今いろいろ現場見て勉強してるんですがひどい現場があるのですよー
知らない施主はかわいそう、監督は見ないふり?
写真だけとか場所もokとか基準作って写真晒していいならやりませんかー
とりあえず今回は話だけ、立川の現場で軸組なんですが2階まで組んでるのに
基礎のホールダウン金物が柱から外してある。
柱の元を見ると土台から3センチずれてて、これではホールダウン金物つきません
どうやって修正するのかみてたらタイベックで隠されたけどその張り方がまたひどい。
外壁張っちゃえばわかんないですよー、
[スレ作成日時]2013-08-22 19:35:45
欠陥工事板って違反ですか?
121:
匿名さん
[2013-09-13 11:47:44]
建売り購入の場合は床の勾配、天井裏と縁の下を覗いた時に見える柱と梁の状態位確認しましょう。、注文住宅では工事での都度の見学で、写真だけじゃなく上下水の配管、配線の仕方。また仕上がった箇所の建て付けなどチェックして気になったところは現場と監督に伝えましょう。個人で出来る事はこのくらい。かな。
|
122:
匿名さん
[2013-09-13 15:10:04]
うちは上棟時で6割、あとは引き渡し時に清算含め残額ですね。
問題が発生したときのことを考え、できるだけ伸ばせるものは伸ばしました。 あ、でもスレ主の考えに反すると自宅の写真を晒さなければならないんですか?wそれはいやですね。 最近建売を見て感じたこと。 門が無く、道路に接して玄関ポーチ、で玄関がすぐっていうパターン。敷地が狭いのでそれは仕方ないんだけど、ポーチがやたら小さく扉を開けたらポーチから追い出され道路に降りなければならない、なんてのをよく見かけます。見学ご自由にとか言って開け放しにしてると気が付かない?なんてことはないと思いますけどね。 |
123:
匿名
[2013-09-13 19:29:04]
途中の「w」は変換ミスか?
|
124:
匿名さん
[2013-09-13 19:57:00]
>123さん
何のことかわからなかったのですが、wがありますね。変換ミスではなくて単なるタイプミスです。すみません、今後気を付けます。一部の他のレスより些細な間違えだと思いますので許してください。 |
125:
そのうちマイスター
[2013-09-13 21:13:25]
116さん
118さんの言う通りこの掲示板ではどこでもマイスターで通してます、板によっては 不似合いなハンドルですが最初に参加したのがここなので仕方がありません。 どこでも同じハンドルを使う事でマイスターとして一貫した事が言えると思ってます。 自作自演とか言ってましたが、思い込み、勘違いは誰にでもあるし謝罪してるので 許してあげます。 さて、この板の最初に書いた現場です。 二階の床を作るのに邪魔になった柱は今どうなってるか見て来ました。 防水シートに囲まれてますが柱見えますね、分かりにくいですがサッシの横の 胴縁と同じ位出っ張ってます。 このままサイディング貼って終わりでしょうか?地震の時に柱が土台から外れなければ 特に問題無いと言えますが、外側からの補強金物が見えません、金物が出っ張ると サイディング工事に影響が出るのでこのままかも知れませんが、これで外壁張られたら 相当危ないです。 施主はサイディングの不自然な出っ張りに気付くでしょうか? 外壁張ったらどうなるのか見てみたいと思います。 |
126:
匿名
[2013-09-13 21:33:42]
筋交いも知らない人なので残念です。
|
127:
匿名
[2013-09-13 22:46:40]
ビギナーさんへの暴言は謝らないのにこの上から目線がもうね…
|
128:
匿名
[2013-09-13 23:37:32]
スレ主は
自宅の写真を貼れとは 言ってないよ。 欠陥工事と思われる物を貼ったり 説明の難しい物や反対論がある場合に貼るって事では無いかな? |
129:
匿名
[2013-09-14 00:59:23]
112で自宅の写真貼りませんかーって書いてるじゃん。しかも文脈から悪意満々。その前レスでもわけわからん逆ギレ。
さすが信者は違うなー |
130:
匿名
[2013-09-14 01:13:14]
101は「結う」で確定。104もスレ主じゃない。103はスレ主の発言にたいしてのレスだし、一分後に反応しているし流れからいってそうでしょ。それにスレ主はこの件になると黙り。
脱字の指摘もだし、都合の悪い話はみんなスルー。 人間性を疑ってしまう。 |
|
131:
匿名
[2013-09-14 01:31:17]
無視しないと煩わしくてしようがないとゆうことでしょうね。
匿名の掲示板で人間性を求めても… できれば他人に教える人は知性的であって欲しいと個人的には思いますがね。 マイスターさん風に。成り済ましじゃないですよ。 |
132:
匿名
[2013-09-14 02:54:22]
私は別にどれが誰の発言か興味ないし、人間性を求めもしませんが、
「かすがい」は見てては「づ」かしかったし「新築にDAN雨戸」には思わ「づ」失笑してしまいました。 |
133:
そのうちマイスター
[2013-09-14 06:11:23]
擁護ありがとうございます、でもいらないですよー(^^)
板を上げるためのツールだと思えばかわいいものです。 人の知識は聞いた事です、当然それが偏っていれば別な話を聞いた時に「うそだ!」 となります、こらは人が自分のアイデンティーを守るための当然の行動で、つまり 先に入った知識が思考を占領するとゆう事象でしょうか。 当然次に聞いた別の意見は排除され、自分の理屈を強化する知識だけが蓄積されて 行く事になります。典型的な例が宗教でしょうか。 今回個人的な勉強のために現場を回っていると「現場100回」って刑事ドラマの 台詞が浮かんで来ました。数を回るほどに固定観念が崩れて行くのは自分に 取ってスリリングで、たとえばBBSの質問コーナーで大工さんに質問した時の 優等生の答えが現場で実際にはどうなのかってのが良く分かりました。 今後も単純な否定には感心がありませんが、数値や理由を挙げての議論には かかわって行きたいです。 話は変わって、放射温度計買いました。一条のモデルハウスで見て欲しく なっので価格調べたらアマゾンで5000円でした。早速家の中を調べて みると、夕日のあたる西側のカーテンが54度、暑いわけだーと数字で知る 事の意味を再認識しました、我が家では新築の時は南より西をLOW-E優先かな。 |
134:
匿名ちん
[2013-09-14 08:46:41]
西日対策には
LOW-E 曇りガラス カーテンでは不足ですか? |
135:
匿名さん
[2013-09-14 09:20:02]
ゆう
自演はやめましょうよ なんちゃってマイスターさん |
136:
匿名さん
[2013-09-14 09:31:10]
自演でも別に良いですが、茶化す方は書き込まないで欲しいですね。
ウザイですよ。 |
137:
匿名
[2013-09-14 09:34:30]
スレ主は無視してるんじゃない反論できない。
早く着工してまず先に自分の家を貼りなさい。 最初から読んでくると痛すぎぞ! せっかく指摘してもらったからには文章は正しく書きなさい。かすがいじゃあ議論できない。 流石に修正はするだろう。 |
138:
匿名
[2013-09-14 10:14:42]
128
スレ主が暴言吐いても擁護だけどスレ主に暴言吐かれた人は擁護してあげないの? |
139:
匿名
[2013-09-14 10:19:53]
読んでてお尻が痒くなるので、アイデンティティーでもなんでもいいから「ゆう」は止めてください。日常の文書でもそう書いてるのですか?
|
140:
匿名
[2013-09-14 10:26:53]
そこでDAN雨戸でしょ。西日対策に。
|
141:
匿名
[2013-09-14 10:33:58]
|
142:
匿名りん
[2013-09-14 10:54:15]
うーん。
誤字脱字は無い方が読みやすいけど わかる範囲ならスルーしませんか? 欠陥工事板なのでは? 不要な反応は意味無いと思います。 言うでも ゆうでも そんなのどっちでも良いよ。 判れば良い!と言う事で終わりにしましょう。 |
143:
匿名
[2013-09-14 11:12:18]
読みやすいんでしょ。ということは読みやすく書いてもらったらありがたいということですよね。
|
144:
匿名
[2013-09-14 11:31:59]
|
145:
匿名さん
[2013-09-14 11:33:58]
書き言葉で「ゆう」とか「ラ抜き」で平然としているレベルの人間の「言う」事は相手にしない方が良いですよ。
マイスターうんぬん以前に日本語なり日本人としての素養、教養レベルの問題です。 |
146:
匿名さん
[2013-09-14 11:34:57]
|
147:
匿名さん
[2013-09-14 11:36:55]
周りのビジネスマンで「ゆう」なんて文章作成してる人間いますか?
キーボード叩いてる時点で超恥ずかしいよ。 |
148:
134です
[2013-09-14 11:46:21]
西日対策で1F窓の外に
簾を立て掛けているお家を近所で良く見るのですが 我が家では やりたくないなぁと思ってます。 DAN雨戸以外での対策をアドバイスして頂けませんか? |
149:
匿名
[2013-09-14 11:54:38]
このスレではDAN雨戸でお願いしています。
|
150:
匿名さん
[2013-09-14 12:01:59]
西を閉じれば良いです。
|
151:
匿名
[2013-09-14 12:07:15]
西側が道路に面しているので
全部壁では見た目が...。 窓がある前提でお話してますので。 |
152:
匿名さん
[2013-09-14 12:13:13]
では樹脂アルゴントリプルLow-e、出来れば真空硝子で。
可能なら内窓と外付けブラインドも付けては如何ですか。 外付けブラインドが日射対策では一番効果があります。 ただし一番高価です。 |
153:
匿名
[2013-09-14 12:14:37]
|
154:
匿名さん
[2013-09-14 12:15:45]
よしずは一番安価で効果もあります。
ただし、見た目が最悪なのと、耐久性はありません。 |
155:
匿名
[2013-09-14 12:41:01]
外部遮光の効果高いですね。
|
156:
匿名さん
[2013-09-14 12:49:58]
ダサい家、住人に見える効果もMAXです。純和風なら別ですが。
|
157:
匿名さん
[2013-09-14 12:55:09]
巷では高級と言われる住宅街の一角でコンクリート打ちっ放し(おそらく内断熱)のモダン風住宅に夏中、窓という窓によしずをぶら下げている住宅を見た事がありますが、見ず知らずの他人の家ながらもちょっと考えが及んでいなくてセンスは言うに及ばずやや頭が悪そうに感じてしまいました。
|
158:
匿名
[2013-09-14 14:49:41]
ここはマイスターさんのスレです。開口部の対策にはDAN雨戸以外の答えはありませんのでマイスターさんを信じてつけてみてください。
もし他の事例を言ったりすると偏った知識、○○ですかー○○ですかー〔そんなおかしなことをゆう人の家が見てみたいので〕自宅の写真貼ってくださいねーと言われたあげく信者さん達にも囲まれてしまいますのでお気をつけください。 |
159:
匿名
[2013-09-14 15:11:42]
158さん
書き込みは自由だと思いますが... モラルは大事ですよね? ちょっと意地の悪い書き込みですよね?! 煽ってるようにしか見えないですよ |
160:
匿名さん
[2013-09-14 15:51:26]
遮熱複層でカスミならカーテンなんて付けなくてもいけますよ。あとは趣味の世界。
|
162:
匿名さん
[2013-09-14 21:03:06]
窓が断熱のネックなのは常識として皆さん認識して欲しい
LOW-Eもペアでもトリプルガラスでも効果は十分あるが、それでも断熱材とは比較にならない つまりは壁に対して圧倒的に断熱のネックになっている。 誰かさんも言ってますが、温度を測ってみれば一目瞭然の差があります。 |
163:
匿名
[2013-09-14 21:52:46]
|
164:
そのうちマイスター
[2013-09-14 22:21:40]
留守の間にずいぶん進んでますね(^^)
カス!とか死ね!無しで議論が盛り上がるのはいい事です。 134さん 西側にLOW-Eは使って見ないと何ともいえません。うちのデータは6.8mmの網入りアルミサッシ+遮光カーテンの 例で、最新の条件とはほど遠いです。むしろカーテンが無ければ熱が発散して風で熱気が移動するので 良いかも知れませんが、カーテンのせいで熱気がこもり、サッシや壁が蓄熱体になっている印象です。 今日は築四年目のモデルハウスです。 このサイディングの幅ではこの意匠しかないので可愛そうですが、サッシの下、真ん中の目地とサッシの 両側にあわせた目地の汚れの具合が違います。サッシの上やその上部の壁にたまったごみが雨のたびに サッシの側面を通って流れ、ただでさえ汚れやすいコーキングの上を通ります。 サッシの線とコーキングの線が一致する意匠が好きな施主もいるでしょが、設計段階で外壁の継ぎ目を サッシに合わせるのはミスとは言えませんが配慮の足りない設計と言いたいです。 汚れを防ぐためには窓の上にブランチとゆう子屋根を付けます。これもすべての窓に付いてると五月蝿い印象なので外観と考えあわせて検討すると思います。 余談ですがここまでコーキングが多いと打ち代え作業もばかになりません、新築時の意匠も大事ですが 長持ちしてメンテナンス費用の安い外壁を探してますが無いものですねー。 【テキストを一部削除しました。管理担当】 |
