そうだね。現在でもほぼ同等の性能があり、それらは間違いなく採用されている。 ただし施工によってはばらつきがある。 さらに既に直床を上回る床材が製品化されているので将来は直床を上回る可能性が大 よって 直床は総じて遮音性が高く、性能のばらつきも少ない。 二重床はばらつきに関しては直床より多いものの 現在でも性能的に肉薄しており 今後は直床よりも高い遮音性能を選べる可能性が大きい。 かな? |
||
333:
匿名さん
[2013-09-27 22:34:43]
二重床派、将来に望みを託すとはわらえるな。
|
||
334:
匿名さん
[2013-09-27 22:35:46]
現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が標準。
現代マンションの二重床の遮音性能は⊿LL(Ⅱ)=3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準。 これが事実。 |
||
335:
匿名さん
[2013-09-27 22:42:00]
|
||
336:
匿名さん
[2013-09-27 22:49:45]
|
||
337:
匿名さん
[2013-09-27 23:58:30]
質問です。
このスレに書き込んでいる二重床さんは、遮音性能がよい仕様にリフォームするつもりなのでしょうか。それとも、そういうマンションに買い替えるつもりなのでしょうか? レスをみるかぎり、少なくとも現状はふつうの二重床ですよね。 あるいは、自分のマンションとは関係ない話なのですか? |
||
338:
匿名さん
[2013-09-28 00:06:51]
当然最新式の遮音性の高い二重床にリフォームします。
そうすれば自由に二重床を選べるので確実に直床以上の遮音性の床になります。 |
||
339:
匿名さん
[2013-09-28 00:11:46]
すみません。
良く考えてみたら、自宅を遮音の良い二重床にしても上の階の人が二重床をリフォームしない限り全く騒音が改善しないことに気が付きました。 スルーしてください。 やっぱり将来的にとかじゃなくて、大切なのは今のマンションに使われている二重床の仕様なのだと思いました。 |
||
340:
匿名さん
[2013-09-28 00:37:15]
いや少なくとも今分譲してるマンションは直床と同等性能らしい。ただ中古を買う人は要注意だね。
|
||
|
||
341:
匿名さん
[2013-09-28 00:42:34]
予算があれば、新築二重床、予算がなければ中古直床がおすすめ。
|
||
342:
匿名さん
[2013-09-28 00:53:14]
現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が標準。
現代マンションの二重床の遮音性能は⊿LL(Ⅱ)=2〜3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準。 ですよ。 |
||
343:
匿名さん
[2013-09-28 00:57:12]
現代マンションの二重床は、LL4、LH3とほぼ同等ですよ。
|
||
344:
匿名さん
[2013-09-28 01:03:44]
LL4の二重床を採用している二重床マンション
ありません。 LH3の二重床を採用している二重床マンション ありません。 |
||
345:
匿名さん
[2013-09-28 01:09:40]
やっぱり推定Lの新築二重床マンションは避けた方が良いのでしょうか?
|
||
346:
匿名さん
[2013-09-28 01:21:51]
今普通に分譲されているマンションなら二重床で大丈夫かと。
ただ可能であれば営業マンにΔLLとΔLHを聞くのが一番よい。 |
||
347:
匿名さん
[2013-09-28 01:25:32]
営業マンがLH2といった場合はメーカーを聞くのがいいですね。多くのメーカー
の標準品はLH2でもLH3に相当するようですので。その点も考慮した方がいいね。 |
||
348:
匿名さん
[2013-09-28 01:30:36]
ΔLLとΔLHが無いので困っています。
候補4物件中、ΔLLとΔLHは一つもありません。 LL45だから良いかと思っていたらLLは実際と違う数値が出やすいという話なので困っています。物件をゼロから探し直しでしょうか?(>_<) 都内のファミリータイプで200mmスラブです。 |
||
349:
匿名さん
[2013-09-28 01:33:26]
>多くのメーカー の標準品はLH2でもLH3に相当するようですので。
ΔLH3に相当するならΔLH3と書けば良いのではないでしょうか。 |
||
350:
匿名さん
[2013-09-28 01:45:13]
LL45なら、ΔLL3クラスと推定されます。
349はここ100レスぐらい見返すとなぜLH3なのか分かりますよ。 |
||
351:
匿名さん
[2013-09-28 06:31:02]
いやー、このスレッドは勉強になりますね。もっと早く知っていれば良かった。
読み返しながら調べると、確かに現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が標準で、現代マンションの二重床の遮音性能は⊿LL(Ⅱ)=2〜3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準のようですね。 >350さんは「今の二重床は⊿LH(Ⅱ)-3相当」と言っていますが、それは間違いだということがわかりました。 >350さんはきっと「今の二重床も63Hz域だけがあと数db改善すれば⊿LH(Ⅱ)-3になる」ことを指して⊿LH(Ⅱ)-3だと言っているのだと思いが、その数db改善のためには今のマンションには採用されていない制振シートが必要なことがわかります。 何より63Hz域だけがあと数db改善すれば1ランクアップする惜しい状態なのは直床も同じで、「今の二重床は⊿LH(Ⅱ)-3相当」と下駄を履かせてしまえば「今の直床は⊿LH(Ⅰ)=4」ということもできますよね。 あと、個人的には直床は軽量床衝撃音が苦手だと思っていたので、⊿LLで二重床に対して明確なアドバンテージを持っていることに驚きました。 LL45とかの推定L表記は試験環境が根本的に違って実際のマンションでは遮音性能が大きく悪化する傾向があるため、>350さんが言うようには⊿L等級に読み替えができないようですね。(別に>350さんに恨みはないです。ごめんなさい。でも、言ってることがあまりにも適当なので・・・) 逆に⊿L等級から推定L等級を推定することはできるようですが。 いろいろ悩みましたが一生に一度の買い物なので、推定L等級のマンションは性能に信頼がおけないのが気持ち悪いため、やはりなるべく避けようと思います。 二重床はただでさえ施工管理が難しく性能のばらつきが大きいので、まずは古い規格の性能の悪い二重床を避けることが大切だと思いました。 逆に直床の方は高い性能を知ってイメージが大きくかわりました。 マンションの予算は6000万程と潤沢ではないので、絶対性能とコストパフォーマンスの両方が良い直床は魅力的です。 すごく勉強になりました。 |
||
353:
匿名さん
[2013-09-28 07:35:37]
⊿L等級なんて床材と足まででしかない。
重量床衝撃音で肝心なのはスラブ厚や構造だろ…… |
||
354:
購入検討中さん
[2013-09-28 08:21:12]
それを踏まえて二重床、ボイドスラブはカスだというのが総意
|
||
355:
匿名さん
[2013-09-28 08:42:59]
|
||
356:
匿名さん
[2013-09-28 08:47:03]
>337
>このスレに書き込んでいる二重床さんは、遮音性能がよい仕様にリフォームするつもりなのでしょうか。 前にも誰か書いてましたが、自分のマンションは音がしないので「二重床派」として書き込んでる人ばかりだと思いますよ。 だからリフォームなど考えていない。必要ありませんので。 騒音に悩まされている人は「直床派」として不満たらたら書いてることでしょう。 |
||
364:
匿名さん
[2013-09-28 10:48:32]
|
||
367:
匿名さん
[2013-09-28 11:00:34]
現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が標準。
現代マンションの二重床の遮音性能は⊿LL(Ⅱ)=2〜3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準。 ですよ。 現実を見ましょう。 |
||
368:
匿名さん
[2013-09-28 11:01:25]
苦しすぎる二重床さん
だろう。 そんな感じがする。 思いますよ。 まずは自分の感性からのスタート まぁ 進行している宗教の教祖様が感想文書いてる人だからしょうがないか(笑) |
||
372:
匿名さん
[2013-09-29 09:57:49]
制振材がない今のマンションの二重床は、最新のΔL等級品でも直床より1〜2ランク落ちるのが現実のようですね。
これでは品確法で1ランクダウンと判断されるのも仕方ないことのように感じます。 旧規格のLL-45などの推定L等級品では、実際のマンションで試験値より大きく遮音性能が低下するので、ここから更に1〜2ランク落ちてしまいます。 今だにLL-45などの推定L等級品を使用しているマンションも多いのが現在の二重床マンションの現状なので、まずは最新のΔL等級を採用すること、次に制振材を採用すること。 この2つを満たせば直床と同等のΔLL(Ⅰ)4、ΔLH(Ⅰ)3の遮音性能を獲得することができるはずです。 10年後になるかもしれませんが、デベロッパー側には是非とも改心を期待したいところです。 |
||
373:
匿名さん
[2013-09-29 10:11:21]
また二重床派が規約違反で連続削除されましたね。
一目でわかるような嘘を投稿を繰り返してまで二重床を擁護して、一体何をしたいのか。。。 反省して、もう来ないで欲しいものです。 |
||
374:
匿名さん
[2013-09-29 10:13:37]
だから肝心なのはコンクリートのほうだって。
|
||
375:
匿名さん
[2013-09-29 10:19:10]
現在でも大手床材メーカーの製品は
普及品のΔLH(Ⅱ)-2クラスは 63Hz域 万協が-0.3dB 淡路が-0.4dB 他の周波数であればプラスのところも 直床と遜色ありません。 正確にデータを紹介しましょう。 例の品確法の表は間違っても使えませんね。 大雑把すぎて、皆さんに誤解を与えます。 現在においてもスラブ厚とΔL等級を参考にすれば 二重床でも全く問題の無いマンション選びが可能です。 あまり不安を煽るのは止めましょう。 |
||
376:
匿名さん
[2013-09-29 10:23:32]
|
||
377:
匿名さん
[2013-09-29 10:32:18]
万協フロアは9.5mmの制振材を入れた最上級製品で、やっと63Hz域がプラス0.7db。
しかしそれは直床の数値よりも悪い値です。 スラブ共振が起こる重要な63Hz域での1dbの改善は非常に難しく、また影響の大きいものなのです。 二重床派の投稿は常に数値を誤魔化し、自分に都合良く「同等」を繰り返すばかり。 ΔLLに至っては更に大きい差があります。 誤った情報の流布はいい加減やめてほしいです。 |
||
378:
匿名さん
[2013-09-29 10:45:22]
|
||
379:
匿名さん
[2013-09-29 10:47:14]
>二重床派の投稿は常に数値を誤魔化し
どこをごまかしているか教えてくださいね。 大雑把に表など使って不安を煽っているのはあなたの方です。 |
||
380:
匿名さん
[2013-09-29 10:53:24]
まあ、「相当」とかなんとか誤魔化そうとしている人もいるようですが、二重床派も含めて、現代マンションの直床の遮音性能は⊿LL(Ⅰ)=4、⊿LH(Ⅰ)=3が標準。 二重床の遮音性能は⊿LL(Ⅱ)=2〜3、⊿LH(Ⅱ)=2が標準であることに異論はありませんよね。事実なので。