482: 匿名さん 
[2014-03-15 11:33:04]
Q値、延床面積や気候条件が分かり全室暖房連続運転でしか必要熱量は簡単には求まらないんだから、
部分施工の間欠運転でどうかをカスタマーに訊いてもクレームにならない答えしか出来ないだろうし、
的外れな答えしか得られないのは当然といえば当然
483: 匿名さん 
[2014-03-15 12:41:21]
参考になるかわかりませんが、
都内の寒い日(1~2℃)の日に、1日12時間ぐらい利用して

21畳間の16畳床暖(敷設率75%)で
1~1.2㎥(税込140~170円)ぐらいです。(リモコンでの実際の使用量)

将来、2階の子ども部屋で利用するとこの1.5倍ぐらいになるかな?

484: 匿名さん 
[2014-03-15 15:18:18]
エコキュートで5kWhの熱量が、5kWh×860kcal×COP3=12900kcal
都市ガス1.2㎥の熱量が1.2㎥×11000kcal×95%=12540kcal
16畳で12時間
20畳で9.5時間
24畳で8時間

の計算になりそう
5kWhが深夜電力料金で75円、昼間料金で150円

エコキュートはランニングコストは安くなりますが、暖房で使い切ったら
お風呂が困ってしまうから、昼間料金で焚き上げてしまうと、昼間料金になってしまい
なんだかもどかしいです。風呂とは別にタンクを確保すれば問題なさそう。

ガス給湯器は、その点は暖房・風呂・給湯が同時に利用できるので考えなくて良いのはメリットかも

485: ユンボー 
[2014-03-15 17:18:44]
エコキュート、床暖房で使ったお湯はどこに行っちゃうの?
循環して、また温めてそのお湯をキッチンでつかうの?
486: 匿名さん 
[2014-03-15 21:19:00]
お湯で バネルの循環液?をあっためるだけで お湯をパネルに流すわけでないです
487: ユンボー 
[2014-03-15 22:21:59]
なるほど、お湯を使うとはお湯の温度を使うと言う事ですか。
で、冷めたお湯を湯沸かしする訳ですね。
でも、お湯で温めるのは、床暖房の立ち上がりは早いのですか?
ガスだと、10分位で暖かくなるので。
488: 匿名さん 
[2014-03-17 12:38:34]
いろいろな方式、熱源、迷いますね。

エコキュートが深夜電力で一番安いけど、風呂との兼ね合いで使い勝手が悪い

エコヌクールのほうが昼間電力になってしまうけど、床暖専用の低温でタンクに貯めないからCOP4と効率が良い

都市ガスは、風呂・給湯のおまけなので熱源としての初期費用がほとんどかからないのと
熱量単価が安いから、効率悪くても、割引料金なら昼間電力料金と大差ないのかな?

ほか、新しい方式とかどうなんでしょうね
489: 匿名さん 
[2014-03-17 23:33:01]
結局5kwh程しか使わないのであれば深夜時間の温水で1日賄えてしまうって事だね。
エコキュートなら床暖房用と給湯用が分かれてるイメージだったんだけど、現物は一体物なの?
490: 匿名 
[2014-03-18 16:02:01]
>>489
ものは、一体型だよ
24時間運転のコロナでも、家の仕様や広さによって
24時間運転できないみたいだし、立ち上がり時に
沢山、湯温を使用するから、深夜だけの温水では
無理かもよ

床暖付エコキュートの方がイニシャルコストは
安いけど、普通のエコキュート+エコヌクールでも
そんなにイニシャルコストは、びっくりするほど
かわらないよ

491: ユンボー 
[2014-03-18 22:52:50]
だんだん暖かくなってきましたね。
残念ながらそろそろ床暖房ともお別れかな。
492: 匿名 
[2014-03-19 09:13:09]
エアコンのスレが盛り上がるのかな?
493: ユンボー 
[2014-06-02 21:04:36]
今ではやっぱりエアコンだな
494: 匿名さん 
[2014-10-27 17:54:09]
そろそろまた、寒い季節になってきました。
495: 入居済み住民さん 
[2014-10-28 01:22:07]
また花が咲きそうですね
496: 匿名さん 
[2014-10-28 09:03:58]
東京は11月中旬から暖房スタートです 今から冬の準備ですね(何を?)
497: 匿名さん 
[2014-10-29 16:20:56]
MAXのユカダン キュア真打、良さそうですね。
事務機器の会社と思っていたら、住宅設備もやっているんですね。
498: 匿名さん 
[2014-10-30 09:58:07]
うちは、千葉で12月上旬に引き渡し予定
床暖は、うららで三菱のえこぬくーる
東電のオール電化の契約で、上の書き込みでも
あった、24時間運転で使用します。
電気代がどのくらいかかるか、今からびびっています。
家は省エネ等級4で断熱材は、アクアフォーム
499: 匿名さん 
[2014-11-06 00:37:25]
買ったマンションにガス床暖房とエコジョーズがついているんだけど、東京ガスで割引プランで契約したほうがいいの?
床暖房はDK12畳、一人暮らし。
そもそも今のマンションて冬でも寒くないとか聞くけど。
500: 匿名さん 
[2014-11-06 08:16:39]
あら、もったいない
床暖・浴室乾燥・エコジョーズの3点セットなら、給湯のみの夏でも6%割引
冬季の単価も安くなるから、割引しない手はないよ
501: ユンボー 
[2014-11-12 22:50:08]
寒くなってきましたね、また床暖房のスレが盛り上がってきますね。(´▽`)
502: 匿名さん 
[2014-11-16 23:30:36]
うちは灯油式です。7年たったから、そろそろ不凍液変えないと。
お店もやっているので、コンクリ床の床暖は快適ですよ。熱を蓄積するみたい。
11月は、朝1時間軽めに運転するだけで全然ちがいますねー。立ち仕事でも足がつらくないです。真冬は昼に30分運転追加。
200V業務用天カセエアコンも併用してます。床暖だけで暖房しようと考えると、そこは蓄暖と同じですから、天気によってはオーバーヒートしますので、弱めにコントロールするのがコツのようです。寒い日は短時間追加運転すればいいです。今となっては、床暖なし生活は考えられませんね。
503: 匿名希望 
[2014-12-02 01:03:28]
今シーズン1回目灯油補給が終了。
年内もつかなー。低気圧がさわいでいるし、今週末はさむくなりそう。
現時点では、ついているか微妙な湯温でまわしていますが、
これからの季節は「はっきりと暖かい」湯温じゃないと無理になります。
となると、いわゆる低温床暖は無理となります。
504: 匿名さん 
[2014-12-04 21:56:29]
トイレと洗面所が寒いのでフィルム式の床暖房はどうかな、と考えてます。
フィルム式だと薄いので、仕上げをクッションフロアにすれば段差も殆どなさそうですし。
505: 匿名さん 
[2014-12-04 22:04:36]
最初から、全館空調ならトイレや風呂場が寒くないのにね。
506: 匿名さん 
[2014-12-04 22:50:37]

現状、1階でエアコン付けていれば家全体が暖かいのだが、トイレと洗面所だけのためにランニングの高い全館なんてモノは入れたくない。
507: 匿名さん 
[2014-12-04 23:54:49]
断熱が良いのか間取りと換気の関係か、リビング、洗面・トイレと同じ室温なので寒くは無いのですが

これからの時期、リビングと同じ温度だと、風呂に入る前はいいのですが、
風呂上り濡れた素肌にはやや物足りない感じになりがちですよね。
無風の床暖は風呂上り裸足でも暖かいから快適になりますよ。

あと、1~2月の寒い時期だけですが、
湯はりと連動した浴室暖房(湯はりが終わると止まる)を設定しています。
そうすると、入浴時に室温よりやや高くなってるので、快適です。

たまにしか利用しませんが、ミストサウナとかも良い汗がかけて気持ちよいです。
単純に室温と同じにするのは簡単ですが、せっかくの入浴タイム、快適設備は充実させるのがお勧めです。
508: 匿名さん 
[2014-12-05 07:13:27]
>504
まず、トイレ、浴室換気扇の24時間連続稼働を試してみたらいかがですか?
換気損出は多くなりますがエアコンで暖めてれば効率は良いですからヒータより得です。
509: 入居済み住民さん 
[2014-12-05 17:37:29]
ガスでの床暖房です。
初めての冬を迎えていますが、まださほど寒くなく、床暖房を切りたくなるのですが、ずっと点けたままの方が入れたり切ったりするよりランニングコストがかからないとも聞きました。

何時間くらい空くなら切ったほうがいいのでしょうか?
510: 匿名さん 
[2014-12-05 18:27:00]
>509
ヒートポンプの床暖は連続が適します。
ガスは極端な入り切りでなければ効率は変わりません。
低い温度で連続運転して壁、天井等も暖める方が快適度上がると思います。
511: 入居済み住民さん 
[2014-12-05 20:01:45]
>>509
うちもガスだが気になるよね
どっかにデータあればいいんだが

誰か知らない?
512: 匿名さん 
[2014-12-05 20:32:39]
床暖房は、水を温めている分で、エアコン暖房に比べて熱効率が悪い。
したがって、同じ熱量を得るのに、電気代やガス代が大きく掛る。
513: 匿名さん 
[2014-12-05 20:43:42]
>512
無知丸出しの内容をなぜ書くのですか?
514: 匿名さん 
[2014-12-05 20:53:14]
>512
>床暖房は・・・エアコン暖房に比べて熱効率が悪い。
事実ですね。
515: 匿名さん 
[2014-12-05 21:03:44]
>513
床暖房がエアコンより、熱効率が良いという根拠示せるのかな?
物理学的にも無理だけど、その低脳ぶりだともっと無理だしね。
516: 匿名さん 
[2014-12-05 21:52:04]
>515
>水を温めている分で、エアコン暖房に比べて熱効率が悪い。

あなたは512で水を温めることが熱効率が悪いと書きました。
水を温めること自体が熱効率を低下させる理由はありません。

反論あれば、なぜ水を温めることが熱交率に関与するのか述べてください。
述べられなければ、512が無知な内容として皆に認定されるでしょう。


517: 匿名さん 
[2014-12-05 22:10:18]
>>509
うちの場合は、今年もですが、例年12月頃から
タイマー設定で、朝5時半~9時設定しています。
昼間や夜間の利用は、天気によりけりで手動でつけてます

あとは、タイマー設定を夜の10時に、最短時間5分を設定しておくと消し忘れ防止になりますね。



518: 匿名さん 
[2014-12-05 22:29:50]
>>511
うちのは、給湯リモコンにガスの消費量が表示されるのですが、今の時期、朝の3時間利用で消費量0.3㎥です。電気の3.75kWh相当になりますね。

ガス代だと0.3㎥×143.03円-6%割引=40円
電気代だと3.75kWh×28.89円=108円
の計算になります。

エアコンだとCOP4.5ぐらいと思うので
1kWh=29円ぐらいで済むと思います
ただ、太陽光の余剰売電の場合、朝の1kWhを自家消費してしまうと42円相当になりますね。
519: 匿名さん 
[2014-12-06 07:21:50]
>518
>エアコンだとCOP4.5ぐらいと思うので1kWh=29円ぐらいで済むと思います

エアコンだとCOP4.5ぐらいと思うので3.75kWh×28.89円/4.5=108円=24円 では?
520: 匿名さん 
[2014-12-06 07:27:54]
>518
エアコンは深夜時間帯に運転して家の躯体に出来るだけ蓄熱するのが賢い使い方です。
昼間は太陽光の熱を利用する。
521: 匿名さん 
[2014-12-06 08:11:26]
>520
別にエアコンに限ったことでもないです。
522: 匿名さん 
[2014-12-06 09:27:43]
>521
>520のエアコンを電気使用の暖房機器と置き換えても良いです。
エアコンの効率が一番優れています。
電気ヒーターですと>518の計算に有るようにガスとほとんど変わりませんからメリットは少ないです。
523: 匿名さん 
[2014-12-06 17:28:54]
>メリットは少ないです
そんなことないですよ。
エアコンと同じ比率で効果はある。
>520の発言はそういう意味合いではないのですか?
524: 匿名さん 
[2014-12-06 18:38:08]
>523
何の説明もしないで、なんとか床暖房を良く見せようとの思惑でしょう。
レスする必要は有りませんがロムしてる方等がミスリードされないようにしました。
525: 匿名さん 
[2014-12-06 18:57:24]
頭寒足熱が快適さになるので、
エアコン暖房のみよりは、
併用したほうが、より快適です。

足元をエアコン暖房のみで、暖かくしようとすると、温度設定を高くすることになります。
また、換気ロスも比べると不利になります。

比べると、足元から効率良く温められるので
単純に熱量換算では、快適さが劣ることになります。
526: 匿名さん 
[2014-12-06 19:00:43]
訂正

エアコン暖房のみでは、頭寒足熱が実現できないので、
快適さが確実に劣ります。
527: 匿名さん 
[2014-12-06 19:22:35]
>525
床下エアコンの手が有ります、深夜電力で蓄熱もできます。
風も有りません。
528: 匿名さん 
[2014-12-06 20:01:11]
>526
そもそも室温を24℃程度を維持できれば薄着でも問題ないですよ。
うちは室温24℃で床暖房を併用すると逆に暑くて不快です。

コスト面でもエアコン暖房が低コストですね。
529: 匿名さん 
[2014-12-06 20:18:37]
>528
古いモデルや下位モデルだと自動制御が単純なので、融通が利かないですね。
手動で設定温度を上げ下げするしかないです。

最近の上位モデルと併用すると、各種サーモセンサーで快適制御してくれるので
不快にならなくてお勧めですよ。
530: 匿名さん 
[2014-12-06 20:54:52]
>529
いや、そういう意味ではなく室温24℃で床温度が室温よりも高いと
子供の相手とかするとすぐ汗出るので。
531: 匿名さん 
[2014-12-06 21:49:38]
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20130822_612188.html
ムーブアイとかそうゆうののことじゃないかな?

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:床暖房

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる