ツーバイフォーの上棟中、2階の壁まで完成し屋根がない状態でブルーシート養生中に豪雨がありました。ブルーシートには大きな隙間があり、そこから多量の雨水が2階床合板上に落ちてきて2階床全面に水が溜まり、オーバーフローした水が1階床合板上に落ちてきて、1階床も水浸しとなってしまいました。
雨が降り始めた直後に、工務店の社長にブルーシートの手直しを頼みましたが、「濡れても問題ない」と断られました。しかたなく、自分でバケツを置いたりしましたが、ものすごい豪雨でバケツもすぐに一杯になってしまい、殆ど効果はありませんでした。
翌日の作業でも、濡れた床を乾かすことは特にしていない様子でした。翌々日に、工務店の社長にすぐに乾かすように言うと、ようやく送風機を1台設置しました。
当日は、大雨警報が発表されていて、時間雨量20数ミリの豪雨が3時間程度続きました。豪雨が上がって4日になる現在の状況は、床合板の一部の接着剤が剥がれたようで盛り上がっていて未だ完全には乾燥していません。床下には水溜まりができています。
工務店の社長は、問題ないと言っていますが、このような状況で、このまま工事を続けても大丈夫なのでしょうか。これが原因で不具合は生じないのでしょうか。カビなど発生しないのでしょうか。多少濡れる程度であれば問題ないというのは素人でもわかります。今回の件は、水害に遭ったように全体が水浸しになっています。


[スレ作成日時]2013-09-09 18:12:42

 
注文住宅のオンライン相談

ツーバイフォーの上棟中に床が水浸し

21: 匿名さん 
[2013-09-24 11:05:46]
>実際にはほとんどの場合が「工場内で人力による生産」なので、現場で大工が組み立てるのと大差無い。

それは間違いでは?
工場内で短期就業者がマニュアルどうりに組み立てるだけと、大工を一緒にすると職人なら怒るでしょうね。
22: >21 
[2013-09-24 11:21:38]
治具類の充実度と姿勢の自由度のために、工場のほうが精度は高い。
23: 匿名さん 
[2013-09-24 12:02:47]
マニュアル通りに組むだけだろ。
職人ってのは、1軒1軒自分が手掛けたという自信と誇りを持って成長していくもの。現場も知らない流れ作業の工員は、職人なんて高尚なもんじゃない。そもそも住居用に使用される木材の組立に治具類の充実なんて必要ないし、姿勢の自由度はあっても、大工の地組みには遠く及ばんよ。
ま、2×4自体が外来工法な訳だから、そんな荒っぽい施工でも問題ないのかも知れないがね。
24: 匿名さん 
[2013-09-24 15:51:17]
>No.22

あまりにも現実を知らなさすぎて可哀そう。
25: 匿名さん 
[2013-09-24 18:36:15]
>工場のほうが精度は高い。

建設見てると細部が合わなくて苦労しているみたいでしたが。
26: 匿名さん 
[2013-09-24 22:27:32]
大手HM建てましたが、棟上げ後すぐに瓦がのってました。水は大敵らしい。
27: 匿名さん 
[2013-09-25 08:03:07]
ツーバイじゃないけれど、先週の台風でうちの近所の建築現場も大変そうだった。
床板も貼って壁の構造用合板も貼り終えたのに、ほぼ全ての木材はびしょ濡れ。更にはベタ基礎は水溜りになっていて、床下浸水常態。それでも、床板を剥さず放置して、そのまま施工しちゃているんだよね。
壁の構造用合板は露出しているので乾くだろうけれど、床板下の水溜りは乾燥が遅いし、後々のカビや腐りの原因にならないのかな。
建売りらしいから施主も見にこない分、こうした事への対応をみると、その業者の建築にたいする姿勢がうかがえます。
28: 匿名さん 
[2013-09-25 08:45:22]
地場に根差して、数十年の実績のあって優良と評される工務店でも、雨天後の基礎内に水が溜まってても何もしないなんて事は往々にしてあることみたいだよ。
最初は「基礎の通気パッキンで湿気が抜けることと、微量ながらコンクリートも透水性があるため、問題はありませんよ。」という説明をされた。でも、どうしても気になる旨を伝えたら、きちんと水中ポンプで溜まった雨水を排出してくれたけど、現場を見ていなかったらどうなっていたことやら…
過去に問題が無かったという実績を元に通例化してしまっているのだろうと思うけど、施主としては気持ちが良いものではないよね。
29: 匿名さん 
[2013-09-25 12:31:34]
その場合は水中ポンプで吸って排出してから、もぐって雑巾で吸水しながらふき取り扇風機をゆるく長い間まわします。
30: 匿名さん 
[2013-09-25 14:54:38]
>29
その対応は有効だけど、絶対にそんな対応はしないだろうね。
本当に施主のことを思った良心的な工務店であれば、そんな自体が起きる前に、未然に防ぐ筈だから。

