全館空調を導入された方 その5 のスレです。
引き続き、有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2013-12-08 16:44:35
全館空調を導入された方 その5
362:
匿名さん
[2014-02-13 23:00:21]
|
||
363:
匿名さん
[2014-02-13 23:49:30]
快適さからいったら、乾燥空気で肌がカサカサ、あかぎれになるよりは、
わずかでも水分量が多いほうが、快適と思いますよ。 ダクトも年数回、業者に清掃してもらえば済む話だし |
||
364:
匿名さん
[2014-02-14 00:07:18]
>363
>ダクトも年数回、業者に清掃してもらえば済む話だし 室内排気ダクトの汚れや埃は、排気の妨げにならないくらいなら何も気にすることは無い このダクトからフィルターを通り熱交換器を通り屋外へ排出されるだけ ダクト式第三種換気での排気ダクトを通常掃除しないのと同じ |
||
365:
匿名さん
[2014-02-14 08:30:26]
|
||
366:
匿名さん
[2014-02-14 08:37:13]
>363
湿度の水分量で肌を改善するのはムリと早く悟った方が良いよ。 最近は尿素20%クリームという優れものがあるので、肌環境は快適です。 ちなみに、室温23度程度で、湿度25~40%の環境で暮らして快適です。 |
||
367:
匿名さん
[2014-02-14 08:42:06]
外やオフィスではこの時期の湿度20~30%程度だし、クリームで肌を改善すべきだな
さすがに、外に加湿器を持って行けないし。 |
||
368:
匿名さん
[2014-02-14 09:26:56]
>366-367
喉の乾燥にはどう対応してますか? |
||
369:
匿名さん
[2014-02-14 10:38:13]
マスクがいいよ
|
||
370:
匿名さん
[2014-02-14 12:41:24]
オフィスのOLさん達のデスクには、
卓上用加湿器が並んでますな。足下には膝掛け。 >361 このようなの見ると、他もここまで酷くはなのだろうが、 たまには、掃除しないと衛生的でないような・・・ 最近のエアコンみたいに、利用する度、自動的に掃除してくれれば、いつもきれいなのに、 改善の余地ありですな。 |
||
371:
匿名さん
[2014-02-14 15:15:26]
ウチのオフィスは、卓上加湿器が禁止ですね。
エネルギーエコ活動に協力している会社なのです。 女性の膝掛けもほとんどいませんね。 おばさんOLがおらず、若いピチピチOLばかりなのです。 |
||
|
||
372:
匿名さん
[2014-02-14 15:17:39]
>368
普通に水飲めば、喉は快適です。 |
||
373:
匿名さん
[2014-02-14 20:33:01]
|
||
374:
匿名さん
[2014-02-15 15:36:17]
|
||
375:
匿名さん
[2014-02-15 16:46:53]
>371
最近、勤務先が新しい超高層のオフィスに引っ越しました。 最新式のビル空調設備は執務室をムラなく暖め、かつ窓の断熱性が良くなっているので、エコで快適になっています。 当然、女性は膝掛などは掛けていませんね。 |
||
376:
匿名さん
[2014-02-16 10:54:52]
冬場の全館空調での湿度ってどの程度?
全熱型は湿度交換している分で、顕熱型に比べて湿度をやや高くできるような気がしていますが・・・・。 もしかして加湿器が不要とかになるのでしょうか? ただ、全熱型は局所換気で排気が多くなり、その分、乾燥した外気を取り入れる必要があるので結局同じ程度? |
||
377:
匿名さん
[2014-02-16 13:46:07]
ウチは室温23℃近辺、湿度25~45%
湿度はばらつきが大きい |
||
378:
匿名さん
[2014-02-16 21:29:31]
只今、温度23.2℃、湿度26%ですね。
寝る前に肌クリーム塗ります。 |
||
379:
匿名さん
[2014-02-17 07:33:46]
室温22℃湿度50~60%で加湿器無し、室内干し有り。
|
||
380:
匿名さん
[2014-02-17 13:44:05]
新築で全館空調をデンソーで考えてるんですがリビングのドアをランマ付きかガラリ付きにしないとダメと言われてしまいました。アンダーカットではダメだそうです。リビングのドアは少々高くてもカッコいいドアにしたいと思っていたのでショックです。
デンソーをお使いの方、どんなドアを使っていますか? |
||
381:
匿名さん
[2014-02-17 15:20:39]
>380
リビング区切るドアが無いので |
||
382:
購入経験者さん
[2014-02-17 15:30:40]
アンダーカットだけでは少ないようなので、+天井か壁の中にダクトを通してガラリをつけたらどうですか?我が家はガラリ+アンダーカットしてます。
|
||
383:
匿名さん
[2014-02-17 20:34:45]
|
||
384:
匿名さん
[2014-02-17 21:14:55]
380です。
レスありがとうございます。 パスダクトを通すという選択肢があるんですね。 さっそく担当の方に相談してみます。 それでもアンダーカットはやはり必要なんですね。 ガラリ付きのドアはあまり好みのものが無くできれば避けたいです。 |
||
385:
匿名さん
[2014-02-17 21:29:48]
ウチはリビング階段で、そのような心配を回避しました。
|
||
386:
匿名さん
[2014-02-17 22:27:48]
|
||
387:
匿名さん
[2014-02-18 01:06:49]
384です。
デザインも大事ですが音漏れも気になりますよね。 なんとかならないものかもっと担当さんに押してみます。 アンダーカットやガラリドアが必要というのはデンソーに限らずダイキンやアズビルでも同じですよね? |
||
388:
匿名さん
[2014-02-18 21:46:36]
同一室内にリターン用のダクトが無い場合そうなりますね。
一般家庭用では無いみたいですが。 |
||
389:
購入経験者さん
[2014-02-18 23:24:46]
メーカーの人は後で音がすれば問題になるのでアンダーカットを積極的に薦めますが、カットが大きすぎて音漏れがしますので、プライバシーがなくなります。ドアにもよりますが下の隙間がそこそこある場合はアンダーカットは必要ないと思います。十分空気が流れます。我が家はアンダーカットとガラリの両方を薦められて付けましたがガラリはテープで塞ぎました。アンダーカットも要らなかったと思っています(下の隙間が大きい)家内が隣の光が入ってくると言って、バスタオルで塞いでいますが何も音もしないし問題ないようです。
|
||
390:
匿名さん
[2014-02-19 00:16:54]
アンダーカットって、24時間換気の為でしょう?
全館空調に限ったことではないですよね。 |
||
391:
匿名さん
[2014-02-19 08:34:02]
>390
確かにそうですね。 |
||
392:
匿名さん
[2014-02-19 11:50:34]
>テープで塞ぎました
>バスタオルで塞いでいますが 生きにくそうで大変ですね。。 |
||
393:
匿名さん
[2014-02-19 13:32:02]
吹き出し一つにファンが一つづつ付いている訳ではないのでかならずいくつかに分岐しています。
コントロールの方法は違えど分岐部分や吹き出し口等を絞ることにより風量をコントロールしている訳です。 ですから、極論、完全に密閉したお部屋の吹出し口から風が出ません。 言い換えれば吹き出し口を閉めたと一緒なのです。 アンダーカットなどの隙間が少ない部屋は吹き出し量が減ります。 (他の吹き出し口に流れます) アンダーカットなどの隙間は十分な余裕が必要です。 絞りの調整だけでは無理があるのです。 あとで泣きを見ないように! |
||
394:
購入経験者さん
[2014-02-19 14:16:48]
全館空調はすべて素晴らしいと思っていましたが、欠点を見つけました! 隣の部屋とのプライバシーは守れませんね? アンダーカットから音漏れ、光進入、でも快適さにはやめれませんので、仕方ないですね・・・?
|
||
395:
匿名さん
[2014-02-19 15:24:38]
全館以外の家もアンダーカットしてあります。
|
||
396:
匿名さん
[2014-02-19 18:17:43]
音はリビング階段の方が、比べものにならないくらい大きいですね。
隣の部屋の音は壁伝いの方が大きい。 ホテルに泊った時には隣の部屋のテレビ音が良く聞こえますよね。 |
||
397:
匿名さん
[2014-02-19 19:41:36]
今夜はカレーか、はたまた、焼き魚か、それとも肉じゃがか
家中どこにいても生活感が感じられて良い感じ。 ただし、焼き肉や、ニンニクたっぷり料理はしばらく大変だ |
||
398:
匿名さん
[2014-02-19 20:51:10]
|
||
399:
匿名さん
[2014-02-19 20:54:31]
|
||
400:
匿名さん
[2014-02-19 20:55:32]
すまん
>394 の間違い |
||
401:
匿名さん
[2014-02-20 16:58:36]
においの影響は、換気システムが全熱型なら家中に回る可能性がゼロではない。
においは湿度と一緒に回るので湿度交換する全熱型は不利。 顕熱型はにおいの影響がまったくなくなる。 換気の吸気孔を何個でも付けられて、においの点でも快適。 |
||
402:
匿名さん
[2014-02-20 17:09:56]
顕熱型でも換気量以上に循環量の方が多いから全く影響ないとは言えないと思う。
全熱よりにおいが消えるのが少し早いくらいではないですか? |
||
403:
匿名さん
[2014-02-21 10:22:00]
全熱型でも臭い消えるしメーカーでも違うと思うけど臭気のリーク量は5%以下くらいだからそんなに問題ないと思うよ。
|
||
404:
匿名さん
[2014-02-21 12:18:46]
臭いって、ずっと嗅いでると慣れてしまうから、気にならなくなるけど。
外から帰ったときとか、わずかでも感じるから注意したほうが、良いと思います。 お香焚いて香るようなら、臭気漏れしてますね。 |
||
405:
匿名さん
[2014-02-21 16:46:03]
>404
お香焚いてたら普通香ると思うけど臭気漏れと何か関係あるの? 臭いの元があれば臭うけど無くなれば時間経過で臭いは消える。 料理中に帰宅したなら分かるけどあなたの家は外から帰ったときに臭いを感じるの? 注意って何に? |
||
406:
匿名さん
[2014-02-21 19:12:46]
家に帰った時に、匂いは特にありませんね。
何故匂いの話しになるのか疑問です。 |
||
407:
匿名さん
[2014-02-21 20:07:54]
ウチもニオイしないわな
|
||
408:
匿名さん
[2014-02-22 19:02:24]
ウチは顕熱型で、料理の匂いがかなり限定されています。
工夫点は、キッチンがドアのない部屋型となっており、キッチンから料理の匂いが出ないように、入り口付近に吹出し孔を設けてエアカーテン状にし、レンジフード側には換気の排気孔を設けて、匂いがキッチンから出にくくしたことです。 効果はかなりあり、2階までは料理の匂いが上がりませんです。 |
||
409:
匿名さん
[2014-02-22 19:27:54]
キッチンはレンジフードあるから、
カウンターでもアイランドでも大丈夫だけど、 気になるのは、この時期、ダイニングでする鍋や焼き肉です。 寝室や、来客時に客間まで臭ってしまっては良くないですね。 >405 チェックするためだと思いますよ。 気流の流れ調べたりできるやつですね。 仏間で焚いた線香が、子ども部屋や寝室で匂ったらイマイチと思います。 |
||
410:
匿名さん
[2014-02-23 15:22:58]
レンジ使い終わったら、レンジフードが止まるから、大丈夫ではないと思うよ
まさか点けっぱなし? |
||
411:
匿名さん
[2014-02-25 08:32:29]
今日は外が以外と暖かいです。
全館空調ですと家の中が快適なので、外の感じが本当に気が付かないですね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>フィルターついてても、
それは換気の室内排気ダクトだよね
室内グリルにフィルターは付いていないからフィルターとは無関係のダクト