全館空調を導入された方 その5 のスレです。
引き続き、有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2013-12-08 16:44:35
全館空調を導入された方 その5
322:
こぢゃる
[2014-02-02 17:51:44]
|
||
323:
匿名さん
[2014-02-02 18:05:08]
HMを替えるしか方法がありませんね。
HMはここで大きく儲けようとしています。 本体の価格約247万円は設備工事込の値段で、デンソーが設備工事をやると思いますね。 |
||
324:
匿名さん
[2014-02-02 18:06:41]
スマン。ダイキンだったのね。
そうかも知れん。かなり見積りは高かったです。 |
||
325:
匿名さん
[2014-02-02 18:09:59]
びっくりですね。
全館空調の導入コストって常識を超えていますね。 ちなみに、延べ床面積はどのぐらいですか。 |
||
326:
こぢゃる
[2014-02-02 18:16:26]
ありがとうございます
やはり、ダイキンだと高くなるのでしょうか? それにしても、本体より工事費が高いって・・・ と思わずにはいられません。それに、HMの利益も乗っているんですよね・・・ |
||
327:
こぢゃる
[2014-02-02 18:18:16]
はい。色々こういったサイトを見ても、大体300万程度の事が多く、
この金額には疑問を感じてしまいます。 延べ床は、約92㎡です。あと、8畳の吹き抜けがあります。 |
||
328:
匿名さん
[2014-02-03 01:51:47]
|
||
329:
匿名さん
[2014-02-03 08:51:08]
延床43坪で、ダイキンだと工事込で350万の見積をもらったです。
デンソーは220万でした。 当然、デンソーに決めました。 |
||
330:
匿名さん
[2014-02-03 13:48:04]
|
||
331:
匿名さん
[2014-02-03 17:03:37]
デンソー、純利益2830億円に上方修正 14年3月期
|
||
|
||
332:
匿名さん
[2014-02-03 17:12:14]
>321
以下のURLを見ると、関東地区では顕熱型が圧倒的なシェアを持っているように見えるけど? http://paradia.jp/model/ 全館空調で全熱型がメジャーという情報の根拠はどこにありますかね? |
||
333:
匿名さん
[2014-02-03 17:44:31]
そうそう。踏み台にされたら大変です。
|
||
334:
匿名さん
[2014-02-03 23:18:44]
>327
延床125平米で総額160万円(本体100, 工事費60)だったけど。 |
||
335:
こぢゃる
[2014-02-04 00:35:19]
|
||
336:
こぢゃる
[2014-02-04 00:37:12]
329>
ダイキンでも、そんな値段なんですか!? ウチは工事費込みだと、500万を超えてしまいます・・・。 この金額差は、いったい何なのでしょう? と、思わずにはいられません。 |
||
337:
こぢゃる
[2014-02-04 00:38:54]
334>
ありがとうございます。それくらいでできたら、万々歳なんですが(涙) 失礼ですが、どちらのメーカーの物を入れたんですか? 差し支えなければ、教えていただきたいです!! |
||
338:
匿名さん
[2014-02-04 20:51:58]
|
||
339:
匿名さん
[2014-02-04 22:05:22]
我が家は34坪で導入費用201万(税別)でした。
|
||
340:
購入経験者さん
[2014-02-05 10:17:42]
338さんは何処のHMで建てられましたか? 東芝ウェルブリーズは何処のHMでも供給してくれますか?
