2013.08.28屋根裏を点検したところ、棟木周りに熱気が滞留していて、結露・黴が発生していました。
引渡しから15か月程しか経っていませんが、恐らく結露を繰り返した結果、ポツポツと黴が生えたのだと思われます。
屋根断熱材をくり抜いた形で設置されている「空気取入口」と称する穴に手を翳すと、すごい熱気で忽ち手が濡れました。
エアパス概念図では、屋根面を上ってきた空気がこの「空気取入口」から小屋裏に入り、それが「小屋裏換気口」から空に向かって放出されるように描かれていますが、実際は「空気取入口」は「小屋裏換気口」より高い位置にあるので、高い位置から出た熱気が低い開口部へは流れておらず、「小屋裏換気口」上部も結露しています。
また、「小屋裏換気口」エリアは屋根の長さの1/4程しかありませんので、滞留している熱気で棟木周りが蒸しあげられている状態です。
とりあえずこの「空気取入口」を塞ぐことを考えたのですが、本来なら屋根通気層から棟換気へ排出すべき夏の日射熱を、エアパス工法では屋根裏に取り入れてしまっているので、塞いでしまうとこの日射熱を閉じ込めてしまうことになります。
断熱材に開けられた穴を塞ぐと同時に、通気層を本来あるべき形に修復する必要があると思っていますが、大工事になってしまいます。
気休めに天井点検口を開け放して家中の窓を開けていますが、このままでは棟木の結露が繰り返され、木材強度が落ち、屋根が支えきれなくなると懸念しております。
いろいろ調べていて、この掲示板に「四季工房の家は結露がすごく被害者の会も出来ている」との書き込みを見つけました。
屋根がこういう状態なら、見えなくなっている壁の中もどうなっているのか本当に心配です。
その会にコンタクトを取って解決策をご教示いただきたいと思っているのですが、探せませんでした。
四季工房の家の結露に対処された方、どのように解決されたか教えてください。
[スレ作成日時]2013-09-08 16:59:23
四季工房の家の結露に対処された方、どのように解決されたか教えてください
662:
ROM
[2015-09-03 10:00:04]
|
663:
匿名さん
[2015-10-06 02:46:42]
裁判中かな?
四季工房に聞いてみな。 |
665:
匿名さん
[2015-12-05 01:11:11]
セクハラ、パワハラ。
検索してみろ。 |
667:
匿名さん
[2015-12-13 14:44:32]
エアパス住宅ってどうですか?
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/12897/ のスレッドに >No.12 >某工務店でエアパスを施工したことがある監督ですが >まずエアパス工法は施工してる私自信あまり良くは想いません。 >①在来の要である構造部の接合のボルトなどを熱橋処理としウレタン発泡処理のおかげで >今後のリフォーム時にはものすごく柱などいためやすいです。 >②屋根葺きの際瓦やベストの釘の熱僑処理がマニュアルでも書いていない >③小屋裏の換気口はほぼ立上り250とれないのでよく水が入ってくる >(マニュアルには一切記載なし)質疑をしても返答なし とありました。 エアパス工法の小屋裏(壁体内)結露だけでなく、棟換気の雨漏りも関係者には周知の事実のようです。 |
674:
あ
[2015-12-31 02:32:44]
屋根裏に換気扇を2個最上部に作ればかなり緩和するから、健康被害に直面してるなら推薦します。問題は換気で強制換気すれば、緩和するのは事実です。
|
675:
買いたいけど買えない人
[2016-01-12 03:13:18]
昨年の今頃が本当に辛い時期でした。
四季工房野崎社長から「名誉棄損で訴える」と脅されている状況の中で、ストレスによる発病に落胆し、この先どうなってしまうのだろうとの不安に押し潰されそうになっていました。 大工の苛々のエネルギーの籠ったこの家の梁で首を吊ろうかなどとバカなことを考えたのですから、神経症の症状もあったのかもしれません。 スレ主様大丈夫? |
676:
匿名さん
[2016-01-26 11:58:01]
エアパスのセミナーをやっている「イエコロ」に聞いてみるのがいいかもしれません。
全てを知っているはずです。 |
その後の状況は如何ですか?