728:
匿名さん
[2014-06-12 21:36:41]
|
729:
購入検討中さん
[2014-06-12 23:35:40]
全館空調を考えていますが、2階の天井裏に機械をつけるそうですが、屋根断熱なので音が室内に聞こえるのではと思いますが、天井に機械を設置している方にご質問ですが音は問題ないでしょうか? 教えてください。
|
730:
匿名さん
[2014-06-16 21:34:36]
>729
ウチは小屋裏にデンソーPARADIAを設置しました。 音の問題の程度は不明でしたが、音問題は懸念されること、および、この対策は全館空調機器の設置後に対処不可能でしたので、 対策を実施しました。 対策は、以下の通りです。 ・全館空調機器の下部には、防音用ゴムマット15mmを敷いた。 ・全館空調機器室を設け、その壁と床には、音吸収目的で、グラスウールを入れた。 結果としては、音がなくなるわけではありませんが、低減効果があったと感じます。 以前のエアコンを使っていた時の音に比べたら、圧倒的に静かです。 なお、小屋裏に機器を設置する場合には、小屋裏用の昇降階段を付けて、機器室の壁前面から空調用と換気用フィルターの2カ所のフィルター手入れができるようにするのが、とても便利です。 小屋裏に、荷物を保管しておくにも、単なる梯子ではなく、手摺付きの階段があれば、とても便利です。 |
731:
入居済み住民さん
[2014-06-17 00:06:05]
デンソー の宣伝始まった(*_*)
|
732:
匿名さん
[2014-06-21 11:32:56]
|
733:
匿名さん
[2014-06-21 12:40:53]
PARADIA営業さん、そろそろ今月の電気代公表したらいいじゃない?
大豪邸の電気代楽しみにしてます。 |
734:
匿名さん
[2014-06-21 17:21:07]
ハイムの快適エアリーも候補の中で検討中。
|
735:
匿名さん
[2014-06-21 18:19:49]
東芝とデンソーは入ってるかな?
|
736:
匿名さん
[2014-06-22 10:10:05]
|
737:
匿名さん
[2014-06-22 17:35:06]
関東なら、このような高高住宅もあるけどね。
http://ishidahome.co.jp/technology/insulation.html http://www.heilen-haus.co.jp/ |
|
738:
匿名さん
[2014-06-22 18:45:14]
全館空調は、生活性は快適。
ただ、Q値1.5以下の住宅とすることが、ランニングコストで快適。 |
739:
匿名さん
[2014-06-23 17:59:05]
蒸し暑いです。
全館空調の皆さまは冷房設定温度は何度でしょうか。 |
740:
匿名さん
[2014-06-23 19:27:47]
夏の湿度、冬の乾燥には全熱ありきです。
|
741:
匿名さん
[2014-06-24 05:15:16]
拙宅は、27℃設定ですね。
|
742:
匿名さん
[2014-06-24 07:45:10]
|
743:
匿名さん
[2014-06-24 07:50:50]
外は黒い雲が出てきました。
今にも降りだしそうで、蒸し暑いそうです。 でも全館空調は家中が快適環境です。 |
744:
購入経験者さん
[2014-06-24 14:07:39]
関西地方で街中の住宅街ですが、今年は夜は窓を開けてると寒くて、昼間も窓を少し開けてますが、全館空調はまだ使っていませんが・・・。今年は涼しいですね。
|
745:
匿名さん
[2014-06-24 16:35:41]
>739
蒸し暑いのなら設定温度を下げるだけじゃないか。 |
746:
匿名さん
[2014-06-24 18:04:52]
湿度、どのくらいですか?
|
747:
匿名さん
[2014-06-24 18:11:53]
関西って意外と涼しいのですね。
|
だから、床下を全館空調で暖められるのね。
床暖と同じ原理で理に適っているね。
-----------------
「ハイムは標準で基礎断熱を採用。外気を遮断し、安定した床下温度を効果的に室内に取り込むことができます。」