タワーマンションの免震について議論するスレッドです。
前スレ http://e-mansion.co.jp/bbs/thread/4196/
免震・振動解析の学習サイト
http://4menshin.net/report/index.html
http://homepage2.nifty.com/quake/shiryou/shiryou.html
http://www.dynamic-d.co.jp/contents/seismic.htm
http://www.kozosoft.co.jp/gijyutu/jisindou.html
http://www.structure.jp/column/column1.html
免震に関する学会等
http://www.jssi.or.jp
http://www.eenix.gr.jp
http://www.menshin.gr.jp
免震シミュレータ
http://kozo.info/str-lab
http://cee.uiuc.edu/sstl/java/nonlinear/help/index-j.html
[スレ作成日時]2005-08-21 13:06:00
タワーマンションの免震について part2
182:
匿名さん
[2005-09-03 02:03:00]
|
183:
匿名さん
[2005-09-03 02:04:00]
|
184:
匿名さん
[2005-09-03 02:04:00]
|
185:
匿名さん
[2005-09-03 02:06:00]
>>182
造ってる人が直接書いた論文を持っておいで。 |
186:
匿名さん
[2005-09-03 09:29:00]
|
187:
匿名さん
[2005-09-03 09:51:00]
>165
>御託はいいからソース出せ。 ソース、ソースってブルドックじゃないんだからさ・・。 高いお金出して、免震買った人はやはり心の拠り所が 欲しいのかな? 自分が信じているんだったら、人から何言われようと 気にする必要無いんじゃない? 宗教と同じさ。そう言えば免震派って呼び名*****ね。 |
188:
匿名さん
[2005-09-03 10:04:00]
何か書き込みても、免震派か非免震派かわからない書き込みが多いと
思っているのは私だけ? |
189:
匿名さん
[2005-09-03 10:41:00]
|
190:
匿名さん
[2005-09-03 12:03:00]
|
191:
匿名さん
[2005-09-03 12:29:00]
>190
あなたも反面教師にしたら? |
|
192:
匿名さん
[2005-09-03 16:02:00]
単純にさ、
免震装置って役に立つんでしょ? 車で言ったらバンパーみたいな物? |
193:
匿名さん
[2005-09-03 16:07:00]
どちらかというと気休め
|
194:
匿名さん
[2005-09-03 16:16:00]
大地震の揺れは、
耐震と変わらないってこと? |
195:
匿名さん
[2005-09-03 17:31:00]
いや。あきらかに耐震のほうが揺れるよ。
ふんばっているか、受け流すかの違いは大きいはず。 双方、建物自体の損傷はなくても、住居内の状態はぜんぜん違うでしょ。 |
196:
匿名さん
[2005-09-03 17:32:00]
>192
建物の免震装置は、車で言ったら機能的にはサスペンションに当たる。 (シートベルトやエアバッグという人もいるがこれは間違い) 基本的には、 車は常に振動しているからサスペンションは絶対に必要。 建物は静止しているからサスペンション(免震)は不必要。 |
197:
匿名さん
[2005-09-03 17:57:00]
なるほど。
>サスペンション(免震)は不必要 震災では揺れますよね? 車にサスがないと、車内の物が飛んで危険だったりボディが壊れるように、 耐震ではそうなりますよね? |
198:
“
[2005-09-03 19:03:00]
>185
じゃあ、ハザマのHPは便所の落書きなんだ(笑) 実際に免震も作ってないわけだ、1990年から免震作りましたと書いてある ビルのリストも嘘かい?救いうよう無いな。この話はもうヤメだ。根拠示しても納得しないんじゃあね。 |
199:
匿名さん
[2005-09-03 19:29:00]
耐震でも免震でも、想定外の地震で倒壊する可能性はゼロじゃない。でも、
想定内の、倒壊しない程度の大地震のときの損害が、免震の方が小さくなる可能性が高いってことだ。 クルマとの機能比較でいうなら、エアバッグでもサスでもいいんだけど、クルマにサスは必要だけど 建物にサスは要らない、ってのは比較にも何にもなってないな。建物にとっての免震装置を、 クルマに例えたらサスだったんじゃなかったの?それを、建物にサスは不要、なんて結論に繋げちゃう のはちょっと頭悪すぎ。 |
200:
196
[2005-09-03 21:14:00]
|
201:
匿名さん
[2005-09-04 01:33:00]
>>197
>>車にサスがないと、車内の物が飛んで危険だったりボディが壊れるように、 >>耐震ではそうなりますよね? 私は免震・非免震どちらでもないけれど、ひとこと。 地震によって建物が動く変位(揺れる幅)と、建物そのものの大きさとの比率は 自動車で言うそれ(走行中の揺れ幅と車体との比率)と比較して、すごく小さいです。 それに、「揺れ」が起こる頻度にも圧倒的な差があります。 免震構造と比較すれば、そうでない構造は確かに変位も大きいのですが ここでクルマのサスの必要性を例に挙げて比較するのは非常に無理があると思います。 スケールが違いますのでね。 「建物は静止しているからサスペンションは不要」とまで言ってしまうと 免震技術そのものを否定してしまうことになってしまうので、それもちと言い過ぎかなと。 |
202:
匿名さん
[2005-09-04 01:47:00]
>>201
どのモードの話してるつもりか知らないけど、クルマの振動モードは一つじゃない。 走行中の揺れ幅と車体の比率、なんて軽々しく書くものじゃないよ。それこそ 見当違いもいいところだ。それともどっかのメーカーの足回り屋さんなのあなた? |
203:
201
[2005-09-04 03:23:00]
>>走行中の揺れ幅と車体の比率、なんて軽々しく書くものじゃないよ。
私はクルマに関しては素人ですよ。 他に表現が浮かばなかったので、無知を承知で書かせて頂きました。 クルマのサスペンションを例に、免震装置の意義を説いている方がいらしたので それでは比較になっていませんという主旨でコメントしたまでです。 モードがどうとか、お詳しいようなので補足はよろしくお願いします。 ちなみに建物の場合、仮に階高3100mm・30階建ての建物(非免震)を例に (変位)/(対象物の全長)の数値をざっくり計算すると 最上階の変位を500mmと仮定しても0.005程度。 クルマのサスってのは、そういう微小な動き「だけに」対応するものではないだろうと 素人ながら考えてみた、という訳です。ツッコミはご自由に。 |
204:
匿名さん
[2005-09-04 04:50:00]
|
205:
匿名さん
[2005-09-04 09:34:00]
あまりに例えが不適当だから皆さん反応してるんでしょ。
健全なアドバイスだよ。 |
206:
匿名さん
[2005-09-04 10:03:00]
>>205
そうかなあ。。。 196の最初の一行、わかりやすかったけどなあ。 何人かの不要ってことへの反応もわかりやすかったけど。 不適当っていう反応は一人だと思うけど? こちらの内容よくわからない。頭悪いのかな? |
207:
匿名さん
[2005-09-04 10:12:00]
>196の最初の一行、
単純な文章だから「解りやすい」のは確かだが 問題は内容が正しいかどうか、だよ。 地震時を問題にしている以上、建物は決して静止はしていない。 免震装置=サスペンションという、決して悪くはない喩えに至っていながら なんで「建物は静止しているから」という前提になっちゃうのか。 そこらへん、読んでいて「あら??」と思った人は少なくないはず。 |
208:
匿名さん
[2005-09-04 10:23:00]
>なんで「建物は静止しているから」という前提になっちゃうのか。
>そこらへん、読んでいて「あら??」と思った人は少なくないはず。 そう思ったら突っ込めばいい。何で?と。 |
209:
匿名さん
[2005-09-04 10:27:00]
|
210:
匿名さん
[2005-09-04 11:45:00]
よく知りもしないものに、これまたよく知りもしないものを例えに当てる、というのは
明らかに不適当だと言えるね。結果的にそのたとえが填るかどうかとは別に、 そういう論法を使う人の言うことは全面的に信用できない。 |
211:
匿名さん
[2005-09-04 12:11:00]
信用できるできないという判断は、皆してると思うけど。
板利用の心得みたいなことを、改めて書く必要あり? |
212:
匿名さん
[2005-09-04 12:29:00]
免震は、いくつかの震災で効果が確認されたんでしょ。
何か問題あったの? |
213:
匿名さん
[2005-09-04 12:42:00]
>212
何の問題も起きていない |
214:
匿名さん
[2005-09-04 12:54:00]
下のページが詳しいと思うけど、タワーは長周期振動の問題があって、
免震だから良いといえないんじゃあないかな。免震の中でも、これを 考えていないものも在る。耐震もそうだけど。 http://www.c-m-t.com/structure4.html |
215:
匿名さん
[2005-09-04 13:00:00]
204.206さんの感覚がズレているだけ。
あんなお騒がせさんは結構ですね。 |
216:
匿名さん
[2005-09-04 13:18:00]
215
自分と感覚がズレているからって五月蝿過ぎ。 いろんな人がいる中で、自分が基準ではないからね。 そういう時はむやみに書き込まず、スルーしましょう。 214 長周期振動でも、免震はないよりはあった方が多少でも違うんじゃない? そういう問題ではない? 長周期振動を考えていなければ倒壊の確立が高い? |
217:
匿名さん
[2005-09-04 13:45:00]
長周期振動の対策って難しいんですね。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050831-00000034-mai-soci ttp://homepage2.nifty.com/quake/meka/meka22-22.html |
218:
匿名さん
[2005-09-04 13:50:00]
>216
ここに、ちょっと書いてあるけど、免震に限らず、耐震でも、タワーは長周期で揺れる。 http://www.geo-yokoi.co.jp/ 短周期の地震では共鳴しないので、これが有効なんだけど、長周期では共鳴して揺れる。 そして、工学院大学では建築の先生も想定しないほど揺れて、ヒルズでは接触しないはずの ワイヤーが壁に引っかかって切れた。つまり、長周期振動を現在想定していないタワーがある ということ。そして、免震のほうが長周期になるし、免震にしているので、耐震だけに比べて、 柱の強度を落としていることが多い。これが、問題。 勿論、長周期振動を考慮して建てられている免震ビルも多くあるけど。 |
219:
匿名さん
[2005-09-04 21:36:00]
俺の契約した駅前のLは鹿島のHiRCなんだけど・・・・・・・・・・・・・
|
220:
匿名さん
[2005-09-04 22:11:00]
元々長周期側で揺れるタワーマンションに免震入れて長周期側に
する意義はあるのでしょうか? また、長周期地震によって、免震マンションが共鳴によって振幅が増大 するような危険性も有しているのでしょうか? 教えてください。 |
221:
01です
[2005-09-04 23:08:00]
>>220
3秒から4秒周期にするだけでも相当揺れは違います。 わかりやすい例がキャピタルマークのページに出ています。 http://www.c-m-t.com/structure2.html 長周期地震動による共振の危険性は、超高層建物も免震構造建物も共に孕んでいます。 超高層建物は固有周期が決まっているので、 万が一固有周期に近い長周期地震動が到来した場合共振する可能性はかなり高いです。 これは周知の事実ですよね。 一方、免震はダンパーの変位により固有周期が変化するので共振が起きにくくなっています。 免震層の一次周期にピッタリあった正弦波が繰り返し到来しない限り、共振が起きる可能性はかなり低いです。 |
222:
匿名さん
[2005-09-05 07:23:00]
>221,免震はダンパーの変位により固有周期が変化するので共振が起きにくくなっています。
これ、どうなんですかね、詳しくないけど、制震みたいに積層ゴムの上の建物の中に 減衰ダンパーが組み込んであれば、固有周期が変化するけど、積層ゴムの上の建物が 普通の構造なら、地盤の揺れと合った場合、共振しないんですか?積層ゴムで減衰されるのかな? |
223:
匿名さん
[2005-09-05 08:53:00]
だんだん、話のレベルが高くなってきて、免震盲信者や反免震者ではついて行けなく無くなっていますね。
(かくいう私もそうですが・・・) こういうレベルの高いやりとりは見ておもしろいし、本来のやりとりはこうあるべきという掲示板の 見本ですな〜。(褒めすぎ?) |
224:
匿名さん
[2005-09-05 10:02:00]
>222
免震とは弾性と粘性で振動を緩和する事だ。これは基本的に念頭においてね。 ゴムは弾性でダンパーは粘性の役割だ。 もちろん積層ゴム自体に粘性を持たせて、高減衰のものに改良したものもある。 あと、鉛支柱を入れたり、すべり支承をいれたり、減衰ダンパーの役割を果たせる ための工法はいろいろあるから、検索して勉強してくれ。 |
225:
“
[2005-09-05 13:45:00]
積層ゴムでも弾性変形による減衰はある。でも主として減衰を受け持つのは、
積層ゴムの中心に入ってる鉛円柱。サスペンションにたとえると、いわばゴムが バネで、鉛がダンパーというところ。 |
226:
匿名さん
[2005-09-05 15:04:00]
|
227:
匿名さん
[2005-09-05 15:58:00]
>226
そうか?勉強になるぞ。 |
228:
匿名さん
[2005-09-05 20:22:00]
147さんは詳しそうなのでわかっていると思いますが、
他の人が見ると誤解するかもしれないので補足です。 弾性変形とは衝撃(力)をエネルギーとして一時的に蓄えた状態のことなので、 減衰と呼ぶには語弊がありますね。224さんも書いているように 減衰効果は粘性や摩擦に拠っています。 |
229:
匿名さん
[2005-09-05 20:39:00]
確かに言葉が足りなかった。ゴムの弾性変形でも、エネルギーの一部は熱になる。
その分の減衰はあるよ、という意味。鉛プラグ入りの積層ゴムの場合、鉛の塑性変形が 減衰の主役。だから、単純比較するなら、鉛なしより鉛ありの積層ゴムアイソレータの方が、 長周期振動には強い。 |
230:
01です
[2005-09-05 21:16:00]
免震計算をするとき、積層ゴムの減衰は0としています。
厳密に言うとゴムの減衰はありますが、ダンパーの減衰と比較すればほぼ0と見なせます。 ただし、高減衰ゴムは例外です。 これはゴム自身が高い減衰性能を有していますので。 221の補足をしたいのですが、 ダンパーの変位により周期が変化すると書いたのは、履歴減衰型(鉛プラグや鋼棒ダンパーなど)についてです。 粘性減衰型(オイルダンパーなど)についてはどなたかお詳しい方の説明をお願いしたいです。 |
231:
匿名さん
[2005-09-06 08:38:00]
会話のレベルが専門的になってきたので、生半可な知識の方々減りましたね。
|
232:
匿名さん
[2005-09-06 10:53:00]
低レベルな専門家が多いな |
233:
“
[2005-09-06 13:10:00]
そういう煽りいれるときは、高レベルな知識の一端をひけらかさないと、
にこやかにスルーされるだけだよw |
234:
匿名さん
[2005-09-06 14:32:00]
|
235:
匿名さん
[2005-09-06 15:07:00]
|
236:
匿名さん
[2005-09-06 22:17:00]
自分の書き込みを高レベルと思っている時点でダメだね。
せっかくちゃんとしたこと書いても信用されないな。 |
237:
匿名さん
[2005-09-06 22:24:00]
|
238:
匿名さん
[2005-09-07 01:05:00]
てか、このスレの会話レベルそのものが低い。
社会性・人間性が低い、というか。 本当に専門家が集まってるんだとしたら「学者**」ってやつだな・・・・ |
239:
匿名さん
[2005-09-07 08:45:00]
終わったな・・・
|
240:
“
[2005-09-07 12:23:00]
落ちこぼれが授業妨害してるだけですよ。一時的なもんです(苦笑
|
241:
238
[2005-09-07 12:41:00]
|
242:
匿名さん
[2005-09-07 13:08:00]
貴方は何もいう必要がありません(苦笑
|
243:
匿名さん
[2005-09-07 15:01:00]
いきなりコテハン使用中止?
|
244:
匿名さん
[2005-09-08 10:12:00]
長周期地震動と免震マンションの件は、大事な話ですし、続けて教えてくれませんか?
|
245:
01です
[2005-09-08 17:23:00]
ぜひ参加してみたいセミナーですが、いかんせん料金が高すぎます・・・。(泣)
せめて6千円だったら行くんですけどね。 http://www.ebrain-j.com/cgi-bin/seminar/seminar_detail.cgi?id=20051024... |
246:
匿名さん
[2005-09-10 22:19:00]
これは企業活動に対する影響がメインでしょ?何百億とマンション一部屋では比べるのも・・・。
これ聞いてどうするの?「やはり免震はいいです!!」って言われて安心したいんだったら もっと安く済む方法はいくらでもありますよ(笑) |
247:
匿名さん
[2005-09-11 01:34:00]
耐震マンションは駄目なの?
某駅前の再開発の鹿島の物件なんだけど。 ここ見てると不安になってくるなあ。 |
248:
匿名さん
[2005-09-11 09:03:00]
ダメってことはないでしょう。ただ「絶対」はないという話と、費用対効果の問題です。
|
249:
01です
[2005-09-12 15:07:00]
|
250:
匿名さん
[2005-09-12 17:04:00]
>>245
リンク先を見る限り、内容としては自社ビルや施設を管理するセクションにいる人が 業務に必要な知識を養うためのもので、個人向けの講習会では無いと思います。 「長周期の揺れと免震建物」や「免震の落とし穴」などといった話題にも触れるかもしれませんが 一般的なマンション購入者にも解るレベルの話かどうかは、ちょっと疑問です。 「免震構造の弱点」を知る事が目的だとしても、インターネットで検索して調べたり 本や雑誌の記事を読んだ方がずっと安上がりですし、内容的にも適当だと思います。 いずれにしても、情報を取捨選択する冷静さと基礎知識は必要になるかも・・・。 |
251:
匿名さん
[2005-09-17 15:30:00]
難しいことはあまり分かりませんが、免震があればあった方が安心だし、何万分の一に起こる可能性をおそれているのも面倒だと思いました。
|
252:
?1/2?1/4?
[2005-09-27 10:41:00]
車のエアバックと同じでいつの間にか「え?なんで免震でも制震でも無いタワーマンションなんかがあるの?」という時代が来るでしょうね。
|
253:
匿名さん
[2005-09-27 20:46:00]
今後、縦揺れや複合的な揺れに対応した新技術が開発されて行くものと思います。
どんどん良いものが世に出て、安全になって行くと良いですね。 |
254:
匿名さん
[2005-09-27 23:13:00]
だから、縦揺れ対策をしても費用対効果が出ないんだよ。
|
255:
匿名さん
[2005-09-28 13:36:00]
>車のエアバックと同じでいつの間にか「え?なんで免震でも制震でも無いタワーマンションなんかがあるの?」
という時代が来るでしょうね。 そんなことないよ、現実に今建っているマンションの採用率は2〜3割でしょ? 戸数が多くないと高く着くからね。 タワーの採用率は上がるでしょうけど、それ以外はね・・・。 |
256:
?1/2?1/4?
[2005-09-28 14:43:00]
>タワーの採用率は上がるでしょうけど、それ以外はね・・・。
じゃあやっぱり、タワーマンションにするなら将来の資産価値を考えて免震か制震を選ぶ方が良いですね、(^−^)にっこり |
257:
匿名さん
[2005-09-28 15:49:00]
>256
中古のマンション買う人が免震にどれだけの価値を求めるかですね・・・。 |
258:
匿名さん
[2005-10-03 12:20:00]
趨勢は定まってきたか…
免震工法で補強、基本設計は東畑 市庁舎耐震化で横浜市 横浜市は、市庁舎の耐震補強工事に伴う基本設計を東畑建築事務所(東京都台東区)に委託した。まず、庁舎周辺の地盤データを得るため、ボーリング調査を8日から実施する。みなと大通り沿いの一般来庁者用駐車場の3カ所で機械ボーリング、標準貫入試験などを行い、10月までにデータを収集する。同庁舎の耐震補強では、免震工法を前提に18年度に実施設計を行い、19年度の着工を目指す。 当初は、床全体の補強やコンクリートの中性化防止などを中心に行い、電気や給排水などの設備改修は別途、保全計画を策定して実施する予定だった。しかし、16年度の工法検討委員会で、工事に必要なコストや工事の進め方などを協議、概算費用などを精査した結果、免震工法による耐震補強と併わせて老朽設備の改修も実施することにした。概算事業費は40〜50億円と見込まれている。 現在の市庁舎は昭和34年に建設したもので、議会棟だけが耐震補強を実施済み。現況は鉄筋コンクリート造地下1階地上8階建て延べ2万2000平方?。 所在地は中区港町1ノ1で敷地面積は1万7000平方?。 開港150周年記念の21年度までに整備を完了する予定。 |
259:
匿名さん
[2005-10-03 15:27:00]
いや、公共建築物向けのレトロフィットって昔からあるし。もちろん効果があるからだけど。
|
260:
匿名さん
[2005-10-03 20:15:00]
昔からあって、効果もあるのに採用しないのは怠慢としか言い様が無い。
|
261:
?1/2?1/4?
[2005-10-16 08:17:00]
昨日NHK教育「サイエンスZERO」で長周期地震動について放送されました。
その中で長周期地震動に有効な工法として「制振」が取り上げられましたが免震は紹介されませんでした。 長期周期地震動については免震の効果はあまりないのでしょうか? |
262:
匿名さん
[2005-10-16 08:42:00]
|
263:
匿名さん
[2005-10-19 01:11:00]
いまNHKで長周期地震の事を取り上げていましたね。
六本木ヒルズのトラブルは建物と地震波が共振したことで起こったようですね。 免震機構そのものの影響は述べられませんでした。 |
264:
匿名さん
[2005-10-26 17:24:00]
10月19日の地震で免震効果を体感できた人はいますか?
|
265:
匿名さん
[2005-10-26 17:55:00]
19日に免震効果体感しました
なかなかよかったです |
266:
匿名さん
[2005-10-27 17:36:00]
できればどんな感じだったか教えてもらえますか?地域の震度に対して体感的にはどの程度だったとか。
|
267:
匿名さん
[2005-12-18 13:55:00]
保守age
|
268:
匿名さん
[2006-01-27 02:09:00]
age
|
269:
匿名さん
[2006-12-15 10:06:00]
111 名前:名無し不動さん 投稿日:2006/12/06(水) 13:59 ID:RKBK0s59
タワーマンションね…。家は引っ越したよ。戸建に。 東京区部に眺望優先で買ったけど、去年の7/23の地震で家財道具の壊れ様みて恐くなった 。 幸い地震発生時には外出してて現場には居合わせなかったんだが、家に帰ると液晶テレビ は倒れて割れているし(2台)、ステレオは落ちるし、本棚は倒れていたし、飾ってあっ たクリスタルの壷は落ちて粉々になっているし、食器は散乱するしで大変だった。 万一、家族と家に居たらと思うとゾッとした。 幸い購入価格より随分と高く売れたので、杉並に土地買って免震装置付き戸建を買った。 後、家電類は耐震ジェルシートで全部固定した。 マッキントッシュ(オーディオの方ね)全壊して泣いた。物凄い高い授業料でした。 168 名前:名無し不動さん 投稿日:2006/12/14(木) 01:21 ID:p9qjelfV 都内のたわまんだけど新潟の地震はびびった、 ゆれるゆれる。カベに手をつかないと立っていられない。 船の上状態。 そのせいかわからないけど 外壁タイルが壊れたので補修してたよ。 地下駐車場のカベにも地下水浸水。 直後じゃないけどね。 でもしょうがないかもね。関東平野自体が土の上だから。 山の上の恵比寿ガーデンプレイスがうらやましいけど 買えない。いまだに高すぎて。 でもマンション内にばかりいるわけでも無いから死ぬ時は死ぬ。 定期大地震のある関東平野から逃げない限りね。 某掲示板のスレ【長周期で】タワーマンション買っちゃだめ!【ポッキリ】より 転載 |
270:
匿名さん
[2006-12-15 10:17:00]
79 名前:名無し不動さん 投稿日:2006/12/03(日) 23:29 ID:??? これ読むと、事態は結構深刻かも。 免震構造に使うダンパーをいれると固有周期は長周期にシフトするっていう主張。 1)耐震設計上の不備 現在の耐震設計基準は、上で述べたように固有周期が0.数sec程度の地震を対象にしている。これ は第一世代の超高層ビル(20〜30F、せいぜい40F程度)に対応するものである。しかし、バブル 期以降、規制緩和の大合唱の結果、東京を中心に超高層マンションやオフイスビルの建設ラッシュが 始まった。今や50〜60F建ては当たり前で、70F建ても現れようとしている。また、これら新世代 ビルの特徴は、緩和された容積率を最大限に生かすために、細長いスレンダーな構造を持つ。これだ けでも、建物の固有周期は長くなる。一方これらの建物は皆免震設計をしているはずである。ところ が免震ダンパーを入れると、構造物全体の固有周期は長周期側にシフトする。つまり、免震構造のお かげで超高層ビルは長周期振動に共振しやすくなっているのである。つまり、、現在の超高層建築の 地震時挙動は、特に長周期振動に関しては未知の領域だということである。問題は古い設計基準をそ のままにして、単純にその延長で、新しい領域に踏み込むことを認めてしまったことである。 http://www.geo-yokoi.co.jp/News/Choukousou.htm 某掲示板のスレ【長周期で】タワーマンション買っちゃだめ!【ポッキリ】より 転載 |
271:
匿名さん
[2006-12-15 10:21:00]
あちこちに同じコピーするのって、なぜなんでしょう。
伝えたいという熱い気持ちの現われかもしれませんが、 自分の意見なしですし、私には「病的なもの」を感じられてしまって怖いのですが。 似たようなスレって一杯あるのに、目についたところ全てに、ってのはマナーとしてどうかなと 思います。 ご意見に賛成か反対かは別問題で、そう感じました。 スレッドの主旨からずれてしまってすみません。 |
272:
匿名さん
[2006-12-15 11:00:00]
冷静に意見をば...
全ての人がそうだとは言いませんが、なぜか人は高い所を好む(惹かれる)部分があるようです。 商業用のランドマークも皆、最上階を商業行為に重視しますよね? タワーマンションが増えたのも基本はニーズがあるからだと思います。 弱点もあるかと思いますが、生活又はセカンドとしてタワーの共用設備や自室からの景観が楽しめるのが魅力だと思います。 ちなみに私も高すぎると足が竦む(笑)のでタワーの中層と一軒家を住み分けている者です。 |
273:
272
[2006-12-15 11:01:00]
あれ? 冷静に....スレ間違えました(^^ゝ
|
274:
ビギナーさん
[2008-07-02 00:33:00]
平成19年4月1日より前に設計住宅性能評価書を取得している免震工法を採用したマンションで、免震構造の認定を受けているマンションはありますか?
管理組合で管理費を以って取得に至りましたか? 建設中に何らかの交渉により免震構造の認定を受けた建設住宅性能評価書を取得できたケースはありますか? (“設計”住宅性能評価書は設計時に、“建設”住宅性能評価書は完成後に取得する方) 基本的に平成19年4月1日以前に設計された免震タワーは、免震構造として扱われないと思います。 免震構造として扱われない事で、免震構造の認定を受けた場合と比べ地震保険以外に何らかの不利益を受ける事はありますか? |
275:
匿名さん
[2008-07-02 00:54:00]
制振構造の超高層は?
|
276:
匿名さん
[2008-07-02 01:11:00]
|
277:
匿名さん
[2008-07-02 01:26:00]
まぁ、免震なら安心
ってわけじゃないって事ですな。 |
278:
ビギナーさん
[2008-07-02 01:39:00]
すみません。
単に高層建築の建設許可のための国土交通大臣の認定は作ってもいいかダメかのレベルなので…。 国土交通大臣指定の第三者機関による「免震構造である事の認定」という意味でした。 もしくは、これ以外に「免震構造」について対外的に認められる何らかの基準はあるでしょうか? (単に免震工法で免震の部品を組み込んでますではなく) |
279:
ビギナーさん
[2008-07-02 02:01:00]
一応付け足しておきます。
平成18年国土交通省告示第1129号にて、1−3(評価対象建築物が免震であるか否か)が追加されています。 ただし、附則として上記1−3の規定は、平成19年4月1日以降に「設計住宅性能評価」が申請される住宅から適用されます。 さらに、適用前に「設計住宅性能評価」が行われた住宅に係る「変更設計住宅性能評価」や「建設住宅性能評価」(完成後)についても新基準が適用されません。 ですから、平成19年4月1日までに設計して設計住宅性能評価書を取得している場合、(別途に申請でもしない限り)その後の過程で免震構造であると認められる事はないようです。 上記の住宅性能評価書取得には数百万円かかります。 簡単にわかる直接的な恩恵は地震保険の免震建築物割引でしょうか…。 ただ、地震保険の割引額より性能評価書取得費用の方がはるかに高額ですので、管理組合が管理費から捻出する事に支持を得れる金額ではないでしょう。 それにしても、地震保険の免震建築物割引一つとっても、財務省(金融庁)、国土交通省、損害保険料率算出機構、評価協(財団法人など)、損保など色んな所が絡むんですね。 国土交通省:住宅の品質確保の促進等に関する法律 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm 告示:日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)平成18年10月1日変更 |
280:
ビギナーさん
[2008-07-04 07:44:00]
認定の有無でどうこう変わるような事は無いかな?
|
281:
匿名さん
[2008-07-19 18:58:00]
こういうの、デベや保険でもわかってないの結構いる気がする。
|
http://www.hazama.co.jp/pamphlet/pdf/kenchiku/menshin.pdf
ここの、免震構造を読めば。実際に作っている人の話をきけよ。