41: 通りすがり 
[2013-09-25 08:41:17]
どうやら煽っても失礼な輩は計算も出来ない輩らしいですね、
仮計算
Q値2.7W/m2x家の広さ100m2x室内外温度差13℃x24時間x30日/1000=2526Kw/月
全館暖房にした場合の必要熱です、>5を参照間歇暖房でエアコンと併用とレス有、12時間では1260Kw/月
暖房でのエアコン使用電力を>23データより140Kw/月と推測。
1260Kw-(140Kwxエアコン効率5)=560Kw/月をガス床暖で賄う事になります。

風呂給湯を230Lx温度差40℃x30日÷ガス発熱量10000Kcal=28m3/月
>8データ及び>9から推測、2012年1月は78-28=50m3、2013年は36m3が床暖の熱になる。
560Kwx860Kcal/Kw÷10000Kcal/m3=48m/月の必要ガス量で妥当な値になります。
ガスの効率を100%で計算してますが90%以上の効率は有るでしょう。
床暖の設置面積を全館で計算してます、十分過ぎる余裕の有る計算です。
42: 通りすがり 
[2013-09-25 08:55:34]
>41補足
>41計算結果でもエアコンのウエイトが高いです。
>消費者は都市ガスの本当の実力を知りたいのです。
ガス消費量が少ないのは間歇運転、エアコン併用、床暖面積が少ないためです。
ガス床暖が優れてる訳ではないですから選定には注意が必要です。
43: 匿名さん 
[2013-09-25 08:57:48]
通りすがりですが、
都内は、そんなに水温下がらないようです。
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/w_info/s_kekka_topi03.html

あと、幼児と一緒に入る場合、
1616バスで140リットルでも、多い場合があります。

120で沸かして、足し湯のほうが、追い焚きより効率いいかも知れないですね。
44: 匿名さん 
[2013-09-25 09:53:37]
>41
なるほど、捏造仲間同士のかばいあいですか。
計算は計算機さえあれば幼稚園児でもできます。
何を自慢しているのかよくわからない。
残念なことに、文体や文脈は偽造できない。(笑)
通りすがりが何人も出てくるので>43も困っている。(笑)

Q値2.7W/m2とはどこにも説明がない。単なるこじ付け。屁理屈論者の妄想。
>8のデータがエアコンを併用してるともどこにも書いていない。
もし、エアコン併用ならデータ公開が何の意味もなくなる。
都市ガス暖房を自慢したいのか、エアコン暖房を自慢したいのか焦点がぼやけてしまう。
捏造データの意味がなくなる。計算はできてもそこまでの憶測ができないのが残念です。
エアコン計算も単なるこじ付け。屁理屈論者の妄想。

>43の通りすがりさん、
あなたが言っていることは、>8のデータは、特殊な環境でのデータ結果だから正しいですよと言わんばかりです。
だったら最初から>8のデータは一般的なものではなく、特別な環境下でデータですからそこを自覚して参考にしてくださいと先に断りを入れるべきですね。
善意の第三者は一般的なデータだと勘違いしてしまいますよ。
それと、一般的でない特別な環境下のデータを敢えて公開する必要はどこにあったの?


45: 匿名さん 
[2013-09-25 10:32:10]
カビが発生しやすい欠陥住宅を作ってしまった悪恥部さん、名乗ったらどうです?
46: 通りすがり 
[2013-09-25 11:58:38]
>44
>エアコンを併用してるともどこにも書いていない。
>5
>つけてからの立ち上がりは10分ぐらいかな
>(エアコンと併用するとすぐに暖かい)
計算どころか字も読めないのですか?
47: 匿名さん 
[2013-09-25 12:25:27]
>46
正しく文章を理解する能力に欠けていますね。
すぐに室温が暖まらない床暖のデメリットに対する参考情報です。
100回ぐらい読み返してみれば?

どうしてここまで説明しなきゃ判ってもらえないのかな?
48: 通りすがり 
[2013-09-25 12:50:58]
>47
悔しいのは分かります、幼稚園児でも計算出来るようですから捏造の根拠有る計算例を出して下さい。
出なければ貴方の信用はゼロです、他人を捏造したと誹謗してる失礼な輩は変わりませんよ。
49: 匿名さん 
[2013-09-25 13:07:36]
ばあちゃんと定年前後夫妻に、独身の子、
大人4人家族で、
土地も余ってる広い家の地方と

区内だけでも、待機児童が数百人いるような、
ファミリー世帯が多い都内世帯
100㎡2階建は、けっこう贅沢と思いますよ。


普通な生活スタイルが違ってて当然と思うけど

あと、都内在住でガス使ってれば、このサイトでわかりますよ。
http://home.tokyo-gas.co.jp/mytokyogas/

50: とおりすがりその3 
[2013-09-25 13:50:31]
>>44
あなたの上から目線は人にものを尋ねる態度ではないですよ
51: 匿名さん 
[2013-09-25 15:58:20]
リビング、ダイニング、キッチンの3箇所でコントローラー3箇所
60万かかったな
52: 匿名さん 
[2013-09-25 17:33:54]
>41さん
4人家族で冬場の風呂給湯230Lは少なすぎでは?
アパート時代の小さなお風呂でも140Lのお湯を張っても胸の下位まで
しか来ないような量ですよ。
シャワーも使うし追い炊きも使います。
41さんのデータは使用量にあわせる為にわざわざ使用水量を下げてしまった感じがしますね。

4人家族で230Lは現実的ではないですね。
53: 匿名さん 
[2013-09-25 17:43:16]
ちなみに家は夫婦のみですが、160L沸かして2人がシャワー使うと1日平均310L使用してます。
夏場は39℃~40℃設定ですが、冬場は気温が低い為か、節水シャワーのせいか分かりませんが、
夏場の温度設定のままだと、身体に掛かる時点でお湯が冷めてしまって体が温まりません。
42℃設定で計算したのはこのためです。

一人当たり大体75Lをシャワーで使用していますが、計算上は子供分としてさらに半分計算です。
54: 通りすがり 
[2013-09-25 18:12:43]
>52>53
4人でも2人は赤子、更に100L増えたとしても計算の大勢には影響しません。
床暖面積を半分にすればガス消費量は大きく下がります、総二階かは分かりませんが床暖は1階だけが普通で多くはリビング+α程度です。
計算には内部発熱が入ってません、湯量が多くなれば内部発熱が多くなります、床で暖めるのでなく間接的に湯船等お湯を使用する場所で室内を暖める事になります。部屋を暖める熱が少なくて済むようになります。
55: 匿名さん 
[2013-09-25 18:23:40]
いえいえ、お湯の使用量はNo8さんの状態であれば床暖房に使う量は1/3以下ですよ。
使用量にあわせるように使用湯量や床面積を少なく計算するのはおかしいでしょう。

なぜわざわざ使用量にあわせるように湯量や床面積を少なくしないといけないのですか?

