2014-02-10 17:29:10]
うちは同じ。
一番理にかなってるって住んでから分かった。 あと、風呂場も。 冬は入浴中だけ切るけどね。 うちは、タバコとか誰も吸わないから今のシステムが、ー番いい |
26:
住まいに詳しい人
[2014-02-12 18:04:46]
室内の空気が汚染されない器具を使っている場合、換気扇は止めた方が家自体に熱が蓄えられ暖かくなり、翌朝実感できると思います。湿度も30%前後になるので加湿する手段としてお風呂から出たら、お風呂と洗面所の扉を開けて蒸気を室内へ取り込み(間取りによっては不可)加湿して50~55%ぐらいまで湿度を調整することでインフルエンザの予防になるので良いと思います。空気が汚れていると思ったら定期的に窓を開けて換気した方が良いと思います。家庭によって一番の環境を探して過ごす事がいいんじゃないんでしょうかね。
|
27:
匿名さん
[2016-01-23 17:47:52]
他スレで質問したのですが、教えていただけなかったのでこちらに再度書き込みます。
みなさんのお宅では24時間換気はこの季節どうされていますか? うちは熱交換器のないただの換気です。 全館暖房でなく、各部屋にエアコンがある局所暖房です。 なにせ2時間に1回家中の空気が入れ替わるわけですから、 どうしてもエアコンのない部屋は寒くなってしまいます。 寝ようと思って寝室に行くと、もう極寒です。 換気スイッチを切るのは結露がこわいので、そのままにしているのですが、 吸気口を閉じてしまえば多少は冷たい空気が入るのが阻止できるのではないかと考えています。 ふたを閉じて(「閉」にする)大丈夫でしょうか? それともそういうことはしない方が良いのでしょうか? |
28:
匿名さん
[2016-01-23 18:45:36]
>27
答えてますよ。 寒いSハウスとしてマジレスする。 >換気スイッチを切るのは結露がこわいので、そのままにしているのですが、 換気スイッチは切らない方が良い。 >ふたを閉じて(「閉」にする)大丈夫でしょうか? 大丈夫ですね。 Sハウスは気密性が劣りますから給気口全閉しても隙間からの吸い込み空気で必要換気量は確保できると思われます。 >寝ようと思って寝室に行くと、もう極寒です。 給気口を閉にしても隙間から吸い込んでますから極寒は僅かしか解消されません。 Sハウスでなくても高気密住宅と言われていなければ給気口全閉でも問題はないです。 |
29:
匿名さん
[2016-01-23 18:50:35]
>27
人がいるのに給気口を閉じると、おそらく二酸化炭素濃度が高くなり過ぎると思いますが、 二酸化炭素濃度計 http://www.coxfox.jp/products/gc02/ など使って試してみたらいかがですか? |
30:
匿名さん
[2016-01-23 18:56:38]
>28補足
換気扇はいくつ有るのですか? 例えばユニットバスの換気扇ですと80m3/hくらいの換気能力が有ります。 1階が16坪くらいならユニットバスの換気扇を常時ONだけで良いです。 2階も同様ですトイレの換気扇が有り80m3/h位の能力が有ればトイレの換気扇を常時ONで良いです。 トイレの換気扇はトイレは狭いですが臭いを短時間で消すため容量の大きなタイプを使用してる事が多いです。 100m2程度の広さなら1、2階でそれぞれ各1台の換気扇で賄えると推測します。 |
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報