1000レスになったのでその5を立てました。
その4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/343558/
[スレ作成日時]2013-09-19 14:15:00
\専門家に相談できる/
【その5】直床の方が遮音性高い気がします。
781:
匿名
[2013-10-11 21:42:34]
二重壁のダメなところは、狭くなるとこだな
|
||
782:
匿名さん
[2013-10-11 23:08:03]
二重壁は今後家具の固定を考えるとむしろ必要な装備だと思うが。高層階では特に。でも狭くなっちゃうのは確かに嫌だけどね。
|
||
783:
匿名さん
[2013-10-12 00:37:14]
直床…小さくても固い物を落としたりのコツコツ音(軽量衝撃音)はよく聞こえる
ふにゃふにゃ床は踵歩きドスドスや子供のドタバタ(重量衝撃音)はそんなに気にならない 二重床…直床の逆 どちらの音質をとるかはお好み次第 |
||
784:
匿名さん
[2013-10-12 01:21:12]
現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3レベルが標準。
現代マンションの二重床の遮音性能は⊿LL(Ⅱ)=3、⊿LH(Ⅱ)=2レベルが標準。 軽量床衝撃音、重量床衝撃音ともな、直床の方が遮音性能が高い。 加えて二重床は施工精度と施工方法、壁との納まりに特に注意が必要で、ミリ単位の誤差が生じると更に遮音性が悪化する。 騒音が大きい方が好きか嫌いかは、あなたのお好み次第。 |
||
785:
匿名さん
[2013-10-12 01:40:09]
直床…実際の遮音性能が高い。
二重床…二重なので遮音性能が高い、、ような妄想をいだくことができる。 現実をとるのか妄想をとるかは、あなたのお好み次第。 |
||
786:
匿名さん
[2013-10-12 02:34:09]
今や二重床の標準製品は直床と同等の遮音性能を実現している。
10年前のイメージを引きずって遮音性は直床と思ってるなら、ちゃんと調べた方がいいですよ。 |
||
787:
匿名さん
[2013-10-12 07:38:34]
>今や二重床の標準製品は直床と同等の遮音性能を実現している。
と考えたい二重床派。 しかし実際は10年前も今現在もマンションで採用されている二重床に進化はなく、相変わらず遮音性能が悪いですね。 7年前に改正されたΔL等級での遮音性能比較でも二重床は直床に届かず、品確法上も1〜2ランクの性能ダウンと評価されています。 |
||
788:
匿名さん
[2013-10-12 07:47:14]
10年前の、実際のマンションとは大きく結果が異なる残響室実験の間違ったイメージを引きずって、遮音性は直二重床が良いと思っているのが二重床派では?
それとも碓井センセイの『聞いた感じ』で書いたブログやトンデモ本をいまだに信じているとか? 壁が無く床下に太鼓ができない、今では禁止された騒音試験残響室での古い試験結果では、確かに二重床は多少は高性能なのです。 そのため二重床は遮音性能が高いと誤解する旧い専門家も存在しました。 しかしマンションには当然壁があります。 このような壁がある実物件での騒音現場測定では、二重床は騒音を増幅するという最悪の結果を示してしまうのです。 日本騒音制御工学会研究部会による研究報告 2008 試験対象となった二重床は現行工法と全く同じ。 これによると6つの二重床実物件全てが騒音を増幅してしまい、試験残響室のプレキャストコンクリート板150mm厚試験値にすら大きく劣っていますよ。 http://www.ince-j.or.jp/04/04_page/04_doc/bunkakai/yuka/08-03tecinfo.p... |
||
790:
匿名さん
[2013-10-12 08:06:21]
>>786さん
以前からあなたが同じ嘘を投稿するたびに、二重床が客観的な資料をもってボコられています。 もう嘘をつくのはやめて、二重床の遮音性能の低さを事実と認めてはいかがでしょうか? 法律にすら明記されている評価を認められないのはあなただけのようですよ。 これを繰り返していると二重床のイメージが益々悪くなってしまいます。 |
||
792:
匿名さん
[2013-10-12 08:45:29]
週末になり二重床の残党が息を吹き返してきました。
いい加減認めようよ。買ってしまって悔しい気持ちは察しますか、、、 |
||
|
||
793:
匿名さん
[2013-10-12 08:58:38]
|
||
794:
匿名さん
[2013-10-12 09:18:57]
>791
http://www.ince-j.or.jp/04/04_page/04_doc/bunkakai/yuka/08-03tecinfo.p... のPDF文中には >(乾式二重床の)残響室と実物件における床衝撃レベル低減量の対応 >実験室データ(カタログ値)と同じ乾式二重床が施工された実物件での床衝撃音レベル低減量を比較すると、図21に示すように重量床衝撃音・軽量床衝撃音ともに平均的には10dB前後の大きな差が見られます。残響室に比べて、実物件では著しく床衝撃音の低減性能が低下する傾向([実験室での低減量]>[現場での低減量])が確認されます。 とありますよ。 >788は、二重床派が10年前の実際のマンションとは大きく結果が異なる残響室実験の間違ったイメージを引きずって、遮音性は直二重床が良いと思っていることを指摘する投稿です。 それは間違いはなく、その通りとしか言いようがないと思いますが。 |
||
797:
匿名さん
[2013-10-12 09:26:11]
>直床に⊿LH(Ⅰ)=3なんて表示はありません
だから実際の測定データから判断して、⊿LH(Ⅰ)=3レベルと言っているのですが。理論上も直床は⊿LH(Ⅰ)=2以下にはなりませんので。 話として重要なのは、直床の遮音性能、二重床の遮音性能を上回っているという点です。 もしや>791はそのこと自体に反論しているのですか? |
||
800:
匿名さん
[2013-10-12 09:36:13]
>796
>スラブ素面にすら劣る のは紛れもない事実だと思いますが。 表の見方を理解していますか? プラスマイナスゼロがスラブ素面。 つまり6物件全てが重要な63Hz帯で全てマイナスになっている二重床は、スラブ素面に劣るという単純な指摘なのですが。 そこから目をそらしているのはあなただけですよ。 直床は大成建設の測定値として+2dbを記録しています。 −5〜−8dbの二重床と、+2dbの直床、どちらが性能が良いかは一目瞭然なのですが、なぜあなただけ認められないのでしょうね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報