結局、初期不良の有無から言えば、プレハブ系の1~2日で組上げる工法には敵わない。特にセキスイハイムなんかは、窓はもちろんのこと、外壁材まで組んだ状態で持ってきて、外壁材の間を現地施工で繋ぎ込むだけだから、風雨によって内部にダメージを受けることが無い。
31: 匿名さん 
[2013-09-25 16:11:41]
雨を完全に防ぐことはできないし、屋根かかる前に雨が降ってもそんなに問題ないよ。床の合板がふやけてるとか、断熱材が濡れたとかはやり直してもらえばいいけど、みんな神経質すぎじゃないですかね。あと瓦じゃない屋根なら野地板乾いてから載せるくらい?

そりゃ、降らないに越したことないけど。
32: 匿名さん 
[2013-09-25 16:29:44]
合板が膨れているのを見てしまった人が、神経質になってしまうのは仕方ないと思うよ?
施工って、結構いい加減だし、施主が見てないと隠そうとするから。
33: 匿名さん 
[2013-09-25 17:12:28]
>30
>その対応は有効だけど、絶対にそんな対応はしないだろうね。
実話です。

>そんな自体が起きる前に、未然に防ぐ筈だから
台風はすさまじくどうしても雨の侵入は防げませんでした。

34: 匿名さん 
[2013-09-25 17:31:10]
>30
ハイムは雨天時にユニットを組むと取り返しがつかないが、たまに急に雨にやられる家があるみたいですね。
じぶんの家がそうなったらやり直して欲しいですが、被害者の話によると無理みたいです。
あとユニットが輸送時の振動で歪む事があるようです。
ユニットと言っても施主は気を抜けませんね。
35: 匿名さん 
[2013-09-25 17:36:32]
>33
施主の立場なのか、業者の立場なのか分からないけど、そういう場合は施主は床下に潜って確認するの?
36: 匿名さん 
[2013-09-25 18:35:35]
ハイムで上棟日(ユニット据え付け日)に豪雨に遭われた施主さんの貴重なブログです
>ttp://ameblo.jp/itumotenki/theme4-10040387671.html#main
37: 匿名さん 
[2013-09-25 19:50:37]
天気予報を見ながら少しでも雨が降りそうなら、延期して日程調整すれば良いだけの話でしょ?
まさか、その程度も考慮してくれないわけ?施主が頑なに拒否すれば対処してくれそうなものだけどね。
38: 匿名さん 
[2013-09-25 19:56:49]
軸組に比べて上棟に時間がかかるツーバイを選んだ時点で雨の被害くらい覚悟しないと。
だから、ツーバイを選んだ時点で失敗ということになるかもね。
39: 匿名さん 
[2013-09-25 20:04:19]
都内ですが、台風18号前ぐらいから
うちの近所でも3階建てが3棟、建築中です

いまだに屋根なくて、水浸しのようですが大丈夫なもんなの?

40: 匿名さん 
[2013-09-25 22:57:44]
梅雨時期や台風シーズンに家を建てようとすること自体が誤り。
水浸しになって良い家が建つわけがない。初期不良は覚悟の上かもしれませんがね。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる