工事中の断熱材の変更はできるんでしょうか??
1:
匿名さん
[2013-09-15 18:47:22]
|
2:
匿名
[2013-09-15 22:41:44]
そうですね。可能かどうかというよりも、手数料がかかっても変更すべきでしょう。
1さんが仰る通り、天井はもっと高性能で厚いものでなければダメですよ。 |
3:
匿名さん
[2013-09-15 22:43:49]
グラスウールは駄目ですよ。詳しくはwebで。
|
4:
契約済みさん
[2013-09-16 06:12:55]
コメントありがとうございます。
外壁、天井は高性能グラスウ-ル16kだと何mmぐらい厚い方がいいですか? |
5:
匿名さん
[2013-09-16 06:42:55]
あなたがすんでいる地域にもよりますが、当初の仕様から比較的温暖な地域と思われます。
規格品としては150mm前後のものがありますので、その程度の断熱材はほしいところです。 断熱材の性能アップと共に、気密性能のアップも心がけてください。相乗効果が得られます。 |
6:
いつか買いたいさん
[2013-09-16 17:44:32]
>>スレ主さん
新築おめでとうございます。 GWの厚みアップは可能だと思いますが、柱の寸法と、耐力壁の構造 (一般的な筋交いか、ダイライトなどの面材)かでも、入れられる 断熱材には、制約になる場合があると思います。 管柱が3.5寸ですと、筋交いが入いる部分に100ミリ厚のGWを 入れるのは、ぎゅうぎゅうな感じになりそうです。 4寸柱ですと、100ミリ厚でも収まりがいいでしょうが。 パワーボードの37ミリですから、そのような提案になったのかも しれませんね。業者様とよく相談されては如何ですか? |
7:
匿名さん
[2013-09-16 19:49:14]
あーあー筋交いがあるとギュウギュウとか
もうスカスカが前提で断熱欠損だらけに 低密度GWなんか入れて対流起こって最悪。 砂でも入れた方がましじゃない。 |
8:
匿名
[2013-09-16 20:43:39]
|
9:
匿名さん
[2013-09-16 23:18:18]
>7
他業者の単なるアラシです。 >業者様とよく相談されては如何ですか? 業者と相談しても余り進展は望めませんよ。 現状の断熱仕様から判断して、断熱性能に関して取り組む姿勢が感じられないですから。 10年前でもこんなお粗末な断熱仕様の家は少ないのでは? |
10:
契約済みさん
[2013-09-17 01:04:48]
コメントありがとうございます。
たしかに管柱の関係がありますよね。。 |
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
是非、耳付高性能100mm16Kに変更すべきですよ。
現場に搬入されていないのであれば変更は可能です。
差額金額は生じますが材料費だけですのでそれほどでもありません。
天井部分はもっと厚いグラスウールがいいですよ。
早いほど相手側も変更がしやすいので、明日にでも連絡してあげてください。