121: 契約済みさん 
[2013-12-21 11:06:04]
まあ、クソ寒い田舎の貧乏長屋で子供の頃過ごした私にとっちゃ
全館だろうが床暖・個別空調だろうが快適でしょう
ベンツかBMWのどちらにするかって程度の問題だが私は全館空調を選んだから
全力で全館空調万能説を押させてくれ
122: 匿名さん 
[2013-12-21 11:11:21]
>エアコンの連続運転で、建材も温まる・・・温かいわけではないですもんね。
タイルでも無垢杉板でも室温近くまでは 温まる。
連続暖房で室温が22℃なら22℃に近い床温度になる。
同じ温度でもタイルは冷たく、杉板は冷たくない、感触?プラシボ効果?

実際は同じ温度では有りません、僅かな時間で床表面の温度が変化してます。
タイルは計測した事が有りませんが23℃程度と予測。
杉板は25℃程度になっています。
足裏の温度は26℃程度です、ゆっくりと歩くくらいの時間で足裏の熱が床に伝わり上記床温度になります。
足裏から床に伝わる熱の量は足裏と床の温度差で決りますので一瞬では同じ熱量です。
違うのはタイルと無垢杉材では熱容量と熱の伝わる速度が違います。
タイルの熱容量2.6KJ/m3℃、無垢杉材は0.8KJ/m3℃で熱の伝わる速度はタイルが早いです。
タイルの方が3倍以上熱容量が多いです、タイルを1℃上げる熱で杉材は3℃以上上がります。
タイルの方は熱の伝わる速度が速いため僅かに上昇した温度で周りに放熱してしまいます。
無垢杉は断熱性が有りますので周りに放熱する量が少ないため上昇した温度を少ない熱で維持します。
無垢杉板の床ですと足裏の熱で直ぐに足裏温度近くまで上昇して温度差が無くなり足裏から熱を殆ど奪いません。
タイルは熱容量が有りますので温度差が有ります、少し温度が上昇しても周りに放熱してしまい何時までも温度が上がりません、足裏との温度差が縮まりませんので足裏から熱がたくさん奪われます。

タイルの床暖で冷たさを感じないようにするには床表面温度を最低25℃~足裏温度にする必要が有ります。
25℃にすれば放射熱などにより室温に影響を与えます。
高高住宅では地獄になる可能性も有ります。
床からの放射及び対流による熱が天井、壁からの放散熱以上になれば室温22℃以上にもなります。
22℃なら適温ではないの?
ご存じの方も大勢いるとは思いますが 体感温度=(輻射熱+室温)÷2です。
(輻射熱(床温度25℃+天井、壁、温度22℃÷2+床に近いので補正値0.5℃)+室温22℃)÷2=23℃
23℃も適温範囲と思われる方もいるでしょうが人に近い位置の床暖房では暑過ぎると感じる方が大半と思います。

殆ど大手H.Mは無問題ですが高高で全面等広範囲のタイル床暖房で素足は成り立たない場合も有り得ますから要注意です。
123: 購入経験者さん 
[2013-12-21 12:39:02]
109です。No122さんのご説明は納得できます。今朝、我が家の温度を計測しましたが、リビング天井高5.3mで上のほうは23度で床面では20.9度でした。部屋が大きいのでシーリングファンは大型が2個ついていますが、風力は現在は中ですが、弱にしますと上部温度は24度近辺になります。下部は1度ほど落ちますので、足元が少し涼しくなりますので風力は中にしていますが、快適です。1階は総タイルですが、床暖無しでも生活は問題ありませんが、非常に寒い時期だけ床暖を朝晩だけ使用しています。今は必要ない状態です。シーリングフアンは吹き抜けには絶対取り付ける事をお勧めします。天井高が低ければ無くても問題ありません。吹き抜け以外は2.7mですが、快適です。我が家の2階は木のフローリングですが、床暖は全く必要ないと言いますか、むしろ暑すぎるので必要ないので無駄になりました。
余談になりますが、床暖使用時の床タイルの厚みは通常は8mmを使用しますが、どうしても光沢、高級感を最優先して我が家は16mm厚x60cmを使用しましたが、温まるのに35分くらい時間がかかりますので、8mmが良いかもしれませんね?でも良いタイルでとても満足しています。ちなみに我が家の工法は2x6で気密、断熱は最高の仕様にしましたが、大きな窓ガラスだらけですのでガラス面からは暖気は逃げているかもしれませんが、明るさ、デザイン重視で満足しています。 いろいろ意見を述べましたが、良い所だけは参考にしてくださいね。
124: 契約済みさん 
[2013-12-21 14:44:39]
>>80ですがだんだん痛くなってきたので
タイルの話題はもう止めましょう
よろしくお願いします
125: 匿名さん 
[2013-12-21 15:06:45]
タイルと素足の組合せが不適です、夏も冷たくて良いように感じるでしょうが無垢杉板の方が快適です。
無垢杉板は足裏の余分な水分を吸湿しますので快適になります。
硬さの問題も有りますから履物を前提とするのがタイルです。
126: 匿名さん 
[2013-12-21 15:55:28]
>80
止めてほしいところ、すみません。
なんだか、見てられなくて・・・
みなさん、足下が冷たくて、暖房すると不快になるのを心配してのこどだと思います。

参考になるかわかりませんが、

以前、マンション住まいの頃
>115と色柄は異なりますが、
タイル張りのLDKが床暖で快適でした。
エアコンは、あまり利用しなかったですね。
(湾岸エリアの陽当たりのよい中部屋だったからかもしれませんが)

取説パンフレットには、
遠赤外線効果で暖かいとか書いてあったと思います。

諦めないで、素敵なお住まいになると良いですね。
127: 匿名さん 
[2013-12-21 17:43:41]
>115
ええ~~これが良いの~
これでは単なる事務所です
やはり思った通りダサいですね
これが良いと感じるセンスが?
東京駅のKITTEビルの中に入って、センスを磨きなおしてね
最近のビルの高級レストラン街の床は無垢の板貼り仕上げです
128: 匿名さん 
[2013-12-21 17:56:04]
>123
温度差あり過ぎです。
高高の程度が足りませんです。
129: 匿名さん 
[2013-12-21 17:58:29]
センスの有る家にセンスの有る住人。
ダサイ家にダサイ住人。
ダサイ家にセンスの有る住人。
ここまでは許せますね。

センスの有る家にダサイ住人、これは許せないですね、分かりますよね。
130: 匿名さん 
[2013-12-21 18:13:50]
>123
ウチも2×6。
吹き抜け高さは8.5m。
シーリングファンが付いていますが稼働させていません。
只今の温度環境の放射温度計での計測結果は、以下の通りです。
・全館空調の設定温度:22℃
・1F床:21.6℃
・吹抜けの天井面(H=8.5m):22.1℃
Q値1.0以下です。
131: 匿名さん 
[2013-12-21 18:19:15]
>128
一日中、同じ設定温度なら確かに差が多いですね。
朝に設定を上げた過渡期でタイル床なら当然の温度差ではないですか?
132: 匿名さん 
[2013-12-21 18:28:10]
>131
朝に床暖を付けた時には、その過渡期で温度差が大きくなるってことでしょうか?
その原理を説明してください。
133: 匿名さん 
[2013-12-21 19:15:25]
>132
床暖でなくて全館空調の設定を変えた時です。
就寝時等に1~2℃設定を下げて朝に戻した場合です。
前にレスが有ったように床暖で昇温させても30分も時間がかかります。
全館空調の熱で熱容量の有るタイルを昇温させるには長い時間が必要です。
高高でも天井が1℃程度は高くなる事は有りますから2.1℃差はタイルの影響と推測。

タイルとか土間とかは熱容量が有りますから温度変化が遅いです。
昼に多くの日射が入った時などは室温を少し上昇させ熱を溜めこみます。
日射がなくなると放熱します。
無垢杉板などは断熱性が有りますので簡単に床表面温度30℃以上になり室温が必要以上に上昇する事が有ります。
タイル等は積極的に日射を利用するパッシブ等では重要な蓄熱の働きをします。
東京近辺で高高を採用して日射も利用すれば蓄熱は絶対条件と思われます。
蓄熱が劣ればオーバーヒートします、防ぐため高高で遮熱Low-Eは矛盾します。
134: 匿名さん 
[2013-12-21 20:47:35]
タイル床なら夏の素足の方が嫌だ。