165:
匿名
[2013-09-14 23:00:23]
なるほど
窓の位置&目地ですか!? 気にしてませんでしたね。たしかに雨水の通り道になりますね。 目地の補強剤なんて無いですよね? |
168:
意匠屋
[2013-09-15 01:50:45]
意匠設計をしているものです。
パネル割についてはプランによる適正な割り付け、変形の考慮、施工精度、費用などもからんできますので、一概にこの写真の割り付けが悪いとは決めつけられないと思います。真ん中の目地は余計だと思いますけど。 一番いいのは割り付けも考慮しながらプランの設計をすることですが100%うまくいくものでもなく、割り付けを重視し過ぎて本末転倒になっても仕方ありません。が、頭に入れて置くことは大事です。 汚れの面から言うと窓上部の小庇よりも水切りが重要になります。この写真のような窓の納まりにする場合、私であればサッシの巾よりやや大きい水切りを取り付けます。 水切りを付けないのであれば、汚れが目立たないようにコーキングの色を濃いものにするかですね。もちろん外壁の色も併せて考慮しなければなりませんが。この写真について良く言えば、目地を取っているので外壁が汚れません、とも言えます。 |
169:
匿名さん
[2013-09-15 02:54:42]
|
170:
意匠屋
[2013-09-15 03:50:36]
169さん
おっしゃる通りですね。 ちょっと言葉が足りなかったと思いましたので補足します。 割り付けの話と汚れの話の他に窓の種類の話がありますね。 木造であれば普通は半外付窓です。理由は169さんの通り防水面での問題です。 写真を題材にした話でしたので、このデザインありきでなら、という前提で先ほどは書きました。 |
171:
そのうちマイスター
[2013-09-15 07:38:31]
編集されたー(^0^)
アレとアレにはさわるなって事ですね。 165さん あらわしの外壁でもクリア塗装とゆう手があります。ただしコーキングの上ははがれやすいので 通常の耐用年数は10年ですがもっと早いかもしれません。クリアなので剥がれても分からない 所がミソです。 168さん 建物全体がこのピッチで施工されてるので中央の継ぎ目は必須のようです。 ブランチを押した理由は窓の汚れも軽減できるからです。 設計屋さんもこんな板見るんですね。またいらっしゃるようなら歓迎します。 後は基礎屋さんと構造屋さんに来てもらえると完璧ですねー。 上に塗装しない外壁であればコーキングに変性シリコンでは無くより耐候性の高いシリコンも ありだと思いますが木造では例が無いようです。 |
172:
意匠屋
[2013-09-16 05:16:54]
マイスターさん
窓の汚れの軽減ということなら小庇は有りですね。窓下の汚れの話をされていたので、解決策として水切りの話をさせていただきました。 小庇のいいところは雨除けですね。急な雨のときに吹き込みにくい、小雨であれば窓を開けておくこともできる、窓からの漏水対策にもなる点で非常に有効です。 外壁全体で言えば屋根の庇を出すことです。最近の家では庇の出が全く無いものが多く見受けられますが、600mmでも出ていれば汚れや耐久性に対して効果があると思います。 目地の話があるようなのでついでに。 変性シリコンであれば耐候性もありますし、通常のメンテナンスできちんと打ちかえれば特に問題無いと思います。 171でおっしゃられているように、シールの上から塗装しても結局は剥げてきてしまいますのであまり意味はないかと思います。 >建物全体がこのピッチで施工されてる 窓枠両脇での割り付け目地についてだと思い168を書きましたが、窓枠だけでなく建物全体となれば話は変わってきますね。 この写真だけではわかりませんし、施工者なり設計者なりに聞いてみなければなんとも言えませんが、仮にこのピッチですべてシールを打っているなら、私ならやりませんし、デザインとよべるものでもないと思えます。 シール切れのリスク箇所も増えますし、それだけメンテナンスも大変です。 では、長々とお邪魔してしまいました。それでは。 |
173:
匿名さん
[2013-09-16 09:23:15]
ここで聞くことではないかもしれませんが詳しい方が多そうなので質問です。欠陥という訳ではありませんが東側壁面にキッチン換気扇の排気口があるのですが今日の台風で雨水がダクトを通って室内に浸水しています。壁面には当然カバーはついていますが用をたしておらず油汚れの水がポタポタ垂れてきます。何か対策はあるんでしょうか?
