151:
匿名さん
[2005-09-02 00:36:00]
|
152:
匿名さん
[2005-09-02 01:54:00]
的は射る物です、なんて突っ込み入れるのも何年ぶりかなあ。まあその程度だよね。
|
153:
匿名さん
[2005-09-02 10:44:00]
>じゃさ、最近の震災において期待しうる性能を発揮しなかった免震建物を具体的にあげてみそ?
最近のでかい地震は全部地方。免震なんかあまり無い訳よ。あってもサンプル数が少なすぎ。 そういうことは首都圏にでかい地震がきてから、言ってね。 地盤の弱いところは「あらら・・・」状態にならなければいいけどね・・・。 いくらなが〜い杭打ったって、ゆるいところはやはりだめよ。 |
154:
匿名さん
[2005-09-02 13:24:00]
>地盤の弱いところは「あらら・・・」状態にならなければいいけどね・・・。
>いくらなが〜い杭打ったって、ゆるいところはやはりだめよ。 ダメだと断言している根拠が相変わらず不足してるんだけど。 なんか証拠見せてくれないと、貴方の意見に誰も納得してくれないよ。 |
155:
匿名さん
[2005-09-02 14:30:00]
>154
そこ買ったんだ!図星でしょ!カワイソーに(笑) |
156:
匿名さん
[2005-09-02 14:38:00]
しかし免震**の多いこと、多いこと。
免震業者は利益ガッポリでウハウハですね。 うらやましいわ。 |
157:
匿名さん
[2005-09-02 15:22:00]
今の耐震は昔と違い等級が2,3であれば震度7にも十分耐えられるそうな。
でもやはり家具は転倒する。 マンションズに免震のメリットとして、「家具の転倒を防ぐ」って書いてあったけど、 だったら何も高いお金出して免震買わなくても、ハンズいって2,3千円の転倒防止 グッズ買えば十分と思うのは私だけであろうか。 |
158:
匿名さん
[2005-09-02 15:51:00]
>ダメだと断言している根拠が相変わらず不足してるんだけど。
153の文章よむとダメと断言しているのではなく、個人の感覚で だめなんじゃない?っていっているだけだろ? 証拠だせよか、そんなに僻むなよ。笑われるぞ。 |
159:
匿名さん
[2005-09-02 16:36:00]
>157,免震買わなくても、ハンズいって2,3千円の転倒防止グッズ買えば十分と思うのは私だけであろうか。
こう思ってる人は、あなただけではないけど、基本的な勘違いがある。 マンションのほとんどは、RC造でS造ではない。よって、震度7とかで揺さぶられると、破壊はしないが 破損はする。福岡の地震でもこれは起こった。重要な構造躯体ではないので即、崩壊はしないが、もう一度 同じ規模の余震が起こればわからない。免震の場合、家具の転倒もだが、躯体の破損も防ぐので、 余震に対して効力がある。 ただタワーの場合、長期に揺さぶられるとどうなるか、また免震装置があるので、躯体の設計強度を落としている場合が 多いのでその場合も、破損を、招くかも。 |
160:
匿名さん
[2005-09-02 16:46:00]
|
|
161:
匿名さん
[2005-09-02 17:12:00]
>また免震装置があるので、躯体の設計強度を落としている場合が
>多いのでその場合も、破損を、招くかも。 詭弁。免震装置の有無と躯体の設計強度は別物。 免震装置のあれば、設計強度を落とせるものではない。 全くの別問題。 |
162:
62−65
[2005-09-02 22:35:00]
146の書き込みは一貫性がなく分かりづらいものでしたね。すいません。以下、主張。
①他人を見下した態度で書き込みをするのはやめましょう。荒れるだけなので。 ②免震を選択した人、免震を避けた人の根拠事実および考え方を聞いてみたい。 ③ここは「免震タワーマンション」の質問スレであって、バトルスレではない。 147の書き込みは、品質管理士(笑)の立場から、「基準」「品質」について の一般論を述べたものです。 |
163:
匿名さん
[2005-09-02 23:10:00]
「免震装置があるので柱や梁を細くできます」
というのを読んだことがあるのですが、 それ自体は別に設計強度を落としたという訳じゃないですよね。 |
164:
匿名さん
[2005-09-02 23:30:00]
細くしても数が増えれば強度は落ちないかもしれない。どっちにしても具体例を比較しないと
たんなる能書きでしかない。 |
165:
匿名さん
[2005-09-02 23:32:00]
|
166:
匿名さん
[2005-09-02 23:33:00]
現実に耐震建築物ほどの被害を受けた免震建築物というのが、未だに存在しないので、
免震の無効性を示せる根拠は全くない。 |
167:
匿名さん
[2005-09-03 00:27:00]
>161、詭弁。免震装置の有無と躯体の設計強度は別物。
そうじゃないでしょう。163さんも書いているように、耐震だけに比べて、 免震では免震装置の上が耐震だけより強度を落としてある。 http://www.ishikawa-cnst.co.jp/men2.html 確かに、免震装置があるので落としてもいいのだが、長期振動に耐えられるかは 不明。そこがネックになるかも、ということです。 |
168:
匿名さん
[2005-09-03 00:41:00]
>>167
>免震では免震装置の上が耐震だけより強度を落としてある。 それは違いますよ。 住宅性能評価書が交付されていれば是非見ていただきたいのですが、 必ず等級は1以上になっているはずです。 1とは、一般に言う耐震性能(建築基準法の耐震基準を満たす) 2は、1の1.25倍。 3は、1の1.5倍です。 すなわち、免震構造であれば、等級2や3にする必要が薄れる ということであって、等級1で済ませられるということだと 思います。 |
169:
匿名さん
[2005-09-03 00:44:00]
|
170:
匿名さん
[2005-09-03 00:46:00]
>>169
その違いを本当に説明できると思うのなら、説明してご覧なさい。ちゃんと法規を引きながらね。 |
171:
匿名さん
[2005-09-03 00:53:00]
簡単な例で説明すると、耐震で10階建てを建てたとして、1Fの柱を1m角で設計したとする。
もしこれを免震で建てれば、75cmで建ててしまうということ。普通は、こう設計する。 全体の地震に対する安全性は免震のほうが高いかもしれない。しかし、ヒルズの例にもあるように、 工学院大学の予想外の揺れでもわかるように、長周期の揺れに対してどうかは、十分検討されていない。 |
172:
匿名さん
[2005-09-03 01:12:00]
> 普通は、こう設計する。
それが普通であることを論証してください。出来なければ、便所の落書きです。 >ヒルズの例にもあるように ヒルズの例は、免震特有の問題ですか?そうでないなら、例としては不適当です。 |
173:
匿名さん
[2005-09-03 01:16:00]
|
174:
匿名さん
[2005-09-03 01:20:00]
建築基準法を遵守しないマンションなどある訳がなかろう。
免震、制震の有無に関わらず、耐震性能は確保されるのが常識。 常識がないと169,171のようになる。 |
175:
匿名さん
[2005-09-03 01:31:00]
|
176:
匿名さん
[2005-09-03 01:34:00]
|
177:
匿名さん
[2005-09-03 01:38:00]
|
178:
匿名さん
[2005-09-03 01:41:00]
|
179:
匿名さん
[2005-09-03 01:43:00]
>>176
168の説明が全面的に正しい訳だが。 「耐震性能をそれほど強くしなくても良い」とはあるが、 法で規制された建築基準法の耐震性能は満たす必要があるわけ。 これが俗に言う耐震性能であって、これには免震による 効果は考慮されないわけ。 まずは、耐震性能と免震の違いを理解されたほうが良いよ。 |
180:
匿名さん
[2005-09-03 01:43:00]
わかっていますよ、一応、1級建築士なので(笑)高いコストをかけて免震にしても、
長周期の揺れに対してどうかは、十分検討されていないんですよ。 だから、設計者は、誰か偉い先生がこうしたら大丈夫と言ってくれないかなあと、 待ってるんだけど、まだ解が無いので不安に思ってるんですよ。 |
181:
“
[2005-09-03 01:49:00]
179は完全に間違ってるよ。
免震装置を設置するにはそれなりのコストがかかるが、逆に揺れが小さくなる分、 建物の耐震性をそれほど強くする必要がない。要するに柱をあまり太くしなくても済む というのが正解で、現実、そう設計している。 |
182:
匿名さん
[2005-09-03 02:03:00]
|
183:
匿名さん
[2005-09-03 02:04:00]
|
184:
匿名さん
[2005-09-03 02:04:00]
|
185:
匿名さん
[2005-09-03 02:06:00]
>>182
造ってる人が直接書いた論文を持っておいで。 |
186:
匿名さん
[2005-09-03 09:29:00]
|
187:
匿名さん
[2005-09-03 09:51:00]
>165
>御託はいいからソース出せ。 ソース、ソースってブルドックじゃないんだからさ・・。 高いお金出して、免震買った人はやはり心の拠り所が 欲しいのかな? 自分が信じているんだったら、人から何言われようと 気にする必要無いんじゃない? 宗教と同じさ。そう言えば免震派って呼び名*****ね。 |
188:
匿名さん
[2005-09-03 10:04:00]
何か書き込みても、免震派か非免震派かわからない書き込みが多いと
思っているのは私だけ? |
189:
匿名さん
[2005-09-03 10:41:00]
|
190:
匿名さん
[2005-09-03 12:03:00]
|
191:
匿名さん
[2005-09-03 12:29:00]
>190
あなたも反面教師にしたら? |
192:
匿名さん
[2005-09-03 16:02:00]
単純にさ、
免震装置って役に立つんでしょ? 車で言ったらバンパーみたいな物? |
193:
匿名さん
[2005-09-03 16:07:00]
どちらかというと気休め
|
194:
匿名さん
[2005-09-03 16:16:00]
大地震の揺れは、
耐震と変わらないってこと? |
195:
匿名さん
[2005-09-03 17:31:00]
いや。あきらかに耐震のほうが揺れるよ。
ふんばっているか、受け流すかの違いは大きいはず。 双方、建物自体の損傷はなくても、住居内の状態はぜんぜん違うでしょ。 |
196:
匿名さん
[2005-09-03 17:32:00]
>192
建物の免震装置は、車で言ったら機能的にはサスペンションに当たる。 (シートベルトやエアバッグという人もいるがこれは間違い) 基本的には、 車は常に振動しているからサスペンションは絶対に必要。 建物は静止しているからサスペンション(免震)は不必要。 |
197:
匿名さん
[2005-09-03 17:57:00]
なるほど。
>サスペンション(免震)は不必要 震災では揺れますよね? 車にサスがないと、車内の物が飛んで危険だったりボディが壊れるように、 耐震ではそうなりますよね? |
198:
“
[2005-09-03 19:03:00]
>185
じゃあ、ハザマのHPは便所の落書きなんだ(笑) 実際に免震も作ってないわけだ、1990年から免震作りましたと書いてある ビルのリストも嘘かい?救いうよう無いな。この話はもうヤメだ。根拠示しても納得しないんじゃあね。 |
199:
匿名さん
[2005-09-03 19:29:00]
耐震でも免震でも、想定外の地震で倒壊する可能性はゼロじゃない。でも、
想定内の、倒壊しない程度の大地震のときの損害が、免震の方が小さくなる可能性が高いってことだ。 クルマとの機能比較でいうなら、エアバッグでもサスでもいいんだけど、クルマにサスは必要だけど 建物にサスは要らない、ってのは比較にも何にもなってないな。建物にとっての免震装置を、 クルマに例えたらサスだったんじゃなかったの?それを、建物にサスは不要、なんて結論に繋げちゃう のはちょっと頭悪すぎ。 |
200:
196
[2005-09-03 21:14:00]
|
201:
匿名さん
[2005-09-04 01:33:00]
>>197
>>車にサスがないと、車内の物が飛んで危険だったりボディが壊れるように、 >>耐震ではそうなりますよね? 私は免震・非免震どちらでもないけれど、ひとこと。 地震によって建物が動く変位(揺れる幅)と、建物そのものの大きさとの比率は 自動車で言うそれ(走行中の揺れ幅と車体との比率)と比較して、すごく小さいです。 それに、「揺れ」が起こる頻度にも圧倒的な差があります。 免震構造と比較すれば、そうでない構造は確かに変位も大きいのですが ここでクルマのサスの必要性を例に挙げて比較するのは非常に無理があると思います。 スケールが違いますのでね。 「建物は静止しているからサスペンションは不要」とまで言ってしまうと 免震技術そのものを否定してしまうことになってしまうので、それもちと言い過ぎかなと。 |
202:
匿名さん
[2005-09-04 01:47:00]
>>201
どのモードの話してるつもりか知らないけど、クルマの振動モードは一つじゃない。 走行中の揺れ幅と車体の比率、なんて軽々しく書くものじゃないよ。それこそ 見当違いもいいところだ。それともどっかのメーカーの足回り屋さんなのあなた? |
203:
201
[2005-09-04 03:23:00]
>>走行中の揺れ幅と車体の比率、なんて軽々しく書くものじゃないよ。
私はクルマに関しては素人ですよ。 他に表現が浮かばなかったので、無知を承知で書かせて頂きました。 クルマのサスペンションを例に、免震装置の意義を説いている方がいらしたので それでは比較になっていませんという主旨でコメントしたまでです。 モードがどうとか、お詳しいようなので補足はよろしくお願いします。 ちなみに建物の場合、仮に階高3100mm・30階建ての建物(非免震)を例に (変位)/(対象物の全長)の数値をざっくり計算すると 最上階の変位を500mmと仮定しても0.005程度。 クルマのサスってのは、そういう微小な動き「だけに」対応するものではないだろうと 素人ながら考えてみた、という訳です。ツッコミはご自由に。 |
204:
匿名さん
[2005-09-04 04:50:00]
|
205:
匿名さん
[2005-09-04 09:34:00]
あまりに例えが不適当だから皆さん反応してるんでしょ。
健全なアドバイスだよ。 |
206:
匿名さん
[2005-09-04 10:03:00]
>>205
そうかなあ。。。 196の最初の一行、わかりやすかったけどなあ。 何人かの不要ってことへの反応もわかりやすかったけど。 不適当っていう反応は一人だと思うけど? こちらの内容よくわからない。頭悪いのかな? |
207:
匿名さん
[2005-09-04 10:12:00]
>196の最初の一行、
単純な文章だから「解りやすい」のは確かだが 問題は内容が正しいかどうか、だよ。 地震時を問題にしている以上、建物は決して静止はしていない。 免震装置=サスペンションという、決して悪くはない喩えに至っていながら なんで「建物は静止しているから」という前提になっちゃうのか。 そこらへん、読んでいて「あら??」と思った人は少なくないはず。 |
208:
匿名さん
[2005-09-04 10:23:00]
>なんで「建物は静止しているから」という前提になっちゃうのか。
>そこらへん、読んでいて「あら??」と思った人は少なくないはず。 そう思ったら突っ込めばいい。何で?と。 |
209:
匿名さん
[2005-09-04 10:27:00]
|
210:
匿名さん
[2005-09-04 11:45:00]
よく知りもしないものに、これまたよく知りもしないものを例えに当てる、というのは
明らかに不適当だと言えるね。結果的にそのたとえが填るかどうかとは別に、 そういう論法を使う人の言うことは全面的に信用できない。 |
211:
匿名さん
[2005-09-04 12:11:00]
信用できるできないという判断は、皆してると思うけど。
板利用の心得みたいなことを、改めて書く必要あり? |
212:
匿名さん
[2005-09-04 12:29:00]
免震は、いくつかの震災で効果が確認されたんでしょ。
何か問題あったの? |
213:
匿名さん
[2005-09-04 12:42:00]
>212
何の問題も起きていない |
214:
匿名さん
[2005-09-04 12:54:00]
下のページが詳しいと思うけど、タワーは長周期振動の問題があって、
免震だから良いといえないんじゃあないかな。免震の中でも、これを 考えていないものも在る。耐震もそうだけど。 http://www.c-m-t.com/structure4.html |
215:
匿名さん
[2005-09-04 13:00:00]
204.206さんの感覚がズレているだけ。
あんなお騒がせさんは結構ですね。 |
216:
匿名さん
[2005-09-04 13:18:00]
215
自分と感覚がズレているからって五月蝿過ぎ。 いろんな人がいる中で、自分が基準ではないからね。 そういう時はむやみに書き込まず、スルーしましょう。 214 長周期振動でも、免震はないよりはあった方が多少でも違うんじゃない? そういう問題ではない? 長周期振動を考えていなければ倒壊の確立が高い? |
217:
匿名さん
[2005-09-04 13:45:00]
長周期振動の対策って難しいんですね。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050831-00000034-mai-soci ttp://homepage2.nifty.com/quake/meka/meka22-22.html |
218:
匿名さん
[2005-09-04 13:50:00]
>216
ここに、ちょっと書いてあるけど、免震に限らず、耐震でも、タワーは長周期で揺れる。 http://www.geo-yokoi.co.jp/ 短周期の地震では共鳴しないので、これが有効なんだけど、長周期では共鳴して揺れる。 そして、工学院大学では建築の先生も想定しないほど揺れて、ヒルズでは接触しないはずの ワイヤーが壁に引っかかって切れた。つまり、長周期振動を現在想定していないタワーがある ということ。そして、免震のほうが長周期になるし、免震にしているので、耐震だけに比べて、 柱の強度を落としていることが多い。これが、問題。 勿論、長周期振動を考慮して建てられている免震ビルも多くあるけど。 |
219:
匿名さん
[2005-09-04 21:36:00]
俺の契約した駅前のLは鹿島のHiRCなんだけど・・・・・・・・・・・・・
|
220:
匿名さん
[2005-09-04 22:11:00]
元々長周期側で揺れるタワーマンションに免震入れて長周期側に
する意義はあるのでしょうか? また、長周期地震によって、免震マンションが共鳴によって振幅が増大 するような危険性も有しているのでしょうか? 教えてください。 |
221:
01です
[2005-09-04 23:08:00]
>>220
3秒から4秒周期にするだけでも相当揺れは違います。 わかりやすい例がキャピタルマークのページに出ています。 http://www.c-m-t.com/structure2.html 長周期地震動による共振の危険性は、超高層建物も免震構造建物も共に孕んでいます。 超高層建物は固有周期が決まっているので、 万が一固有周期に近い長周期地震動が到来した場合共振する可能性はかなり高いです。 これは周知の事実ですよね。 一方、免震はダンパーの変位により固有周期が変化するので共振が起きにくくなっています。 免震層の一次周期にピッタリあった正弦波が繰り返し到来しない限り、共振が起きる可能性はかなり低いです。 |
222:
匿名さん
[2005-09-05 07:23:00]
>221,免震はダンパーの変位により固有周期が変化するので共振が起きにくくなっています。
これ、どうなんですかね、詳しくないけど、制震みたいに積層ゴムの上の建物の中に 減衰ダンパーが組み込んであれば、固有周期が変化するけど、積層ゴムの上の建物が 普通の構造なら、地盤の揺れと合った場合、共振しないんですか?積層ゴムで減衰されるのかな? |
223:
匿名さん
[2005-09-05 08:53:00]
だんだん、話のレベルが高くなってきて、免震盲信者や反免震者ではついて行けなく無くなっていますね。
(かくいう私もそうですが・・・) こういうレベルの高いやりとりは見ておもしろいし、本来のやりとりはこうあるべきという掲示板の 見本ですな〜。(褒めすぎ?) |
224:
匿名さん
[2005-09-05 10:02:00]
>222
免震とは弾性と粘性で振動を緩和する事だ。これは基本的に念頭においてね。 ゴムは弾性でダンパーは粘性の役割だ。 もちろん積層ゴム自体に粘性を持たせて、高減衰のものに改良したものもある。 あと、鉛支柱を入れたり、すべり支承をいれたり、減衰ダンパーの役割を果たせる ための工法はいろいろあるから、検索して勉強してくれ。 |
225:
“
[2005-09-05 13:45:00]
積層ゴムでも弾性変形による減衰はある。でも主として減衰を受け持つのは、
積層ゴムの中心に入ってる鉛円柱。サスペンションにたとえると、いわばゴムが バネで、鉛がダンパーというところ。 |
226:
匿名さん
[2005-09-05 15:04:00]
|
227:
匿名さん
[2005-09-05 15:58:00]
>226
そうか?勉強になるぞ。 |
228:
匿名さん
[2005-09-05 20:22:00]
147さんは詳しそうなのでわかっていると思いますが、
他の人が見ると誤解するかもしれないので補足です。 弾性変形とは衝撃(力)をエネルギーとして一時的に蓄えた状態のことなので、 減衰と呼ぶには語弊がありますね。224さんも書いているように 減衰効果は粘性や摩擦に拠っています。 |
229:
匿名さん
[2005-09-05 20:39:00]
確かに言葉が足りなかった。ゴムの弾性変形でも、エネルギーの一部は熱になる。
その分の減衰はあるよ、という意味。鉛プラグ入りの積層ゴムの場合、鉛の塑性変形が 減衰の主役。だから、単純比較するなら、鉛なしより鉛ありの積層ゴムアイソレータの方が、 長周期振動には強い。 |
230:
01です
[2005-09-05 21:16:00]
免震計算をするとき、積層ゴムの減衰は0としています。
厳密に言うとゴムの減衰はありますが、ダンパーの減衰と比較すればほぼ0と見なせます。 ただし、高減衰ゴムは例外です。 これはゴム自身が高い減衰性能を有していますので。 221の補足をしたいのですが、 ダンパーの変位により周期が変化すると書いたのは、履歴減衰型(鉛プラグや鋼棒ダンパーなど)についてです。 粘性減衰型(オイルダンパーなど)についてはどなたかお詳しい方の説明をお願いしたいです。 |
231:
匿名さん
[2005-09-06 08:38:00]
会話のレベルが専門的になってきたので、生半可な知識の方々減りましたね。
|
232:
匿名さん
[2005-09-06 10:53:00]
低レベルな専門家が多いな |
233:
“
[2005-09-06 13:10:00]
そういう煽りいれるときは、高レベルな知識の一端をひけらかさないと、
にこやかにスルーされるだけだよw |
234:
匿名さん
[2005-09-06 14:32:00]
|
235:
匿名さん
[2005-09-06 15:07:00]
|
236:
匿名さん
[2005-09-06 22:17:00]
自分の書き込みを高レベルと思っている時点でダメだね。
せっかくちゃんとしたこと書いても信用されないな。 |
237:
匿名さん
[2005-09-06 22:24:00]
|
238:
匿名さん
[2005-09-07 01:05:00]
てか、このスレの会話レベルそのものが低い。
社会性・人間性が低い、というか。 本当に専門家が集まってるんだとしたら「学者**」ってやつだな・・・・ |
239:
匿名さん
[2005-09-07 08:45:00]
終わったな・・・
|
240:
“
[2005-09-07 12:23:00]
落ちこぼれが授業妨害してるだけですよ。一時的なもんです(苦笑
|
241:
238
[2005-09-07 12:41:00]
|
242:
匿名さん
[2005-09-07 13:08:00]
貴方は何もいう必要がありません(苦笑
|
243:
匿名さん
[2005-09-07 15:01:00]
いきなりコテハン使用中止?
|
244:
匿名さん
[2005-09-08 10:12:00]
長周期地震動と免震マンションの件は、大事な話ですし、続けて教えてくれませんか?
|
245:
01です
[2005-09-08 17:23:00]
ぜひ参加してみたいセミナーですが、いかんせん料金が高すぎます・・・。(泣)
せめて6千円だったら行くんですけどね。 http://www.ebrain-j.com/cgi-bin/seminar/seminar_detail.cgi?id=20051024... |
246:
匿名さん
[2005-09-10 22:19:00]
これは企業活動に対する影響がメインでしょ?何百億とマンション一部屋では比べるのも・・・。
これ聞いてどうするの?「やはり免震はいいです!!」って言われて安心したいんだったら もっと安く済む方法はいくらでもありますよ(笑) |
247:
匿名さん
[2005-09-11 01:34:00]
耐震マンションは駄目なの?
某駅前の再開発の鹿島の物件なんだけど。 ここ見てると不安になってくるなあ。 |
248:
匿名さん
[2005-09-11 09:03:00]
ダメってことはないでしょう。ただ「絶対」はないという話と、費用対効果の問題です。
|
249:
01です
[2005-09-12 15:07:00]
|
250:
匿名さん
[2005-09-12 17:04:00]
>>245
リンク先を見る限り、内容としては自社ビルや施設を管理するセクションにいる人が 業務に必要な知識を養うためのもので、個人向けの講習会では無いと思います。 「長周期の揺れと免震建物」や「免震の落とし穴」などといった話題にも触れるかもしれませんが 一般的なマンション購入者にも解るレベルの話かどうかは、ちょっと疑問です。 「免震構造の弱点」を知る事が目的だとしても、インターネットで検索して調べたり 本や雑誌の記事を読んだ方がずっと安上がりですし、内容的にも適当だと思います。 いずれにしても、情報を取捨選択する冷静さと基礎知識は必要になるかも・・・。 |
ただ、
>標準化されて多くの業者が参入できるようになった時点で品質が確保状態となる
上記はそうとは言い切れないかと。
有象無象がブラックボックス化されたものをマニュアル通りやるより、
免震に対して、ノウハウのある業者に主要ポイントを抑えて、やってもらったほうが安心感がある人もいるだろう。
それに、いくら標準化しても人為ミスの確率は変わらないと思う(社内マニュアルを使用するか業界マニュアル
を使用するかの違いだけだろうし)。