温度を下げない限り底冷えなどないだろ?
シーリングファンも使用しない。
135: 匿名さん 
[2013-12-21 22:50:06]
居住地と高級レストランを比較すこと自体がダサいし、
高級レストランという言葉が貧乏くさい
136: 匿名さん 
[2013-12-22 09:03:45]
>123
高高でなくて、残念ですね。
137: 匿名さん 
[2013-12-22 09:45:42]
全館空調ユーザーは見栄っ張りと了見の狭い住人ばかりですか?
138: 匿名さん 
[2013-12-22 10:38:52]
全館空調&高高の組合せの場合は、シーリングファンが不要、かつ、床タイルでも床暖が不要、というのがほとんどの意見のようです。
139: 匿名さん 
[2013-12-22 10:55:11]
↑全館空調○○もいました。
140: 契約済みさん 
[2013-12-22 12:12:43]
高高の定義はさておき、細かい数値も別として
全館空調&高高の組合せでも吹き抜けつくったらシーリングファンは
無いよりはあったほうがいいと聞いたけどな 三菱地所に
私の家みたいな1.5階と屋根でごまかしたえせ吹き抜けでも
141: 匿名さん 
[2013-12-22 13:05:46]
建物の断熱性能が向上して高高が普通になり、
24時間換気に、床暖も建売ですら標準装備する昨今
昔ほど、快適さに差がなくなってるのかも。
営業さんも大変だ
142: 匿名さん 
[2013-12-22 13:07:24]
高高で有った方が良い、なくてはならないのは蓄熱性です。
高高は夏の熱こもりが問題にされます、蓄熱性が低いと僅かな熱で大きく室温が変動します。
Q値1.0の家の8畳(4坪)の部屋の必要な熱は室内外温度差15℃で約200wです。
大人一人の発熱は100wです、二人で200wです。
8畳の部屋で二人で過ごす場合は暖房熱はもちろん、電気製品の熱も不要になります。
余分な熱が有って蓄熱性が劣れば室温は放熱とバランスするまで上昇します。
例えばTV50wを使用した場合は室内外温度差が15℃から19℃になり4℃上がります、最初室温が22℃なら26℃になります。
実際は蓄熱性が小さくても有りますし、隣の部屋に熱が逃げたりしますから4℃も上昇しませんが不快な状況になり易いです。
高高になるほど蓄熱性の有る石膏ボード、タイル等を多く使用する事が快適性を維持するためには必要になってきます。
143: 匿名さん 
[2013-12-22 17:57:45]
三菱地所の家は、高高住宅でないから、シーリングファンが必要になるのです。
その辺りを三菱の営業は心得ていますね。
144: 匿名さん 
[2013-12-22 18:20:43]
三菱の「エアロテック」は、PM2.5対応になっていますか?
ちょっと不安になりました。
145: 契約済みさん 
[2013-12-22 19:09:45]
よーわからんが高高とシーリングファンって関係ないんじゃない?
シーリングファンは空気をかき混ぜるだけ
高高はただ密閉のよさを表すだけで空気が混ざるわけじゃないしさ
むしろ低低のほうが空気の流れができてシーリングファンいらんだろ
146: 購入経験者さん 
[2013-12-22 20:28:55]
No.123です。皆さん色々言われますが、吹き抜けでシーリングファンが必要ないと言われている方は、全館空調の経験がないのか、吹き抜けがない方と思われます。暖気は必ず上に向かいますので上下で温度差がない等は不可能です。参考意見を求めている方は、常識で考えてくださいね。まして8.5mもあってファンなし? どんな家でしょうか???
147: 匿名さん 
[2013-12-22 21:07:44]
冬は微風でも、肌に悪そうで好きになれないです。
無風が一番

良く行く、ららぽーととか吹き抜けなのに、快適なのに、ファンとか無いですよ。
広いからかしら?
148: 匿名さん 
[2013-12-22 22:23:44]
PM2.5対応のフィルター販売開始したようです。
但し交換時期が短かったと思います。

すみませんが、不要と思い案内資料廃棄してしまいました。

値段も通常のフィルタより高かったと思います。
149: 匿名さん 
[2013-12-22 22:41:34]
映画でみたけど熱された空気にのって
下から上へ飛んでいく人がいたからシーリングファンはあった方がいいだろう
まーでも無理してつけんでもええやろ、ぐらいのものだとは思う
150: 購入経験者さん 
[2013-12-22 23:06:13]
148さん、PM2.5対応のフィルターの販売だそうですが、機械のメーカーはどこでしょうか?
151: 匿名さん 
[2013-12-22 23:56:53]
144に対する回答で、エアロテックです。
書類が見つからず、金額などの詳細が分かりません
うちは不要と思ったので、PM2.5なんて多かれ
少なかれ昔から飛んでるし、いまさら気にしても。
152: 匿名さん 
[2013-12-23 00:08:22]
>146
上下温度差は0にはならないものの、シーリングファンを使わないと温度差が大きいというのは、
1階と2階の風量バランスの設定が悪い
Q値が悪い(窓面積が大きい、サッシ性能が悪いと悪化しやすい)
C値が悪い
が考えられます。
1階床暖房を使用する際は2階のコントローラーをアクティブに(最後に操作)してみてください。
153: 匿名さん 
[2013-12-23 00:45:25]
断熱性能がいいと温度差による空気の移動が起こらなくなるのか
すげーな
154: 匿名さん 
[2013-12-23 01:37:15]
疑似無重力空間が体験できそうですね。
155: 匿名さん 
[2013-12-23 09:31:34]
>146 さんへ
>130 です。
8.5m高の吹抜け空間があるウチの家の実態の温度状態ですから、他に説明のしようがありません。
1F窓もそれなりに大きいです。高気密・高断熱の輸入窓ですが・・・・・・・
多分、全館空調の風量バランスが良いのだと思います。
>152 さんも温度差が出やすい環境原因を考察されていますが、他にはちょっと詳しくないので、私では思い当たりません。
156: 匿名さん 
[2013-12-23 10:03:47]
>155
外気温が20℃前後であれば上下室温差もなくなると思います。
157: 匿名さん 
[2013-12-23 11:13:30]
商業施設を見ればわかるように、適切に設計されていれば、
吹抜けがあっても、温度差なんて生じないですよ。
158: 匿名さん 
[2013-12-23 12:14:25]
高高住宅になりますと家から逃げる熱が少ないですから熱の移動の主は輻射熱が占めるようになって行きます。
50m2の吹き抜けと仮定しますと天井面温度22.1℃、床表面温度21.6℃では天井から床へ輻射熱で140wの熱移動が有ります。
50m2でQ値1.0なら室内外温度差20℃で1000wの熱で足ります、8.5m高さですと2階と同じですから実質2000wの熱になります。
仮に真ん中の値を採用すれば1500wで140wは約10%になります、結構大きな値です。
140wにて温度差無くす働きをしてます。
窓の開閉などにより床に冷たい外気が入り床を這って床の表面温度が21℃になれば天井から床への輻射熱は300wになります。
自然対流熱伝達の自然対流は浮力により起こります、空気の重さの差により空気が動くことにより起こります。
天井と床と同じか天井の方が高い場合は安定して対流が起きない理屈になります。
対流が起きないで140w、300wの熱移動で更に温度差を無くす働きをします。

低低でも理屈は同じですから天井が高く床が低ければ空気は安定して対流は起きないで輻射熱により天井と床の温度差は是正されるはずです、何故?
簡単な理由です一つは気密性能が劣りますから窓を少し開けてるのと同じですから冷たい外気が入り、重たいですから床を這い床を冷却します、その量に応じて天井と床の温度に差が付いていきます。
もう一つは断熱です、天井まで上がった暖かい空気がそのままの温度を維持してれば対流が起きません。
断熱が劣る天井ですと天井の表面温度は下がります、触れてる空気も下がります、温度が下がれば重くなりますから下に流れます、壁なども同様な事が起きます、普通は部屋の真ん中から上昇気流で天井に上がり天井で冷やされながら壁の方に流れます、壁で更に冷やされて壁沿いの下降気流が起きます、対流です。
気密性が劣り、断熱性が劣り、熱量が多い程、この対流の流れは強くなり温度差も大きくなります。
車などは断熱性が劣りますが気密性が高いため耐えられます。
気密性能の重視が良いです。
159: 匿名さん 
[2013-12-23 13:07:56]
長々と書くのは逆に頭悪くみえるので、シンプルに書くべきだと思います
出来るだけスマートに書くほうがスマートな方なのです

で、熱の伝わり方には対流、伝導、輻射がありますが
家から逃げる熱が少ないですから熱の移動の主は輻射熱が占める、ということにはなりません
もし屋根が放射熱を発しているなら、それは>>158の屋根が太陽の放射熱を室内に伝えているので
断熱性能が非常に悪い屋根ということです
説明も下手だし、家の性能は参考にならないし・・まあいっか
160: 匿名さん 
[2013-12-23 17:58:12]
>156
最寄り気象台からのデータで推測すると、外気温5~7℃です。
161: 匿名さん 
[2013-12-24 07:32:11]
>159
能足りんは脳足りん。
断熱性が良ければ熱伝導が少ない、対流が無ければ対流熱伝達は少ない、残るは輻射だけ。
162: 匿名さん 
[2013-12-24 09:24:41]
全館空調の場合は、第一換気のみと異なり、2F吹抜け天井部中央付近または壁などに空調用の循環風量が多くなるように空気循環口が設けてあるので、家内の温度差による対流の影響を受けにくいと思う。
この点で、第一換気のみや床暖のみの場合と、上下の温度差影響が
出にくくなっている。
また、これにより、室内温度と輻射熱となる壁・床・天井などの温度差もほとんどない。
だから、(室温+輻射熱)÷2=体感温度 と考えないで、
室温=体感温度としても、実感上で大きな差がないです。
全館空調をお近くの導入展示場などで体験してみれば分かります。
163: 匿名さん 
[2013-12-24 09:28:02]
↑PARADIAの場合です。
他のは私は知りません。
164: 匿名さん 
[2013-12-24 13:27:17]
対流がないってことは真空か 
どんだけ高高なんだよ
165: 匿名さん 
[2013-12-24 13:52:52]
>164
>能足りんは脳足りん。
揚げ足取るしか能がない。
対流はほとんどないだ、文書が長いと記憶できないお前に読めるように短くした。
真空でなくても対流は起きない、上が軽く下が重ければ対流は起きない。
166: 匿名さん 
[2013-12-24 13:57:18]
全く温度差がないとは言わん
が、全館空調はぐるぐるとかき混ぜてるようなもんだからな
温度差に悩まされるのは吹き抜けではない個室だよ
167: 匿名さん 
[2013-12-24 13:58:32]
164はネタだ
カリカリしすぎ
168: 匿名さん 
[2013-12-25 16:24:48]
個室も温度差がないのが全館空調。
169: 匿名さん 
[2013-12-25 16:57:01]
ウチも個室の温度差がほとんどないです。
小さな送風で絶えず送ってるからと思います。
家全体のいろんな個所を放射温度計で計測すると
全館空調の設定温度±0.5°Cに収まります。
170: 匿名さん 
[2013-12-25 21:30:53]
前年(10月~9月)に続き、全館空調2年目の月ごとの電気代を報告します。
12月分の暖房電気代が確定しましたので、報告します。
11月:2,000円程度
12月:6,500円程度

-ちなみに全館空調1年目----------------------
延床70坪、Q値0.7、関東のPARADIAです。
全館空調で40坪換算ですと、暖房を含めた年間冷暖房費は36,570円 というところです。
■冷房電気代
4月:0円
5月:0円
6月:2,000円程度
7月:7,000円程度
8月:12,000円程度
9月:7,000円程度
合計:28,000円程度
40坪換算で、夏期冷房代は、40/70×28,000=16,000円 でした。
■冷房電気代
10月:0円
11月:3,000円程度
12月:7,000円程度
1月:10,500円程度
2月:11,500円程度
3月:4,000円程度
合計:36,000円程度
40坪換算で、冬期暖房代は、40/70×36,000=20,570円 でした。
171: 購入経験者さん 
[2013-12-25 23:07:43]
No,123です。あまり信用されていない様なので、我が家の天井部分だけの動画を掲載します。2台のシーリングファンの回転数は中ですが、結構回転していますので、下まで暖気が緩やかに降りますが、弱にしますと5.3mの暖気は十分に降りませんので温度差が2度くらいになります。 シーリングファン無しでは、リモコン付近の温度が上がりませんので、例えば23度設定にしますとリモコン付近の温度が設定温度23度にするのには長い時間コンプレッサーが働きますので結果、他へ部屋の温度は24度くらいになります。そこでシーリングフアンを中回転にしますと、リモコン付近も暖気が降りてきますので、直ぐに暖かくなり正常運転をしますので、各部屋の温度も23度になり温度差が無くなりますので快適な家の環境ができます。    吹き抜けのない部分ではシーリングファンは無くても温度差はほとんど出ません。しかし天井高5m超では当たり前ですが間違いなく温度差は出ますので電気代金を考えますとシーリングファンは必須ですが、無くても大きな問題にはなりません。事実、我が家も最初はシーリングファンを使用しないで生活していました。今日もタイル床の床暖は使用していませんが、タイルに床暖は無くてもスリッパを使用する場合は問題にはなりませんが、小さな子供などが来た場合にはスリッパを使用できないので有った方がベター程度ですね。ご参考にしてください。動画はエラーになりますので写真にしました。
No,123です。あまり信用されていない...
172: 匿名さん 
[2013-12-26 07:57:58]
>171
気密断熱性能が悪い
カーテン類がない
風量バランスが悪い
173: 匿名さん 
[2013-12-26 09:01:27]
>171
別に信用していないわけではありません。
写真を見て判断すると、吹出しロが小さ過ぎで風量が足りないのが明らかですね。
デンソーですと、その2倍面積の吹出しロが3個くらい付きそうです。
風量出すには、ダクト径をもっと太くする必要がありましたね。
風量設計に問題があったのではないかと思われます。
174: 匿名さん 
[2013-12-26 09:51:16]
カーテンはわかるわ 私もデザイン上の問題でつけなかった部分ある
シンプルモダンだとあうカーテンないしさ

吹き出しは壁とかにも出来るし写真だけじゃ何とも言えん
多分デザイン重視でいろいろしてんだろう
ぶっちゃけ風量計算に問題があろうと快適ならそれでいい

>>171氏の問題はレスが無駄に長いのと
ちょっと自慢ぽい部分があるとこだね
175: 購入経験者さん 
[2013-12-26 15:24:46]
171です。レスが長くなったのは十分に説明しなくては皆さんにご理解がいかないのではと思いましたのと自慢ぽくなったと言われていますので、今回で最後に致します。我が家はデンソーです。吹き出し口は1辺が28cmの大型です。風量も十分ありますし、吹き出しも4個あります。吹き出し口の下に立てば5.3mからでも降りてくる暖気を感じますが、それでも上下の温度差は多少は出ます。また自慢と言われますが、デザインと明るさ重視でカーテンはいらない設計にしています。まともな意見をお伝えしたつもりですが、これで最後に致します。
176: 匿名さん 
[2013-12-26 18:33:14]
>170
夏の方が電気代が少ないのは高気密高断熱のせいなのか、それとも電化プランの電気代マジックのせいなのか・・・
可能であれば時間帯別の使用電力量が知りたいですね。

>175
自慢と取られたのはモデル住宅のようなおウチに対する嫉妬でしょうね。夏場は良いけど冬のシーリングファンは寒そうだな。
177: 匿名さん 
[2013-12-26 19:53:56]
>176
え、うちも夏の方が電気代が安いですよ。関東です。
178: 匿名さん 
[2013-12-26 20:48:47]
青森の嫁さん実家が、似たような
吹き抜けのある家を新築し、前冬に帰省したのですが、

さすが、寒冷地、どの部屋も足下から暖かかったですよ。
たしか、蓄熱暖房だったと思います。
シーリングファン付いてましたが、回してなかった気がします。記憶が曖昧すみません。

吹き抜けの高窓、ブラインドあったと思いますが、夜でも閉めたりしなかったですね。
都区内のうちとは違い、まわりに建物も無く、敷地も広いからだと思います。

正月休み、田舎でのんびりが良いですね。
179: 匿名さん 
[2013-12-26 21:36:56]
>175
床と天井に温度差が生じる原因の焦点が絞られてきたと思われます。
私の考察は以下の通りです。
①全館空調の風量には問題がない。
②窓の熱貫流率U値が劣る(W/m2/Kの数値が大きい)。U=1.5以下は欲しいところ。
 ただ、この場合、全館空調の送風がそれなりにあれば上下温度差は解消できるはず。
 サッシ枠はアルミではないですよね。
 助言ですが、高さのある吹抜け窓には、縦折畳み型のドラム式カーテンで床まで付くものを採用すれば、コールドドラフトがいくらか解消できると思います。
③もっとも可能性があるのは、床の断熱性です。グラスウール断熱材を採用していますでしょうか。床パネル材と断熱材の間に隙間があれば、断熱効果が小さくなり、床が冷たくなります。アイシネンやウレタンなどの吹付け断熱材では、この可能性がないでしょう。
いずれにしても、③が有力、次は②でしょうね。
まぁ、でも快適に過ごされているようですから、ま~これらはどうでも良いのでしょうね。
180: 匿名さん 
[2013-12-26 21:47:59]
1.空調の吹き出し口の配置が悪い。
2.サッシ性能が特に高く無いにも関わらず吹き抜け部の窓面積が大きい。
181: 匿名さん 
[2013-12-26 22:32:46]
1階だけといえどタイル敷くだけで200万以上かかるのに
断熱材なんぞしけるか
ついでに吹き抜けリビングの窓こそ巨大にすべきだろ、と言っておこう
182: 匿名さん 
[2013-12-26 23:20:11]
>171 天井に吹き出し口がありますが、冬なので絞ってます よね? まさか、ここから出る暖かい空気をシーリングファン でってことはないですか? 1階の吹き出し口だけでいいくらいです。

吹き抜けだけでなく、1、2階のバランスも悪いので はないですか?
183: 匿名さん 
[2013-12-27 06:54:16]
カーテンが無いのとタイル床が原因です。
カーテンが無いから夜間は放射冷却で床タイルが冷やされる、窓からの下降冷気も有る。
床タイルは熱容量が有るため冷気を夜間に蓄える。
熱容量のため朝になっても暖気で簡単には暖まる事はない、昼間は日射により本来は床タイルは暖まるはずだが、それも無いようだ。
夏を意識すれば窓は遮熱Low-Eを使用してるだろうから日射も半減する、床タイル温度は少ししか上がらず。
結果上下温度差が出る。
見た目優先でデザイン(設計)蔑ろの良い例です。
184: 匿名さん 
[2013-12-27 07:55:50]
融通の利かない不便な代物なんですね。

