リフォームで納戸を新設しましたが、点検で火災報知器が必要と指摘されました。
納戸にも取り付けの必要有るのかアドバイス下さい。
宜しく御願いします。
・場所は大阪府堺市
・97年分譲の6階建てマンション
・住居部の各戸面積合計が500平米以上
・納戸は元クローゼット・押入れの箇所に、3方を石膏ボードで立ち上げて壁作成、
入り口は引き戸を設置
・分譲時オリジナル仕様では、押入れ・クローゼットなどには報知器無し
以上
[スレ作成日時]2006-12-14 15:59:00
リフォームで新設の納戸に火災報知器は必要ですか?
2:
匿名さん
[2006-12-15 01:57:00]
|
3:
匿名さん
[2006-12-19 15:04:00]
既設クローゼット等が引っかからなくても
新設した納戸の面積が広くて、引っかかっている可能性大だとおもいます。 何の点検で指摘されたかわかりませんが、 自分自身の安心の為にも、設置されたら如何ですか? |
4:
匿名さん
[2006-12-20 19:51:00]
東京都中央区のマンションですが、
火災条例で クロゼットなら不要、押入れは必要 と言われました。 押入れだと寝タバコの布団からの出火がありうるからだそうです。 物入れにしていますが、たばこも火の気もないので、 クロゼット風のドアにして報知器はつけませんでした。 ところで報知器は付けすぎも取るように注意されますよ。 2部屋を1室に改造して、前のまま2箇所の報知器をつけておいたら、1つは取るようにと言われました。 報知器は止めて工事をしなければならないので、増やすのも減らすのも面倒です。 法定点検で火災報知器が必要と指摘されたのなら、法的には必要なのではないでしょうか。 |
5:
匿名さん
[2006-12-31 23:32:00]
>>04
住宅用火災警報機をおすすめします。マンションでも住居専用ならOKなはず。 メンテも10年フリーだし、浄水器のフィルター商法のような定期点検からも解放される。 管理組合の総会に諮って、既設の報知器を捨てて、全戸住宅用火災警報機に交換するよう にしてはいかがでしょうか。古いものにこだわっていてはダメです。 |
6:
匿名さん
[2007-01-03 10:23:00]
>>05
ちょっと意味がわからないのですが、 定期点検から開放されるとはどういうことでしょうか? 報知器の点検は、住宅内の警報がなるかどうかということだけではなく、 管理人室の警報盤への移報の点検の意味合いもあります。 「住居専用」がどういう機種をいっているのかわかりませんが、 住居内の警報音だけ鳴るタイプは、マンションには設置してもかまいませんが、 それだけでは駄目です。システムとして成り立ちませんから。 法律が変わらない限り、今やっている定期点検が無くなる事はないです。 定期点検を廃止したケースがあるなら教えていただけませんか? |
7:
匿名さん
[2007-01-04 14:01:00]
05ですが、昨年6月より新築住宅に義務づけられた警報機です。
消防法にも適合し、鑑定済(NSマーク)のあるものなら問題ないはずです。 逆に、旧住宅都市整備公団が建てた5階建て2戸1階段のマンションには、 どんなに規模が大きくても報知器などどこにも付いていません。 |
8:
匿名さん
[2007-01-04 16:29:00]
既に感知器のついているマンションは、まず間違いなく
自動火災警報設備というセットで届出・認可されています。 それを自分のところだけ別のシステム(この場合システムとは云えないが)に 出来る訳がありません。 管理規約上、感知器は共用設備となっているはずです。 更新費用は積立金から出ますし、勝手に変更することも出来ません。 単独型を独自に設置することはかまいませんが、それとは別にシステムとしての 感知器が必ず必要です。 共同住宅です。火事の通報は宅内だけで良いわけが無く、管理人・警備会社への 通報は不可欠です。 とはいえ、例外も有りますので、管轄の消防署予防課へ確認されることをお勧めします。 例に出された公団の場合は、 あなたの云うところの感知器の設置でOKだとおもいます。 今まで付いてなかったのですから。 |
9:
匿名さん
[2007-01-05 00:18:00]
>>08
横レスですいませんが、私の総戸数30のマンションにも火災報知器付いています。 先日の定期点検で、煙感知器1個交換しましたが、感知器代だけで2万円取られました。 05さんお言われている警報機は感知器、受信機、音響装置が組み込まれて1万円前後 です。感知部分だけでなぜ2万もするのか、納得できません。 さらに、点検の方に聞くと、受信機は40〜50万円もするそうです。昔からこの価格帯 だそうです。PCは出始め100万したものが、10万まで下がった現在、おかしいです。 |
10:
匿名さん
[2007-01-05 11:21:00]
|
11:
匿名さん
[2007-01-08 21:31:00]
>>10
多くのメーカーが参入すれば競争原理で価格も下がるはずでは。 どこ見てもホー○キ製ばっかり。私のマンションはニッタン製ですが、保守業者の話 ではトステムになってしまったそうです。あと見たのはナショナル位です。メーカー の数少ないですね。○ーチキの一人勝ちでしょうか。 |
|
12:
匿名さん
[2007-01-09 10:49:00]
なぜ多くのメーカーが参入しないのか?
技術的には、なんら難しいものではないのにです。 儲からないからです。 INAX・トステムHDに入ったのは ユーザー側からみれば、歓迎することではないですか? より競争力のある商品・価格が期待できるのでは? ズレてきたので、この辺までということで。 |