|
174:
匿名さん
[2013-09-16 09:33:20]
壁面に付いているカバーの口は下に向いてますよね、雨水が逆流ですか?換気扇ONにしておけば?
|
175:
そのうちマイスター
[2013-09-16 09:52:44]
173さん
換気旋に連動シャッターが付いているのであれば、外部のフードが浅いのが原因 ですね。 ただ数十年に一度の大雨だそうですのでどこまで余裕を見るかは難しい所です。 対策としては雨が風に乗って進入しているのであれば174さんの言うように換気旋を ONにする。それでも止まらない、あるいはひどくなるようならダクトをふさぐ、または 詰め物をする位しか思いうかびません。。 |
176:
匿名さん
[2013-09-16 10:02:58]
ありがとうございます。
気付いた時にはキッチンに茶色い湖ができていました(苦笑) とりあえず換気扇ONにして様子みますm(__)m |
177:
匿名さん
[2013-09-16 12:19:14]
昨今の強風を伴う豪雨は、サッシのレールから雨水が屋内に噴出してくる勢いだそうです。
|
178:
匿名さん
[2013-09-16 14:32:18]
161も消えてたね
|
179:
匿名さん
[2013-09-16 15:37:30]
都内は台風の影響が少なくてホッとしてます。
|
180:
匿名さん
[2013-09-16 16:05:09]
建築基準法の4号特例を廃止してCADによる構造計算を義務化させ、今の形式的な中間検査を履行するだけで欠陥住宅は激減するはず。
|
181:
そのうちマイスター
[2013-09-16 16:47:48]
台風で被害を受けた方々の一日も早い復旧をお祈りします。
埼玉県熊谷の突風は屋根瓦のダメージから風速30M/S+程度ではないかと推測されます。 今時のサッシはS2対応なので風だけで割れたのではなく飛来物が原因と考えるのが 妥当でしょう、現に同じ家でも無事な窓はありました。 映像にでていたシャッターや雨戸もS1対応程度なので耐風圧性能がそれほど高いわけでは ありませんが付けていたかいはあったとゆうものです。 「窓が割れたから雨戸を閉めっぱなしにしているんだよ」とゆう解釈も勝手ですが(^^) http://www.ii-okinawa.ne.jp/people/nago-t/amado/index.htm 別に、強化ガラスにすればいいとゆう議論もありますが、ひびの入ったガラスを 見て「ああ良かった」と安心できる人はいるのでしょうか? 傷付いた雨戸の交換は3万円、LOW-Eの複層強化ガラスが割れたら15万です。 |
182:
匿名さん
[2013-09-16 17:01:34]
>「窓が割れたから雨戸を閉めっぱなしにしているんだよ」とゆう解釈も勝手ですが(^^)
誰がそのような解釈したのでしょう・・・あなたの脳内ですか? |
183:
そのうちマイスター
[2013-09-16 21:38:26]
つれた・・・
181さん 建築業界ってひとつの事象から自分の都合のいい部分だけを取り出して宣伝する業界で 営業されているユーザーもだんだん誘導されて行きます。 断熱であれば、外か内か。断熱材であればグラスウールかロックウールか、セルロースファイバー かサーモウール。いやいや現場発泡だ工場充填だと自分のひいきの断熱材のメリットはすぐに 浮かびますよね。 同じ用に誘導したく無いので自分の理屈の一人よがりな部分を提示しているだけで疑いを待たれる のは予定通りです。ちなみにσ(^^)の脳内はこんな平凡な二択の発想しませんよ。 σ(^^)が嫌いだから雨戸も嫌いでいっこうにかまいません。 |
184:
匿名さん
[2013-09-17 00:04:42]
私の加入してる保険では割れたガラスは補償対象。
|
185:
匿名
[2013-09-17 06:14:15]
181と183は同じ人物でおk?
