タワーマンションの免震について議論するスレッドです。
前スレ http://e-mansion.co.jp/bbs/thread/4196/
免震・振動解析の学習サイト
http://4menshin.net/report/index.html
http://homepage2.nifty.com/quake/shiryou/shiryou.html
http://www.dynamic-d.co.jp/contents/seismic.htm
http://www.kozosoft.co.jp/gijyutu/jisindou.html
http://www.structure.jp/column/column1.html
免震に関する学会等
http://www.jssi.or.jp
http://www.eenix.gr.jp
http://www.menshin.gr.jp
免震シミュレータ
http://kozo.info/str-lab
http://cee.uiuc.edu/sstl/java/nonlinear/help/index-j.html
[スレ作成日時]2005-08-21 13:06:00
タワーマンションの免震について part2
251:
匿名さん
[2005-09-17 15:30:00]
難しいことはあまり分かりませんが、免震があればあった方が安心だし、何万分の一に起こる可能性をおそれているのも面倒だと思いました。
|
252:
?1/2?1/4?
[2005-09-27 10:41:00]
車のエアバックと同じでいつの間にか「え?なんで免震でも制震でも無いタワーマンションなんかがあるの?」という時代が来るでしょうね。
|
253:
匿名さん
[2005-09-27 20:46:00]
今後、縦揺れや複合的な揺れに対応した新技術が開発されて行くものと思います。
どんどん良いものが世に出て、安全になって行くと良いですね。 |
254:
匿名さん
[2005-09-27 23:13:00]
だから、縦揺れ対策をしても費用対効果が出ないんだよ。
|
255:
匿名さん
[2005-09-28 13:36:00]
>車のエアバックと同じでいつの間にか「え?なんで免震でも制震でも無いタワーマンションなんかがあるの?」
という時代が来るでしょうね。 そんなことないよ、現実に今建っているマンションの採用率は2〜3割でしょ? 戸数が多くないと高く着くからね。 タワーの採用率は上がるでしょうけど、それ以外はね・・・。 |
256:
?1/2?1/4?
[2005-09-28 14:43:00]
>タワーの採用率は上がるでしょうけど、それ以外はね・・・。
じゃあやっぱり、タワーマンションにするなら将来の資産価値を考えて免震か制震を選ぶ方が良いですね、(^−^)にっこり |
257:
匿名さん
[2005-09-28 15:49:00]
>256
中古のマンション買う人が免震にどれだけの価値を求めるかですね・・・。 |
258:
匿名さん
[2005-10-03 12:20:00]
趨勢は定まってきたか…
免震工法で補強、基本設計は東畑 市庁舎耐震化で横浜市 横浜市は、市庁舎の耐震補強工事に伴う基本設計を東畑建築事務所(東京都台東区)に委託した。まず、庁舎周辺の地盤データを得るため、ボーリング調査を8日から実施する。みなと大通り沿いの一般来庁者用駐車場の3カ所で機械ボーリング、標準貫入試験などを行い、10月までにデータを収集する。同庁舎の耐震補強では、免震工法を前提に18年度に実施設計を行い、19年度の着工を目指す。 当初は、床全体の補強やコンクリートの中性化防止などを中心に行い、電気や給排水などの設備改修は別途、保全計画を策定して実施する予定だった。しかし、16年度の工法検討委員会で、工事に必要なコストや工事の進め方などを協議、概算費用などを精査した結果、免震工法による耐震補強と併わせて老朽設備の改修も実施することにした。概算事業費は40〜50億円と見込まれている。 現在の市庁舎は昭和34年に建設したもので、議会棟だけが耐震補強を実施済み。現況は鉄筋コンクリート造地下1階地上8階建て延べ2万2000平方?。 所在地は中区港町1ノ1で敷地面積は1万7000平方?。 開港150周年記念の21年度までに整備を完了する予定。 |
259:
匿名さん
[2005-10-03 15:27:00]
いや、公共建築物向けのレトロフィットって昔からあるし。もちろん効果があるからだけど。
|
260:
匿名さん
[2005-10-03 20:15:00]
昔からあって、効果もあるのに採用しないのは怠慢としか言い様が無い。
|
|
261:
?1/2?1/4?
[2005-10-16 08:17:00]
昨日NHK教育「サイエンスZERO」で長周期地震動について放送されました。
その中で長周期地震動に有効な工法として「制振」が取り上げられましたが免震は紹介されませんでした。 長期周期地震動については免震の効果はあまりないのでしょうか? |
262:
匿名さん
[2005-10-16 08:42:00]
|
263:
匿名さん
[2005-10-19 01:11:00]
いまNHKで長周期地震の事を取り上げていましたね。
六本木ヒルズのトラブルは建物と地震波が共振したことで起こったようですね。 免震機構そのものの影響は述べられませんでした。 |
264:
匿名さん
[2005-10-26 17:24:00]
10月19日の地震で免震効果を体感できた人はいますか?
|
265:
匿名さん
[2005-10-26 17:55:00]
19日に免震効果体感しました
なかなかよかったです |
266:
匿名さん
[2005-10-27 17:36:00]
できればどんな感じだったか教えてもらえますか?地域の震度に対して体感的にはどの程度だったとか。
|
267:
匿名さん
[2005-12-18 13:55:00]
保守age
|
268:
匿名さん
[2006-01-27 02:09:00]
age
|
269:
匿名さん
[2006-12-15 10:06:00]
111 名前:名無し不動さん 投稿日:2006/12/06(水) 13:59 ID:RKBK0s59
タワーマンションね…。家は引っ越したよ。戸建に。 東京区部に眺望優先で買ったけど、去年の7/23の地震で家財道具の壊れ様みて恐くなった 。 幸い地震発生時には外出してて現場には居合わせなかったんだが、家に帰ると液晶テレビ は倒れて割れているし(2台)、ステレオは落ちるし、本棚は倒れていたし、飾ってあっ たクリスタルの壷は落ちて粉々になっているし、食器は散乱するしで大変だった。 万一、家族と家に居たらと思うとゾッとした。 幸い購入価格より随分と高く売れたので、杉並に土地買って免震装置付き戸建を買った。 後、家電類は耐震ジェルシートで全部固定した。 マッキントッシュ(オーディオの方ね)全壊して泣いた。物凄い高い授業料でした。 168 名前:名無し不動さん 投稿日:2006/12/14(木) 01:21 ID:p9qjelfV 都内のたわまんだけど新潟の地震はびびった、 ゆれるゆれる。カベに手をつかないと立っていられない。 船の上状態。 そのせいかわからないけど 外壁タイルが壊れたので補修してたよ。 地下駐車場のカベにも地下水浸水。 直後じゃないけどね。 でもしょうがないかもね。関東平野自体が土の上だから。 山の上の恵比寿ガーデンプレイスがうらやましいけど 買えない。いまだに高すぎて。 でもマンション内にばかりいるわけでも無いから死ぬ時は死ぬ。 定期大地震のある関東平野から逃げない限りね。 某掲示板のスレ【長周期で】タワーマンション買っちゃだめ!【ポッキリ】より 転載 |
270:
匿名さん
[2006-12-15 10:17:00]
79 名前:名無し不動さん 投稿日:2006/12/03(日) 23:29 ID:??? これ読むと、事態は結構深刻かも。 免震構造に使うダンパーをいれると固有周期は長周期にシフトするっていう主張。 1)耐震設計上の不備 現在の耐震設計基準は、上で述べたように固有周期が0.数sec程度の地震を対象にしている。これ は第一世代の超高層ビル(20〜30F、せいぜい40F程度)に対応するものである。しかし、バブル 期以降、規制緩和の大合唱の結果、東京を中心に超高層マンションやオフイスビルの建設ラッシュが 始まった。今や50〜60F建ては当たり前で、70F建ても現れようとしている。また、これら新世代 ビルの特徴は、緩和された容積率を最大限に生かすために、細長いスレンダーな構造を持つ。これだ けでも、建物の固有周期は長くなる。一方これらの建物は皆免震設計をしているはずである。ところ が免震ダンパーを入れると、構造物全体の固有周期は長周期側にシフトする。つまり、免震構造のお かげで超高層ビルは長周期振動に共振しやすくなっているのである。つまり、、現在の超高層建築の 地震時挙動は、特に長周期振動に関しては未知の領域だということである。問題は古い設計基準をそ のままにして、単純にその延長で、新しい領域に踏み込むことを認めてしまったことである。 http://www.geo-yokoi.co.jp/News/Choukousou.htm 某掲示板のスレ【長周期で】タワーマンション買っちゃだめ!【ポッキリ】より 転載 |
271:
匿名さん
[2006-12-15 10:21:00]
あちこちに同じコピーするのって、なぜなんでしょう。
伝えたいという熱い気持ちの現われかもしれませんが、 自分の意見なしですし、私には「病的なもの」を感じられてしまって怖いのですが。 似たようなスレって一杯あるのに、目についたところ全てに、ってのはマナーとしてどうかなと 思います。 ご意見に賛成か反対かは別問題で、そう感じました。 スレッドの主旨からずれてしまってすみません。 |
272:
匿名さん
[2006-12-15 11:00:00]
冷静に意見をば...
全ての人がそうだとは言いませんが、なぜか人は高い所を好む(惹かれる)部分があるようです。 商業用のランドマークも皆、最上階を商業行為に重視しますよね? タワーマンションが増えたのも基本はニーズがあるからだと思います。 弱点もあるかと思いますが、生活又はセカンドとしてタワーの共用設備や自室からの景観が楽しめるのが魅力だと思います。 ちなみに私も高すぎると足が竦む(笑)のでタワーの中層と一軒家を住み分けている者です。 |
273:
272
[2006-12-15 11:01:00]
あれ? 冷静に....スレ間違えました(^^ゝ
|
274:
ビギナーさん
[2008-07-02 00:33:00]
平成19年4月1日より前に設計住宅性能評価書を取得している免震工法を採用したマンションで、免震構造の認定を受けているマンションはありますか?
管理組合で管理費を以って取得に至りましたか? 建設中に何らかの交渉により免震構造の認定を受けた建設住宅性能評価書を取得できたケースはありますか? (“設計”住宅性能評価書は設計時に、“建設”住宅性能評価書は完成後に取得する方) 基本的に平成19年4月1日以前に設計された免震タワーは、免震構造として扱われないと思います。 免震構造として扱われない事で、免震構造の認定を受けた場合と比べ地震保険以外に何らかの不利益を受ける事はありますか? |
275:
匿名さん
[2008-07-02 00:54:00]
制振構造の超高層は?
|
276:
匿名さん
[2008-07-02 01:11:00]
|
277:
匿名さん
[2008-07-02 01:26:00]
まぁ、免震なら安心
ってわけじゃないって事ですな。 |
278:
ビギナーさん
[2008-07-02 01:39:00]
すみません。
単に高層建築の建設許可のための国土交通大臣の認定は作ってもいいかダメかのレベルなので…。 国土交通大臣指定の第三者機関による「免震構造である事の認定」という意味でした。 もしくは、これ以外に「免震構造」について対外的に認められる何らかの基準はあるでしょうか? (単に免震工法で免震の部品を組み込んでますではなく) |
279:
ビギナーさん
[2008-07-02 02:01:00]
一応付け足しておきます。
平成18年国土交通省告示第1129号にて、1−3(評価対象建築物が免震であるか否か)が追加されています。 ただし、附則として上記1−3の規定は、平成19年4月1日以降に「設計住宅性能評価」が申請される住宅から適用されます。 さらに、適用前に「設計住宅性能評価」が行われた住宅に係る「変更設計住宅性能評価」や「建設住宅性能評価」(完成後)についても新基準が適用されません。 ですから、平成19年4月1日までに設計して設計住宅性能評価書を取得している場合、(別途に申請でもしない限り)その後の過程で免震構造であると認められる事はないようです。 上記の住宅性能評価書取得には数百万円かかります。 簡単にわかる直接的な恩恵は地震保険の免震建築物割引でしょうか…。 ただ、地震保険の割引額より性能評価書取得費用の方がはるかに高額ですので、管理組合が管理費から捻出する事に支持を得れる金額ではないでしょう。 それにしても、地震保険の免震建築物割引一つとっても、財務省(金融庁)、国土交通省、損害保険料率算出機構、評価協(財団法人など)、損保など色んな所が絡むんですね。 国土交通省:住宅の品質確保の促進等に関する法律 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm 告示:日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)平成18年10月1日変更 |
280:
ビギナーさん
[2008-07-04 07:44:00]
認定の有無でどうこう変わるような事は無いかな?
|
281:
匿名さん
[2008-07-19 18:58:00]
こういうの、デベや保険でもわかってないの結構いる気がする。
|
282:
匿名さん
[2008-07-21 05:43:00]
1.免震であろうが無かろうが、それが破壊されたら財政的に大打撃を負うような高額物件は買わない(もう一度、同じ物件を買える程度に抑える)
2.危険度は自分の住むマンションの耐震性以外のウエイトが圧倒的に高い(周辺が木造住宅密集地域である、道が狭い、老人や乳幼児が居るのに居住階が高層階で避難困難などはハイリスク) 3.資産価値は所詮、立地(駅遠の免震より駅近の耐震、足立区の駅近の免震より世田谷目黒の駅遠の耐震の方が価値がある) 上記の事を念頭に置いた上で、免震構造にどれだけ金銭的価値を感じるか、ということが重要ではないかな。 23区内を前提にすれば、まあある程度の資産家or高収入の人で無い限り、あまり必要性がない気がする(まあ、世帯年収1千万程度では中古・低層階しか買えないし) |
283:
購入検討中さん
[2008-09-21 06:52:00]
|
284:
匿名さん
[2008-10-05 14:46:00]
免震構造の原理は地震動の主勢を避けること。つまり、地震動の周期から建物の周期を遠ざけて共振による建物応答を減らすことにあります。
地震動の周期が概ね1秒弱なのに対して、免震建物は4秒程度を目標とします。 高層建物も建物周期が1秒を超えてくるのですでに地震動の主勢は外れています。 つまり、免震高層マンションは地震に対して効かないとは言わないけど効きが弱く、単なる購入者の自己満足なだけなんですよね。 それに、3,4年くらい前までの免震マンションは、風に対する影響とかいろいろと十分な検討がされておらずむしろ危険なマンションが数多く。。性能評価受けてたってその辺はスルーで、今になって心配だ心配だって大騒ぎ。 変なもん買っちゃったねって感じですね。特に中小ゼネコンの設計の建物は。 |
285:
匿名さん
[2008-10-07 22:43:00]
中小ゼネコンに限らないよ、免震のリスクは。
|
286:
匿名さん
[2008-10-18 00:23:00]
リスクやメンテナンスは分かりませんが、高層階に住もうと思ったら免震の方がよくないですか?
震度4くらいでも耐震や制震等はすごくゆれると思うのですが。 以前免震カーに乗る機会があり、震度7を体感しましたが、制震や耐震とは免震はゆれ方がぜんぜん違いましたよ。 15階くらいのマンションならどちらでもいいかなと個人的には思います。 |
287:
匿名さん
[2008-11-08 14:21:00]
国交省、耐震基準見直しへ 長周期地震動対策を要件に
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080823AT1G2201F22082008.html 長周期地震動に対して無力とも言われている免震構造のマンションが、耐震基準の見直しで どのような末路をたどるのか、見ものですね。 |