省エネ暖房として床下エアコンが注目されています。
ネットで調べると、高高では24時間型と蓄熱型(深夜電力利用)があるようです。
電力料金やピークシフトの面から考えて蓄熱型の方が利があるような気がしますが、翌日の深夜時間帯まで暖房エネルギーが持続できるのか心配です。
又、蓄熱型だと床版コンクリート下には断熱材は不用だと聞いています。
当方はⅣ地域でQ値2.3、C値1.0、延べ床面積30坪、家族4人を予定しています。
床下エアコンは導入実績もまだ少なく、設計者に聞いてもよく知らないそうです。
24時間型だと床版下に断熱材を敷いたほうが効果的ですが、蓄熱式だと地中に蓄熱するため床版下には断熱材は不用だそうです。
この掲示板でも床下エアコンのスレはありますが、そういった角度からの検討がありません。
是非、皆さんのお知恵を聞かせてください。
1、床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱型か。
2、床下エアコン暖房に基礎床版下断熱材は必要か不必要か
[スレ作成日時]2013-10-27 17:04:20
床下エアコン暖房は24時間型か蓄熱式型か。
402:
匿名さん
[2013-12-09 17:59:17]
|
403:
匿名さん
[2013-12-09 21:12:05]
床下にエアコンを置くよりも、床にエアコンを置いた方がいいはず
そもそも暖房器具を天井近くに設置する既存のエアコン配置が理に適わない。 どうして床に室内機を置くエアコンが普及しないのか? 別に室外機一つで、吹き出し口が天井と床に二つあってもいいのではないか? 床置きは暖房用で、水を入れて加湿器機能も付加できるはず。 現状では多少進化したところで、生暖かい風を上方から吐き出すエアコンの仕組みは どうにも変らない。 苦肉の策で床下から暖めるよりも、床の近くで部屋内を温めた方が体感も効率も上なのは 誰でも理解できる事なのに・・・ |
404:
匿名さん
[2013-12-09 23:14:25]
だんだんイメージ出きるようになってきました。
①床下エアコン1台での限界は、Ⅱ地域で16坪、Ⅳ地域で20坪程度の平屋まで。 2階建てには通用しない。 ②上記の場合でも室温は20〜21℃が限界。 ③天候・外気温などの急激な変化には追従出来なく、日射の影響だけでもオーバーヒートする。 ⓸スレ本題の24時間型か蓄熱式かは明確なメリットは見出せていない。 ⓹床下エアコン先駆者の設計事務所や工務店では蓄熱式の場合は基礎スラブ下断熱を推奨している。 ⑥基礎スラブ下土壌への蓄熱のデータはほとんど無い。 こんなところでよろしいでしょうか? |
405:
匿名さん
[2013-12-10 03:00:14]
ヒートポンプでお湯を作って、それを家全体の床下に貯めて蓄熱としたら
これは凄い暖房になると予感した。夏は冷水で冷房にもなる。 |
406:
匿名さん
[2013-12-10 06:37:31]
また商売がらみのアンチが出没し始めてる。
床暖?蓄熱暖房機?全館空調?巣に戻って下さい、心配せずとも爆発的には普及しません。 |
407:
匿名さん
[2013-12-10 08:36:00]
床下エアコン初心者
>397 >内部発熱と室内湿度は分かりますか? 加湿熱量(Kw/日)=換気空気量x(床下平均温度、湿度時絶対湿度-外気深夜0~6時平均温度、湿度100%時絶対湿度)x気化潜熱0.6815w/gx24時間 外気の湿度がわかりませんので算出できません。 なのであきらめます(笑) |
408:
匿名さん
[2013-12-10 08:41:52]
床下エアコン初心者
12月9日の温度推移です。電気代は約250円でした。 床下温度が少し安定するようになってきましたが、期待する程床が暖まらないのが悔しいです。 データのアップはいったん終わりにします。もう少し修行をしてから報告したいと思います。 |
409:
匿名さん
[2013-12-10 09:34:29]
>407、>408