最近のエアコンにしたらどうかしら?
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/zseries_d/feature/01/index.htm...
床面温度や室温に応じて自動的に
快適な温度に調整してくれて、賢いみたいですよ。
185: 匿名さん 
[2013-12-27 08:35:39]
床面温度、床の構造や材質等でかなりかわるとおもうけど、測定してるの?凄いな最近のエアコン。どうやって?
186: 匿名さん 
[2013-12-27 21:00:00]
普通の全館空調(それなりの住環境にあらかじめ配慮した高高住宅)ですと、>175 のような温度差が生じないというのが結論ですね。
187: 匿名さん 
[2013-12-27 21:39:45]
>>185
おそらく、人が判別できる程度の解像度のサーモグラフィセンサーを内蔵しているのでは?
こんな感じで温度を感知して、さらに照度や湿度センサーを組み合わせて、
http://www.hinokiya-setouchi.com/experiment/winter.html
床の材質とかではなく、床暖やホットカーペット含めた各温度を認識して、
設定温度も、昔ながらの絶対温度ではなくて、人体が感じる体感温度にあわせた
制御をおこなっているのだと思います。


>>186
断熱性能が悪かったからなのか、昔からの部屋を細かく仕切って、扉にアンダーカットを施したような
家にはマッチしてたのかもしれませんが、
吹抜けや高窓、リビング階段、タイル張りの床など、今時の設計には合わないのかもしれまんせんね。
188: 匿名さん 
[2013-12-28 02:39:50]
>187
断熱性能が悪くダクト風量設計に問題のある展示場
その営業のようなお方だな(笑)
部屋を細かく仕切るともっと温度差が出る
アンダーカットなどせずとも扉がなくひと続きの方が温度差は起きない
189: 匿名さん 
[2013-12-28 11:03:33]
いやそれでも甘い
扉だけでなく壁も撤去しないと完全じゃない
190: 匿名さん 
[2013-12-28 11:54:29]
多機能ほど満足度は低くなるだろう
自動化や省エネをウリとするものは今現在では割り切りが必要
191: 匿名さん 
[2013-12-28 12:25:46]
全館空調って、押し入れの中まで暖かいのですよね?そうなると、おばあちゃんから貰った糠味噌や野菜はどこに置いたら良いのでしょうか?庭も狭くて物置も小さいのですけど?

空調を外した部屋とかって造れるのですか?或は、オンオフ出来る部屋とかありますか?
192: 匿名さん 
[2013-12-28 12:27:59]
そりゃ吹き出し口をなくせばそこは独立空間だよ
193: 匿名さん 
[2013-12-28 13:30:22]
>191
糠味噌は床下点検口から床下に置いてます。サツマイモなんかは低温だと腐るので暖かい室内に置いてますよ。
それから空調を外した部屋を作ることは出来るけれど冷暖房の効いている部屋とあまり温度は変わらない。
194: 匿名さん 
[2013-12-28 23:59:11]
うちはエアロテックだから部屋ごとにON/OFFできるのですが、OFFにしてドアを閉めている客間は入るとひんやりします。
なので非常用食品や貯蔵食品はそこに置いています。めったにお客が泊まりに来ないので。
195: 匿名さん 
[2013-12-29 07:23:25]
ひんやりは断熱性能の低い証です。
寝室温度も簡単に下げられる。
196: 匿名さん 
[2013-12-29 12:06:49]
ウチもおばあちゃんから昔に野菜などをもらっていました。
でも、家族で野菜ばっかり食べても、とてもじゃないが食べきれなかったです。
野菜だけでは健康的だけど、栄養バランスが悪いしね。
その辺りを説明したら、今度はお米をたくさんもらうようになりました。
これも数年続きましたが、お米もあまりにも余るので、ご近所さんに配っていました。
最近はご飯もあまり減らなくなったので、丁重にお断りしましたら、銀行に50万円が毎年振り込まれるようになりました。
おばあちゃんって、良いですね。
197: 匿名さん 
[2013-12-29 12:14:19]
>192さん、193さん、194さん、皆様情報ありがとうございます。

192さん、成る程、そうですね。

193さん、床下点検口を毎日開け閉めして、糠味噌樽を上げ下ろしするのも結構腰に来そうな気がしますが。小さめの樽でしょうか?う〜ん、置き場としては結構大変そうに思えてしまいますが?

194さんは、三菱地所のお家なのですね。オンオフ出来れば無駄に人のいない部屋を暖めなくて済みますね。先日三井の家を見たのですが、一部屋ごとの設定にはなっていないように思えました。そもそも付けられる物なのか、或は言わなければスイッチなんて付けない物なのでしょうか?オンオフが出来ると良いですね。HMに聞いてみることにします。
198: 匿名さん 
[2013-12-29 12:21:25]
OFFって、野菜などを部屋に入れといたら、臭いが部屋にしみこんで、後々、脱臭で苦労しそうだな
199: 匿名さん 
[2013-12-29 12:35:36]
普通に、冷蔵庫の野菜室ではだめなの?
200: 匿名さん 
[2013-12-29 12:56:12]
>199
田舎から送ってくれる量だと、普通の冷蔵庫の野菜室に隙間なく詰めても入りきらない。
201: 匿名さん 
[2013-12-29 16:04:14]
それこそご近所さんに配ったらどうでしょう?
202: 匿名さん 
[2013-12-29 16:30:00]
実家で両親が無農薬有機栽培で丹誠込めて作った安心安全な野菜ですから、ご近所になんて勿体なくて配れません。それに、次の収穫時までは買わなくても充分ぐらいの量はあります。例えば、タマネギやジャガイモがそれぞれみかん箱大で4箱とか。

野菜は床下に収納するのも良いかなとは思います。糠味噌は毎日の事なので、やっぱり無理かも。
203: 匿名さん 
[2013-12-29 17:10:52]
ケチだね~~
貧乏くさいし
204: 匿名さん 
[2013-12-29 18:20:44]
全館空調うんぬんじゃねーよな
野菜用の物置つくりゃいい アホか
205: 匿名さん 
[2013-12-29 18:33:48]
全館空調で金を使い過ぎ、物置など無理。
タマネギやジャガイモも安売りの買いだめ、他の野菜は高くて買えない(涙)
>銀行に50万円が毎年振り込まれるようになりました。
>おばあちゃんって、良いですね。
いい夢ですね、来年の初夢かな・・・
206: 匿名さん 
[2013-12-29 19:03:06]
ケチとは思わないけど?逆に今時贅沢な部類だと思います。
207: 匿名さん 
[2013-12-29 19:17:05]
>205
我が家もそんな感じ。
全館空調と太陽光、これ以外は極力コストダウンしました。
208: 匿名さん 
[2013-12-30 10:19:38]
全館空調がいくら高いつっても200万
新築ならともかく何年もたちゃ多少の余裕はあると思うし
食品の貯蔵なんぞは家を建てる時あらかじめ考えておくべきか切り捨てるかだから
あんま全館空調とは関係ない話題だと思うっす
209: 匿名さん 
[2013-12-30 11:04:11]
ウチはインナーガレージを造りました。
インナーガレージは、当然、全館空調範囲の外側にしたので、そこになら野菜は置けそうですね。
ただ、臭い消しの強制排気ファンは絶えず回しっぱなしになりそうですね。
車のみですと、タイマー設定でちょっとファン稼働させるだけですが。
210: 匿名さん 
[2013-12-30 11:15:30]
>全館空調がいくら高いつっても200万
全館空調が高いのは機械でなくソフトの人件費、200万とケチると全館空調もどきになる。
機械は大型エアコンだから高い訳はない。
211: 匿名さん 
[2013-12-30 12:22:23]
>205さん
>196です。
初夢ではなく、拙宅の本当のお話です。
このスレのすべてのご家庭が自分の土俵と、同じ経済条件とは考えられない方がよろしいかと思われます。
212: 匿名さん 
[2013-12-30 13:28:03]
>211
>同じ経済条件とは考えられない方がよろしいかと思われます。
匿名では?
成金とかコテハンを使って下さい。
214: 匿名さん 
[2013-12-30 16:30:58]
ねたみか?

>銀行に50万円が毎年振り込まれるようになりました。
>おばあちゃんって、良いですね。

こんな薄汚い根性のにじみ出た書き込みみたら
気分悪くなるけど
215: 匿名さん 
[2013-12-30 16:41:16]
おれおれ詐欺と五十歩百歩。
216: 匿名さん 
[2013-12-30 18:31:43]
成る程、野菜は匂いが出るから無理だけど、地下室を作って非常食等を貯蔵しようと思います。野菜はインナーガレージとかがあれば良いですね。
217: 購入検討中さん 
[2013-12-30 19:04:30]
全館空調は50坪(床面積)くらいでデンソーなら工事費込みでいくら必要ですか?新築時に工事です。
218: 匿名さん 
[2013-12-31 18:48:23]
200万円程度でしょうかね。
219: 匿名さん 
[2014-01-01 10:21:26]
家中のどこでも暖かく血圧持ち体質の健康にいい、快適な新年が迎えられています。
全館空調生活は大変満足ですね。
220: 匿名さん 
[2014-01-03 10:01:56]
我が家も快適です
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる