【公式サイト】
http://shukobuild.com/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
秀光ビルドで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。秀光ビルドの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
[スレ作成日時]2013-11-20 15:44:55
秀光ビルドの評判ってどうですか? (総合スレ)
9651:
匿名さん
[2022-02-04 19:08:20]
|
9652:
e戸建てファンさん
[2022-02-05 00:27:10]
>>9651:匿名さん
どうなんですかね 増幅率2倍で震度0.5上がるという専門家の記事がでてきました。単純に地震力が2倍になるというような書き方ではないかな まあ地盤の悪い都会の狭小密集地で大手鉄骨メーカーが幅を利かすのはもっともだとは思います |
9653:
e戸建てファンさん
[2022-02-05 12:40:17]
|
9654:
匿名さん
[2022-02-05 13:48:25]
>>9653 e戸建てファンさん
表層地盤増幅率の悪さは普通の地盤改良じゃどうしようも無いもんな。 「例えば濃いオレンジの地域で耐震等級3の建物を建てても、建築基準法の最低基準の1.0以下の数字にしかならなかったりします。」 って書いてある やばいな、、 |
9655:
匿名さん
[2022-02-05 15:09:02]
うちも北陸で豪雪地域。4.8kwだけど頑張ってます。
買電:12万円位 売電:17万円位。(42円売電) スマートリモコン使って家に在宅になる前に自動エアコン設定で快適です。 快適な環境維持出来てても売電が勝ってるのが良い感じです。 今の秀光だともう少し断熱性能上がってますかね。 |
9656:
e戸建てファンさん
[2022-02-05 17:12:53]
|
9657:
匿名さん
[2022-02-05 17:24:41]
>>9656
確か200万円位ですね。今だと半額以下でしょうから、 売電単価は安いけど回収年数は当時よりも速そうですね。 うちの時は国、県、市からの補助金が別途数十万円来たので、 ローンで減る以外のまとまったキャッシュで懐が温まった記憶ありますね。 |
9658:
匿名さん
[2022-02-05 18:15:05]
>>9656 e戸建てファンさん
「高耐震住宅が基礎ごとずれる」っていう記事がある ① 高耐震にするだけではダメだと言う実験結果が出ている 以下抜粋 「耐震性を高め、建物を固くした結果、建物全体に生じた地震力がより基礎へ伝わった。耐震性が低い構造なら上部構造が変形し、損傷することで地震力を結果的に吸収していたが、耐震化が進むとこうした影響が出る」 「強度を高めた耐震構造では、内部空間が強い揺れにさらされることも改めて分かった」 http://blog.livedoor.jp/mineot/archives/52168955.html 木造枠組壁構法いわゆるツーバイフォーの実験。 やはり制振装置や免震装置で地震のエネルギーを吸収する必要性があるようですね。 |
9659:
戸建て検討中さん
[2022-02-06 20:26:25]
秀光ビルドに今日初めて話を聞きに行ってきたのですが、契約金が建物金額の10%と言われました。皆さんもそうでしたか?契約金が100万超えるって、ちょっとビックリしたのですが…。
|
9660:
名無しさん
[2022-02-06 22:27:52]
たしかそうだった気がします、ただそれは現地調査して測量して見積もりして詳細を決めて契約したところで払いますけど、そんなものでしょ。あとは着工、上棟、完成で残りを分割したはずです。
|
|
9661:
去年建てたさん
[2022-02-06 22:58:32]
|
9662:
e戸建てファンさん
[2022-02-07 00:32:23]
こちらは5万でした
えらい違いですね |
9663:
戸建て検討中さん
[2022-02-07 07:59:23]
答えてくれた方ありがとうございます
人それぞれって感じですね…手元の現金はなるべく残しておきたくてフルローンにしたいのに、契約金をそこまで求められるのは誤算でした! 50万くらいにしてもらえませんかと言ってみたのですが、親に借りてでも皆んな用意してますよ!と担当の方は言ってました |
9664:
e戸建てファンさん
[2022-02-07 08:11:02]
>>9663:戸建て検討中さん
支店どこですか?? |
9665:
通りがかりさん
[2022-02-07 09:12:03]
|
9666:
戸建て検討中さん
[2022-02-07 10:28:44]
|
9667:
名無しさん
[2022-02-07 10:54:27]
契約金は10%ですが手付金は測量の5万円です、契約金は設計などが決まった時です
|
9668:
新築
[2022-02-07 11:57:05]
|
9669:
戸建て検討中さん
[2022-02-07 12:53:09]
|
9670:
平家建築中、完了
[2022-02-07 13:05:03]
私は10万でした。
友人は同じ担当からですが100万位いるかもしれないと言われていましたが、 結果10万で済みました。忘れましたがなんか理由があって100万いるかもと言われていた気がします。 |
9671:
通りがかりさん
[2022-02-07 13:28:14]
うちは営業マンが適当だった。
契約前提案してきた図面は営業マンが書いたものでいざ話を進めていくと、リビングが16畳から14畳に減る、斜線規制により天井高が低くなりその弊害でSKダンパーが付けれない、といった事が起きその度に「こいつほんま適当やな」の感情が積み重なって途中からは話半分以下で聞くようになりました。 結果、設計士さんの図面に落ち着き大工さん達には良い家を作ってはもらえましたが営業に対する悪いイメージは拭えません。 |
9672:
新築
[2022-02-07 15:00:32]
|
9673:
口コミ知りたいさん
[2022-02-07 15:35:07]
うちは契約金は10万
ローン組むと言ったら10万でいいよと言われた 営業の人は建ってからすぐ辞めた |
9674:
匿名さん
[2022-02-07 16:40:09]
|
9675:
戸建て検討中さん
[2022-02-07 17:15:04]
|
9676:
通りがかりさん
[2022-02-07 17:55:27]
|
9677:
e戸建てファンさん
[2022-02-07 19:52:16]
当方は契約前に10%、残りを着工前、上棟前、引渡前の3分割でした。ローン無しの現金払いなので。
ローン利用者は契約前に10万円でいけますけどと営業さんから聞きました。 |
9678:
通りがかり
[2022-02-08 00:42:10]
>>9677 e戸建てファンさん
現金払いだとそうですよね 端数が面倒くさいので200万払った記憶が… ローンだと形だけって話でしたけど 第三者が一括で支払ってくれるローンとはリスクが違うので当然かなと。 |
9679:
e戸建てファンさん
[2022-02-08 01:49:51]
秀光って非ローン組多い笑
たしかに可能な金額だけど住宅ローン減税とかはいらないのかな それとも賃貸物件として建てたとか? |
9680:
坪単価比較中さん
[2022-02-08 20:48:49]
先日坪単価75万円で秀光と契約しました。上物のみで40坪です(外構含まず)。
Xシリーズは高すぎたので、UL-JにしてXシリーズ(SHQのソーラー&電池付き)のオプションは付けて、SKダンパー、標準の富士通ゼネラルエアコン、ミラブルシリーズ、カーテン、2F床下ボード、建具&フローリングのSHQオプションは外しましたが、それ以外すべて付けました。(長期優良、耐震3、省令準耐火、フェノバボード、第一種換気、天井断熱220、光セラ、エコキュート460、エピソードⅡNEO、玄関ドアD2、屋根ガルバ、ハイベストウッド、ハウスシューズ、トイレは2か所アラウーノ、電池10Kパネル6K、玄関手洗い、各種棚、お風呂1620、水回りDXオプションにプラス100万程度のオプション、洗濯&玄関&外構の水栓混合、照明オプション40万程度、各部屋LAN) すでにXシリーズやSHQの価格を逆に上回っている気もしてきました。 やっぱり高すぎますかね? |
9681:
名無しさん
[2022-02-08 21:42:51]
40坪3000万円か、凄い
|
9682:
e戸建てファンさん
[2022-02-08 21:53:16]
トイレ2ヶ所アラウーノって???
パナソニックの選択肢ありましたか??? お金かければオプションで対応してくれるのかな笑 秀光の客筋とは違うような…このスレで参考になるのかしら??? |
9683:
e戸建てファンさん
[2022-02-09 00:15:42]
|
9684:
坪単価比較中さん
[2022-02-09 01:38:06]
アラウーノは言えばオプション追加で選択できました。玄関手洗いもパナソニックにしてもらい、
その他持ち込みの天井埋め込みスピーカーの取付配線等や、 ナノイーの脱臭ユニットの天井埋め込み等、 持ち込みの防犯カメラの配線取り付けなど、言えば何でも対応いただけましたが、 結果、おっしゃる通りあまり標準から外れると逆に超高い見本ですね。。。 本体価格はUJ-Jで1460万円(税込み1606万円)なので、坪36.5万円(税込み坪40万)でした。 これだけ見れば高く無いですよね?それでも高いですか? (スイッチやコンセント費用、地盤改良工事などはこれから。) 見積もりも他で全く取らなかった自分が悪いですね。 アイダ設計などは途中まで見積もりを取っていましたが、 営業があまりにも良く無くて、値引き交渉前に脱落しました。 不覚にも秀光の営業を気に入ってしまった事がダメでした。。 |
9685:
e戸建てファンさん
[2022-02-09 10:06:07]
>>9684:坪単価比較中さん
パナソニックそんなに良いですか? 確かに家電のような魅力はありますが逆に家電のように壊れやすいですよ。 TOTO使ってますが全然汚れないしプロに聞くと詰まり等のトラブルも圧倒的にないそうです。 今は掃除洗剤やアイテムも豊富 ただアラウーノの便器の中の間接照明は惹かれました笑 あと蓄電池もまだ買うの早いし、なんならペロブスカイトが2025年発売予定ですし屋根ガルバだけに留めておくのも手です。 お住まいの地域がどこかわかりませんが第一種換気はやめられたほうがいいです。せめてリビングと2階ホールにリンナイのロスガード付ける位かと 窓や玄関も地域によりますが6地域あたりじゃ採算とれませんし快適性を求めるなら高性能エアコン追加で解決です あと実際開け締めする窓って限られてるのでフィックスにしたり、住みだしてから様子見て内窓設置がぜったい良いです。 防犯カメラも今ウェブカメラが便利なので窓の位置工夫してWiFi経由の室内設置で代用きかないですかね? |
9686:
平家建築中、完了
[2022-02-09 17:42:06]
>>9680 坪単価比較中さん
リクシル の内窓をつけた私の個人的なアドバイスですが確かにインプラスを付けると性能は上がり快適になります。防犯、防音性能が格段に上がり、結露もほぼ無くなり家全体の温度も上がり安定します。ただ、今余裕があるなら最低オール樹脂ペア、理想はトリプルだと思います。 寒冷地なら別かもしれませんが内窓はもうすでに建てた人が選べれる手段かなと思います。後から内窓つけると不具合も出るかもしれないし(うちは出ました)窓枠に物を飾れないしハニカムシェード付けてる窓は除けるまで付けれません。安心、快適になりますが不便にもなります。それでももうすでに建ててる人には超オススメですけどね。 アルミ樹脂ペアで調子に乗って暖房ガンガン掛けて外気温との差が20度超える位だと拭き取らないと気になる位結露します。なので結露しやすい玄関ドアのグレードUPも優先順位高いと思います。ただ高性能な物も適切な施工がされていないと台無しになります。気密測定頼んだらどうでしょうか?c値1.0以下を目標にしてもらって気密処理に力を入れてもらっては?北陸の秀光の施主でこだわって0.5切ってた人いたと思います。はなから出来なと断られたらそこの支店ではやめた方がいいかもしれませんね。 凄いオプションの数々なのでちゃんと出来るか不安になりますよ。 |
9687:
匿名さん
[2022-02-09 18:09:52]
気密はC値が良くてもダメな場合がありますよ
このサイトを参考にして下さい。 以下本文より抜粋 上下の気流止めがありませんので、壁の断熱効果は、がた落ちになります。それでも、気密測定すれば、気密の数値は良いものが出るはずです。 「高断熱高気密」というのは、単にポリシートや発泡系断熱材を貼ったり、気密の数値を競ったりする工法なのではなく、この「壁の上下の気流止め」をすることが一番、肝心なのです。 高断熱高気密の「気密」とは、 このように壁の中の空気が外部へ逃げる部分の塞ぐ「気密」=「気流止め」 が一番の目的だと言っても過言ではありません。 今まで頭の中で想像したり、住宅展示場で不勉強な営業マンに聞いた「気密の意味」と、 ここまで説明してきた本当の「気密の意義」では、随分と差があるのではないでしょうか・・。 https://www.mokusei-kukan.com/message/column/03/01.html |
9688:
平家建築中、完了
[2022-02-09 19:11:45]
|
9689:
匿名さん
[2022-02-09 19:18:44]
気流止めが必要なのは、天井断熱の場合です。
秀光も一時期、短い期間、天井断熱の時期がありましたが、現在は屋根断熱です。 屋根断熱の場合、壁内も気密ラインの中になるので、気流止めは不必要です。 ただ、後から気密を上げるためにコンセントボックスなどを気密処理した場合、気流止めも有効かもしれません。 |
9690:
坪単価比較中さん
[2022-02-09 21:25:49]
>>9685
かなり真剣にお考えいただき、ご回答ありがとございます! 現在後付けの温水専用便座のパナソニックのものを使っており、 中性洗剤が定期的に便器回りと水の溜まっている中に放出される機能があり、 これがあるために、飛び跳ねも皆無で便器も全く汚れないんです。 この機能がどうしても欲しくてアラウーノにしました。 間接照明なんてありましたっけ?笑 壊れやすいのですが、秀光に施工してもらうことで 火災保険の家電保障が30年が付いていますので、壊れたらこれを使い何度も修理する予定です。 蓄電池はおっしゃる通りなのですが、サーバー稼働など色々としていまして 電気代が毎月10万ほどかかっており、それを安い深夜に充電して日中使うために利用しようとしておりまして、それだけでも月で20%~30%の電気代提言低減効果を見込んでおります。 第一種換気はやはりそうですか。。。現在3者面談前のため概算で 60万と言われておりますが、少し考え直したいと思います。ありがとうございます。 FIXはやはりそうですか。内窓は付ける前提でおりましたが、FIXにすると更に効果があがりそうですね。 防犯カメラも再検討してみます。 >>9686 細かなご回答ありがとうございます。 やはりオール樹脂サッシですよね。。。結露そんなにでうか。 もともとはAPW330を検討しましたが、 総額で45万円ほど上がると言われました。 そこで、内窓を付ける前提でエピソードⅡNEOで考えておりましたが、おっしゃる通りシェード問題がありますよね。 窓枠の前にTOSOなどのハニカムシェードの純正の枠を取り付けて、窓枠から更に出っ張る形で、ハニカムシェードを付けることで窓枠には内窓は付けれるかな?と思っておりましたが、甘いでしょうか? 縦滑り窓の場合だけ、ハンドルが邪魔をする感じですが、それ以外の窓は出っ張るのを覚悟であれば問題ないと思っておりました。 あと、気密測定は秀光では出来ないとここは、断られました。。。 もう契約してしまったので、お店は変えれず、、、 |
9691:
平家建築中、完了
[2022-02-09 22:06:26]
>>9690 坪単価比較中さん
APW330で45万アップなら内窓つけるより安くなるんじゃないですか? 内窓を後からつけると言う前提でアドバイスしておきますね! 内窓をつけるのに窓枠の奥行きが足りず枠の奥行きを延長する部材をふかし枠と言うらしいです。うちはリビングの吐き出し窓の奥行きが足りず20ミリか25ミリ位のふかし枠をつけました。すると窓枠のすぐ上に2連のカーテンレールを取り付けていたのでレースカーテンの引っ掛けがレールのコマに掛けるのに邪魔して無理やりつけました。 レースのカーテンは窓枠にひっついて軽くですが擦れます。ふかし枠がもう少し厚みのある物を注文していたら終わっていました。 レール自体を上にずらそうかと思いましたがカーテンの長さがおかしくなるのでやめました。カーテンレールを取り付けする時は注意して下さい。 うちの縦滑り窓の内窓ですがハンドルの棒の部分が少しですが全ての窓で内窓と干渉します。当たらない様に気を使えば当たりませんが普通に回すと擦れます。これはふかし枠をつけても同じだと思います。 |
9692:
e戸建てファンさん
[2022-02-10 00:52:03]
東海3件で標準の樹脂アルミサッシですが結露ってそんなにしますか?
去年は数回、朝方に窓枠下側のフチが少しだけ結露しましたが今年は皆無でした。 加湿器の有無もあるでしょうけど |
9693:
平家建築中、完了
[2022-02-10 06:08:30]
香川県で5人家族です。
早朝に0度かマイナス1度まで下がる日がたまに有ります。 そんな寒い日に前の日からリビングの室温を腰の高さ計測で23度位まであげていると アルミ樹脂は結構結露していました。内窓も少しですが結露していました。 湿度の影響も大きいと思いますがうちでは湯沸かしポットタイプの加湿器で60%は超えないように注意している感じです。リビングの室温を20度前後にしていると結露はだいぶ減る感じです。 |
9694:
e戸建てファンさん
[2022-02-10 08:20:29]
>>9693:平家建築中、完了
毎度詳細な情報をありがとうございます! やっぱり加湿器と設定温度なんですね うちは加湿サボってます笑 エアコンの設定温度は21℃で夜風呂上がりに残り湯で洗濯し小物はドラム式乾燥、ハンガー類とバスタオルはリビング周辺に室内干しという関節加湿で湿度40?50です。 室内温度とキッチン換気扇の使用、入浴等で上下しているようです |
9695:
e戸建てファンさん
[2022-02-10 08:34:41]
以前に隙間風が年数回あるので床下にもぐってテープで気流止めしてみようかと話してましたが、今年ははっきり感じるような隙間風がありませんでした。
雪は3回降りましたが西高東低高気圧みたいな大寒日らしい日はなかったです。気温を見比べても冷え込んだ日の最低気温が1?2℃違ってました。 どうせなら隙間風の起きる冬に気流止めをしたいので見送りましたがひとまず床下には潜って配管の欠損をウレタンで埋めてきました。 手間はかかりそうですが土台と断熱材にテープを貼る余地はありました |
9696:
匿名さん
[2022-02-10 10:02:05]
隙間風は風速が強い日だとよくわかると思います。
うちはスイッチ類からの隙間風が結構感じれたので、パナソニックの防気カバーを施工しました。 ホームセンターでも1個50円程度で売ってた(5年前)ので家中のを取り付けしましたが、 冷気が入りずらくなった影響で室温の低下が明らかに遅くなるのが体感出来ました。 スイッチカバーを外してボルトを外し、カバーに一部切込み入れて配線を通す (本来は配線外して通すのが正解)だけで出来るので、資格無くても出来て、簡単でお勧めです。 問題は今はあまり売ってなさそう?高くなってる??事でしょうか。 |
9697:
e戸建てファンさん
[2022-02-10 10:17:04]
>>9696:匿名さん
詳しい話ありがとうございます! 断熱材の内側に外気が入ってきているのであれば根本から絶ちたいのですがもし気流止めしても止まらなかった場合にコンセントカバー導入しようと考えてます。カバー単体でも体感レベルで変化があるという情報参考になります 年数日あるかないかなので悩んでいるというよりは完全にDIY好奇心です |
9698:
まだ建たぬ
[2022-02-10 10:27:00]
地盤改良費用について質問です。
知恵をお貸しください。 RES-P工法、鋼管9m×99本 税込170万円。狭小地ではありません。 建築面積は約20坪です。 妥当な金額でしょうか? |
9699:
e戸建てファンさん
[2022-02-10 11:16:03]
|
9700:
まだ建たぬ
[2022-02-10 13:01:14]
>>9699 e戸建てファンさん
初回調査で5ポイント10m掘っても支持層にあたらず、再調査で2ポイント掘り、12m過ぎに支持層という結果でした。 初回、5ポイントすべて8mを越えたあたりからN値3.5~4.5の層が1m程あったのでおそらくそこに鋼管杭の先端を固定するレスピーかと思います。 |
9701:
e戸建てファンさん
[2022-02-10 13:31:32]
>>9700:まだ建たぬ
うちも1.2 ポイントしか支持層なかったですよ それまさにエコジオ案件じゃないですかね プロが提案できてないとは考え難いですが希望をこめて https://ameblo.jp/ktcoolk2/entry-12353407567.html https://www.ecogeo.gr.jp/lp/lp_ecogeo.html |
9702:
口コミ知りたいさん
[2022-02-10 14:16:06]
|
9703:
口コミ知りたいさん
[2022-02-10 14:17:29]
|
9704:
口コミ知りたいさん
[2022-02-10 14:18:25]
|
9705:
匿名さん
[2022-02-10 14:42:04]
RES-P 50万くらい乗っけられてるかな
|
9706:
まだ建たぬ
[2022-02-10 15:08:38]
>>9701 e戸建てファンさん
あ、砕石ですね。当初はそれで88万と言われました。しかしハウスジーメンが保証を付けられないと言うことで工法の再検討となり今に至ります。。、 秀光は保証会社変えられないのでしょうか |
9707:
平家建築中、完了
[2022-02-10 16:45:55]
>>9703 口コミ知りたいさん
家に問題が有るとしたらなんだと思いますか? どんな問題が有ったら結露するんですか? 教えて頂ければ調べたり対策出来るかもしれないので 可能性だけでももしわかるのであれば教えていただけますか? |
9708:
e戸建てファンさん
[2022-02-10 18:41:33]
>>9706:まだ建たぬ
砕石でもいくつか枝分かれしてますが全滅でしょうか うちは従来の砕石だと保証がないからだめでエコジオなら保証があるから良いと言われました。 それが地盤に左右されるのか単に制度の問題なのかはわからないっす。 >>煽りちゃん 大抵の家で、加湿器で湿度60目安にしたら結露おこしてもおかしくないよ。 >>サーキュレーターやエアコンで拡散するとかどうだろう |
9709:
名無しさん
[2022-02-10 21:45:13]
加湿って何のためにするの?昔は冬にストーブの上にやかん置いてたけど、お湯をわかすためだけであんまり考えたことないわ
|
9710:
口コミ知りたいさん
[2022-02-10 21:45:52]
|
9711:
平家建築中、完了
[2022-02-10 22:51:05]
|
9712:
平家建築中、完了
[2022-02-10 22:57:16]
>>9710 口コミ知りたいさん
うちのビッグボスは優秀な方だったので引き抜かれたか独立したと思います。 連絡が取れません。 なのであなたが適当な事を言わない優秀な方なのなら教えて下さい。 報酬ははずみますよ! |
9713:
まだ建たぬ
[2022-02-10 23:10:43]
|
9714:
平家建築中、完了
[2022-02-10 23:31:46]
先程の23時頃です。
うちではこんな感じで家中をリビングで見れるようにしています。 1台で4箇所を見れるのでこのワイヤレス温湿度計はオススメです。 先程内窓をつけれない寝室の3連縦長窓を見ると結露まではいきませんが 半分から下の枠付近のガラスが曇っていました。これから外気温がもっと下がるので結露が始まると思います。 |
9715:
平家建築中、完了
[2022-02-10 23:36:45]
ちなみここ2、3日加湿器は使っていません。
|
9716:
通りがかり
[2022-02-11 02:27:54]
|
9717:
匿名さん
[2022-02-11 07:23:41]
|
9718:
平家建築中、完了
[2022-02-11 08:12:42]
>>9717 匿名さん
同年代と家が近くなのも会って仲良くなって給料の話をした事があります。 給料が安い分ボーナスがかなり良くて(担当する件数により1回ボーナスが160万位もらっていたと思う)それが出世をして(監督のまとめ役みたいな役)担当する件数が前ほど持てないので年収が大幅に下がると愚痴っていました。 営業とも給料の話をした事が有ります。 大抵のハウスメーカーは(タマホームとか)は施主に値引きを余りさせずに 1件の利益が出た金額の何%が営業の懐に入る仕組みだそうです。 なので他のハウスメーカーは営業と値引きの駆け引きがありますが 秀光では全ての物は値段が決まっていて営業が駆引きする事が有りません。 施主が3千万の家を建てようが1千万の家を建てようが金額は関係なく営業は1件です 自分の給料に反映しませんから。だから秀光は値引き無いのです。 ただ月のノルマで有る1件の契約が取れていなかったら何か融通して来るかもしれませんね。秀光の営業は月1件で飛び込み営業は一切無いのでガツガツして無いですよ。 確か別に1件取れると5万だったかな?寸志見たいのが出ると言っていました。 秀光の営業はお客様と金額の駆け引きをしなくて良いので精神的に楽だと言ってましたよ。秀光と言う会社は社員には厳しく給料も高くは無いのでその分施主のお財布に優しい会社です。2年前建てた当時の事情なので今は変わっているかもしれませんがね。 |
9719:
平家建築中、完了
[2022-02-11 09:21:56]
昨日アルミ樹脂複合サッシの結露の話が出てましたので
湿度管理している我が家の朝の状況をUPします。 寝坊してAM8:00以降なので外気の1番下がるAM6:00位だと1度まで下がっていたみたいです。いろんな要因が有ると思いますが(例えば住宅地と周りが田んぼや畑とか1室での就寝人数、家族人数ペットの匹数、地域性)などなど色々有るとおもいますがこれからアルミ樹脂複合サッシを検討している方の参考に。 |
9720:
平家建築中、完了
[2022-02-11 09:28:41]
写真の続きです。
|
9721:
匿名さん
[2022-02-11 09:54:42]
湿度60は高いですね。
エアコンは使われてないのでしょうか? |
9722:
平家建築中、完了
[2022-02-11 10:09:34]
これが内窓の凄さです。
間に温湿度計を入れて内窓に温湿度計を立て掛けて1時間して 温度が安定してから撮りました。 私も今日はじめて検証しましたがビックリです! 内窓だけを開けた瞬間ここは外か(笑)と思いました。 無人の寝室での結露は一切無しです。 私1人が寝ている部屋は超少量に外側サッシが結露していました、すぐ消えましたが。 内窓をつけれない(つけていない)勝手口、3人就寝の縦長窓3連窓の結露は凄いです。 思わず拭き取りました。 他のアルミ樹脂複合サッシを採用して温湿度管理をしている住宅系YouTuberが 沢山動画を出していますが皆さん同じ感じです。 地域性とか色々ありますが私と同じ様な条件だと同じように結露する可能性があります。 これが私がオール樹脂トリプルガラスをオススメする理由です。 どの優秀な住宅系YouTuberも言っていますがお金を掛ける最優先順位は窓だと思います。 採算どうこうより家の寿命を伸ばしたり、カビ等家族の健康の事が大事だと私は思います。私は数学が苦手なので計算どうこうはしませんが。 2年半前から住宅の事について幅広く 1日にすると平均4、5時間はネットやYouTubeで未だに勉強しています。 面白すぎて趣味になってしまいました。 今はまっているのはつけようか迷っている真空管式太陽熱温水器です(笑) すみません最近暇すぎて長文、連投失礼しました。 |
9723:
まだ建たぬ
[2022-02-11 10:13:22]
>>9716 通りがかりさん
所有の田んぼなんです。そこを造成して建てる予定です。そこまで辺境の地ではありませんw 隣にもおそらく地盤改良されてない築30年くらいの住宅が数件建ってます。 土地を買うよりは安く広々と使えるという利点からです。 しかしここまで軟弱な地盤とは予想していませんでした?先祖から受け継がれた所に家を建てる故の試練ですかね。 |
9724:
平家建築中、完了
[2022-02-11 10:35:12]
>>9721 匿名さん
エアコンは人がいない時も24時間使用しています。 写真の通り22度設定で上下左右ルーバーは動かし 風量は5段回のうちの3です。 エアコンの容量が大きいせいも有り半分は止まっているのかなって感じです。 湿度が60%以上有る玄関には60cmスリム水槽が有るからかな? 洗面所はいつも浴室の引き戸を開けっぱなしで朝家族が歯磨きや洗面すると すぐに上がります。59%ある寝室は3人で寝ていたので上がっています。 あとトイレには人感センサー付き電気式シャッター付きパイプファン 洗面所には湿度センサー付き電気式シャッター付きパイプファンに 電気屋の友人に工賃ただでつけてもらいました。 物自体は定価2万以上ですがAmazonだと7千円しません。 昼間の過換気対策はこれできました。オススメです。 |
9725:
匿名さん
[2022-02-11 12:33:19]
|
9726:
匿名さん
[2022-02-11 12:39:19]
>>9722 平家建築中、完了さん
その湿度計では正確な情報は得られないでしょう 湿度が高すぎるのが不思議です そんなに高くなるのが異常に思えます またそんなに結露するのも不思議です 同じ秀光で立てて外気は-1度室内は気温22度湿度55くらいですが結露は全くありません 信じられない家ですね |
9727:
匿名さん
[2022-02-11 13:00:42]
|
9728:
匿名さん
[2022-02-11 16:53:43]
≫平家建築中、完了さん
外気5℃で湿度75% 寝室20℃で湿度58%ですよね。 空気中の湿度が相当どこかで加湿されてます。 燃焼系の暖房使われてたりしないのであれば、どこかで水分が生まれていることになります。 晴れた日が続いた時に結露が出ないとかであれば、雨漏りも疑われるかもしれません。 普通、加湿器付けててもそこまで湿度上がらないので・・・。 |
9731:
平家建築中、完了
[2022-02-11 20:47:02]
湿度の事ですが湿度が40%以下とか個人の体質や好みなので自由にすれば良いと思います。ただ58%や60%が高すぎるとかおかしいと言う人は勉強不足なんじゃ無いですか。理想の湿度は50%から60%の間だとどのサイトも喋っていますよ!
その数値より低いや高いを自分の意思でしているなら自由ですからなんの問題は無いと思います。ただ60%の湿度にまで上がるのはおかしいとかは言っている本人がおかしいと思いますけど。日本一の性能を誇るウェルネトホームのYouTubeでも見て それでもおかしいと思うなら議論しても良いですよ。私が100%合ってるとは言いませんが優秀な住宅会社や優秀なYouTuberの動画は1日に何時間も掛けて全て見ていますので。怪しい何処のグラフかわからない様な物は見る気にもなりません。 普通加湿器つけてもそこまで湿度は上がらないとのコメントは知識不足だと思いますよ。加湿器にも色々種類も有りますので。6畳の部屋で3人就寝すると一晩に排出する水分はどの位か知っていますか?食洗機を1日に3回、4回使うとどの位湿度が上がると思います?料理も作るしリビングに洗濯物も干したりします。 あなたの常識が全て合っていると思うのは無理が有りますよ ちなみに私も全てあっているとは思っていません、だから勉強しています。 |
9732:
名無しさん
[2022-02-11 22:05:28]
この会社のダンパーはSHQとかなら標準でつくかな?
あとSHQ40坪総額で2500万で建てられるかな? |
9733:
匿名さん
[2022-02-11 22:11:39]
>>平家建築中、完了さん
落ち着いてください。ただの飽和曲線です。 理想の湿度等を議論しているのではなく、外気の水分量よりも室内の水分量が数リットル多い状態を 維持し続けれている現状が、加湿器も無く維持できるものではありません。 人の排出する水分と食洗器程度だと足りないのです。 晴れた日が続いた時に結露が出ないのであれば、雨漏りが無いか確認された方が良いですよ。 |
9734:
匿名さん
[2022-02-11 22:21:48]
このグラフは温度と湿度の関係が一目でわかる図なので、便利ですよ。
室温8℃?で湿度が60%の場合、室温23℃で湿度が24%程度になります。 加湿なしで室温が上がった場合、数字だけの表よりも簡単に推移がわかります。 |
9735:
坪単価比較中さん
[2022-02-11 22:41:51]
|
9736:
名無しさん
[2022-02-11 22:50:13]
>>9735 坪単価比較中さん
ありがとうございます。 営業さんが宛にならないのはわかりました。 SHQなら耐震等級3で3相当ではない感じですか? 太陽光つけたらこどもみらい補助金に出したいと思ってます。 |
9737:
匿名さん
[2022-02-11 22:50:20]
>>平家建築中、完了さん
確か延床28坪だったと思うので大まかに計算してみたんですが、 外気よりも室内が5リットル弱の水分を保有している状態を維持している状態です。 換気を止めていたとしてもC値の影響で凡そ200平方センチメートルの穴があるので、 各部屋に加湿器が無いと無理ではないでしょうか。 |
9738:
名無しさん?
[2022-02-11 23:12:55]
|
9739:
オバタリアン
[2022-02-11 23:15:09]
|
9740:
専門家
[2022-02-11 23:19:47]
>>9731 平家建築中、完了さん
あなたは間違っています。 サイトが喋る? インターネットがお友達ですか? それより実際に人が住んでる現実を見ましょう。 友達いないのですか? リアルの付き合いが大切です。 1日に何時間もyoutubeを建てた後に見てるのはなにか後悔があるのでは? 嫁や子供は呆れてませんか? 本当に大切なのは家の性能ではなく住んでいる人です。 人を大切に身近な人を大切にすればあなたも幸せになれます。 |
9741:
匿名希望
[2022-02-11 23:22:54]
|
9742:
通行人
[2022-02-11 23:24:10]
|
9743:
口コミ知りたいさん
[2022-02-11 23:34:43]
雨漏りしてたら湿度は高くなるし結露もするし壁の中に水が溜まってるかもしれないわね。
|
9744:
たまちゃん
[2022-02-11 23:38:08]
建てる前にここを見たりYouTube見るのはわかるけど、建てた後に見るのはちょっと変だよね。
何でなんだろう。 |
9745:
匿名さん
[2022-02-11 23:53:04]
|
9746:
平家建築中、完了
[2022-02-12 04:51:19]
>9740 専門家さん
勘違いさせてしまい申し訳ありません。 私は昔から友人にはとても恵まれいます。 残念な事にコロナで大勢で集まりにくくなったのが辛いですよ。 家を建ててからこれまで以上に幸せで毎日が充実しています。 たまにですが幸せすぎて運を使い果たして俺早死にするんじゃないかと思うくらいです。ごめんなさいね自慢みたいになっちゃって でも勘違いはあっても私嘘つくの嫌いなんでこれが真実なんです。 |
9747:
平家建築中、完了
[2022-02-12 06:01:09]
>>9734 匿名さん
同じネームでの煽りが有るので真剣に考えて頂いている方なら申し訳ないです。すみません。瞬時には判断がしづらくて・・・ 指摘の雨漏りですが湿度とは関係なく以前から不安はあります。 ガルバだとまず雨漏りは大丈夫だと思いますが瓦屋根だと不安はぬぐいきれません。 ただ秀光の吹付けでうちの場合天井は3回吹きなのでスキン層が3つあります。 それを目視で確認するのは難しいかなと思っています。 天井裏に照明をつけて物置きにしているのでたまに上がります。 ぱっと見の確認はした事が有りますがもし雨漏りしていても目視では難しいと思います。アドバイスして頂いたので温湿度計を追加で購入し天井裏3か所に置き様子を見たいと思います。 ちなみに私が住んでる場所では過去18日殆ど雨は降っていません。 |
9748:
通行人さん
[2022-02-12 07:35:05]
|
9749:
通行人さん
[2022-02-12 07:36:01]
|
9750:
名無しさん
[2022-02-12 08:14:18]
大阪とかな温暖な地域でもサーモスXとかエルスターとかにオプションで変えられるのかな?
30万円くらいで変えられるかな? |
確か表層地盤増幅率1.35倍が標準想定だって聞いたことある。
つまり表層地盤増幅率2.0倍だと住宅を1.5倍の耐震性能にしても標準の強さと同じ条件になってしまうってこと。
表層地盤2.5倍だと、、考えたくもない。