|
||
341:
匿名さん
[2014-02-05 23:39:47]
>340
三井ホームと東芝の共同開発ってことになってるから他のHMだと駄目じゃないのかな? |
||
342:
匿名さん
[2014-02-06 21:39:54]
関東はとても寒い状態になりましたね。
でも、全館空調は家中が同じ温度なので外の温度から解放されて、快適です。 家族全員が全く風邪も引かないですしね。 |
||
343:
匿名さん
[2014-02-08 16:28:53]
外は大雪。
外気温がマイナスだけど、室内は家中どこでも快適温度。 なかなか見られない都会の雪景色はとても綺麗。 さすがに今日は車もほとんど走っていません。 運転して事故起こすよりは走らない方が良いでしょうからね。 |
||
344:
匿名さん
[2014-02-08 17:54:22]
都心での積雪は 10cm超えで16年ぶりらしいね
|
||
345:
匿名さん
[2014-02-09 15:11:39]
>344
東京の都心では8 日夜遅く、45年ぶりに積雪が27センチに達しました。 |
||
346:
こぢゃる
[2014-02-09 18:27:26]
色々教えていただき、ありがとうございます。
全館空調を専門で扱う、オリエンタル冷熱という会社にお願いすることになりそうです。 そこなら、取り付けも含め200~250万くらいでできる上に、 調湿換気ユニットはダイキン・冷暖房機は三菱というような 空調メーカーではできないようなこともできるようです。 もう少し話を聞いて見て、決めようと思います。 |
||
347:
匿名さん
[2014-02-10 18:00:48]
>346
とりあえず、それなりのところが見つかって良かったですね。 全館空調の設備施工会社が増えてくれれば、競争でもっと安くなるかもです。 ユーザーも増えて、快適に生活できる方が増えますね。 今後の情報アップを期待してます。 |
||
348:
匿名さん
[2014-02-10 20:49:40]
夏と冬で家中の快適性が実感できるユーザーが増えることは良いことです。
|
||
349:
匿名さん
[2014-02-11 15:27:21]
全館空調で完全に満足だな
|
||
350:
匿名さん
[2014-02-11 17:48:19]
|
||
351:
入居済み住民さん
[2014-02-11 22:20:17]
温度もそうだけど、湿度コントロールや、換気が全空間に行き渡るのも良いよね。
次ぎ建てる機会はもう無いと思うけれど、もう一度建てるならもっと全館空調にあわせた造りにしたいくらい。 |
||
352:
匿名さん
[2014-02-12 22:11:34]
>351
ウチは顕熱型全館空調を採用した上で、その湿度コントロール機器の設置を止めました。 その理由は、風呂は空調換気で排気しても、熱交換されて完全に外部排気できるので、ダクトにカビが生えても問題がない点です。 一方、湿度コントロールの影響により、室内吹出し側ダクトにカビが生えてしまった時に家中にカビが回ってしまう可能性がゼロではないからです。 そのリスクをできるだけなくすることを考えた上です。 湿度コントロール設備を設置しないで、普通の加湿器で十分に湿度が制御できますし、この方が加湿フィルター掃除やダクト掃除が楽と思います。 |
||
353:
匿名さん
[2014-02-12 22:14:10]
>もう一度建てるならもっと全館空調にあわせた造りにしたい
我が家は全館空調に合わせた造りにした。 注文住宅なのだから、なぜ全館空調に合わせた造りにしなかったのか不思議です。 |
||
354:
匿名さん
[2014-02-12 22:18:24]
全館空調の湿度コントロールって、あるの?
|
||
355:
匿名さん
[2014-02-12 22:23:23]
調べて見たら?
|
||
356:
匿名さん
[2014-02-12 22:29:29]
>我が家は全館空調に合わせた造りにした。
どんな造りですか? 教えて頂けたら嬉しいです。 |
||
357:
購入経験者さん
[2014-02-13 18:09:47]
先週、デンソーのメンテナンスの人が点検に来られて吹き抜けの吹き出しを極力少なくした方が良いと勧められてその通りにしたら快適になりました。理由は吹く抜けの空気は直ぐ近くの二階の本体の吸い込み口に吸い込まれるので無駄だそうです。吹き抜けの暖房空気を絞るとその分が他の部屋の方へ強く流れるので結果温度設定も23度から22度にしても以前より暖かくなり更に快適になりました。吹き抜け部分が寒くなると思っていましたが、殆ど温度は下がりません。不思議ですが・・・。夏の設定方法も聞きたいですね!
|
||
358:
匿名さん
[2014-02-13 18:55:33]
|
||
359:
匿名さん
[2014-02-13 20:58:57]
そりゃ、全熱のカビは恐いな
|
||
360:
匿名さん
[2014-02-13 21:59:36]
全熱のカビ?100%ないわ(笑)
DENSO製の優れている点は吸気はもちろん、排気まで高性能フィルターを使っていること 長期にわたり交換器の性能維持を期待できる |
||
361:
匿名さん
[2014-02-13 22:30:13]
フィルターついてても、ダクト内ってこんな感じになるから
こまめに掃除するしかないよね |
||
362:
匿名さん
[2014-02-13 23:00:21]
|
||
363:
匿名さん
[2014-02-13 23:49:30]
快適さからいったら、乾燥空気で肌がカサカサ、あかぎれになるよりは、
わずかでも水分量が多いほうが、快適と思いますよ。 ダクトも年数回、業者に清掃してもらえば済む話だし |
||
364:
匿名さん
[2014-02-14 00:07:18]
>363
>ダクトも年数回、業者に清掃してもらえば済む話だし 室内排気ダクトの汚れや埃は、排気の妨げにならないくらいなら何も気にすることは無い このダクトからフィルターを通り熱交換器を通り屋外へ排出されるだけ ダクト式第三種換気での排気ダクトを通常掃除しないのと同じ |
||
365:
匿名さん
[2014-02-14 08:30:26]
|
||
366:
匿名さん
[2014-02-14 08:37:13]
>363
湿度の水分量で肌を改善するのはムリと早く悟った方が良いよ。 最近は尿素20%クリームという優れものがあるので、肌環境は快適です。 ちなみに、室温23度程度で、湿度25~40%の環境で暮らして快適です。 |
||
367:
匿名さん
[2014-02-14 08:42:06]
外やオフィスではこの時期の湿度20~30%程度だし、クリームで肌を改善すべきだな
さすがに、外に加湿器を持って行けないし。 |
||
368:
匿名さん
[2014-02-14 09:26:56]
>366-367
喉の乾燥にはどう対応してますか? |
||
369:
匿名さん
[2014-02-14 10:38:13]
マスクがいいよ
|
||
370:
匿名さん
[2014-02-14 12:41:24]
オフィスのOLさん達のデスクには、
卓上用加湿器が並んでますな。足下には膝掛け。 >361 このようなの見ると、他もここまで酷くはなのだろうが、 たまには、掃除しないと衛生的でないような・・・ 最近のエアコンみたいに、利用する度、自動的に掃除してくれれば、いつもきれいなのに、 改善の余地ありですな。 |
||
371:
匿名さん
[2014-02-14 15:15:26]
ウチのオフィスは、卓上加湿器が禁止ですね。
エネルギーエコ活動に協力している会社なのです。 女性の膝掛けもほとんどいませんね。 おばさんOLがおらず、若いピチピチOLばかりなのです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
ダイキンの全館空調(エアカルテット)を導入する計画で話が進んでおりますが、
価格の面で少々疑問に思うことがあり、
すでに導入されてる方々にご意見をうかがいたく投稿させていただきます。
最初にHMから提示された金額が、700万を超えました。
それはおかしすぎる。と、業者とHMの担当者を呼びつけ、
説明を求めたところ、後日約538万円の金額を提示してきました。
その内訳として、本体の価格約247万円、工事費291万円とのことです。
本体より工事費が高いってことは、あり得るのでしょうか?
本体価格は、パンフレットに載っていた物と大差なく納得ですが
問題は工事費です。HMの担当者に話しても
人を投入し、搬送や配管を這わせたりするので、さほど高いとは感じない。
との回答。正直困っていますが、この値段の正当性を知る術がありません。
お知恵を拝借できればありがたいです。宜しくお願い致します。