青田買いで建売を買いました。今月9月下旬に引き渡し予定でまもなく足場が外れます。
妻面の外壁通気が機能していないのではないかと心配しています。
神奈川県の木造軸組の狭小地の3階建。天井断熱ではなく屋根断熱。切妻屋根です。
家の広さは約100㎡(1階から3階までほぼ同じ広さで屋根は3階の上だけです)。
外壁材はKMEWの15mmの通気サイディングです。
南北の妻面は、土台の水切りから吸気して、外壁の通気層を通り、妻面の上部の
100φの換気部材から排気すると施工業者から聞いています。
外壁通気は屋根部分には抜けず、排気は100φの換気部材だけです。
天井断熱ではないので、換気部材は小屋裏とは繋がらずに、壁内だけの排気になる
とのことです。
部材メーカーのHPを見たり、某ハウスメーカーの標準施工を見たりしましたが、
あまり一般的な工法ではないようで同じような工法は見つかりませんでした。
100φの換気部材がどのようなものかは施工業者に聞いていますが、今の段階で
まだ返事がありません。
100φの換気部材で外壁の通気は上手く機能しますでしょうか?
どこかのHPにそのような施工方法や部材の紹介をしているものはありますでしょう
か?
そもそもそのような換気方法は適切でしょうか?
まもなく足場が外れるような状況ですが、適切でない場合、代替手段はありますで
しょうか?
前のスレッドでもご意見をいただきましたが、引き続き、ご意見や助言をいただけ
たらありがたいです。
※東西の外壁通気は、屋根に抜けて屋根の最上部の換気棟から抜けます。
※以前、「屋根断熱の通気」でスレッドを立ち上げましたが、疑問点が別のことに
なったので別スレッドを立ち上げました。
[スレ作成日時]2013-09-06 00:34:08
外壁通気(妻面から排気)について教えて下さい
41:
まもなく足場が外れます
[2013-09-18 21:59:59]
|
42:
まもなく足場が外れます
[2013-09-18 22:19:43]
スレ主です。
まだ改修方法は確定ではありませんが、 破風のあたりに手を入れて、 JOTOの防火対応軒天換気材軒ゼロタイプFV-N024F-L27を使って、 通気がなされるようにする方向です。 現在、工務店で施工を職人さんと検討している段階です。 |
43:
まもなく足場が外れます
[2013-09-27 21:24:07]
スレ主です。
無事に改修作業が完了しました。 気休めかもしれませんが、サイディングメーカーの標準工法でもある通気工法がやっと実現出来ました。 いろいろとご意見を下さった方、アドバイスをいただけた方、本当にありがとうございました。 |
>30さん
おっしゃる通り、大掛かりな改修になりそうです。ありがとうございます!
>31さん
>26ではな>27さんへの質問でしょうか?
>32さん
おっしゃる通りで、屋根断熱の構造なので、難易度が高いみたいです。
工務店からの改修案では、天井断熱にするというものもありましたが、
小屋裏通気を一から設計するのは難しいという判断をしました。
>33さん
最近は近所の建物の軒の出を見るようになってしまいました。
軒の出があって、通気部材が取り付けてあると羨ましく思ってしまいます。
>34~39さん
気休めなのか、有効な工法なのか、私には、にわか勉強で学んだことしか
わかりません。にわか勉強した範囲では、通気工法が意味が無いという記述
は見つけられなかったので、有効ではないかと思っています。
ちなみに、基礎あたりから線香の煙の実験はしてみました!
風が強くて全く実験になりませんでした。残念。