省エネ暖房として床下エアコンが注目されています。
ネットで調べると、高高では24時間型と蓄熱型(深夜電力利用)があるようです。
電力料金やピークシフトの面から考えて蓄熱型の方が利があるような気がしますが、翌日の深夜時間帯まで暖房エネルギーが持続できるのか心配です。
又、蓄熱型だと床版コンクリート下には断熱材は不用だと聞いています。
当方はⅣ地域でQ値2.3、C値1.0、延べ床面積30坪、家族4人を予定しています。
床下エアコンは導入実績もまだ少なく、設計者に聞いてもよく知らないそうです。
24時間型だと床版下に断熱材を敷いたほうが効果的ですが、蓄熱式だと地中に蓄熱するため床版下には断熱材は不用だそうです。
この掲示板でも床下エアコンのスレはありますが、そういった角度からの検討がありません。
是非、皆さんのお知恵を聞かせてください。
1、床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱型か。
2、床下エアコン暖房に基礎床版下断熱材は必要か不必要か
[スレ作成日時]2013-10-27 17:04:20
床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱式型か。
519:
匿名さん
[2013-12-18 17:30:32]
|
520:
匿名さん
[2013-12-18 17:58:28]
高い価格でないですから大学等でテストがされてますから極端な差は無いですよ。
効率も10年前からそんなには進歩してませんから極端な値にはなりません。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110705premiums_1.pdf その後結論は知りませんがどちらにせよ小さな数値を争って重箱の隅をほじくる誤魔化しをしてたのでしょうね? |
521:
匿名さん
[2013-12-18 18:43:00]
床下エアコン初心者
>514 拙宅の炬燵は弱で90wです。 90☓16時間÷1000=1440w。 エアコンと炬燵では暖房体積が絶対的に違います。 炬燵は局部をたためますので足元が気持ちいイイ~です。 部屋全体を温めるエアコンのほうが効率が良いとは思いますが、 感覚的にエアコンの方はもう少し電気代がかかるように思います。 |
522:
匿名さん
[2013-12-18 19:08:51]
|
523:
入居済み住民さん
[2013-12-19 01:19:11]
11月中旬から実験的に7.1KWのエアコン(壁掛けタイプ)を24時間運転してます。
正直いくら電気代がUPするのか怯えていましたが全く使用しなかった月に比べ、 5000円程度のUPですみました。 (去年エアコンを間欠運転していた時より安くてビックリです) 因みにⅣ地区、34坪(吹抜あり)、築3年、在来工法、充填断熱、 Q値、C値不明(次世代省エネ程度)オール電化、北道路 (日当たりはお世辞にも良いとは言えません) エアコンの設定温度は20~21℃で1階リビングの室温は22~23℃、 2階は吹き抜けを通じて19~20度前後で安定してます。 床は杉無垢35mmを使用しており21℃位で冷たくもありません。 エアコンは24時間運転が良いとの噂は本当でした。 (床下エアコンネタではなくてすみません) |
524:
220
[2013-12-19 07:21:52]
|
525:
匿名さん
[2013-12-19 08:24:16]
|
526:
匿名さん
[2013-12-19 09:08:05]
|
527:
匿名さん
[2013-12-19 09:23:27]
|
528:
匿名さん
[2013-12-19 09:42:24]
|
|
529:
匿名さん
[2013-12-19 10:06:06]
>526
>ガラリからこたつまでダクトを這わせるとなるとちょっと邪魔!?かなと思います。エレガントではないし。 ガラリとダクトでは無理です、温度も低く風の力も弱いです。 エレガントでは無いですが直ぐに片づけられます。 |
530:
匿名さん
[2013-12-19 10:26:49]
リフォームでは床下エアコンは基礎の問題で難しいです。
リフォーム用として一部屋の床下エアコン+掘り炬燵は良いアイデアではないですか? 裕福な方は各部屋に設置すれば良いですね、床暖よりエコは確実で設置工事費も安いかも知れません。 byアクティブ |
