タワーマンションの免震について議論するスレッドです。
前スレ http://e-mansion.co.jp/bbs/thread/4196/
免震・振動解析の学習サイト
http://4menshin.net/report/index.html
http://homepage2.nifty.com/quake/shiryou/shiryou.html
http://www.dynamic-d.co.jp/contents/seismic.htm
http://www.kozosoft.co.jp/gijyutu/jisindou.html
http://www.structure.jp/column/column1.html
免震に関する学会等
http://www.jssi.or.jp
http://www.eenix.gr.jp
http://www.menshin.gr.jp
免震シミュレータ
http://kozo.info/str-lab
http://cee.uiuc.edu/sstl/java/nonlinear/help/index-j.html
[スレ作成日時]2005-08-21 13:06:00
タワーマンションの免震について part2
62:
37、49
[2005-08-26 22:23:00]
|
63:
37、49
[2005-08-26 22:27:00]
②グラフの見方について
では、実測データであれば、「客観的データ」だと言えるのか。 実測データや実験データはチャートや数字として出力されてきます。(生データ) これらの中には、異常値などが含まれるために、固有技術を有する技術者が 生データを吟味して異常値などを排除します。 グラフに表示されているものは、その値が絶対値なのではなく、多くのばらつきの中から 真値であろうと推測されたものです。 そして、グラフに表示する際には、主張内容に沿うように、比較する変数や条件を決め、 表示するグラフの目盛や表示方法を検討します。 グラフを提示されると、さも、客観的データであり真実のように思えますが、 実際には、掲示している人の主観が入り込みます。 なので、単純にグラフの値だけを見て信用していると、危険です。 また、グラフ化した場合には、このグラフのみが一人歩きしていき、生データを吟味した人や グラフ作成者の意図から離れて「利用」されることもあるので、注意が必要です。 |
64:
37、49
[2005-08-26 22:30:00]
③否定するデータや理論がサイト上に掲載されていない点
免震施工者や国などが、こんなデータ出してたら、免震が危険だと認識した上で施工した(させていた)ことに なり、将来、なにかあったときに、「過失」が認定され損害賠償の対象になります。 証拠になるようなものを、安易にサイト上に掲載するところはないでしょう。 あと、「学会」って基本的に成果報告の場なので、否定的データだけでは報告の体をなしえません。 よって、従来のものの欠点を指摘した上で、その対策まで含めて発表されます。 なので、サイト上を「欠陥」「欠点」というキーワードで検索しても見つからないのは当然です。 「学会」には検討委員会などもありますが、報告書で「危険だ」と真正面から否定することは なく、やんわりと、「おそれがある」などと表現します。(断定しない) |
65:
37、49
[2005-08-26 22:36:00]
④その他
ここは、マンション購入者のための掲示板です。 そして、タワーマンションの免震についての質問スレです。 「免震理論」が有効であっても、「免震タワーマンション」が安全である保障はありません。 免震妄信者は、ここを理解できていないので、おかしな方向にいってしまうのでは。 念のためですが、リンク先のデータを否定しているわけではないですよ。 わざわざ荒らすような言葉を**と表示されないように変形してまで書き込んでいる 免震妄信者を非難しただけですので。 |
66:
匿名さん
[2005-08-26 22:37:00]
>>62-64
憶測で話さないで、実例を示せ。 |
67:
匿名さん
[2005-08-26 22:47:00]
|
68:
匿名さん
[2005-08-26 22:55:00]
スレごと闘技場への移動を願うよ。痛切に。
管理人さんお願い・・・・ |
69:
37,49
[2005-08-26 23:02:00]
早速、短絡的な反応がきましたね。
こうやって場を荒らして誤魔化すんだよね。 62は、すでに実例を示しています。 63は、グラフのまとめ方 とかでネットで検索したら。 64は、確かに推測の部分もありますが、「過失」が認定されて損害賠償の 対象になるのは、民法読めば分かります。 |
70:
匿名さん
[2005-08-26 23:33:00]
|
71:
匿名さん
[2005-08-26 23:50:00]
>>70
たかだか免震って思っていたけど、耐震を買った人に とっては高嶺の花なんだね。 日本各地で立て続けに発生した大地震を実例として、 国土交通省が免震建物をどう評価したかを知れば当 然だが。 免震が「良いか悪いか」という話は既に終わっていて、 「良いこと」を知っているか知らないかという段階だと いうことに早く気づいて欲しい。 うらやましがるのは勝手だが、あんまりだだをこね るとみっともないぞ。 |
|
72:
70
[2005-08-27 00:07:00]
|
73:
匿名さん
[2005-08-27 00:15:00]
>>72
すまん、最初の2行だけレスするつもりで、70向けに したが、調子に乗って 70向けの文章ではなくなって しまった。 最初の2行以外は、70へのレスではないです、はい。 免震+制震ってすごいな。どんな構造になってる? |
74:
匿名さん
[2005-08-27 01:18:00]
文章書くならもうちょい推敲しましょうよ。
|
75:
匿名さん
[2005-08-27 09:04:00]
37,49の書いていることは免震は有効であっても、万全ではないということでは?
書いていることもっともだと思うのだが・・・。 そう言うことにいちいち反論したり、71みたく拗ねて高嶺の花とか書く奴がいるから、 免震「妄信」者といわれてしまうんだな。 免震妄信者の皆様、気をつけましょう!! |
76:
匿名さん
[2005-08-27 09:15:00]
|
77:
匿名さん
[2005-08-27 09:59:00]
万全とはどういう意味ですか?
|
78:
37、49
[2005-08-27 13:14:00]
「免震」と名が付くから、全て同じではないと言うことです。
理論が正しいとしても、それを現実のマンションとして実現するためには 信頼性および安全性を向上させるため、多くの周辺技術、設計が必要になります。 これらは施工会社等の設計思想により異なるものが存在します。 実際のマンションの設計思想等を検討することなく、4,5階建ての従来免震構造の実例をみて 免震タワーマンションが安全だと「安易に」考えるのはどうかと。 MRなどで「免震」の有効性をセールスの道具として使用する際には、この辺のことを 誤魔化して説明するので注意が必要です。 こういうセールスされた場合には、「理論は分かったから、水平方向の許容幅は実際いくつなの。」 とか質問すると、理解していないセールスマンであれば、すぐにボロがでます。 |
79:
匿名さん
[2005-08-27 13:35:00]
>78
水平クリアランスが分かったところで何の意義があるんだ? 中途半端な質問すると免震の知ったかぶり野郎だと思われて、逆にボロが出るぞ。 聞くんだったら、免震評定における採用地震波の最大速度、最大層間変位、最大塑性率、最大相対変位あたりじゃないのか? 評定結果を見せてもらえばよりベターだ。 |
80:
匿名さん
[2005-08-27 13:48:00]
>>79 技術バカ
|
81:
axbxcx_xm
[2005-08-27 13:56:00]
免震・制震構造については私のブログ
「プロが教える物件別新築マンション広告の見方」の最新記事 【コラム】免震・制震構造の基本知識と最新動向 http://edison.cocolog-nifty.com/mansion/ にて取り上げましたのでよろしければご覧下さい。 なお、当ブログは昨年7月に開設以来、昨日で37,000アクセスを超えております。 |
82:
79
[2005-08-27 14:50:00]
だからどうした?
何も勉強せずに文句ばかり吐いてるお前に言われる筋合いは無い。 知識が無いなら二度とこのスレに出入りするな。 |
83:
匿名さん
[2005-08-27 14:54:00]
|
84:
匿名さん
[2005-08-27 15:34:00]
相変わらずアンチ派は理論も何も無い厨房ばかりですね。
|
85:
匿名さん
[2005-08-27 16:11:00]
|
86:
37、49
[2005-08-27 16:44:00]
>79
「水平クリアランス」に、特に意義はないですよ。 「免震理論」でなく、実在するものの構造に興味があることを示して 「免震」の効果だけ主張しても安易に購入しない態度を見せるだけのこと。 免震に詳しい人なら騙されないが、マンション購入者は技術屋だけではなく、 実際にデータ整理したり、グラフ描いたりした経験がないと騙されやすい。 そういった方々が、実際MRで質問するのには十分だと思うが。 ここは、マンション購入者のための掲示板 そして、タワーマンションについての質問スレ 80のくだらない書き込みに怒るのは分かるが、 「知識がないなら」との記載は如何なものかと。 |
87:
axbxcx_xm
[2005-08-27 16:55:00]
なかなか激しいですね。このスレッドは。
単純に考えてみましょう。 ・首都圏直下型地震(阪神淡路大震災も直下型)はいつ起きてもおかしくない。 ・現在、既に免震・制震構造を取り入れたマンションは既に販売されている。 ・高い耐震性が要求される電算センターでは棟免震(建物基礎と地盤の間に緩衝器を設置する工法)が常識 ・コンピューターは壊れても買い換えられるが、人間は死んだらそれでおしまい 例えば今から30年後、その間幸いにして首都圏直下型地震が無かったとして、新築・中古を問わず皆さんは非免震構造のマンションを買いますか |
88:
匿名さん
[2005-08-27 16:58:00]
>81
私は不動産物件の売買を行っていますが、中古マンションの売れ行きは免震・非免震ではなく 立地で決まります。特に免震が売りになることはありません。 これは不動産業界では常識です。まあ同じ立地・値段であれば免震の方が良いのでしょうが・・・。 |
89:
匿名さん
[2005-08-27 17:50:00]
|
90:
匿名さん
[2005-08-27 17:56:00]
>>87
ブログの宣伝は勘弁な。 |
91:
axbxcx_xm
[2005-08-27 18:17:00]
|
92:
匿名さん
[2005-08-27 18:59:00]
|
93:
匿名さん
[2005-08-27 19:07:00]
>91
免震が万全なのであれば、何故免震には保証が付かないのか? 今時戸建でも10年保証とか着きますよね。 免震でも「震度7までは保証します」とかね・・・。 それを付けられないということは、結局「安全」というのは理論値であって 都合のいいデータを集めていると思われても仕方ないのでは? |
94:
90
[2005-08-27 19:25:00]
>>私のブログを読んで頂いて上で、無意味だと判断されたのでしょうか。
読んでないよ。 宣伝目的でいきなりリンク貼りなさんな、と言っとるのだ。 |
95:
匿名さん
[2005-08-27 21:36:00]
|
96:
匿名さん
[2005-08-27 21:52:00]
|
97:
匿名さん
[2005-08-27 22:28:00]
>96モバカダネ。
|
98:
37、49
[2005-08-27 22:29:00]
78の書き込みについて
75さんが、私の書き込みの意味を「万全でないことでは?」と推測していらっしゃいますが、 それとは別に、「免震が全て同じではない。実際の設計等まで考慮しましょう」と意味があること を説明したものです。 なので、万全であるか否か と 免震が全て同じであるか とは関連はありません。 なので、 |
99:
37、49
[2005-08-27 22:35:00]
途中で切れてしましました。すいません。
77に対する回答ではありません。誤解するような書き方をしてしまいました。 |
100:
匿名さん
[2005-08-27 22:38:00]
免震派の書き込みは幼稚なものが多く、 読んでいて不愉快です。 |
101:
axbxcx_xm
[2005-08-27 22:39:00]
|
102:
匿名さん
[2005-08-27 22:56:00]
|
103:
axbxcx_xm
[2005-08-27 23:02:00]
|
104:
匿名さん
[2005-08-27 23:22:00]
|
105:
axbxcx_xm
[2005-08-27 23:43:00]
>104
「ウゼー」 お若い方もいらっしゃるのですね。 これからマンションをお買いになるのでしたら 【コラム】これからのマンション選びのチェックポイント http://edison.cocolog-nifty.com/mansion/2005/02/post.html を見て頂くと良いかと存じます。 この中でも免震構造について触れていますし、前スレッドで情報交換されていたオール電化マンションに関しても書いています。 |
106:
匿名さん
[2005-08-28 00:51:00]
>>戸建てで台風や津波などの天災にも10年保証が付いているものがあるのですか。
あなたねー・・・ 屁理屈に屁理屈で返してちゃしょーがないでしょ。 |
107:
94
[2005-08-28 00:55:00]
>>101
御宣伝のブログ、ちょっとだけ読みましたよ。 結構な年齢のようだけど、ご自身の経験を他者のために活かしたいのなら このスレッドに直接書き込むか、もしくは板内に別スレを立ててはいかがでしょうか。 あとこれは私の個人的感覚で言うんだけど ブログへのアクセス数は、内容に対する「反響」とか「共感」とは直接関係ないですよ。 例えば私はディスポーザーに関するコラムについてはかなり疑問を感じたけれど それだってカウントされてるんでしょうから。ここでリンクを貼っているのもむべなるかな。 |
108:
匿名さん
[2005-08-28 01:21:00]
37,000アクセスは越えたかw
|
109:
axbxcx_xm
[2005-08-28 04:30:00]
)106
少し回りくどかったですね。 私が理解してもらいたかったのは「住宅の保証は地震・火事・台風などの天災や戦争の結果としての被害は免責になってるのではないか」ということなのです。 >107 私は最新記事 【コラム】免震・制震構造の基本知識と最新動向 http://edison.cocolog-nifty.com/mansion/ 「がタワーマンションの免震について」というこのスレッド名の議論に参考になるのではないかと思ったからです。 ディスポーザーのコラムはここでやり取りするのはふさわしくありませんので、疑問がおありでしたら、サイドバーの「ご意見・ご要望はこちら」の下の「メール送信」からご指摘下さい。 今までにも、読者の指摘により何回か修正を行っています。 。 >108 現在、37、227アクセスでございます。 |
110:
“
[2005-08-28 08:19:00]
>>96
>「震度7までは倒壊しても、亀裂が入っても保証します」ってことだろ? もうちょっと大人になって社会勉強をすれば、これが不可能な理由が分かりますよ。 小学生らしい、短直な意見でした。 ところでキミ、夏休みの宿題は終わった? |
111:
匿名さん
[2005-08-28 10:15:00]
宣伝目的と判断される理由
1.何度もリンクを繰り返し貼り付けている点 2.「プロ」といいなkがら、何者かを表明しない点 3.自分が何者であるかでされ、リンク先を見れば分かる としている点 これまでの対応とか見ている分では、リンク先をみる価値もなさそう。 |
112:
匿名さん
[2005-08-28 10:37:00]
今の地震保険では保証される金額が火災保険金額のMAX50%な訳よ。
だから5000万円(例えば土地1500、建物3500としよう)のマンション であれば全壊しても3500の半分の1750万円しか保証してくれないわけ。 何で保証してくれないかというと国も想定外の大地震が来たとき(大地震なんて みんな想定外なんだけど・・・)自信がないから・・・ 免震が安全ですっていうなら免震マンションが独自に残りの50%も保証しますって ことを売りにすれば良いのにそうしないのは何故か? それは想定外の大地震が起きたときに保証金額が莫大になって困るし、 保証つけても売上が飛躍的に伸びることがない(マンション販売の際のアドバステージに ならない)から。 だから免震マンションがこういう保証を付けてない以上はデータは全て「理論値」であって 「想定外」の地震が来たときには倒壊&欠損と思われても仕方ないんじゃない。 当然以上の理由で中古でも免震がアドバンテージになることは無いでしょう。 >110 >これが不可能な理由が分かりますよ。 なんで不可能なの?理由教えてよ。いくら保険かけていても元通りにならないの地震の時だけよ。 「小学生・・」とか書いてないでもう少し根拠を理論的に書いてよ。 |
113:
axbxcx_xm
[2005-08-28 10:46:00]
>111匿名さん
数ある「匿名さん」の中であなたは何番の「匿名さん」なのでしょう。 これまでの発言を見てお返事しようと思ったのですが解らなくてコメントしようがありません。 私はコテハンでどれが私のコメントか容易に解りますが、「これまでの対応」を問題にされるのでしたら、そちらのこれまでのコメント番号を私が最初にアップしたNo.81以降でいいですから教えて下さい。 実際見ないで「見る価値もない」と言われてもねぇ。 見た人の意見をお聞きしたいですね。 |
114:
112
[2005-08-28 10:47:00]
>109さん
「免震が今後のスタンダード」と書いておられますが、そうでしょうか? 大規模タワーではそういう傾向でしょうが、中規模以下ではコストがペイ しないのでは?「住宅情報マンションズ」みても中規模以下がほとんどだし 免震マンションも多くないですよ。 かけるコストと売上影響からしても果たしてそうなりますか? |
115:
匿名さん
[2005-08-28 11:08:00]
|
116:
匿名さん
[2005-08-28 11:23:00]
|
117:
axbxcx_xm
[2005-08-28 11:57:00]
>115匿名さん
「私は111ではないけれど」と書かれていますが本当にそうなのですか。 |
118:
115匿名
[2005-08-28 12:18:00]
|
119:
38
[2005-08-29 02:02:00]
>37、49
以前は失礼なことを言ってしまいました。 物事を良く理解し、非常にリアリスティックな忠告をしているようで。 アンチ派の言う通り、免震派はもっと余裕を持つべき。 そもそも過渡期の免震に対し、否定意見は無限に容易できる。 理論は正しいが実際はどうかなと問われると、これはもう反論できない。 設計不良・施工不良もありえるだろう。 また中には免震でこんなはずではなかったという物件も今後でてくるかもしれない。 だからといって、やめといたほうがいいという流れにもっていくのはナンセンス。 これらはわかりきっていること。問題は勝ち組みになる確率が高いのはどれか。 免震はその確率を上げる選択肢の一つ。結局、なるようになるとしかいえないが、 有用な技術は浸透していくことは歴史が物語っている。 |
120:
匿名さん
[2005-08-29 09:14:00]
>また中には免震でこんなはずではなかったという物件も今後でてくるかもしれない。
そうそう、そうなんですよ。私も同意見。結局は個々の施工・地盤によるということです。 >だからといって、やめといたほうがいいという流れにもっていくのはナンセンス。 >免震はその確率を上げる選択肢の一つ。 勝ち組になるかはわかりませんが、免震の地震に対しての倒壊確率が低いのも事実。 あとはコスト効果の関係で選ぶか選ばないかですね。 やはり一戸あたりの負担考えると大規模以外の設置は難しいよね・・・。 |
121:
匿名さん
[2005-08-29 09:29:00]
今は免震には耐震より厳しい規制があるから、設計、施工できる業者が限られていて
品質は保たれている。こんなはずでは、という例が出てくるとしたら、これから簡易化、 低廉化が進むと同時に規制が緩和されて、技術のない会社でも免震をやれるようになった時のこと。 過渡期というと勘違いしがちだが、免震そのものは既に枯れた技術であって、それで商売をする という点でまだ日本は未熟なところにいるというだけ。今後、普及すればするほど、平均的技術レベルは 下がる方向になる。それは耐震だって同じ。 |
122:
匿名さん
[2005-08-29 15:33:00]
112さんの見解についての回答は、結局何方からもないんですかね?
|
123:
111
[2005-08-29 21:06:00]
>axbxcx_xm
111です。111での書き込みがはじめてですよ。 個人に対する対応ではなく、ウゼーとかくだらない書き込みに対して なにも考えることなく反射的な書き込みをしている時点で 考え方の浅はかさが図れるので、プログを見る価値はないということ。 113の書き込みに反応してプログを見た時点で、あなたの宣伝目的が達成され、 その1カウントが、反響が在りましたとして宣伝に利用されるだけ。 こうやって、アクセス数かせいでいるのかな?宣伝のプロか? 意見があるのなら、プログを見て下さい じゃなく、ここで書き込みすれば? その内容をみて、さらに中身を知りたい人は、プログ見てくれるのでは? 30年後云々の書き込みがプログの趣旨なのであれば、見る価値はない。 大体、未だに何のプロだかもよーわからん。 |
124:
匿名さん
[2005-08-29 23:40:00]
|
125:
匿名さん
[2005-08-30 01:53:00]
みんなスルーしてるんだから、拾うなよそんなもん。
|
126:
匿名さん
[2005-08-30 08:37:00]
>124
何で無茶なんですかね?言葉に根拠がないんだよな〜。 地震が起きたときに保証できなくて何のための免震・・・、と思うのだが。 結局国も50%しか保証してくれないし、「想定外」の地震が来たときには 結局ダメってことね・・・。 |
127:
匿名さん
[2005-08-30 08:54:00]
|
128:
匿名さん
[2005-08-30 12:20:00]
まあまあ、ここは大人の態度で諭してあげようじゃないか。
簡単に説明するためモデル化するので細かい事は無視してくれ。 (そもそも、上限金額があるので億ションとか無しね) 耐震4000万円 免震5000万円 の立地設備等同等の物件があったとしよう。 +1000万円が免震コストアップ部分としてくれ。 どちらも全損の場合、通常の地震保険ではMAX 耐震2000万円補償 免震2500万円補償 となる。 4000万円で済んでたものを5000万円で買わされたのだから、 この分を補填してくれというのが筋。 つまり、この場合、トータル補償額は、耐震のものを基準に +1000万円した金額が正解。裁判的には、保険金2500万円を貰ってさらに +500万円をデベなりメーカーに要求するの妥当。 全額要求が社会通念上、おかしいことに気づいてくれたかな。 |
129:
匿名さん
[2005-08-30 21:26:00]
違うだろ。理解できんかね?頭タリンか・・・。
生命保険にも火災保険も「物の価値」分は保険金額が付保できるのに、 なんで地震保険だけは「物の価値」分の半額しか保険金額が付保できないのか? ってことだろ。よ〜は、2000万価値の建物が地震で全損しても1000万しか 出ないわけよ。免震に自信があるのであれば、購入者から掛け金とってデベが独自 に保険付保出来ないのかってことだよ。まあ、出来ないだろう事は想定できるけどね。 誘拐、遭難、その他有りとあらゆる保険を受ける世界最大の保険会社ロイドでさえ 地震保険は受けない。何故か?想定外の地震に対して支払いがペイしないわけ。 被害が甚大すぎてさ。 試しにロイドに電話して「免震だけど地震保険受けてくれますか?」って電話してみい。 鼻で笑って断られるから・・・。 |
130:
匿名さん
[2005-08-30 22:30:00]
|
131:
匿名さん
[2005-08-30 22:52:00]
>試しにロイドに電話して「免震だけど地震保険受けてくれますか?」って電話してみい。
>鼻で笑って断られるから・・・。 だから、あなた以外は誰もこんな発想に至りませんからw |
132:
匿名さん
[2005-08-30 22:58:00]
ロイズに自分とこのマンションの「火災保険」なら頼めると思ってそうだな・・・・
|
133:
匿名さん
[2005-08-30 23:47:00]
最近コンビニで沈黙の艦隊のペーパーバック売ってるから、おおかたそれを立ち読みでもしたんだろうよ>ロイド (クスクス
|
134:
匿名さん
[2005-08-31 08:52:00]
>最近コンビニで沈黙の艦隊のペーパーバック売ってるから、おおかたそれを立ち読みでもしたんだろうよ
学がないね〜、イギリス行ったことある?結局日本後表記では表現しきれんのよ。ドとズの中間だから。 日本語読みにすると表記なんて変わる物なのよ。 ロナルド・リーガンがロナルド・レーガンに変わったようにね! イギリスでは日本人が発音した場合、ロイズでは通じません、ハイ。 おっと、ごめんね、俺は129さんじゃないよ。念のため。 あまりにも学がなく、日本の殻に隠ってるからさあ〜・・・。 |
135:
匿名さん
[2005-08-31 10:56:00]
・・・ドとズの違いを突っ込まれてる訳ではないと思うんだが。orz
|
136:
匿名さん
[2005-08-31 16:09:00]
建物自体の免震の研究は進んでいるのだろうが、
下記のような記事を読むと、どうもエレベーターに対する長周期振動の研究の必要性が 全然認識されてなかったみたいで・・・、ちょっと怖いね。 http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050831k0000e040063000c.html 六本木ヒルズ:新潟中越地震でエレベーター損傷 昨年の新潟県中越地震で、震源から約200キロ離れた東京都港区の六本木 ヒルズ森タワー(54階建て、高さ238メートル)のエレベーター6基が損傷、 うち1基は8本ある主ロープ(ワイヤ)の1本(直径約1センチ)が切れていた ことが分かった。 地震を感知して停止させる装置が長周期地震動の揺れに反応せず、運転を続けた ためらしい。日本エレベータ協会(東京)はワーキンググループを発足させ、 未知の部分が多い長周期地震動の対策を検討している。 |
137:
匿名さん
[2005-08-31 20:04:00]
>134
135さんも言外に書いてるように、ロイズは保険会社の保険屋さんなので、個人の保険は受けてないだろ。 ロイズというのはロイドさんの・・・という意味なので、ロイドでも間違いではない。 表記の問題は、それを言い出したら、キャスリーンかキャサリーンかキャサリンか、 あるいは、フランス読みでカトリーヌか。 一般的な呼び名でいいじゃん。今は、ロイズだろ。昔はロイドと呼んでたよ、ロイドさんが 始めたから。 112さんの書いている通り、地震保険で100%保障したら、リスク高すぎ。火災と違って、 保険金を払うときには一つの市丸ごととなる。いくら保険会社でも、経営傾く。 どんな地震が起こっても、大丈夫という免震はないよね。 でも、免震は普及してほしい技術だよね、枯れたといっても、素材は進歩していて、 点検とか復旧とかの点で昔より進歩している、コストでも。 明らかに、地震のときのダメージは小さいと思うけど、九州や新潟を見ても。 もちろん、想定外は耐震免震みなご免、だけど。 |
138:
匿名さん
[2005-08-31 23:12:00]
例えば国が絶対安全だと言ってる原発。これの保険も、事故の時に被害額全額は出ないんだな。
あまりにも被害額が大きくなりすぎるから。地震保険だけじゃないんだよ。知らなかったかもしれないけど(クス |
139:
匿名さん
[2005-09-01 08:45:00]
>どんな地震が起こっても、大丈夫という免震はないよね。
ここを理解して欲しいんだよね。理解していない輩が多すぎる。 |
140:
匿名さん
[2005-09-01 10:55:00]
免震信者の変なところ。
どんな地震が来ても、自分のマンションだけは無事だと思っているw 周りの建物が倒壊しても、自分のマンションはなんとも無いと思っているw 免震なので、エレベータも電気・水道も普通に使えると思っているw 地震発生時には、必ずマンションに居ると思っているw なので地震に対する備えは要らないと思っているw |
141:
匿名さん
[2005-09-01 11:20:00]
|
142:
匿名さん
[2005-09-01 12:25:00]
とんだドンキホーテだよなあ(苦笑
せいぜい脳内免震信者という風車と戦ってなさいな。 |
143:
axbxcx_xm
[2005-09-01 17:23:00]
皆さんは今、地震保険の損得がどうのこうのの議論をしている場合だと思っているのでしょうか(ここは保険屋さんのスレみたいですね、最近は)。
内閣府の中央防災会議の予測では、近い将来都心で起きる確率のある首都圏直下型地震では1万2千人の死者が出ると予測され、東海地震に至っては今すぐ起きてもおかしくはないとされている。さらに、東海地震に至ってはいつ発生してもおかしくないと発表されているのです。 地震保険を議論している方は、今夜のNHKスペシャル「超巨大地震が日本を襲う」でもご覧になって下さい。そこでは保険の保の字も出てこないでしょう、きっと。 犠牲者の数を少しでも減らすことを願うなら、人の命を救う一つの技術としての免震構造について正面から議論すべきだと思うのだが。 |
144:
axbxcx_xm
[2005-09-01 17:26:00]
前レスの2段落目で東海地震に関する記述が重複しています。
すみません |
145:
匿名さん
[2005-09-01 17:34:00]
本日19:30 NHKスペシャル 「超巨大地震が日本を襲う」連動する東海・東南海・南海
▽震度7の揺れと10メートルの大津波 ▽超高層マンションを揺らす長周期波 ▽水没する地下街 |
146:
62−65
[2005-09-01 22:06:00]
37,49改め、62−65です。
>38、119 謝罪する必要はありません。今後、人を見下すような態度での発言を自粛してもらえれば それで良いです。すべての事柄に精通している人などいないのだから、たまたま自分が 知っているからといって、他人を見下した態度で書き込みをするのはどうかと。 わざわざそうしているのであれば、たとえ正論言ったとしても、ただの荒らしです。 開発も活発に行われていますので、免震はこれから広まっていく方向でしょう。 但し、「改良」を重ねながらであり、現在販売中の「免震タワーマンション」の免震機構と 今後、普及していく免震機構とを同一視できるものではありません。たとえ、同じ理論、 同じ部材を使用していたとしても、設計思想が異なれば「別物」です。 これまでの書き込みで、免震購入者を不安にさせてしまっているかも知れないですね。 「免震」がダメな訳ではないですし、施工業者も自己の設計思想が優れていると信じて 設計・施工しているので、「変な」ものはないと思いますよ。保証はできませんが。 それぞれいろんな考え方があって、免震を選択した人、免震を避けた人、がいるわけで 自分の価値観のみで人の判断について批評するから、罵り合いになってしまう。 まぁ、荒らすことだけが目的の人もいるのでしょうが。 個人的には、多くの人の考え方、判断の仕方を聞いてみたいのだが。 「勝ち組になる確率が高いかどうか」で判断するのは、賛同できるか否かは別として、 ひとつの考え方として参考にはなります。 |
147:
62−65
[2005-09-01 22:12:00]
①基準、規制について
ものづくりにおいて、100%安全性を保証することはできません。 これを要求していたら、実際には何も作れなくなってしまいます。 そこで、安全であろうとの推認ができるものを検討して「基準」を作成します。 したがって、「基準」とは、ある意味妥協の産物です。 そして、この「基準」を元に「規制」が行われます。 ここで、「基準」は、その都度改定されるものであり、状況により変化します。 「基準」が本当に適正なものとなるのには、実績を積む以外にありません。 「基準」に適応しているから、「規制」されているから大丈夫とは、安易には言えません。 ②品質について 免震が新たに付加されていることにより、規制が加重されることは当然のことです。 時間の経過とともに多くの施工業者が参入するのは、「規制」が緩和されるからではなく、 その技術の「標準化」がなされて、誰が実施しても一定の品質を維持できるようになったからです。 施工業者が限られている現状では、施工業者の固有技術によって品質を作り上げている状態で あり、「品質が確保されている」とは言えず、個別に判断する必要があります。 「標準化」されて多くの業者が参入できるようになった時点で品質が確保された状態となります。 そして、固有技術のないものが「標準」のみを基にして簡易化、低廉化した場合に、品質の低下 (ばらつき)が発生します。 |
148:
390
[2005-09-01 22:52:00]
>62-65
あたまの悪い文章で、主張内容がみえない |
149:
匿名さん
[2005-09-01 23:13:00]
3行に纏められたら読んでやる。こういうのが下に付くと上司は苦労するんだよな。
|
150:
匿名さん
[2005-09-01 23:54:00]
>>62−65
じゃさ、最近の震災において期待しうる性能を発揮しなかった 免震建物を具体的にあげてみそ? 効果があった免震建物については、既出ですので割愛しますが。 あなたの話は抽象的過ぎて、説得力がありません。 主張も全く見えない。 |
151:
匿名さん
[2005-09-02 00:36:00]
いや、62-65は的を得ている意見ですよ。
ただ、 >標準化されて多くの業者が参入できるようになった時点で品質が確保状態となる 上記はそうとは言い切れないかと。 有象無象がブラックボックス化されたものをマニュアル通りやるより、 免震に対して、ノウハウのある業者に主要ポイントを抑えて、やってもらったほうが安心感がある人もいるだろう。 それに、いくら標準化しても人為ミスの確率は変わらないと思う(社内マニュアルを使用するか業界マニュアル を使用するかの違いだけだろうし)。 |
152:
匿名さん
[2005-09-02 01:54:00]
的は射る物です、なんて突っ込み入れるのも何年ぶりかなあ。まあその程度だよね。
|
153:
匿名さん
[2005-09-02 10:44:00]
>じゃさ、最近の震災において期待しうる性能を発揮しなかった免震建物を具体的にあげてみそ?
最近のでかい地震は全部地方。免震なんかあまり無い訳よ。あってもサンプル数が少なすぎ。 そういうことは首都圏にでかい地震がきてから、言ってね。 地盤の弱いところは「あらら・・・」状態にならなければいいけどね・・・。 いくらなが〜い杭打ったって、ゆるいところはやはりだめよ。 |
154:
匿名さん
[2005-09-02 13:24:00]
>地盤の弱いところは「あらら・・・」状態にならなければいいけどね・・・。
>いくらなが〜い杭打ったって、ゆるいところはやはりだめよ。 ダメだと断言している根拠が相変わらず不足してるんだけど。 なんか証拠見せてくれないと、貴方の意見に誰も納得してくれないよ。 |
155:
匿名さん
[2005-09-02 14:30:00]
>154
そこ買ったんだ!図星でしょ!カワイソーに(笑) |
156:
匿名さん
[2005-09-02 14:38:00]
しかし免震**の多いこと、多いこと。
免震業者は利益ガッポリでウハウハですね。 うらやましいわ。 |
157:
匿名さん
[2005-09-02 15:22:00]
今の耐震は昔と違い等級が2,3であれば震度7にも十分耐えられるそうな。
でもやはり家具は転倒する。 マンションズに免震のメリットとして、「家具の転倒を防ぐ」って書いてあったけど、 だったら何も高いお金出して免震買わなくても、ハンズいって2,3千円の転倒防止 グッズ買えば十分と思うのは私だけであろうか。 |
158:
匿名さん
[2005-09-02 15:51:00]
>ダメだと断言している根拠が相変わらず不足してるんだけど。
153の文章よむとダメと断言しているのではなく、個人の感覚で だめなんじゃない?っていっているだけだろ? 証拠だせよか、そんなに僻むなよ。笑われるぞ。 |
159:
匿名さん
[2005-09-02 16:36:00]
>157,免震買わなくても、ハンズいって2,3千円の転倒防止グッズ買えば十分と思うのは私だけであろうか。
こう思ってる人は、あなただけではないけど、基本的な勘違いがある。 マンションのほとんどは、RC造でS造ではない。よって、震度7とかで揺さぶられると、破壊はしないが 破損はする。福岡の地震でもこれは起こった。重要な構造躯体ではないので即、崩壊はしないが、もう一度 同じ規模の余震が起こればわからない。免震の場合、家具の転倒もだが、躯体の破損も防ぐので、 余震に対して効力がある。 ただタワーの場合、長期に揺さぶられるとどうなるか、また免震装置があるので、躯体の設計強度を落としている場合が 多いのでその場合も、破損を、招くかも。 |
160:
匿名さん
[2005-09-02 16:46:00]
|
161:
匿名さん
[2005-09-02 17:12:00]
>また免震装置があるので、躯体の設計強度を落としている場合が
>多いのでその場合も、破損を、招くかも。 詭弁。免震装置の有無と躯体の設計強度は別物。 免震装置のあれば、設計強度を落とせるものではない。 全くの別問題。 |
①計算結果、シミュレーション結果について
計算等を行う際には多くの前提条件を設定します。よって、計算する人の「主観」が入ります。
主張する事項に有利になるように計算することも可能です。
最近の例でいえば、JR脱線事故の際にJR西日本が提示したものが挙げられます。
事故当初、時速130km以上でないと脱線しないと計算結果を示していました。
マスコミ等もこの計算結果を鵜呑みにした記事が多くありました。
その後、車内が空の状態での計算結果であることが判明し、実際にはもっと低速でも
脱線することが指摘されました。
計算結果やシミュレーション結果は、「客観的データ」ではなく主観が入ったものです。
安易に信用しては危険です。