521: 匿名さん 
[2013-09-30 21:30:57]
ごめん、ここに一人いたわ。

>実験データなんてうそっぱち
>実際に二重床が優れてるから多いわけで、直床が防音悪いのはあたりまえ
>常識で考えたらわかるし
>No.448 匿名さん [2013-09-30 10:54:33][×]
522: 匿名さん 
[2013-09-30 21:32:43]
>直床さんの表は正直大雑把過ぎる。

この表?
この表を決めたのは国交省だから、俺に文句を言われても困る。
この表?この表を決めたのは国交省だから、...
523: 匿名さん 
[2013-09-30 21:34:45]
>522

このようにわざわざ表にするのが意味がないと言ってるのだが?

わかりますか?
524: 匿名さん 
[2013-09-30 21:35:33]
ところで+2dBの直床製品はどうした?
525: 匿名さん 
[2013-09-30 21:37:13]
>519
ふにゃふにゃの直床ところは要らんけど、
二重床のところは参考にするわ。
526: 匿名さん 
[2013-09-30 21:38:05]
>君はゼネコンか床材メーカーなのか?
>それなら良いが
>購入者はそんなこと出来ないだろう?

マジレスすると、床を決めるのは、売主。
売主が見ているのは、消費者。
その消費者が正しい情報と正しい嗜好を持たない限り、いくらメーカーやゼネコンが開発しても改善しないぞ。
今の東京地区がまさにそれ。
527: 匿名さん 
[2013-09-30 21:39:24]
ともかく直床さんは二重床に因縁をつけてるだけ。

言ってる事全く意味無し。

全く参考になりませんな。
528: 匿名さん 
[2013-09-30 21:40:01]
>このようにわざわざ表にするのが意味がないと言ってるの

分かり易すぎて、迷惑と言ってるの?
529: 匿名さん 
[2013-09-30 21:42:16]
>526
そのとおりまさに嗜好なんだよ。
それで東京の人は二重床を選び、特段問題が無い。

もしかしたら直床のほうが遮音性が少し良いかもしれない。
そのわずかな差に因縁をつけているのがココの直床さん
530: 匿名さん 
[2013-09-30 21:44:35]
>528
実際には全くの糞役立たずだから。

他の法律にもあるだろう。全く役に立たないものが。
531: 匿名さん 
[2013-09-30 21:46:41]
>それで東京の人は二重床を選び、特段問題が無い。

おや?おかしいなあ。
関西だとさらに騒音が酷いのかな?

なにが二重床やねん。うるさくてしょうがない。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45922/
532: 匿名さん 
[2013-09-30 21:51:09]
ということで、まとめると

現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が標準。

現代マンションの二重床の遮音性能は⊿LL(Ⅱ)=3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準。
ただし制振シートがあると⊿LL(Ⅱ)=3を見込めるが、実現していない。
それ以上の高性能二重床も開発されているがこれも現在実現はしておらず、逆に推定L等級を表示する古い二重床がまだまだ多い。加えて二重床は施工精度と施工方法、壁との納まりに特に注意が必要。隙間が無いと遮音性が悪化。

品確法上は制振シートの無い二重床は直床に対し1〜2ランクダウンの評価。

結論
二重床マンションでは二重床自体の詳細を調べて遮音性能の低い二重床を避けて選ぶことが必要。
直床は総じて遮音性が高く、性能のばらつきも少ない。
533: 匿名さん 
[2013-09-30 22:34:00]
直床は重量衝撃音を低減できない。二重床は低減できる上に、唯一のネックだった太鼓効果も今の標準製品はほぼ解消できている。(具体的には63ヘルツで-0.3デシベル、125ヘルツ以上ではむしろ直床を上回っていると。)
534: 匿名さん 
[2013-09-30 22:38:10]
ここは直床派のホーム。
二重床派と公正派は完全アウェイ。

何を書こうとも直床派のコピペであっという間に流されてしまうここでは公正な評価は無理。
直床派以外は見る必要がないと思う。
535: 匿名さん 
[2013-09-30 22:38:31]

というバカに対して、二重床派の>529から一言よろしく。

それとも同一人物?
536: 匿名さん 
[2013-09-30 22:40:43]
二重床派のホームはこちらです!
傷を舐め合いましょう!

>二重床物件は高級マンション
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/339979/
537: 匿名さん 
[2013-09-30 22:41:40]
>直床は重量衝撃音を低減できない。二重床は低減できる上に、唯一のネックだった太鼓効果も今の標準製品はほぼ解消できている。(具体的には63ヘルツで-0.3デシベル、125ヘルツ以上ではむしろ直床を上回っていると。)
嘘投稿、お疲れさまです!
538: 匿名さん 
[2013-09-30 22:43:07]
フラットに見て、直床の方が遮音性能が高いことは明らかだと思いますが。
539: 匿名さん 
[2013-09-30 22:50:29]
それは太鼓効果の低減が不充分だった昔の二重床の話で、今の二重床標準製品ならほぼ同等です。上位製品なら直床よりも遮音性能に優れています。もちろんカタログ数値であり、施工が大事なのは言うまでもありませんが、悪い施工が原因で遮音性能が落ちている具体的な事例も今のところ出てませんね。
540: 匿名さん 
[2013-09-30 22:56:30]
>535
指名されましたが、533ではありません。
また533は別に嘘じゃないだろ。
⊿L等級こそ違うがカタログデータでは
ほとんど遜色がないと言っても良いんじゃないか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる