電気音痴なので質問します。
単相2線式で40Aの契約をしてる家は200Vを作れるのでしょうか。
変な質問してます??
どこかのHPで、単相2線式30Aを40Aにする場合は200Vにする工事をすると書いてあったのを思い出したもので・・。
では最初から単相2線40Aなら大きな工事にならずに200Vにできるのかなあと思いました。
[スレ作成日時]2007-03-17 01:14:00
電気のしくみ
2:
匿名さん
[2007-03-17 22:30:00]
|
3:
匿名さん
[2007-09-16 16:59:00]
無理です。単相二線式の設備では200Vは取れません。単2だとしかも30Aが限度。
電気工事店で単3の工事を依頼しましょう。 工事費は10万くらいで出来ますよ。 |
4:
匿名さん
[2007-09-20 15:29:00]
>>03
スレヌシ40Aっぽいぞ |
5:
匿名さん
[2007-09-20 15:59:00]
30Aを越えて契約する場合、引き込み線は必ず単相三線式になるよ。
|
6:
匿名さん
[2007-09-20 16:06:00]
|
7:
匿名さん
[2007-10-02 10:28:00]
単相2線式の意味もわかっていないんじゃないの?
(コンセントの口が2つあるからとか2線式とか) スレ主さんのお家が、新築マンションか昔のアパートか わかりませんが、最近では単相3線式40Aが標準ですよ。 ところで、200Vを何に使うつもり? エアコン?IH? |
家の引き込みが本当に単相2線で引き込まれているなら、200Vには
できません。最近の家はだいたい単相三線(メータに単三と書いてある)
で引き込まれているので、この場合は200Vが作れます(実際は作る
訳ではなく、単相三線は3本引き込まれていて、接地された一本とその
他の2本のどちらかを接続すると100V、接地線以外の2本を接続
すると200Vになります)。
推測するに200Vにする工事というのは、単相二線を単相三線にする
工事で、これは引き込み線やメータなどを取り替えないとなりませんの
で、大掛かりな工事になります。単相二線一本だけでまかなえる量には
限度があると思いますので、単相三線にして、100Vを二系統取れる
ようにして40A化したのではないでしょうか?