531:
220
[2013-12-19 18:25:55]
>525さんへ
試算分析的にはその通りじゃないでしょうか。 合っていますよ。 525さんは設計Q値も曖昧な床上エアコン一台で全館暖房できると信じていますか? それができるとなると、全館暖房なんてお呼びじゃないですね。 私は信じられません。だから床下エアコンなのですよ。 床上エアコンと床下エアコンは機能的に違います。 523さんが局所暖房であればお話も理解できます。 難しいことは判りませんが、直感的にそう思いました。 |
532:
220
[2013-12-19 19:08:43]
↑訂正
全館暖房なんてお呼びじゃないですね。→全館空調なんておよびじゃないですね。 |
533:
匿名さん
[2013-12-19 22:51:06]
>531
できるかどうか・・・難しい質問ですね。 拙宅の家作りを通し、更には趣味wもかねて数多のHMの住宅(モデルハウスではない実邸)を見学しました。 特段、高高ではないのですが冬はエアコン一台でOKと謳っているHMもありました。 そうしたHMの住宅の場合、やはりリビングに比較的大きな吹抜けを作る、そして各部屋を細かくは仕切らない設計を取り入れる邸宅が多かったですね。 当然、ダクト式全館暖房(空調)程の送風力はないでしょうが、ダクトを使わずとも、できる限り全館に空気(熱)を廻すための、一つの手法ではあると思います。 厚い杉板の床材による体感効果も含め、523さん邸も私が見てきたHMと同じようなコンセプトかと勝手に思った次第ですが、 実際住んでみないと、という面はあると思いますが、冬でも余り低温にならず、昼間は晴れ、日射が多く得られる地域故に可能かもしれません。 |
534:
495
[2013-12-19 23:48:29]
|
535:
523
[2013-12-20 01:05:29]
>>527さん
床断熱です。断熱材はスタイロフォームだったと思います。 我が家は間仕切りが少ないので、1Fに限っては玄関と風呂以外はあまり温度ムラを感じませんね。 (但し風呂はユニットではなく造作(床が石材)なので浴室暖房を10分程回さないとちょっと寒いです) 1Fはエアコン1台ですが、吹き出し口から一番遠い箇所の床温度は19.5℃くらいです。 吹き抜けに面してない2Fの他の部屋の温度は若干低い(17~18℃位)感じですが、 この部屋は現在子供のプレイルームと予備室の為、常時人がいるわけでもなく 窓もブラインドを採用している為、窓からの冷気が遮れないという点もありますが。 尚、1台運用のポイントとしては2Fの吹き抜けに通じている部屋が寝室なので、 夜間はシーリングファンを回して2階に暖気を送り、朝は吹き抜けの扉を閉め、 シリーングファンを逆回転して2Fに暖気が回らないようにしてます。 因みに去年まではシーリングファンをあまり活用しなかったので、 就寝前は2Fのエアコンを回してました。 |
536:
匿名さん
[2013-12-22 16:42:26]
床下エアコン初心者
現在、エアコン付近の温度上昇を防ぐためにサーキュレータを使ってますが、なかなか端の方まで温風が届きません。 床下の温度を平準化させるためになにかよい方法ってあるのでしょうか? |
537:
匿名さん
[2013-12-22 17:10:36]
高いですが参考。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/laplace/a5b9a5a4a53.html ビニールと木材等で各ダクトの自作も有ります。 送風で送るより、引っ張ってくる方が確実性が有ります。 byアクティブ |
538:
匿名さん
[2013-12-22 17:20:57]
|
539:
495
[2013-12-22 19:49:16]
ダクトの話題が出たので実体験をひとつお話させてください。
前提として、引っ張りでなく、ダクトに押し込んだときの話ですので アクティブさんのおっしゃった条件とは異なります。 エアコンの吹き出し口から「エアコン→サーキュレーター→ダクト」の順に にダクトを設置したときはエアコン周りに熱こもりが発生してしまいエアコン の間欠運転(ギザギザ運転)につながってしまいました。 http://kenshi-ss.blogspot.jp/search/label/%E5%BA%8A%E4%B8%8B%EF%BD%B4%... ↑の25日の記事に経緯が載ってます。(※私のブログではないです) ・・・ここからは、勝手な考察になります・・・ ダクトで狙った場所にピンポイントで送風する場合は、サーキュレーターや扇風機が複数台になってしまっても エアコンの吹き出し口を邪魔しないよう少し離してダクトを設置することも有効になってくるのではないかと 考えます。 |
540:
匿名さん
[2013-12-22 22:01:27]
>539
研究熱心で日々研鑽されている姿に応援したくなります。 私も初心者なので適切なアドバイスはできませんが、ブログの中のエアコン配置図を見て感じたのは、 床下エアコンを設置するなら、もう少し基礎立ち上がり壁をシンプルにすれば良いのではないかという初歩的な疑問です。 構造耐力上の問題もありますが、構造壁を意識して設計すると半分以下になると思いますよ。 アクティブ邸みたいに、床仕上げ高を土台天より少し上げて床下空気の流通を図る手もあります。 |
541:
匿名さん
[2013-12-22 22:19:43]
床下エアコン初心者
拙宅は495さん宅と条件が似ているのかもしれません。 アドバスとおりエアコン付近の温風をサーキュレーターで吹き飛ばすことによりエアコンの温度センサーが室内の温度を正常に感知するようになって、エアコンの出力が上がり、間欠運転も少なくなり安定して床下の温度が安定するようになりました。 ただし、蓄熱方式ではなく24時間運転での感想です。 エアコンが稼働している時は本体からの送風で、一番とおりガラリから24度ほどの温風が吐出されますが、それでは思ったほど床下の温度が上がらなく、床温度も室内温度より同じかそれより低い程度になってしまっているところが不満でした。 エアコンがある基礎区画は完璧です。それ以外のところの温度が若干低いです。 パイプファン+ダクト、サーキュレーター+ダクトでもそれほど効果はありませんでした。 できるだけシンプルに費用を掛けずに我が家での床下エアコンシステムを確立させたいと日々思っているのですが、ファンやダクトなどをあれこれやっているとこんなに面倒なら床上エアコンでもいいんじゃやない?と自己矛盾に陥りそうです(笑) |
542:
匿名さん
[2013-12-22 22:24:41]
>541追伸
>パイプファン+ダクト、サーキュレーター+ダクトでもそれほど効果はありませんでした。 手持ちの材料がΦ100の換気用のダクトとトイレ用のパイプファンなのでかもしれません。 もっとΦの大きいダクトであれば効果があるのかもしれませんね。 どうすれば床下温度を平準化できるかアイデアがあればご教授願いたいです。 |
543:
匿名さん
[2013-12-23 09:38:04]
プロではないのですから気楽に遊び心で楽しみましょう。
>パイプファン+ダクト 前に掘り炬燵の提案をしました。 エアコンの吹き出し部にダクト吸い込み口をセットして床下の狭い区画まで持っていく試験はどうですか。 風量が少ないので明確に差が出るかは? byアクティブ |
544:
匿名さん
[2013-12-23 09:51:38]
|
545:
匿名さん
[2013-12-23 10:08:28]
>539の紹介の基礎で有れば。
基礎の人の通り場所を適宜にビニール、段ボールで塞ぎ、一筆書きのループを構成させます。 エアコンの吸い込みには出来るだけ冷たい空気を吸うように吹き出しと遮断することがショートパスを減らす事になります。 エアコンの風量の最大利用が難しい場合は人通路部に換気扇500m3以上を吸い込み、吹き出しを遮蔽して取り付ける。 パナFY-20PE5換気扇496m3/h、消費電力10.5w、一万円強位? 1080m3/hも有りますが消費電力が26.5wなので2台の方が良いです、715m3/h、13wも有ります。 byアクティブ |
546:
匿名さん
[2013-12-23 10:18:14]
|
547:
匿名さん
[2013-12-23 19:54:02]
床下エアコン初心者
拙宅は床下(半地下)エアコン2台です。 以前にも書いたのですが、室内から床下へ空気を送ることによって、ガラリともう一つのエアコンの吹入口より温風が逆風して温度センサーが高めに出てしまい、一方が稼働している時はもうひとつは休んでいる状態になっていました。 そのため、>545でアクティブさんがおっしゃっているように人通口を遮断し、お互いのエアコンの温風がもう一方のエアコンに影響しないようしてみました。 成功か失敗か未だよくわかりませんので報告が遅れました。 さすがアクティブさんです。 チャンバBOXでもつくろうかなぁ~ |
548:
495
[2013-12-24 02:10:23]
>545
次にテストしようとしていたことがまさにそれです。 一筆書きとまではいかなかったのですが、人通路部を塞いで 基礎を大きなダクトとみなして、床下の空気の流れを循環させ冷気を効率よく エアコンに送るように考えていました。 換気扇は考えてなかったのですが、消費電力と送り出す風量の パフォーマンスがよさげですね。 |
549:
220
[2013-12-26 19:14:29]
1週間分のデータをアップします。
データをアップし始めてから4週目となりました。 まだ、一か月分のデータは揃ってないですが、これまでのデータから予想してみました。 12月度(31日分)暖房設備(床下エアコン)の予想消費電力量は194KWh、予想暖房電力費2641円となります。 拙宅の場合は4週間の平均室温は19.8℃と標準家庭より1~2℃低めなのと、室内外平均温度差が11.7℃と少なめなので、その辺は各自の立場で想像力を働かせて分析してほしいと思います。 |
550:
495
[2013-12-26 23:53:21]
>床下エアコン初心者さん
突然ですが、ふと、床下温度の平準化のアイディアを思いついたので説明させてください。 本当に突然で申し訳ございません。。。 床下温度の平準化のためには、以下の3つの要素が大事になってくると思うのです。 1.暖かい空気が床下隅々まで循環する循環系 2.床下の冷たい空気をエアコンに取り込ませる ※取り込み空気とACから排出される空気の温度差が重要となります。取り込み空気が冷たいほどエアコン にかかる負荷は大きくなりますが、生産される熱量も多くなります。 エアコン周りの暖かい空気で温度循環を完結させてしまうと、生産される熱量が少なくなり寒くなります。 http://kenshi-ss.blogspot.jp/search/label/%E5%BA%8A%E4%B8%8B%EF%BD%B4%... (私のブログではありませんが・・・実験したときのデータです。 首振り運転がエアコン周りで温度循環を完結させた場合の例となります。) 3.床下はガラリ等があるが、ほぼ、密閉された空間と見なせる 以上の要素を満たす必要があるのですが、開放された基礎ですと循環した空気の流れを作ることがすこし工夫が 必要なのかな・・・と考えていました。 おそらく、床下エアコン初心者さん宅の基礎は私の家の基礎よりも開放的なつくりになっていると思います。 そこで、サーキュレーターとダクトを使って、開放的な基礎でも循環系を作り出す方法を考えました。 「ダクトで冷たい場所の冷気をACに送り込む」です。 冷たいたい場所は陰圧となり暖かい空気が流れ込むようになりエアコンには常時冷たい空気が流れ込むようになる 循環系が構築できると思うのです。 理論に穴があればご指摘いただければ幸いです。 以下にイメージ図を添付するのでご参照ください。 |
551:
220
[2013-12-27 09:12:39]
>理論に穴があればご指摘いただければ幸いです。
床下エアコンの最大の長所はダクトレスにつきると思っていますが、495さんはその長所を無視されているような気がします。 ダクトを設けるなら床下エアコンでなくてもいいのではないですか? 何か別の理由があるのであればご教示ください。 |
552:
匿名さん
[2013-12-27 09:38:26]
蓄熱式床下エアコンの弱点は熱媒体が空気で有る事。
空気は熱を多く保持できない、熱を伝える効率も劣ります。 1.蓄熱面積(体積)を増やす。 2.蓄熱体と加熱体(空気)の温度差を大きくする、空気の流速を上げる。 上記の方法としては一筆書きでの細いダクトにして、流れが緩やかな隅等はガイド等付けるのが理想。 (長く細いダクト程、管路抵抗が増えるため換気扇の必要性が増す) 床下の気積は小さいため空気としては直ぐに設定温度に達してしまう欠点が有ります。 床下のスラブ温度が低くても空気温度が高い、 エアコンから吹き出しをスムーズに遠くへ導き、蓄熱体で確実に冷やしてからエアコンへ戻す。 (エアコンを止めない方法の一つとして温度計を騙す方法も有るようです) 小屋の床下は1m弱有りますので上に暖かい空気、下に冷たい空気が自然対流で流れてるようです。 下の冷たい空気をすくい上げてエアコンに送れば流れは出来てエアコンは連続運転してるようです。 (エアコンの能力不足での連続運転の可能性も有ります) >550 >イメージ図 アクティブ小屋は田の字で床下も同じです、比較的簡単に区域を作れます。 前にもU時の流れになるように区切って見た事は有りますが効果? 一昨日からイメージ図と同じに区切って試験してます、効果? イメージの区域内温度は2℃近く低くなります、エアコンを停止させないような効果は有るようです? 床下スラブ近くの空気をすくい上げて換気扇でエアコンに送ってます。 放射温度計による計測ではスラブ表面(下)より床板下地杉板(上)は2℃程度高いです。 byアクティブ |
553:
匿名さん
[2013-12-27 09:55:56]
床下エアコン初心者
>550 495さんありがとうございます。 リンク先のレポートすごく為になります!! 仰るとおり平準化の為には空気を循環させる事が重要かと思います。 現在私は、床下からエアコン本体に温風が逆流しないようにエアコンのまわりをダンボールで囲って、温度センサーが室温を感知するようにしてみました。昨日の夜からですが、、、 そうすることによってエアコンが一定して出力するようになりました。 そしてサーキュレーターで吹き飛ばすことによりガラリから吹き上がってきます。 ただし、ガラリの大きさによっては置くまで届かず、手前のガラリから吹き上がってしまって効率が悪いことがわかりました。 現在、ガラリに養生テープをしたりして調整してちょうど良いところを模索しています。 495さんとは違うアプローチですが、空気の循環をエアコン→床下→ガラリ→居室→エアコンで試験しています。 この方法だと蓄熱には不向きですが。 495邸は床置き型エアコンで、床下の空気を吸って、床下に吐き出すシステムですか? |
554:
匿名さん
[2013-12-27 14:27:47]
>551
私は495さんではありませんが、何故、床下エアコン最大の長所がダクトレスなんですか? 最大の長所は足下から暖かいではないのでしょうか? 床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。 |
555:
匿名さん
[2013-12-27 14:34:47]
南西を区切り、エアコンの有る北西の境に換気扇を1000m3/h、500m3/h2台で計3台2000m3/hを設置した。
500m3/hの1台はエアコンの吸い込み口に向けて流し、残り2台は床スラブ部を流してます。 今日は日射が有りませんので試験も兼ねてエアコンの連続運転してます。 外気温度2.1℃ 室温21.4℃ 湿度51% エアコン吸い込み部温度24.2℃ 吹き出し温度35℃ エアコン部換気扇部23.8℃ 床下スラブ表面温度 南東 22.0℃ 南西 22.0℃ 北東 23.6℃ 北西 25.4℃ 床下天井温度 南東 23.2℃ 南西 22.6℃ 北東 24.6℃ 北西 25.6℃ 室内天井表面温度 南東 21.3℃ 南西 21.0℃ 北東 21.4℃ 北西 22.6℃ 室内床表面温度 南東 21.6℃ 南西 21.4℃ 北東 22.3℃ 北西 22.9℃ 2000m3/hですから可なり平均化してきました。 byアクティブ |
556:
匿名さん
[2013-12-27 14:36:14]
>555追記
エアコン設定温度23℃ |
557:
220
[2013-12-27 14:41:24]
>554
>最大の長所は足下から暖かいではないのでしょうか? 足元から暖かくしたいのであれば床暖が最適ではないでしょうか。 床下の温度平準化もままならない状況下で、足元から暖かくしたいといっても無理があるのではないでしょうか? 床暖のほうが確実性がありますよ。 |
558:
554
[2013-12-27 14:59:18]
|
559:
220
[2013-12-27 15:10:11]
>費用、効率、メンテナンスのトータルバランスで床下エアコンではないのでしょうか?
その実証データと設置状況のモデルはありますか? それとも想像上での発言ですか? |
560:
匿名さん
[2013-12-27 15:19:48]
床下エアコンの気流確保のために室内側の基礎立ち上がりを減らし(束を多く)している感じですか?
|
561:
554
[2013-12-27 15:38:48]
>それとも想像上での発言ですか?
もちろん想像上の発言です!(キッパリ) 床暖も施工したこともないし、床暖のお宅にも行ったこと無いので、完全想像だけです。 あとはネットの情報だけですね~ こんなところをみると50万から100万だし。 http://www.yukadanbou-kaiteki.com/yukadanbou_comparing/onsui/heat_pump... 床暖用の床板にしなければいけなし、 熱源?熱線?温水?も床下に埋設なのでメンテナンスも大変そう。 床下エアコンなら30万もあれば設置可能でしょう。 ただ、10年持つか持たないか。 完全に素人考えなので、無視していただいて結構。 ところで、 >床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。 と思うのですが、この点は如何ですか? |
562:
匿名さん
[2013-12-27 16:10:37]
>561
ヒートポンプ室外機の価格としたら、ほぼ定価では? 最近はエコキュートの価格低下も著しいので新築時なら30万円代から40万円代もあれば十分でしょう。 さらには機種によっては同じ室外機でエアコンも接続可能です。 |
563:
匿名さん
[2013-12-27 16:43:41]
>561
東京の建売では、ローコストでも、 リビングに床暖標準装備ばかりですよ。 たぶん、ほとんどに付いてるから 不動産屋の、売り文句にすら出てこない感じです。 熱源は、エコジョーズの都市ガスタイプ 冬期の割引料金で、風呂給湯も割引になるので 長年の利用で回収できて、ほとんど負担にならない感じですね。 量産品だから、というのもあると思います メンテフリーの場所を取らないのも 都会にはメリットですね。 |
564:
匿名さん
[2013-12-27 16:46:55]
床暖用のヒートポンプはエアコンと比べると効率はまだ低い。
つい最近まで各社COP3です、最近M社がCOP4を発売した。 温水循環ポンプの電気代が結構かかると聞いた事が有る。 基本は不凍液使用でメンテ費も余分に必要になる。 除湿は基本出来ないので冷房に難が有り、2重の投資になる。 パイプを巡らす設備費が高いです。 |
565:
554
[2013-12-27 17:05:52]
>563
比較的温暖地域だから暖房費が多少かかっても家計にはあまり影響がないんでしょうかね~ 準寒冷地、寒冷地は暖房費がかなり係りますからね。 灯油で床暖のお宅は暖房費がかかりすぎて石油ファンヒーターに替えたって話を聞いたことがあります。 自分のせいで床暖の話が広がりそうだけど、みなさん床下エアコンが良くてこの掲示板に集まってくる方なので、床下エアコンに話を戻した方がよいですね。スイマセン。。。 |
566:
220
[2013-12-27 18:03:14]
>床下空間を効率的に暖められるのであれば、ダクトであろうが無かろうがどちらでも良いと思うのですが。。。
床下エアコンさえあれば、他の家に関する性能はどうでもいいという考え方には賛成しかねます。 人道口は何のためにあるのか、床下にダクトを這わすと床下空間がどうなるのか、床下エアコンありきの姿勢は他の大切なものを失うことになりかねませんよ。 >550のブログで紹介されている基礎形状は床下エアコンを前提とした基礎形状ではなく、多分、途中で施主が思いついた特殊例だと思います。 暖房用に床下エアコンを予定するのであれば、設計者にその意図を伝えておく必要があります。 床下にエアコンを置いたからといって、全ての床下が均一に暖まるわけではないですよ。 エアコンを設置した基礎スペースを中心に温度差が生じてきます。 生活時間の中心となるリビング下に床下エアコンを設置するのが効率的ではないでしょうか? 普段使用しない他の部屋は、幾分低いほうが過ごし易いと思います。 >除湿は基本出来ないので冷房に難が有 床下エアコンは暖房専用であり、冷房には不向きです。 冷房は冷房用に床上に設置してください。 |
567:
匿名さん
[2013-12-27 18:35:10]
>565
たしかに、地域性はありますね 関東以南、太平洋側や瀬戸内とかの温暖な地域に ちょうどよい感じでしょうか? 今日も、都区内ではマフラーや手袋してるかたは見かけないです。 地下鉄ですが、スーツのみの方も・・・ (駅直結マンションなら、外気に触れないですもんね) |
568:
554
[2013-12-27 19:09:45]
>567
こちらの田舎は床暖房あるうちは富裕層です。 >今日も、都区内ではマフラーや手袋してるかたは見かけないです。 >地下鉄ですが、スーツのみの方も・・・ うらやましい。。今日も外気は氷点下です。。。 |
エアコンのカタログ値上の効率と実際の使用における値の違いは、せいぜい8割とのネット上の報告も見受けられましたが、
こんな恐ろしげな記事もありました。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100617/215008/?rt=nocn...