>外気の湿度がわかりませんので算出できません。 外気の湿度は不要です、温度だけです。 式で >外気深夜0~6時平均温度、湿度100%時絶対湿度 海が近い等温暖な地域を除けば、湿度100%としても、冬ですとその日の大よその絶対湿度を代表してます。 > 12/8 321円 52時間運転 12/9 250円 32時間運転 エアコンは立上り時に負荷が増えて消費電力が増えます、立上りが小さい24時間エアコンが良いように思えます。 深夜時間帯を立上りにして昼間より2℃程度高く、昼間はエアコンが止まるような設定を試して見てはどうですか? >修行をしてから報告したいと思います。 気楽に楽しみながら快適な空間を徐々に作って下さい。 byアクティブ |
410:
匿名さん
[2013-12-10 09:44:36]
空気は熱を移動させるには不向きです。
空気は熱容量が小さいですから多くするには風量を多く、温度を高く、または両方で移動させます。 空気は輻射が有りませんから壁、天井等物体に熱を伝えるには接触して対流熱伝達で伝えるだけです。 (注、空気中に少し含まれる水蒸気、炭酸ガスは弱いですがガス輻射が有ります、温暖化のCO2説は輻射が有るためです) 空気の対流熱伝達は小さいです、接触面積を広く、温度を高く、風を強く、または組合せて多く伝えます。 エアコンは空気だけの熱移動ですから劣る暖房機です。 外でも焚火は輻射熱で採暖できます、エアコンは吹き出し温風を直接浴びなけれ暖を取れません。 空気は温度が上がりますと軽くなります、外でのエアコンは空気が直ぐに上昇して逃げます。 気密性の劣る住宅のエアコン暖房は外に近い状態です。 寒いですから設定温度を上げます、温度が上がれば浮力も強くなります。 温度の高い空気は上に上がり天井近く隙間から逃げ漏れます。 漏れた空気に見合う量を床近くから冷たい外気を吸込みます。 寒いと更に設定温度を上げる、浮力が強くなる、漏れが多くなる、冷気の吸込みが増えて床付近は更に寒くなる、悪循環になります。 冷房は空気が重くなりますから良いです。 エアコンが暖房機として長く認められなかった理由の一つです。 人が暖を取るのは主に輻射熱と空気対流による熱です、正確に云いますと取ってません。 何故なら熱は高い方から低い方へしか移動しないからです。 輻射による放熱と対流による熱の奪われを少なくする事を暖を取ると表現してます。 空気対流は人と接触して熱を奪います、温度低い程、風が強い程、熱を伝えます。 (風呂も温度が高い程、動くほど、熱を伝えます、熱過ぎる時はじっとして熱移動を減らしてます) 空気は熱を伝え難いです、多く伝えるには温度を高く、風を強くしなければなりません。 風を強くして熱を多く奪うのは矛盾しますね、無風の方が熱移動が少ないはずです。 室内の壁、床、天井等の温度が低いと輻射放熱で体の表面の衣服(皮膚表面)が冷やされます。 冷やされた衣服を高い温度の強い風で熱を与えています。 体から奪われる熱は暖かい衣服で減り暖をとれます。 つまり室内の壁、床、天井等の温度が高ければ体からの放射が減り対流による熱移動は不要です。 元々空気は断熱に利用してるように熱は伝わり難いです。 不快な風を無くし輻射だけですと快適空間を作り易いです。 輻射は温度、放射面積、距離等に影響されます。 頭寒足熱で床を暖めるのは良いです。 もう一つの利点として人への距離が近い事です輻射が多くなり体から奪う熱が減ります。 ゆえに床を暖めますと設定温度を下げても快適に出来ます。 何故床下エアコンかは後日。 byアクティブ |
411:
220
[2013-12-10 10:19:48]
いつものアクティブ理論が始まっていますね。
>382での質問に>389で回答いただきありがとうございました。 やはり、私の頭が悪いせいか、よく理解できませんでした。 難しい質問をした私が馬鹿だったのですね。 要するに、拙宅の暖房効率がいいのは、 床面積に対して在宅時間と在宅人数が多いということなんでしょうね。 人間一人の時間当たりの発熱量を100W/時として計算されています。 他のケースでも在宅条件さえ合えば同じ暖房効率が得られるというわけですね。 人間を在宅配置させるのは難しいですから、人間3人分の300W/時×24時間の発熱量と同じエネルギーが得られるようにするた にエアコンで発熱量を増やしたいのですが、2.2KWCOP値7.5のエアコンでは、1日当たりどの程度の消費電量量が必要ですか? 1週間分の床下エアコンによる拙宅の実績データができましたのでアップします。 |
|
412:
220
[2013-12-10 10:22:21]
勿論、拙宅を無人状態にした場合の仮定の話です。
|
413:
匿名さん
[2013-12-10 11:00:31]
|
414:
匿名さん
[2013-12-10 11:19:51]
|
415:
220
[2013-12-10 12:15:31]
>加湿の損出
よく理解できないのですが、加湿などはしていませんよ。 何のことですか? |
416:
匿名さん
[2013-12-10 12:46:04]
>415
室外と室内の絶対湿度差です。 220さん邸12/7は外気絶対湿度5.6g/m3、室内絶対湿度10.2g/m3です、差の4.6g/m3x換気空気量を加湿してます。 加湿は加湿器を使用してなくても水回りの自然蒸発、炊事、人から蒸発と呼気による加湿等です。 気が付かなくてもエネルギーを使用してます、結構多いエネルギー量です。 自然に加湿して不足なら加湿器で加湿します、沸騰式は多くのエネルギーを消費します。 気化式は見かけはファンのエネルギー消費だけに見えますが周りの空気の熱を奪って蒸発加湿してますから室温が下がります。 下がった室温は暖房で補う必要が有ります。 220さん邸では外気湿度も高くて加湿の必要性もないようですので関東の空っ風と比較すると恵まれています。 byアクティブ |
417:
220
[2013-12-10 12:57:49]
|
418:
匿名さん
[2013-12-10 14:19:40]
>416
換気から見ますと外気温度6.6℃、相対湿度74%の空気を取り入れて室内空気19.6℃、相対湿度60%の空気を外へ排出してます。 空気温度差は換気の損失、顕熱損失としてご存知と思います。 換気の損失には潜熱損失も有ります、湿気は蒸発エネルギー使用してますから捨てるとエネルギーを捨てる事になります。 (1種熱交換器には顕熱タイプ(顕熱だけを回収)と全熱(顕熱と潜熱を回収)タイプが有ります) 外気温度6.6℃、相対湿度74%と室内空気19.6℃、相対湿度60%を計算したのが絶対湿度(1m3の空気中に含まれる水分量)です。 >外気絶対湿度5.6g/m3、室内絶対湿度10.2g/m3です、差の4.6g/m3x換気空気量を加湿してます。 >399 >加湿熱量(Kw/日)=換気空気量x(床下平均温度、湿度時絶対湿度-外気深夜0~6時平均温度、湿度100%時絶対湿度)x気化潜熱0.6815w/gx24時間 220さんようにを正確に書き換えますと >加湿熱量(Kw/日)=換気空気量x(室内平均温度、湿度時絶対湿度-外気深夜0~6時平均温度、湿度時絶対湿度)x気化潜熱0.6815w/gx24時間 (注、気温の低い深夜0~6時でその日の絶対湿度は大よそは決まります。) byアクティブ |
419:
床の下のポニョ
[2013-12-10 22:11:55]
現在床下エアコンの家を着工中です。
基礎スラブ下に断熱材を敷いています。 入居後何かしらの報告ができればと思います。 主さんにしたら、「もう遅いよ」って感じかもしれませんが・・・。 |
420:
匿名さん
[2013-12-11 06:42:56]
>419
期待してます、基礎スラブ下の断熱材設置費用坪単価も判りましたらお願いします。 |
421:
床の下のポニョ
[2013-12-11 07:03:27]
坪6200~6300円位になったと思います。
あと、全面設置はできませんでした。床下をなるべく仕切りなく作ると、耐震をとるために地中梁が必要になります。地中梁の部分だけは設置していないです。 |
メーカーは定格時の消費電力と低温定格時の消費電力しか公開してません。
>エアコン推定効率はどのように算定しているのでしょうか?
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~hosoi/22.pdf
>下方の図5暖房理論COPと実測COPより 負荷率は無視して縦に読み取ってます。
>エアコン効率推定式を適当に作ってみました。
縦に読み取る事は温度の影響になります。
byアクティブ