【公式サイト】
http://shukobuild.com/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
秀光ビルドで建てた方、検討されている方など有意義な情報交換をしましょう。秀光ビルドの評判・口コミ、性能やメンテナンスについてなど、ご存知でしたら色々と教えてください。
[スレ作成日時]2013-11-20 15:44:55
秀光ビルドの評判ってどうですか? (総合スレ)
4667:
匿名さん
[2018-09-08 13:17:36]
|
4668:
秀光ビルドで建築中
[2018-09-08 13:31:34]
SL-Rの規格パターンから選ぶのも数百通り?悩みそうですが楽しい作業ですね、構造計算は既にされてるんでしょうか?だとしたら尚、安心ですね(^.^)規格されたものは間取りの完成度が高いというのが安心でしょう。自由設計にすると冒険出来ますが、その分しまった~!って事もあります(; ・`д・´)
|
4669:
匿名さん
[2018-09-08 13:31:41]
|
4670:
秀光ビルドで建築中
[2018-09-08 13:48:18]
構造計算してもらってるので間違いないはずですが、いずれにしても我が家の構造、間取り考えると外周面にしか入らないんです(>_<)変な家でしょ・・・
|
4671:
匿名さん
[2018-09-08 13:57:09]
>>4670 秀光ビルドで建築中さん
たぶんダンパーが効く効かないは構造計算関係ないよ ダイライト+ダンパーの場合はダンパー部はダイライトを入れないと思ってた よくあるダンパーの実験動画だとダンパー部には面材入れてない これだとダイライトが壊れないとダンパーが効かないと思うんだけど素人意見だから詳しい人いたら教えて |
4672:
名無しさん
[2018-09-08 14:00:37]
>>4670 秀光ビルドで建築中さん
計算が入って居るなら?ですが、この取り付けあまり良く無いですね。外壁のしかも角に?四カ所は付いていますよね。壁量計算書をもらった方が良いですよ。 通常はなるべく家の中心にまとめて四方向取り付けます。簡単に言うと大黒柱のイメージで、家の倒壊を防ぐには辺部ではなく中心で減衰させるのが普通かと。 |
4673:
秀光ビルドで建築中
[2018-09-08 15:05:34]
間取り重視で造った家なんで、仕方無いですね。プロじゃないので何とも言えませんが、そこしか入れる場所が無いんです。色々NGポイントを指摘されては、再度図面提出して、何度もやり取りしてこぎつけたんで、我が家にとったら最善なんでしょうね・・・
|
4674:
秀光ビルドで建築中
[2018-09-08 15:23:25]
キャンペーン中というのを知らなくて、見積書もらった時にダンパーが無料だと知りましたから、効果が期待出来ない取り付け位置だったとしても、精神的ダメージは少ないですね(^_^)プラス思考で考えます(笑)
|
4675:
名無しさん
[2018-09-08 15:25:52]
>>4673 秀光ビルドで建築中さん
疑って申し訳ないのですが、「つける場所がここしか」?あり得ないですよ。大丈夫ですか? 通常の壁量計算は家の構造からここと選定します。ここしか無いから?って事はあり得ないはずですよ。逆に「全く効果がないけど、付けては逆にダメだけれど、飾りに付けとけ?」では?計算書は絶対もらわないと、これが悪さして家を痛める可能性も有りますよ。 |
4676:
秀光ビルドで建築中
[2018-09-08 15:28:43]
|
|
4677:
匿名さん
[2018-09-08 16:08:25]
|
4678:
名無しさん
[2018-09-08 16:25:19]
>>4671 匿名さん
まずはじめに、私は秀光ビルドではないHMで建てて居る(よそ者)ので、このスレには長居できないのですが。。。 そうなんですよ。先程も書いたのですが外壁は耐力面材で覆っているので、通常は耐力面材の無い内壁でなるべく家の重心に近い内壁に制振装置をつけるんです。。 なので、あの写真を見て「あれ?そこ?」って疑問に思いました。 |
4679:
名無しさん
[2018-09-08 16:34:32]
>>4677 匿名さん
連投ですみません。ちょっとしたことで家が揺れるのは、基礎が軟弱か、重心が高いにもかかわらず構造材の本数が足らないか、筋交い等のバランスが悪いか?等々 例えば、総二階で1階に柱のない大きめのLDKなど空間を作って、2階は部屋を3部屋トイレ(壁が多いなど)やソーラーや陶器瓦などにしたために、重心が高いのかもしれません。そうすると風を受けたときなどに2階が揺れます。また、近くに幹線道路などがある場合、家の周波数が合ってしまって、いわゆる共振を起こしているかもしれませんね。その場合簡単に治らないのでちょっとやっかいかも? |
4680:
匿名さん
[2018-09-08 17:03:41]
躯体が強ければ揺れなどしない。
安かろう悪かろうの典型的な例だ。 |
4681:
匿名さん
[2018-09-08 17:16:35]
>>4679 名無しさん
感じるのは、1階20畳のリビングで仕切り柱有りますが、揺れます ダンパーの影響か、適切な位置に取り付けられていないのか? 地盤改良不要で、固い地盤です 幹線道路ではないです ソーラー無し、瓦ではないです ありがとうございます |
4682:
秀光ビルドで建築中
[2018-09-08 17:43:34]
ご近所さんで同様の現象は起こってるんでしょうか?
揺れって気になりますよね。 |
4683:
名無しさん
[2018-09-08 17:48:26]
>>4681 匿名さん
1階で揺れる=床ですか?床ならば床材が薄いか大引の本数が少ないまたは間隔が広い・根太の本数が少ないまたは間隔が広い、床束の数が少ないなどなど 最近のHMは「剛床工法」ですので、床材がタマで24mmヤマダで28mmありさらにその上にフローリング12mmなどを接着しますので36~40mmの床材なので床が揺れることは全くありません。 制振装置の写真をもう一度見ましたが問題があるかもです。写真を見る限りなので「あくまで参考意見として読んでください。」否定しているわけでもアンチでもありませんので。。。 基礎に対して「ホールダウン金物」で柱ががっちり固定され更に耐震面材の貼られた壁に入れていますから、制振装置が働く=壁が破壊され家自体が壊れる時になると見受けられます。この制振装置は基本的には作動しません。 あくまで参考にですが、制振装置はあえて弱く変形しやすい壁(石膏ボードしか貼られていない内壁)に設置します。家の外壁は耐震面材+サイディングで固められ。柱や土台はホールダウン金物+アンカーなどで固めておいて壊れないようにして、家の中心付近の壊れやすく変形しやすい内壁に制振装置を入れてそこをショックアブソーバー(制振)に使い地震の力を減衰させる。 |
4684:
名無しさん
[2018-09-08 17:53:35]
>>4681 匿名さん
ダンパーではないですよ。ダンバーは振動を減衰させますので。1階が揺れるって床ではなく壁ですか?壁ならばちょっとまずいですね。批判になるので色々書けないです。床ならば床束を多くしたりすれば止まるかもしれません。 |
4685:
秀光ビルドで建築中
[2018-09-08 18:18:04]
>>4684 名無しさん
何だか恐い解説ですね(;Д;) まだ引き渡し前ですが、秀光さんの製品ですし、独自の考え方もあると思います(^_^) 色々ご心配させて、すいませんm(_ _)m ありがとうございます(^_^) |
4686:
匿名さん
[2018-09-08 18:27:21]
私の所は、Xウォール4本中3本が角ではないですけど外壁に入っています
台風時、まったく揺れませんでした 壁が揺れるってよっぽどでないと揺れないと思います 地盤が液状化しかけてるとか、そっち方面でわ? |
地震の映像なんか見ると被害受けてる家って古い家ばかり