私には捏造データじゃない事にするには明らかに無理な使用量と床面積を当てはめて
見せてるようにしか見えません。

他の方も言われていますが、そういう部分が違和感に移りますし、
捏造データでしょうと言われる点ですよ。
56: 匿名 
[2013-09-25 18:33:58]
まぁいいじゃないですか。死人に鞭打つようなことしなくても。
57: 通りすがり 
[2013-09-25 18:53:35]
>55
曖昧な表現と重箱の隅を突っついてないで捏造の根拠のデータを出して下さい。
異を唱える方がデータを出すのが筋ですよ。
床暖房面積にしても>41
>床暖の設置面積を全館で計算してます、十分過ぎる余裕の有る計算です。
床暖は一条等を除くと局所が常識です。
計算は仮ですから大筋が有っていれば良いのです、捏造か現実性が有るか判断出来れば良いのです。
58: 購入検討中さん 
[2013-09-25 19:07:10]
なんか住宅掲示板も2ch並に質が落ちたと思っているのは俺だけ?
59: 匿名さん 
[2013-09-25 19:27:17]
>57
計算自体が捏造だから話にならない。
本人は得意がってるから薄ら寒さを覚える。
60: 匿名さん 
[2013-09-25 19:28:39]
俺はあんたに薄ら寒さを覚えるよw
61: 匿名さん 
[2013-09-25 20:27:39]
捏造の具体例
1、Q値2.7W/㎡ 何処からこの数値を参照したのか不明
2、室内外温度差13℃ 平均外気温平均室温も明記されていないのに勝手に捏造している。
3、暖房でのエアコン使用電力を>23データより140Kw/月と推測。推測は捏造と同じレベル。
4、風呂給湯を230L 常識的な数値を超えた捏造。常識的には風呂350Lと流し50L、計400L

ほとんどが捏造データによる捏造計算式といえる。
本人は捏造だと認識していないから善意の捏造データである。
どこまでも善意で押し通されるのがとても不気味で薄ら寒い。
62: 通りすがり 
[2013-09-25 21:09:52]
捏造の根拠計算を出さないので仮の計算をしたまでです。
Q値はⅣ地域の次世代値、温度は東京で外気平均5℃で間歇暖房で主に昼間として+2℃で室温20℃くらい。
暖房の不要時期と差が140Kw程度、風呂の湯船の湯量は通常は200L以下。

捏造と他人(>8さん)を罪人扱いにしてるのですから捏造と言い切ってるからには証拠が有るはずです出して下さい。
>常識的な数値を超えた捏造。常識的には風呂350Lと流し50L、計400L
この数値の根拠を出して下さい、また>8さんとどう結びつくのか示し下さい。

内部発熱の補正計算をします。
電力使用量から室内電力使用料は200Kw程度、大人2人、赤子2人で1日3kw程度で90Kw/月、湯で入る熱量は相当少なく見積もっても110Kwで合計400Kw、560Kwからガス床暖で賄う熱は160Kw/月になります。
63: 匿名さん 
[2013-09-25 21:39:54]
>62さん
ごちゃごちゃした書き込みですね。
温度がどれ位上下しているかあなた自身
よくわかってらっしゃらないのではないですか?

内部発熱の補正計算ともっともらしく言われてますが、
その数値の根拠というか条件が不明です。

まずは他の方にも分かるように書かれてはどうでしょうか。
64: 匿名さん 
[2013-09-25 21:47:18]
床暖房は、熱効率が悪いから、寒い地方はパネルヒーターが基本。
関東などは、エアコン暖房で十分足元も暖かいよ。
足元が寒いというのは、メーカーに踊らされているだけですね。
65: 匿名さん 
[2013-09-25 22:00:02]
最近のエアコンは霜取りの時間の停止もさせない様な対策も取られてたり、
確かに暖かいですよね。
アパートの時はファンヒータ等も使ってましたが、昨年は暖房だけでも大丈夫でした。
66: 匿名さん 
[2013-09-25 22:52:48]
残念だけど、IV地域にありがちな低気密低断熱住宅には
床暖房は向かない。
無理して付けても、暖房費用が大きくなりすぎるから、
きっとすぐにやめてしまうだろう。

だから低気密低断熱住宅しか建てられなかった人には
後悔の元か高嶺の花ということになる。
空気を暖めるタイプの不快な暖房で我慢するしかない。

暖房費用が少なく、室内の気温が低いのに寒く感じない
全館床暖房の快適さは、高気密高断熱住宅に
全館床暖房が設置できた世帯にしか体感できない。

原発再稼動や電気ガスの値上げに反対するなら、
暖房エネルギーを浪費しない家にすべきだろうね。
67: 匿名 
[2013-09-26 00:36:13]
どっちでもいいけど、一月一万円生活みたいなガス代で生活するのはうちでは無理です。
68: 通りすがり 
[2013-09-26 06:02:39]
>63
無知が分かります、それで他人を捏造したと決めつけるのですから驚きです。
69: 匿名さん 
[2013-09-26 06:44:34]
>どこまでも善意で押し通されるのがとても不気味で薄ら寒い。
なんとなく意味が解ってきた。
70: 匿名さん 
[2013-09-26 07:20:03]
>61
>常識的には風呂350Lと流し50L、計400L
>8さんは>23のレスで
>水道代は、2か月分35㎥8千円ぐらいです。
約600L/日になります。

東京都水道局 平成18年度一般家庭水使用目的別実態調査
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/customer/life/g_jouzu.html
風呂は24%で1/4になってます。

600L÷4=150Lになります、データが古く、節水製品等の普及が多くなってますから参考です。
>8レスで
>省エネ保温と節水シャワーでエコなぐらいかな
政府も奨励してるシャワー手元バルブ有る時代です風呂350Lは現在では非常識です。
71: 匿名さん 
[2013-09-26 08:00:42]
>70
通りすがりはもうやめたの?
72: 匿名さん 
[2013-09-26 09:02:45]
マンション住まいだと、もっと安いみたいですよ。
http://s.ameblo.jp/emerald-kuu/entry-11197617393.html

都内は、ヒートアイランドとかで暖かいんでしょうね
73: 匿名さん 
[2013-09-26 11:52:47]
エアコン併用の床暖房のどこをそんなに自慢したいの?
エアコン暖房を自慢したいの?
それとも都市ガス床暖房を自慢したいの?
どちらを自慢しても単独では暖房できないのなら自慢にならないね。
無駄な宣伝だと思うよ。
消費者を馬鹿にしている。
74: 匿名さん 
[2013-09-26 11:57:20]
エアコンも1〜2台なら空気採暖になりません。全館暖房になります。高高前提です。
75: 匿名さん 
[2013-09-26 13:07:00]
適材適所で使い分けたほうが、快適と思いますけどね。

朝はタイマーでダイニング側の床暖つけて、朝食。

幼稚園見送ったら、和室のコタツでだらだら

陽が昇る午後は、洗濯、掃除にお迎え、買い物
とバタバタして

夜は、床暖つけてリビングでまったりお風呂も、

ほんとに寒い日はエアコンも使うし、
浴室洗面の暖房する日もあるし、
加湿付の電気ファンヒータ使うことあるし
(キッチンで料理するときとか)
布団乾燥機で暖かくしておくのも良いですよ。

76: 匿名さん 
[2013-09-26 17:44:27]
>70
普通の4人家族で、風呂も毎日沸かして
パパは帰宅が遅いから、追い焚きもしてます。

サイズも普通の1坪ユニットバス

この条件で1日150Lを当てはめるのですか?
ちょっと強引な参照ですね。
この条件で350Lは少ない量では?と思いますよ。
230Lは1人暮らし程度でしょう。

まぁ、使用量でもめててもいつまでたっても堂々巡りなので
条件に異論はあるかもしれませんが、まずは下記設定でガス使用量を計算してみて下さい。

・条件
設定温度は42℃
1㎥=10750kcal
64㎥=688000kcal
水温5℃⇒42℃

①230L
②300L
③400L

>8 のガス使用量がありえないという話なので、ガスの使用量のみに焦点を絞りましょう。
面倒でしたらこちらで計算します。
77: 匿名さん 
[2013-09-26 18:21:25]
>76
計算はどうでも良いよ。
結論として何が言いたいの?
78: 匿名さん 
[2013-09-26 18:29:26]
>77
結論として>8の提出したガス使用量が床暖房を使ってる量ではないという事ですね。
79: 匿名さん 
[2013-09-26 18:59:24]
もう結論は出てると思いますよ。
>73さんが言っているように消費者は小バカにされているのですよ。
これ以上真面目になって何を検討するの?
床暖房のスレであることを忘れないでね。
80: 匿名さん 
[2013-09-26 19:23:10]
>72
の、blogも、嘘っぱちなの?
81: 匿名さん 
[2013-09-26 19:46:28]
>80
>の、blogも、嘘っぱちなの?
少し軽薄な質問ですね。
多分、本当の話でしょう。
例えの話ですが、暖房費なんてまったく不必要な人達も多勢存在しますよ。
何故だか解りますか?


82: 匿名さん 
[2013-09-27 16:14:11]
そろそろ誰か81に「何で~、教えて~」って尋ねてあげろよ。
教えたがっってウズウズしてるぜ。
83: 匿名さん 
[2013-09-27 17:53:37]
>81
悪恥部、いやアクティブさん、何で~?教えて~?
84: 匿名さん 
[2013-09-27 18:04:29]
>83
残念でした別人です、何故か分かりませんから期待してます。
85: 匿名 
[2013-09-27 19:31:19]
ガス屋と電気屋だけが激しくバトルしてるな(*^^*)振り向けば君たち以外に誰もいなくなってるけど、どっちも頑張れ〜!面白いぞ
86: 電気屋(仮) 
[2013-09-27 20:24:27]
ちょっと計算してみました。

条件はこんな感じです。

普通の4人家族(1歳と幼稚園児)で、風呂も毎日沸かしてパパは帰宅が遅いから
追い焚きもしてます。 サイズも普通の1坪ユニットバス。

お湯温度は42℃ 1㎥(10,750kcal)で64㎥(688,000kcal)使用。
水温5℃⇒42℃想定
上記4人家族なら400リットル/日は使用してると考えられます。
うちは夫婦2人で平均310リットル使用してます。(夏場)
1月であれば寒いので使用量は増えます。

追い炊きは3℃程度下がると仮定しての計算です。

残りは炊事、料理、床暖房にガスを使用するので、快適に床暖房を使用するには
ガスの使用量が到底足りないですね。
ちょっと計算してみました。条件はこんな感...
87: 匿名さん 
[2013-09-27 20:50:44]
>86
どれだけ不足か床暖房まで計算して下さい。
非常識な400Lの場合は残り200Lの水で生活できますか?説明して下さい。
88: 電気屋(仮) 
[2013-09-27 21:03:56]
>87
ただの平均の数値>70を当てはめるんですか?
逆に150Lでどうやってお風呂使用できるのでしょう。

矛盾してる事にご自身で気づけないのですね。

230Lと主張されてる方と同じ方かわかりませんが、もしその平均を当てはめてしまうと
毎日1トン位は最低でも使用していないと、これまた矛盾する数値になります。

他の方も言われていますが、整合性が取れないデータなのです。
なので捏造と言われるんだと思いますよ。
89: 匿名さん 
[2013-09-27 21:14:28]
>88
150Lは参考になってますよ(笑)
水の使用量も捏造と言われるのですか(笑)
>70の他人の計算は関係は有りません、最後まで計算して捏造を明らかにして下さい。
90: 電気屋(仮) 
[2013-09-27 21:41:52]
>89
私はガスの使用量があきらかにおかしいですよ
と言いたいだけで、もうでスッキリしてます。

>8本人さんなのかわかりませんが、やけに噛み付いてきますよね。

150Lの話は下記内容の数値だと思いますが、
>8月はガス代11㎥2500円でした。
>水道代は、2か月分35㎥8千円ぐらいです。
話の繋がりから8月前後の水道代ですよね。
もしこの流れで冬場の水道代を出してるのなら文脈がおかしな人になってしまいます。
ガス代から見てもシャワーが多い様ですし、もしかしたら平均24%の使用量150Lも近いかもしれません。

あれあれ、困りましたね。
そうするとシャワーが多い人が毎日お風呂を使用するとなると
湯船に張るお湯の量が上記に加算して増えてしまいますね。

考え方がごちゃごちゃしてる方なのか、突っ込みどころが多くて楽しいですね。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:床暖房

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる