全館空調を導入された方 その5 のスレです。
引き続き、有意義な情報交換をしましょう。
前スレ
その4:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/343508/
その3:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/212967/
その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/72867/
その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/28486/
[スレ作成日時]2013-12-08 16:44:35
全館空調を導入された方 その5
302:
匿名さん
[2014-01-26 17:55:43]
|
303:
匿名さん
[2014-01-26 18:02:35]
全館空調の方は、洗濯物を外干ししない方が多いのね
|
304:
匿名さん
[2014-01-26 18:09:44]
|
305:
匿名さん
[2014-01-26 21:17:56]
部屋干しは、個別換気の浴室乾燥程度がよいかと
いくら空調で乾燥させてしまってるとはいえ、洗濯物で居室の加湿はちょっと・・・ |
306:
匿名さん
[2014-01-27 07:22:02]
さすがに外干しに比べてたら、乾きは遅い。うちのかみさんは、乾きが遅いと、片付かないし、洗濯物が臭くなるリスクが高まるからと言ってたな。
室内干しスペース作ったのに、取り込み補助スペースになっているよ。 |
307:
匿名さん
[2014-01-27 14:14:35]
干し方なんて好きにすりゃいい。
ちなみにうちは室内干し。 各種花粉症なのと、カメムシ恐怖症だから。 |
308:
契約済みさん
[2014-01-27 14:49:42]
寒い冬に外で干さなくても室内で噴出し口の下に干してるので乾きも早いし問題なしですが・・・。
|
309:
匿名さん
[2014-01-27 22:56:46]
乾燥の速い家は内干し、遅い家は外干し。
これが結論。 |
310:
匿名さん
[2014-01-28 21:34:50]
前年(10月~9月)に続き、全館空調2年目の月ごとの電気代を報告します。
1月分の暖房電気代が確定しましたので、報告します。 11月:2,000円程度 12月:6,500円程度 1月:12,000円程度 -ちなみに全館空調1年目---------------------- 延床70坪、Q値0.7、関東のPARADIAです。 全館空調で40坪換算ですと、暖房を含めた年間冷暖房費は36,570円 というところです。 ■冷房電気代 4月:0円 5月:0円 6月:2,000円程度 7月:7,000円程度 8月:12,000円程度 9月:7,000円程度 合計:28,000円程度 40坪換算で、夏期冷房代は、40/70×28,000=16,000円 でした。 ■暖房電気代 10月:0円 11月:3,000円程度 12月:7,000円程度 1月:10,500円程度 2月:11,500円程度 3月:4,000円程度 合計:36,000円程度 40坪換算で、冬期暖房代は、40/70×36,000=20,570円 でした。 |
311:
匿名さん
[2014-01-29 21:08:42]
冷暖房効率は、エアコンのAPFで決まる。
その次は、全部屋に冷暖房を効かせているかどうか。 全館空調は家中に空調が効いているので、オフィイスビルやシティーホテルと同じ環境が保て、どこでも同じ温度。 個別エアコンに比べると、若干電気代が高くなる。 だだ、温度差がないので心臓が弱い方や高血圧気味の方の健康には良いシステム。 電気代は、エアコン<床暖<蓄熱暖房の順で高くなる。 |
|
312:
匿名さん
[2014-01-30 12:18:01]
新築で全館空調を導入したいのですが機種で迷っています。
東芝=特定のハウスメーカーからしか購入できないとメーカーからの回答 エアリゾート=1年ほど前からエアロテックしか製造しておらず三菱地所からしか購入できないとのこと デンソー=フロアタイプでも2階天井裏にかなりのスペースが必要とのこと。屋根勾配1.5の片流れなのでスペースが取れず難しい。 希望は普段のお手入れを考えて床置きがいいのですが天井裏でもお手入れはさほど大変ではないのでしょうか? 家の設計を少々変更しても導入したいと思っているのですが。 エアリゾートはまだ販売していると思うのですが取り扱っている設備業者があまりなく故障時などの対応が心配です。 上記の理由からアズビルになりそうなのですが以前のこちらのレスで火花がでるというのを読んでちょっと躊躇してます。 火花ってどんな感じなんでしょう?火事になったりしないのでしょうか? 普段のメンテや故障時の対応などいかがでしょうか? |
313:
匿名さん
[2014-01-30 21:54:50]
>屋根勾配1.5の片流れ
これがどうしても必要な理由は? この屋根勾配が緩すぎて、2階天井の小屋裏に、全館空調設備を設置するにはちょっと難しいです。 これが外せないなら、2階床置きでしょうね。 ただ、2階床置きは、音が気にならない方なら良いですが、結構うるさいです。 展示場などで、良くこの騒音を確認することをお勧めします。こればかりは個人差がありますので。 なお、2階天井の小屋裏型でも、階段を付けて、小屋裏壁(全館空調室は壁で仕切る)に空調フィルタを配置すれば、2階床置きと同じようにフィルター手入れができて、簡単です。 加えて、全熱型と顕熱型の全館空調の得失を、調査した方が良いと思います。これにはいろいろな説がありますので。ここは意外と選定上の盲点になります。 最終的には当然自己責任のご自分の判断となりますので、研究してくださいね。 快適な新居の完成を祈念しております。 |
314:
匿名さん
[2014-01-30 22:47:27]
>>313さん
レスありがとうございます。 1.5の片流れ屋根はそれが一番外観に合うと思い決めました。何年もかかって決定したプランなのでなるべくなら設計は変えずに行きたいのです。 なので室内機は床置きでと思っていたのですが床置きでも屋根裏のスペースがかなり必要と聞いてびっくりしています。 でもこれはデンソーだけなのかもしれません。三菱もアズビルも床置きなら屋根裏はダクトスペースだけでOKなのかも?音は全メーカー確認済みですが寝室の近くでなければ大丈夫そうです。全熱型と顕熱型ですが三菱以外は顕熱だったような…。どちらがいいのでしょう?顕熱のほうが匂いの問題にはいいのかなと思ったのですがどうなのでしょう。 |
315:
匿名さん
[2014-01-31 09:23:00]
全熱は湿度管理がやりやすい。反面、生活上気をつければ大丈夫なレベルだが、確かににおいはまわる。また、トイレや風呂、キッチンはさすがに個別換気となるため、無駄感は否めない。
顕熱は、すべての換気を集中できる反面、湿度管理がやりにくい。余分にエネルギーをくう。また、熱交換器に結露しやすいため、万一の場合にカビの恐れがちょっと高い。 家のサイズが小さいなら顕熱かも? |
316:
匿名さん
[2014-01-31 17:20:29]
カビは全熱の方が生じやすく、ダクトもカビます。
熱交換部がカビる。 |
317:
匿名さん
[2014-01-31 20:10:46]
全熱型は、トイレなどの個別を含めて考えると、全体でのエネルギー効率が悪い。
そこを考慮してないメーカーやHMが多いな。 |
318:
匿名さん
[2014-01-31 20:15:41]
全熱型って、家全体が空調になってないから、完全な全館空調とはいえない。
その点で快適性に欠ける。 |
319:
匿名さん
[2014-02-01 21:38:33]
全熱型は、汚染物質が5割も?
本当の問題は、ほとんどの全熱型で発生する熱交換器内での汚染空気と新鮮空気の“混合”。 顕熱型は車のラジエータのような金属、または樹脂のフィンを使い、そのフィンを介して熱を汚染空気から新鮮外気に伝えるもので、リークは多少あるものの、空気の混合はほとんどない仕組みになっている。 一方、全熱タイプは水蒸気なども受け渡すことができる紙状の熱交換素子を使っているため、水蒸気と同じかそれより小さい化学物質などは、水蒸気とともに紙の熱交換素子を通って新鮮空気に入り込んでしまう。そしてその混入率は熱交換率とほぼ同じと言われている。つまり汚染空気の五割程度が新鮮空気に混入してしまう。 この問題は以前から非公式には指摘されていたが、公的にも明らかになったのはシックハウス新法の具体的な基準制定の過程だといわれている。 熱交換換気を積極的に推奨すべきだとする意見と、推奨すべきではないとする意見に大きく分かれるなか、ホルムアルデヒドなどのVOC濃度がどれくらい低くなるかを測定した。その結果があまりにも悪かったため原因調査を開始し、給気と排気の混入が主な原因とわかったという。 ・国交省も注意を促す この結果を踏まえ国土交通省は全熱交換器内部での汚染空気の混入について、同省などが編集した『木造住宅のシックハウス対策マニュアル』の中で問題点を指摘している。同マニュアルの190ページでは、熱交換の方式として顕熱型と全熱型を説明した上で次のように解説している。そのまま『』で引用する。 全熱交換型は『給気の湿度調整効果があり、トイレなどの個別換気部分を加えない条件では、熱回収効果も顕熱型よりやや高いのですが、環気(排気)の一部が給気に混入するというデメリットもあります。熱交換換気システムを導入する場合、機械換気量の設計において「有効換気量率(熱交換装置における排気及び装置周辺空気の給気への混入率)」を考慮しなければならず、熱交換器のない換気システムよりやや大きめの機械換気量が必要となります。』 後半はずいぶんわかりにくい表現となっているが、早い話、全熱型の熱交換換気は汚染空気が新鮮空気に混入するので、その分、換気を増やしなさいと言っている。 この問題は極めて重大だ。例えば0.5回/hの換気を行っても、そのうち本当の新鮮空気は0.3回分もないかもしれないということ。『やや大きめの機械換気量が必要』と言っているが、全熱型で起きる混入についてはそういう問題ではないだろう。なぜなら、全熱型の汚染空気の混入率は熱交換効率と同じ50%程度にのぼると考えられ、これでは少なくてもホルムアルデヒドなどのVOC濃度を低減するための換気設備としては、問題ありと言わざるを得ない。 熱交換換気を採用する場合、多くの全熱型のような混入の多い製品は採用すべきではない。必ず顕熱型を採用することは必要。 |
320:
匿名さん
[2014-02-02 11:36:42]
臭いは空気中の水分に伴って、移動する。
全熱型は湿度を交換してしまうため、臭いが家中に回ってしまう。 室内で犬などの動物を飼う場合は、要注意です。 |
321:
匿名さん
[2014-02-02 17:19:31]
もし問題あるなら全熱がメジャーにはならない。
|
PM2.5が確認できたのですね!!
ただ、我が家はその数値が1桁のところにありますが、高性能フィルターが汚れていました。