つれた?? |
186:
そのうちマイスター
[2013-09-17 07:13:12]
180さん
構造計算書の義務化についてはお金がかかるので取り合えず反対です。 今は費用が10万以上、期間が作成から確認終わるまで2ヶ月以上かかって ますし、審査する方も200ページ以上の物を熟読してオーケー出しているとも 思えません、それに「あ」っと思って間取り変えようと思うと追加料金が発生して 役所に変更申請です。そこにお金をかけるなら窓に網戸を付けたいです。 さっさと電子化して審査する方も審査ソフトとかでパパット出来ればありがたいですが。 |
187:
匿名さん
[2013-09-17 09:22:42]
木造建築会社は4号特例の廃止にはコストと知識が必要なのでハンタイシテマス。
この時点で住む人の事は無視。 |
188:
匿名
[2013-09-17 09:44:38]
186さん
役所への変更申請っていくらぐらいするのですか? |
189:
匿名さん
[2013-09-17 11:15:34]
普通、窓付ける時に網戸付いてるよね。
|
190:
匿名さん
[2013-09-17 11:20:04]
木造で注文住宅立てる予定の方や建売り購入される方は、いの一番に「4号建築物とは」をお調べに成って理解してからにしてくだされ。
|
191:
匿名
[2013-09-17 15:51:55]
189さん
HMに網戸無し多いですよ~。 要確認です。 |
192:
匿名
[2013-09-17 16:12:51]
|
193:
匿名さん
[2013-09-17 16:13:43]
一生に一度しか建てないでしょうから分かりませんが、自分の場合S社で建てましたが、小人しか出入り出来ないような小窓に迄、網戸が付いていましたよ。
|
194:
匿名
[2013-09-17 16:23:10]
193さん
そうなんですよー 付いているところは 全窓に付いてます。 しかし付けてないHMもあるのです。 要注意です。契約後にビックリする事ありますよ~。 ちなみにI条さんなんかはオプションですから言わなきゃ付いてないよ。 |
195:
素人人
[2013-09-17 16:25:49]
窓と言えば
お風呂やトイレなどに多い格子付の窓。 格子を付けて欲しい人は確認した方が良いですよ。 |
196:
そのうちマイスター
[2013-09-17 17:23:03]
建築確認の費用は自治体によって違うので確認が必要です。
大体2万位、構造確認が入ると+10万位です。 自宅の用途とか規制について業者と話をする前に役所の建築課? に行って聞くと施主には丁寧に教えてくれるそうですよ、何しろ 納税者ですから。 網戸はサッシメーカーではオプションなので、HM,工務店で標準にするか オプションか決めてます。後付けで家一件分は結構かかります。 一条さんは窓開けない家ですからオプションなのは納得ですね。 |
197:
意匠屋
[2013-09-17 18:04:06]
設計に関する話題が出ていたので・・・。
計画変更はその内容により軽微な変更で済む場合もあります。軽微な変更なら費用は掛かりません。 また軽微か軽微でないかの判断は申請機関や折衝によっても変わってくることがあります。 ちょっとしたプランの変更でも、雑壁(耐力壁等でない壁)だったらいいのですが、そうでないと難しい場合もありますのできちんと確認したほうがいいです。 計画変更だと費用が掛かりますが、費用は変更内容、確認申請機関によっても変わるため一概には言えません。 設計の手数料込で5万も掛からない場合~10万以上掛かる場合もあると思われます。 計画変更はいくらでもできるのですが、工期に影響がでる場合もありますし、設計から言わせていただくと手間もかなりなものになります。大きな買い物なわけですから、申請前にじっくり煮詰め、十分納得してからGOサインを出すことを強くお勧めします。決して、後から変更できるから、と安易に考えない方がいいです。 構造計算は、物理的に全棟実施が無理なことは理解できますが、個人的にはやった方がいいと思います。そして構造計算書も図面と一緒にもらっておきましょう。 |
198:
匿名さん
[2013-09-17 18:51:11]
CAD耐震構造計算標準のところも当然あるし構造計算代5万ぐらいだった。
|
199:
そのうちマイスター
[2013-09-17 18:57:48]
197さん
最近の軸組は家の中心部にホールダウン金物の無い基礎が増えて来ましたが 施主の心変わり設変にはじめから対応する仕様なのか?とひそかに思ってます。 新しい設計の家からは大黒柱が消えましたが、家庭の大黒柱の皆さんは 家造りがんばりましょー。 |
200:
匿名さん
[2013-09-17 20:21:06]
住宅性能評価制度と長期優良制度はそれぞれ目的が違う制度です。詳しくはググってみてください。施主、設計事務所、ビルダーのどこが申請してもOKです。住宅性能は設計時と建築時の二段階になっています。
嫌がるビルダーもあるそうなので、その時点でどんなビルダーか分かりますよね。 |
201:
匿名さん
[2013-09-17 20:37:14]
HMにより住宅性能並み自社云々のモドキがたまーに有るので要注意。
|
202:
意匠屋
[2013-09-17 23:28:43]
199さん
金物はN値によりますから必ずしもホールダウンで無くてもいいのですが、前レスにあるようにホールダウンがあるのにズレてついていないのは問題ですね。 どんなHM、事務所の設計(施工)もたぶん間違いなく設計変更は嫌です。 設計、特に意匠は、まあ技術的なことは勿論なのですがきちんと施主に納得してもらうこと、説明するチカラが大事だと思います。答えはひとつではない成果物に対して、説明して理解があれば行き違いや不安などは解消できます。 よく営業だけで話を進めるHMがありますが、個人的にはそういうのはどうかなと思います。初期の段階から設計士と打ち合わせしたほうが絶対にいいですね。 |
203:
そのうちマイスター
[2013-09-18 17:35:04]
家には他人に自慢出来る部分が必要です。お客は新築の家に入ると
ほめる所を探してくれますが、全てが平凡だと「新しい家はいいですねー」 しか言えません。 是非自慢出来る部分を造って、お客がそこに気づいたらその部分にまつわる 苦労話、経緯、HMとのやり取りなど話してあげましょう。 いい思い出のある家には愛着が沸くし、古くなっても悪い所ばかりに目が 行く事はありません。 家自慢の板も魅力的ですが皆さんの反応見ると新築の方も乗る気でないようなので ここでやっちゃいますねー。 マイスターの自宅小屋裏部屋です。 2x4にはお約束のルーフウィンドウはベルックスのGGL-8自重59kGもありますが 特に補強も無く付きます。回転して開きますが、人が出入り出来るので昔はアンテナ 交換とかに活躍しました、一応言っときますが2X4の屋根は勾配がきついので 危ないですよ。設計段階では南側に付けたいと愚かな事言ってましたが、設計さんが 止めてくれました(^^)今でも感謝してます。北側でも明るすぎるのでフィルム貼って ます、しわしわで自慢出来る施工ではありまが築30年も経てば意匠より実用中心です。 手前にあるのは120インチのスクリーン、下はプラズマテレビ、つまりここは 小屋裏シアタールームです。一応14畳あるのですが目を離すと家人が色々しまいに来るので 領地確保のための整理は大変です。 |
204:
匿名さん
[2013-09-18 20:30:19]
小屋ねに窓側付けれる市町村は良いですね。23区はNGです。小屋根裏は部屋じゃないという理屈のようです。
|
205:
そのうちマイスター
[2013-09-20 18:20:55]
幕張メッセで建築関連のショウがあります。
断熱材、建材、インテリアのメーカーが出展するので興味の ある方はどうぞ。 今から登録しとけば無料です。 http://www.jma.or.jp/jhbs/raijo/navi.html |
206:
そのうちマイスター
[2013-09-20 18:26:04]
↑すいません東京ビッグサイトの間違いでした。
|
207:
マンセー
[2013-09-20 22:37:06]
おいおい
|
208:
そのうちマイスター
[2013-09-21 18:37:16]
デザイナーズハウスっぽい家ですが、内装途中なのにエアコンが用意されてます。
高断熱、高気密の家では換気プランにあわせて屋内の気流設計も考える必要が あり、エアコンの容量、付ける位置も含めて家の設計を行う事務所も多く なりました。三種換気のハウスメーカーはこのパターンですね。 また、完成後に施主がエアコンを付ける場合にせっかく気密性を確保した壁に 無造作に穴をあけられるのを避ける意味もあります。別な手法にエアコンを 付ける予定の壁にスリーブを入れる場合もありますが、工事後の処理の 仕方によっては高断熱、高気密を妨害する部分になるので注意が必要です。 壁のコンセントなども同じような事がいえるので、真冬に住宅展示場に行ったら コンセント周りで冷気が感じられないかチェックしてみるとどの程度気を 使ってるHMかわかります。 |
209:
匿名
[2013-09-21 18:47:02]
高高仕様ならI条さんなんかは、どうですか?
|
210:
匿名さん
[2013-09-21 20:36:16]
基礎の高さが低すぎませんか?
|
211:
匿名さん
[2013-09-21 21:04:46]
エアコンを隠蔽仕様にして、壁の中に入れるとなるとこのように先に手配するのでは?よく分からないですが。
|
212:
そのうちマイスター
[2013-09-22 06:52:26]
基礎の立ちあがり確かに低いですね、ひょっとすると基礎の上に直床で床暖房仕様かも知れません。
http://www.iko-home.co.jp/product/src.html こんなのもありますが、建物の高さ規制がある場合に基礎高を下げる手法はあります。 コンクリートは打設から5年位は湿気の供給元になるのであまりいい印象の無い工法ですが 対策があるなら、基礎の外貼り断熱よりは蓄熱性能がいいかも知れません。 |
213:
匿名さん
[2013-09-22 09:02:39]
確か基礎高は建築基準法で30センチ以上とか決まっていた気がします。
最近の水害を考えたら30センチでも不安だわ、大手みたいに50センチ位は欲しいよな |
214:
匿名さん
[2013-09-22 10:14:50]
ダイワが大手か分かりませんけど、35cmと聞いて止めました。実際、近所で周りをコンクリートを流し込んで外構工事をしたらギリギリまで上がってしまっている家があって、低いなあ、って思いました。基礎はちょっと高い方が良いですよね。
|
215:
匿名さん
[2013-09-22 10:22:41]
近所で積水、ヘーベルの家を見ると立ち上がり50cmぐらいありますよ。積水は模様が入っている分オシャレ。
|
216:
匿名さん
[2013-09-23 16:32:06]
マイスターさん
住宅性能表示って費用がかかっても付けてもらった方が 欠陥が起きづらいですか? 後々の万が一 争う事になってしまった時に良いと言われましたが。 |
217:
そのうちマイスター
[2013-09-24 22:28:58]
216さん
住宅性能表示が取れるHMはそれなりに自社で対応する準備をしている所なので より安全だといえると思います。費用の点も地震保険とかに加入を前提とすれば 実質負担は減るので検討の余地はあります。 |
218:
匿名さん
[2013-09-24 23:22:12]
住宅性能評価制度は取るとか付けるとかは誤解を招く表現だと思いますよ。
評価が良かろうが悪かろうが設計時と建設時でそれぞれ10区分32項目の評価を国交省認定の機関がしてくれる制度。品確法の一つだそうです。耐震でも倒壊の等級は勿論、損傷の等級とか。安心の気休めと我が家の長所短所を知ることが出来ます。欠陥での裁判の時に有利とか、、、? |
219:
匿名さん
[2013-09-24 23:29:14]
付け足し:性能基準等級以下ですと交付されないかも、、、、
|
220:
匿名
[2013-09-25 00:04:21]
検討中のHM
嫌がってますね…。何かあるのかしら? |