2013.08.28屋根裏を点検したところ、棟木周りに熱気が滞留していて、結露・黴が発生していました。
引渡しから15か月程しか経っていませんが、恐らく結露を繰り返した結果、ポツポツと黴が生えたのだと思われます。
屋根断熱材をくり抜いた形で設置されている「空気取入口」と称する穴に手を翳すと、すごい熱気で忽ち手が濡れました。
エアパス概念図では、屋根面を上ってきた空気がこの「空気取入口」から小屋裏に入り、それが「小屋裏換気口」から空に向かって放出されるように描かれていますが、実際は「空気取入口」は「小屋裏換気口」より高い位置にあるので、高い位置から出た熱気が低い開口部へは流れておらず、「小屋裏換気口」上部も結露しています。
また、「小屋裏換気口」エリアは屋根の長さの1/4程しかありませんので、滞留している熱気で棟木周りが蒸しあげられている状態です。
とりあえずこの「空気取入口」を塞ぐことを考えたのですが、本来なら屋根通気層から棟換気へ排出すべき夏の日射熱を、エアパス工法では屋根裏に取り入れてしまっているので、塞いでしまうとこの日射熱を閉じ込めてしまうことになります。
断熱材に開けられた穴を塞ぐと同時に、通気層を本来あるべき形に修復する必要があると思っていますが、大工事になってしまいます。
気休めに天井点検口を開け放して家中の窓を開けていますが、このままでは棟木の結露が繰り返され、木材強度が落ち、屋根が支えきれなくなると懸念しております。
いろいろ調べていて、この掲示板に「四季工房の家は結露がすごく被害者の会も出来ている」との書き込みを見つけました。
屋根がこういう状態なら、見えなくなっている壁の中もどうなっているのか本当に心配です。
その会にコンタクトを取って解決策をご教示いただきたいと思っているのですが、探せませんでした。
四季工房の家の結露に対処された方、どのように解決されたか教えてください。
[スレ作成日時]2013-09-08 16:59:23
四季工房の家の結露に対処された方、どのように解決されたか教えてください
761:
通りがかりさん
[2019-10-09 16:31:31]
|
762:
を
[2019-10-09 17:44:34]
この工法は昔の木造の水産加工会社とかが水蒸気を逃す為に加工場屋根の上に換気口を設けてた建築に多いね
ただし木は腐るので黒く防腐剤を塗ってるし二重天井裏なんてもってのほかだと思う |
763:
匿名さん
[2019-10-15 10:34:18]
風化せぬよう上げ
|
764:
匿名さん
[2019-10-20 23:05:33]
結露は怖い。
|
765:
通りがかりさん
[2019-10-20 23:44:23]
他の工務店が建てた 屋根裏も結露してるよ。
対策として、強制換気をあちこちに付けて改善してはったわ。 ちなみに、ボードや、クロスも濡れてました。 それ以降は、軒換気を大量に付けてはります。 |
766:
匿名さん
[2019-10-30 14:13:13]
|
767:
匿名さん
[2019-11-06 23:32:55]
「一週間の内に訴えます」からもう既に一年以上経ちますが、未だに訴状は届いていません。
建築するかどうかも分からない時期から何年も送付された「おりじん」(四季工房情報誌)もピタッと届かなくなりました。 修復も放置され、「生涯メンテナンス保証書」なるものも紙切れ同然です。 ひどい会社だな。 |
768:
e戸建てファンさん
[2019-12-01 01:51:41]
このスレすごい!
裁判はどうなったのかな? しかし ひどい会社だよな! |
769:
通りがかりさん
[2020-01-06 18:32:52]
このスレ読んで
四季工房の ファンになりました! 女の一人暮らしの仕事は受けるな! |
774:
匿名さん
[2020-06-26 12:16:33]
|
|
776:
匿名さん
[2020-09-02 15:32:45]
風化させないで!
|
777:
匿名さん
[2021-03-10 23:00:30]
スレ主は
元気でお暮らしだろうか。 四季工房の社長は 謝罪したのだろうか。 |
778:
マンション比較中さん
[2021-11-12 09:25:26]
2020年の売り上げ教えて。
|
779:
通りがかりさん
[2021-11-18 23:28:43]
このスレすごいね。
施主も会社も。 |
780:
e戸建てファンさん
[2022-06-21 11:53:01]
忘れない。
|
この換気扇の写真だとダクトが斜めになってるので水滴が戻って換気扇から落ちますね
それとこの換気ダクトは非常に軽い換気扇を稼働するとダクトが周りに触れてカラカラと音がするかも、狭い場所でない限り普通は固定しますよ