物件比較中さん [更新日時] 2015-04-27 07:22:52
 削除依頼 投稿する

省エネ暖房として床下エアコンが注目されています。
ネットで調べると、高高では24時間型と蓄熱型(深夜電力利用)があるようです。
電力料金やピークシフトの面から考えて蓄熱型の方が利があるような気がしますが、翌日の深夜時間帯まで暖房エネルギーが持続できるのか心配です。
又、蓄熱型だと床版コンクリート下には断熱材は不用だと聞いています。
当方はⅣ地域でQ値2.3、C値1.0、延べ床面積30坪、家族4人を予定しています。
床下エアコンは導入実績もまだ少なく、設計者に聞いてもよく知らないそうです。
24時間型だと床版下に断熱材を敷いたほうが効果的ですが、蓄熱式だと地中に蓄熱するため床版下には断熱材は不用だそうです。
この掲示板でも床下エアコンのスレはありますが、そういった角度からの検討がありません。
是非、皆さんのお知恵を聞かせてください。

1、床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱型か。
2、床下エアコン暖房に基礎床版下断熱材は必要か不必要か

[スレ作成日時]2013-10-27 17:04:20

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱式型か。

342: 匿名さん 
[2013-12-06 08:36:45]
床下エアコン初心者
12月5日の測定結果です。
省エネ区分    Ⅲ地域 年間平均気温12℃
床面積      1F75㎡、2F55㎡、計130㎡
家族数      大人2人、子供3人、ペットなし
昼間在宅     無し
断熱性能     Q値1.6(Q-PEX)C値0.3 屋根断熱、基礎断熱、充填断熱
床版下断熱    なし
暖房システム   床下エアコン2.2KW(暖房2.5KW)3台、床下2台、2階1台
①1Fリビング
②2F南西(熱源から一番近い。南面開口部あり)
③1Fリビング床下
④2Fキッチン床下
午後6時から床下エアコン2台可動
就寝までは22℃~23℃設定
就寝時は21℃
前日の午後6時から朝7時まで140円でした。消費電力は不明。
床下エアコン初心者 12月5日の測定結果...
343: 匿名さん 
[2013-12-06 08:46:02]
床下エアコン初心者
追伸
220さんのように上手に運用ができず試行錯誤中です。
やはりリビングエアコンが思うように床下に入っていません。
エアコンの位置が悪いのか設定が悪いのか目下模索中です。
方やもう一方のエアコンは床下温度が24℃程度となりその上の床は22℃と裸足で歩くにはとても心地よい温度になっています。
また、日中の陽差しに助けられてこれだけの消費で済んでいます。
日中の陽差しがかなりあるので、電気代をもっと安くするには無暖房か早朝1、2時間の暖房だけでも過ごせるのかもしれません。
しかし、深夜外気が氷点下近くになることで結露が心配されますので、室温が下がりすぎないように夜間暖房しています。
来週から寒くなると言うことなので、チャンスがあれば勇気を振り絞って24時間暖房したいと思います。


344: 220 
[2013-12-06 09:40:28]
>220さんのように上手に運用ができず
床下エアコン初心者さん、単なるまぐれです。
それも床下エアコン初心者さんがデータをアップしていただいたから言えることです。
私も初心者ですので試行錯誤の状態です。
私の場合は床下エアコン設置は新築時には知識もなく、検討外でした。
昨年からの運転ですので新米のほやほやです。
そういった背景から、床下エアコン初心者さんと違い、設置場所は完全な床下の状態です。
吸気口を室内側にオープンにしている床下エアコン初心者さんとは設置状況が違います。
理論的には床下エアコン初心者さんのやり方が合理的に思えます。
私の場合、狭い空間での運転ですので、設定温度が低いとすぐに暖房運転がストップしてしまいます。
なので、設定温度は28℃に設定しています。
床下での深夜電力による蓄熱効果を考えた場合、短時間での高エネルギー放出のほうが理にかなっているのかもしれません。
あくまで実測データ数値からの推測に過ぎません。
間違っていたらごめんなさい。
345: 匿名さん 
[2013-12-06 10:18:45]
>344
床下断熱で建築した後、基礎断熱を施工しエアコンを入れたの?
346: 匿名さん 
[2013-12-06 12:29:46]
>343
床下エアコンにて2台設置例は初めてではないでしょうか?
2台がお互いにどのように干渉するのか分かりませんが1台が働き過ぎて、1台がさぼってる事はないですかね?
騒音問題が有るようですが仮の防音壁を設置して最大風量を試して見てはどうですか?
byアクティブ
347: 匿名さん 
[2013-12-06 12:36:33]
床下エアコン初心者
数日間試してみて感じたことです。
私の主観なので参考程度に。
以前、220さんに室内20度で寒くないかお聞きしたことがあるんですが、自分で試したところ、20℃台でもまったく問題は無かったです。
以前は床上に温風を出していたのですが、拙宅の場合だけかもしれませんが、すごく気流を感じていました。
そのため室内が21℃台でなければ肌寒く感じられましたが、床下から暖めると20℃台でも普段は長袖1枚で過ごせ、風呂上がりも寒くありませんでした。
体が慣れただけかもしれないんですけどね。

220さんが仰っていた
温暖地域における
>高額な断熱費用を費やしてどれほどの光熱費の削減になるか検討する余地はある。
これには以前から疑問を持っていました、言葉と数値で説明されたのは初めてです。
過剰に断熱強化するのではなく費用対効果を含めて検討する余地はあると思います。
ただ、私自身、高断熱信者ですので費用があればどんどん高断熱すれば良いと思いますが(笑)
348: 匿名さん 
[2013-12-06 12:41:28]
>346
日射が多いようですから室内は太陽に任して、床下だけを試して見てはどうですか?
エアコンの吸込みも床下から取る、防音も兼ねて毛布などの覆いをかける。
ガラリの一部は仮に本でも置いて塞ぐ、塞ぎ過ぎますと風の流れが悪いと温度分布が悪化します。
byアクティブ
349: 匿名さん 
[2013-12-06 12:41:33]
床下エアコン初心者
アクティブさん
どうも干渉ではなくエアコンの温風がどこかに当たって舞い上がるような感じなんです。
ちょっと今朝、改良してみたら(改良と言っても隙間に養生テープを貼っただけですが)風の流れがスムーズになったので夜からはそれで試してみます。
なんとなく成功しそうで明日の朝が楽しみです。
350: 匿名さん 
[2013-12-06 12:44:56]
床下エアコン初心者
アクティブさん追伸
そーですね、ガラリを塞ぐのは前から考えてはいました。
今の運用を試してみていずれ試してみたいと思います。
351: 匿名さん 
[2013-12-06 13:09:18]
アクティブさんちも床下エアコンで有名ですが、
床下エアコン初心者さんのように、今時のデータなどアップできないのですか?
352: 匿名さん 
[2013-12-06 13:15:29]
アクティブさん、床下エアコン初心者 さんちの
エアコンのエネルギーはどこに消えていっているのでしょうね。
353: 匿名さん 
[2013-12-06 14:14:34]
床下エアコン初心者
352さん
>エアコンのエネルギーはどこに消えていっているのでしょうね。
やっぱりどっかに逃げてますか?
基礎断熱のスラブ下の温度が安定するまでの間と、床下という余計な空間を暖房するエネルギーを加味して2割は余計にかかっていると勝手に推測です。
354: 匿名さん 
[2013-12-06 15:18:51]
普通の家でも初年度はエネルギー消費量が多いのは常識のようです。
冷えてる地中への熱(床断熱も含む)、基礎の水分の蒸発潜熱、重要部以外の木材の乾燥等色々有ります。
日毎に一喜一憂でなく、1年目は参考値程度として、設定に対しての反応等をつかみ快適さを求めて翌年度から徐々に節約方法を模索すれば良いです。
不安定要素が多いですから感を磨かないと見えないです。

床下エアコン初心者の所は日射の影響が大きいようですから相当難しいと思います。
355: 匿名さん 
[2013-12-06 15:31:49]
>351
データーロガーを所持してません、データは自分で計測しなければなりません(90%負け惜しみです、苦笑)
昨年のデータで良ければ12月、1月分が有ります(ロガーを借用して計測)
byアクティブ
356: 匿名さん 
[2013-12-06 16:28:21]
>355
アクティブさんのデータですから自由に使えば良いと思います。
できれば、床下エアコン初心者さんみたいに判りやすく編集してほしいですね。
357: 匿名さん 
[2013-12-06 16:41:20]
>編集してほしいですね。
エクセル等のデータを画像データ(JPEG)にする方法を知りません、教えて下さい。
358: 匿名さん 
[2013-12-06 17:03:24]
359: 匿名さん 
[2013-12-06 18:16:22]
>358
フリーソフトの表計算なので出来なかった。
PDFにする方法が有りそうだが、めんどい、時間がかかりそう、期待しないでくれ。
byアクティブ
360: 匿名さん 
[2013-12-06 18:51:12]
>359
スタート画面のデバイスとプリンターでAdobePDFプリンターがあれば簡単にできる。
印刷時にプリンターをAdobeプリンターに指定し、印刷物格納場所をデスクトップに保存すればいい。
PDFファイルがデスクトップに表示される。
PDFをJPEGに変換するには以下を参考にしてください。
http://www.pdf-jpeg.net/
361: 匿名さん 
[2013-12-06 19:00:51]
フリーソフトの表計算はPDFで出力出来ます。
PDF→JPEG変換のフリーソフトも手に入れました。
PDFの大きさに表計算の表を綺麗に合わせるのがめんどい。
byアクティブ
362: 匿名さん 
[2013-12-06 19:36:34]
>361
使っている表ソフトがいまいちわからないけどエクセルとそんなに違いはないと思う。
表の製作前に印刷範囲(一般的にはA4横又は縦)を決め、その範囲内で表を作ればいい。
セルの列幅を指定することで幅は調整できる。
高さはセルの行高さを指定することで調節できます。
高さと幅をA4範囲内に収めればPDF印刷できます。
印刷用紙の大きさは自動で判別してくれるのでデスクトップにPDFファイルとしてプリントアウトします。
あとはJPEGファイルに変換してデスクトップに保存します。
別にA4ピッタリの大きさでなくても支障はない。
失敗を覚悟で一度挑戦してみてください。
363: 匿名さん 
[2013-12-06 19:49:01]
床下エアコン初心者
私はプリントスクリーンでキャプチャーしペイントでトリミングしてjpgに保存してます。
364: 匿名さん 
[2013-12-06 20:07:36]
テスト
今日はここまで。
byアクティブ
テスト今日はここまで。byアクティブ
365: 匿名さん 
[2013-12-07 09:30:39]
>364
この時の大体の電気代、もしくは消費電力わかりますか?
366: 匿名さん 
[2013-12-07 09:55:35]
省エネ区分    Ⅱ地域 近10年間の年平均気温10.8℃
床面積      16坪(50m2)平屋建て
家族数      大人1人
昼間在宅     冬は20時間位
断熱性能     Q値1.8 C値不明(最上部からの吸引確認済み)外断熱、天井断熱、少し屋根断熱、基礎断熱
床版下断熱    なし
暖房システム   床下エアコン2.8KW(冷房)3.2KW(暖房)1台

室内温度測定場所 家中央床上1.5m位、床下温度測定場所 家中央より少し南側基礎スラブ上0.5m位、外気温と日照時間はアメダス
注.床下温度と床スラブ温度は別、8~9時程度を参照。
加湿熱量(Kw/日)=換気空気量x(床下平均温度湿度時絶対湿度-外気深夜0~6時平均温度、湿度100%時絶対湿度)x気化潜熱0.6815w/gx24時間
内部発熱(Kw/日){上段}=昼間室内使用電力
内部発熱(Kw/日)=(昼間室内使用電力-昼間室外使用電力)x2+在宅時間x100w-加湿熱量
注.湯による熱等を考慮して深夜電力は昼間と同じとした。
日射熱(Kw/日)=地域による日射量x効率x南面窓ガラス面積x日照時間
必要熱量(Kw/日)=Q値x床面積x室内外温度差x24時間
必要熱量{下段}(Kw/日)=必要熱量{上段}-内部発熱-日射熱

深夜温度2℃ 推定COP5.2 推定エアコン使用電力6.1kw/日(61円/日)
概略計算ですから参考程度にして下さい、前年度のデータです。
>364は前日の2012/12/5のデータです。
byアクティブ
省エネ区分    Ⅱ地域 近10年間の年...
367: 匿名さん 
[2013-12-07 10:39:25]
>366さんへ
Ⅱ地域という厳しい条件下で、深夜電力による蓄熱暖房だけで快適な室温が維持できていますね。
床面積が少ないので平屋建て32坪の家であれば、単純計算で2倍にすれば消費電力やら暖房費が判るということですね。
61円/日×2×31日=3782円。
【Ⅱ地域32坪の家】であれば、12月度の【全館暖房費は3782円】で賄えるという計算になります。
それも24時間暖房していますからね。
他の暖房器具と比べてすごい節電だと思いますよ。本当なら革命的な数値です。
平均室温を20℃まで下げればもっと節約できるのではないでしょうか?
これは個人差もあるので仕方がないですね。
他の暖房器具もこういったデータで説明してもらえると判りやすいのですが、どうしてしないのでしょう?
もう少し長い期間でデータアップお願いします。
368: 匿名さん 
[2013-12-07 11:16:20]
>367
>もう少し長い期間でデータアップお願いします。
入力が大変ですから毎日か変化が多い時にしましょう、1年前ですが同じ日にします。

3年前のエコキュートは高くて買えず、電気温水器のため電気料金は高いです。
夜間電力料金の内、3000弱は温水器の分と推定してます。
12月は200kw、1月は350kwのエアコン電力消費量と推定してます。
数字の根拠の写真を載せます。
byアクティブ
入力が大変ですから毎日か変化が多い時にし...
369: 匿名さん 
[2013-12-07 11:50:52]
>367
>平屋建て32坪の家であれば、単純計算で2倍にすれば消費電力やら暖房費が判るということですね。
日射は窓面積も増えますから良いですが内部発熱は倍に増えませんのでエアコン消費電力は増えます。
内部発熱は9.1kw、加湿4.3kwとで必要熱量41.7kwの13.4kwと大きい比重です。
小さな家ですと内部発熱の影響は大です。
>平均室温を20℃まで下げればもっと節約できるのではないでしょうか?
2℃下げれば10%程度節約出来るでしょうね、しかし>368で分かるように節約額は寒い1月でも350円/月(10円強/日)程度なんです、節約で色々と工夫をしますと工夫代を回収出来ません、赤字が膨らむだけです(苦笑)
byアクティブ
370: 220 
[2013-12-07 12:38:30]
>369
>内部発熱は倍に増えませんのでエアコン消費電力は増えます
そんなことないですよ。床面積が増えれば家族数も増えると思います。

確かに様々な条件で暖房エネルギー負荷も変わってきますが、余り細部に拘りすぎると
大きな部分が見えなくなってきます。
例えば、調理にガスコンロかIHかで内部発熱も違ってきますし、照明器具の種類でも変わってきます。
人にしても体重や年齢で違ってきます。家庭内での調理時間でも変わってきますし、内部動線計画でも違ってきます。
入浴の回数やら湯船の大きさ、湯音設定等でも変ってきます。湯水をいつ排水するかでも変ってきます。
温水器を室外につけるか室内にするかでも変わって来ます。
窓を開ける回数や時間、窓の大きさでも変ってきますし、その時の風速でも違ってきます。
数えだすときりがないですね。
とこまで拘ればいいんでしょうか?
やはり、適当なところで制限し、後は暇人たちの研究課題で良いんじゃないですか?

とりあえず、床下エアコンと他の暖房システムとの違いを、
床下エアコンを検討している方に説明できれば良いなと言うのが私の考えです。
色々な方の床下エアコンに関する実測データがより多く集まればより平準化され、本来の姿が見えてくるのではないでしょうか?

371: 匿名さん 
[2013-12-07 13:26:34]
>370
内部発熱の割合は日射と共に大きな割合を占めます。
一般家庭では300kw/月(10kw/日)程度の電力消費が有りますから無視できません。
内部発熱=室内使用電力+大人一人100wx在宅時間+大人一人100wx在宅時間+・・・でおおよそは簡単にでます。
byアクティブ
372: 匿名さん 
[2013-12-07 14:36:03]
>371
>300kw/月(10kw/日)程度の電力消費が有りますから
それは何処の家庭でもあることですか?
373: 匿名さん 
[2013-12-07 15:25:05]
>371追記
細かい事は無理です、>74参照して下さい。
>床下エアコンに関する実測データがより多く集まればより平準化され、本来の姿が見えてくるのではないでしょうか?
全て一つ一つの条件が異なり、真偽(含む誤計測)も分かりませんから無理でしょうね。
Q値、C値の単純な物差しも怪しいです。
Q値も計算値で正しいか確認する試験も皆無に近いです、日射熱に救われてるQ値が多いと推測してます。
誤魔化しが有っても多くの施主は気が付かないのが現状ではないですか?

必要熱量=家の広さxQ値x室内外温度差-αになります。
αは内部発熱、日射、その他です、大まかでも無視すれば信用を失います。
αの値が正確には不明でも有る事を常に表記する事が大事ではないですか?
16坪と32坪は違うとして説明しないと必ず信用を失う事になります。
byアクティブ
374: 匿名さん 
[2013-12-07 15:37:40]
電気使わない生活してるの?今どき電気使わない家庭あるの?
普通は400~500kWh/月くらい
http://www.hinodeya-ecolife.com/ecowiki/147.html

375: 匿名さん 
[2013-12-07 15:38:43]
上374は>>372宛て
376: 匿名さん 
[2013-12-07 15:57:35]
>372
自分の家の冷暖房してない月の消費電力を目安にしたら?
オール電化じゃないなら+ガス消費量。
月によって多少の誤差はあると思うけど。
377: 匿名さん 
[2013-12-07 21:27:34]
床下エアコン初心者
一日出かけていたのでアップが遅れました。
昨日12月6日の温度推移です。
床下エアコン初心者一日出かけていたのでア...
378: 220 
[2013-12-07 23:27:30]
>373
>16坪と32坪は違うとして説明しないと必ず信用を失う事になります。
アクティブさんらしいコメントですね。
多分、>242のレスに対して批判されたのだろうと思います。
拙宅の場合、20坪と明記しています。1階部分の床面積は66㎡ですが小屋裏部分がそれ以外に48㎡あります。
当然この部分も1階と同じ室温で暖房エネルギー負荷を要しますが、私の配慮で明記しませんでした。
気積容量から計算すると床面積15㎡分に該当します。
私が拙宅の省エネ性能を自慢することが目的なら、当然算入しても然るべき数値です。
何故、加算しなかったのかといえば、拙宅が特殊な条件であるということを自覚していたからです。
そういったことを承知の上でのコメントです。66㎡+15㎡=81㎡の床面積で話を進めているなら無理もあろう事かと思います。

どちらにしても、別の方の実測データがあがれば真相はわかります。それほど大きくは違わないと思いますよ。

>377
>床下エアコン初心者さん、お疲れ様です。
少し聞きたい件があります。差し支えなければ教えていただけないですか。
屋根断熱とのことですが、小屋裏利用はされていますか?
されているのであれば利用面積を教えていただけないですか?




379: 匿名さん 
[2013-12-08 07:11:59]
>378
>拙宅が特殊な条件であるということを自覚していたからです。
利害でデータは都合よく扱われることが多いです。
データをそのまま解釈して欲しいとの望むので有れば隠ぺいを無くす事です、有利不利は無関係です。
学術研究は非常に些細なことまで明らかにして多くの方の批評を得ます、ゆえに信用され、価値が有ります。
家の温熱関係は些細な事を網羅する事が困難で研究対象になり難いです、結果信頼出来るデータが少ない。
データが無いのを逆に利用してのイメージ商売が殆どです。
>>242のレスに対して批判されたのだろうと思います。
特定の利害に関係ない事には基本批判はしません、逆ですと噛みつきます、やり過ぎてたびたびのアク禁です。
>367さんへの返答です、倍で良いと聞かれてますので否定しました、チャンスとは思いました、直接コメントは控えていました。
煽りなども利用して正しい解釈が出来る事に努めてるつもりです、説得は無理と承知はしてます。
Q-PEXでも内部発熱と日射は計算上入ってます、日射は難しいですが有ります。
日射が小屋裏部分を補っていたと考えれば良いのではないですか?
byアクティブ
380: 220 
[2013-12-08 07:20:43]
アクティブさんは生まれ変わったんですね。
すごくかっこよく聞こえますよ。
まず、自分からその姿勢を示さないと言葉に重みがなくなりますよ。
381: 匿名さん 
[2013-12-08 07:43:24]
変ってません、有る程度の年齢を過ぎたら人の基本的考えは変われないとも思ってます、持論です。
ゆえに
>説得は無理と承知はしてます。
byアクティブ
382: 220 
[2013-12-08 07:50:23]
省エネ区分    Ⅳ地域 年間平均気温16℃
床面積      20坪平屋建て
家族数      大人3人
昼間在宅     有
断熱性能     Q値2.7(次世代省エネ基準)C値1.0程度 屋根断熱、基礎断熱、充填断熱工法
床版下断熱    なし
暖房システム   床下エアコン2.2KW1台
暖房範囲     全館 24時間 
暖房消費エネルギー 6日暖房深夜4時間3.61KWh  7日暖房深夜1時間 計0.9KWh
暖房費用     1日 38円  2日 10円
床面積による違いは30坪なら1.5倍で40坪なら2倍で計算しなおしてください。
2階建ては参考になりません。

一日タイマーを付け忘れていた7日のデータです。
蓄熱がどんな具合いに働いているか参考になればと思いアップしました。


省エネ区分    Ⅳ地域 年間平均気温1...
383: 220 
[2013-12-08 08:02:52]
>381
>変ってません
そうは映りませんが、そういうことにしましょう。(笑)
不毛になるのでこの件のコメントはこれで終わりにします。




384: 220 
[2013-12-08 08:15:23]
>382
外出時間も添えておきます。
2人 半日外出 計約10時間
1人 一日外出 約10時間
385: 匿名さん 
[2013-12-08 08:20:16]
>377
床下エアコン初心者さんのデータで作成してみました。
2階の温度は1階に近いとして無視してます。
湿度は不明なので50%と仮にしてます。
内部発熱は4.2w/m2として計算してます、Q-PEXの例を採用。
日射熱は120w/m2x効率0.8を使用してます。
深夜気温3.3℃ エアコン推定効率5.42 使用推定電力7.8kw、132円(単価17円計算)

下記を参照して下さい、同じ日射時間でも差が有ります。
http://can-inc.net/wp-content/themes/can-inc/images/pdf/12.pdf
床下エアコン初心者さん邸は窓面積も広く日射の影響が大で、日毎の計算は無理と推測します。
byアクティブ
床下エアコン初心者さんのデータで作成して...
386: 匿名さん 
[2013-12-08 08:52:49]
悪恥部さんは日射量を気にしているが、冬期日射取得量は昨年改正、今年10月から実施された
新「次世代省エネ」基準における必須項目なので他の人も無視しないようにw
387: 220 
[2013-12-08 08:53:48]
他人のデータよりアクティブ邸のデータをお願いしますよ。
>382の熱収支をアクティブさんなりにお得意の計算で分析してみてください。

388: 匿名さん 
[2013-12-08 11:38:04]
>385入力ミス訂正
加湿熱量 3.1→8.1
内部発熱 10.0→5.0
必要熱量 42.2→47.2
使用推定電力7.8kw、132円(単価17円計算)→使用推定電力8.9kw、148円(単価17円計算)
byアクティブ
389: 匿名さん 
[2013-12-08 11:51:39]
>387
内部発熱は室内使用電力を400kw/月として3人100wx24時間-100wx外出20時間を足してます。
日射熱は窓面積が不明ですから仮に10m2として120w/m2x効率0.8にしてます。
深夜気温9.8℃ エアコン推定効率7.02 推定使用電力3.2kw、32円(単価10円)
エアコンで補う必要熱量16.7kwは家全体の蓄熱量を元に戻す前提の計算です。
室温20.4℃から19.5℃低下に代表される家の蓄熱量の減少=推定使用電力3.2kwxエアコン推定効率7.02-実際の使用電力0.9kwxエアコン効率
計算上はなります。
注目点は湿度です、加湿(自然加湿を含めて)のためのエネルギーが少なくなります。
湿度が高いため室温が低めでも過ごせるのかしら?
byアクティブ
内部発熱は室内使用電力を400kw/月と...
390: 匿名さん 
[2013-12-09 06:08:44]
床下エアコン初心者
>378
220さん、申し訳ありません、屋根断熱は誤りです。
拙宅は天井断熱でした。
391: 匿名さん 
[2013-12-09 06:22:23]
床下エアコン初心者
一日空いてしまいましたが、12月8日の温度推移です。
最高温度5.9度とかなり寒かったのでほぼエアコン入れっぱなしでした。
1階リビング下エアコン PM6:00-PM2:00 134円
1階キッチン下エアコン PM6:00-PM2:00 137円
2Fエアコン AM10:00-PM2:00 50円 計 321円
床下エアコン初心者一日空いてしまいました...

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる