428:
契約済みさん
[2013-10-07 18:44:47]
|
431:
足長坊主
[2013-10-08 00:24:05]
つまり、内部告発はするなという意味じゃろ。
|
432:
匿名
[2013-10-08 12:43:05]
|
435:
匿名さん
[2013-10-09 12:48:29]
外断熱なのに、断熱材の外側にすっごい結露が発生しているそうです。
おそらく、外壁と屋根の通気関係の部材が数年と持たないのではないでしょうか。 雨漏りより性悪だと聞きましたが、最悪ですね~。 |
438:
匿名さん
[2013-10-11 19:38:36]
|
441:
匿名さん
[2013-10-11 23:00:55]
435さんが言っていることの証拠は、壁を破壊しなくても床下から誰でもすぐに分かる状態の
建物もあるし、屋根は屋根で、現象が既に出ている建物もあるんだよ。 外断熱の欠点なのか?施工不備のせいなのか?どっちにしても悠悠ホームの契約前の説明では、 「外断熱工法ですから壁内結露はありえません」と説明(断言)を受けましたが嘘でしたね。 |
443:
匿名さん
[2013-10-12 08:40:40]
悠悠ホームって宗教法人と関係はないですよね?
|
444:
足長坊主
[2013-10-12 09:50:49]
社長が創◯学◯員というだけの話しじゃ。
ちなみに、上戸彩もそうじゃがの。 |
445:
匿名さん
[2013-10-12 20:26:43]
壁内結露は通気部材(外壁部材)や躯体(木材)までもがボロボロになっていくとのことですが施主の責任でしょうか。
私はやはり瑕疵欠陥の一つだと思うのですが、皆さんはどう思いますか? |
447:
匿名さん
[2013-10-15 07:29:44]
壁内結露してなかったので問題ないです。
|
|
448:
足長坊主
[2013-10-15 09:33:52]
445
今日から標準語で行きます。 壁体内結露は悠悠ホームさんの施工の場合、心配ありません? 同じ外張り断熱でも、なんちゃって外張り断熱の会社(ローコストは要注意)だと、駄目です。 |
449:
足長坊主
[2013-10-15 09:35:42]
すみません。間違えました。「心配ありません?」ではなく、「心配ありません!」でした。お詫びして、訂正致します。
|
450:
匿名さん
[2013-10-15 11:18:19]
では、悠悠ホームの築1~2年の建物で実際に屋根・外周壁に激しい結露が発生していることについては、どう肩をもつの?
|
451:
足長坊主
[2013-10-15 11:22:21]
450
失礼ですが、ソースはどこですか? |
454:
匿名さん
[2013-10-15 12:56:36]
かなりグロテスクな結露状態の写真もあるのですが、本当ですか?場所は?どこで建てた家ですか?といった詮索につながっていくのでしょうね。
ところで、悠悠さんはこの件は既にしっかりと確実に認識してますから、直接お尋ねになっては如何でしょう。(無駄かも知れませんが・・) |
457:
足長坊主
[2013-10-15 18:53:51]
できれば僕は悠悠ホームさんに入社して、「お客様相談室」の室長に就任したいと考えています。そうすれば、お客様満足度はもっと増加すると思います。悠悠ホームさんがハローワークを通じて、障害者トライアル雇用の求人を出してくれれば良いのですが・・・。トライアル雇用なら3ヶ月のお試し雇用ですから、悠悠ホームさんにとってはリスクは少ないですし、障害者雇用でもあるので、悠悠ホームさんに国から助成金が出ます。あくまでもハローワークを通じての求人でなくてはなりませんが。
|
458:
契約済みさん
[2013-10-15 20:28:33]
周囲の湿度が高く、断熱材の温度が低ければ、屋根、外周部の断熱材の外側に結露が発生します。
これは自然科学の問題なので、どんな工法でも同じです。 外断熱ではその対策としてサイディングや屋根の下に通気層が設けてあるはずです。 結露しても周囲の湿度が下がれば、通気層を通る空気で乾燥します。 結露自体は心配ないと思います。 |
463:
足長坊主
[2013-10-15 22:23:13]
458
同感じゃ。通気層に遮熱シートをオプションで加えると、モアベターじゃな。 |
466:
匿名さん
[2013-10-16 07:02:47]
悠悠ホームにとっても、足長坊主氏のような方に付きまとわれるのは、いい迷惑です。
|
473:
匿名さん
[2013-10-16 09:53:22]
|
474:
匿名さん
[2013-10-16 09:54:57]
3年未満の就業期間は、無職と同等の扱いです。ましてや、20年で10社以上も職を転々とされた未経験者に近い方を、室長なんて役職付きに採用はしません。一般営業としての採用はあり得ますが…。
書類選考時点で落ちてくれれば良いのですが、面接で異常性を見抜けず、採用なんてことになってしまえば、悠悠ホームの品位が損なわれる結果になります。タマホーム、エスケーホーム同様、不採用にしなければなりません。 |
476:
匿名さん
[2013-10-16 17:36:56]
|
477:
足長坊主
[2013-10-17 14:39:47]
>>476
その通りですね。ところで、今週日曜日に宅建の試験があります(その時は病院から外出許可を頂いています)ので、最後の追い込みのため、しばらくこのスレッドには来れません。試験の復習を来週月曜日にする予定ですので、今度来れるのは来週火曜日になると思います。その間、家づくりに関して何か質問がありましたら、レスを入れておいて下さい。後日回答させて頂きます。 |
478:
匿名
[2013-10-17 20:10:00]
>477
別に来なくていいから。 |
482:
匿名さん
[2013-10-18 17:56:03]
欠陥住宅とその裁判の件は、話題や情報を逸らしてもあまり意味が無いように思えるのですが・・・?
|
485:
匿名さん
[2013-10-19 17:58:12]
外壁と屋根の結露
外壁通気工法とは給気口と排気口があって、初めて通気工法でしょ。 屋根に辺に排気口があるからといって、給気口が塞がっていたら通気工法にならないよね。 だから外断熱であっても結露が発生しているんだろうね。 それじゃ建物の耐久性は期待できないということになるのでは・・・。 |
486:
匿名
[2013-10-19 19:19:10]
うちのはふさがってないし。
そう言う建物があったと言うことですね。 お気の毒です。 |
487:
匿名
[2013-10-20 13:54:12]
同じ悠悠ホームの建物だったらそんな施工不良の建物は沢山あるんじゃないですか。
通気胴縁の腐る家。 |
489:
匿名
[2013-10-21 08:04:45]
どうやったらあの構造で給気口がふさがるのか不・思・議。
|
491:
入居予定さん
[2013-10-21 09:10:56]
上側に排気口が無くてふさがるという話はあるけど、
下側をふさぐには作業をしてふさぐ必要が出てくる わざわざ無駄な作業はしないだろう 通気に関してはサイディングを張る前の胴縁の状態さえ確認すれば、 下側はそのまま外気に抜けてるだけだし、上側は排気口があるかで確認できる (胴縁で通気をふさいでいないか確認) うちは問題なさそうでした |
493:
匿名さん
[2013-10-21 15:52:04]
虫や小動物が入って詰まることはよくあるよ
|
494:
匿名さん
[2013-10-21 15:53:25]
>>489
構造通り施工したかどうかだね |
495:
匿名
[2013-10-21 17:21:02]
>493
穴はたくさん空いてるのに、あんなの虫や小動物なんかじゃ絶対に塞がらないよ。 せいぜいあり得るとしたら基礎と断熱の面が極端にずれて(断熱が内側)基礎の化粧モルタルのかぶり厚で塞がったとしか思えないですね。 |
496:
匿名さん
[2013-10-21 18:52:50]
おもしろい想像力ですね。
そんなに悩まなくてもいいのに! |
497:
匿名さん
[2013-10-21 19:01:40]
ガセネタに一喜一憂しないほうがいいよ
|
498:
匿名
[2013-10-21 19:32:02]
|
499:
足長坊主
[2013-10-21 20:08:20]
悠悠ホームは最高じゃ。
|
500:
匿名さん
[2013-10-22 08:24:55]
|
501:
足長坊主
[2013-10-22 08:51:17]
|
502:
契約済みさん
[2013-10-22 11:17:39]
11月末~12月始め引き渡しに予定で建築中の物です。
この掲示板はちょこちょこ見てますが、あんまり有用な情報が出てこないような気がします。 まず、私が悠悠ホームに決めた最大の理由は床材です。 他社のツルツルピカピカの床がつまらないと感じ 悠悠ホームの床板がとても気に入りまして 玄関にスプーンカット、リビングにユーロオークアンティークを使用しました。 ほかに他社営業さんの他社批判に嫌気がさして、悠悠ホームの営業さんにはそれがなかった と言うのもありますが さて、基礎、棟上げ、木工事とこれまで現場に頻繁に顔を出した度素人施主的目線で行きますと 基礎の鉄筋に関しては、他業者の基礎と比べて間隔、太さともに悠悠ホームのほうが 優れているように思えます。(あくまで度素人目線です) 打ち合わせと微妙にココ違ってないか?みたいな部分が有るのが気になりますね。 ここは事前にしっかりと打ち合わせして、その日の打ち合わせ最後に渡される 打ち合わせメモのコピーと良く照らし合わせ 現場でその都度指摘しないとどうにもならないようです。 特に外に門柱つける場合インターホンをどこにつけるか。 打ち合わせ時には外構の時にと言われ → 外交打ち合わせ時には玄関先になっていたとか・・・。 あとは、施工業者にもよると思いますが、内装ボードを貼る前の外側から打たれているクギ 内側から見たら、オイオイ柱はずしてるぞ! みたいなのがたくさん^^; 外から見たらちゃんと正規の位置に打ち直してあるので、何も言いませんでしたが 補強金具等に関しては棟上げ時と内装ボード貼る前に第三者機関の検査が有るみたいで その辺は問題なさそうです。 上にクギと書きましたが、基本的にXポイントビスというのを使ってあり 以前裁判ネタの時に出てきた、桁と垂木はひねり金具ではなくXポイントビスで固定されてありました。 前のコメントで通気口の話が出ているようですが 屋根の一番高いところに排気口があり 軒天、土台水切部分から吸気みたいな感じで詰まることは無いかと思われます。 最後に 友達と金額の話すると「その金額で太陽光乗ってないの?」とよく言われます。 正直高いなあと思いますが キッチン、バス、トイレをショールームに見に行ったときに標準の物が 比較的いいのを選定されていたりとか、わりといいのを使っているように思えました (値段の高さを自分に納得させてるだけですけど) 以上、ド素人的意見でした。 |
503:
匿名さん
[2013-10-22 11:27:22]
失敗作を沢山積み重ねてきた結果、成功作ができつつあるようですね。
とりあえず進歩しているのかも・・・。 |
504:
足長坊主
[2013-10-22 18:52:42]
|
505:
匿名さん
[2013-10-22 23:56:38]
賢い建築会社選択や満足度の高い建築をするには、良い事も、悪いことも真実は握りつぶさないで情報として出してこそ、
このサイトの意味があるのではないかな? |
506:
匿名さん
[2013-10-23 15:57:10]
村石喜一さんっていらっしゃいますか?
|
507:
足長坊主
[2013-10-23 20:31:04]
>>506
どきっとする名前じゃのぅ。 気になるゆえ、ぐぐってみたら、次のスレッドにヒットしたずら。その中の84番レスにその名が出ておるのぅ。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/224596/7 さらに次のサイトには村石喜一さんの論文が載っておるのぅ。 http://sc.chat-shuffle.net/human/id:2744026 ところで、その村石喜一さんにどんな用があるのじゃ? |
508:
匿名さん
[2013-10-25 11:22:55]
欠陥住宅をめぐる問題は、新たな広がりをみせることになった。(・・新聞)
|
509:
匿名さん
[2013-10-25 17:58:31]
どこへいるのでしょうか 村石喜一さん…
|
511:
匿名さん
[2013-10-25 20:21:41]
Xポイントビスってのは、性能認定がとれていないそうですね。
|
514:
匿名さん
[2013-10-26 10:34:48]
施主から提訴されるからには提訴されるほどの理由と原因が、悠悠ホームにはあるからだろうな~。
|
516:
購入検討中さん
[2013-10-26 14:41:42]
>>511
たる木接合に関して大臣認定はないので、公庫でもひねり金物またはそれと同等以上であればよいとなってる Xポイントビスは、ひねり金物(ST-12)と同等の耐力があるとしているから問題ないよ メーカーに請求すればその時の検査結果ももらえるはず |
517:
匿名さん
[2013-10-26 19:19:30]
4層構造の材厚を知っていて言っているのかしら?それとも社員さんなら怖い!
|
518:
内装工事中の502
[2013-10-28 15:32:57]
502です。
垂木止めに関しては、この掲示板の裁判云々のところで 垂木を桁にひねり金物で固定されていないとかなんとか書いてあったので 素人ながらネットで調べ建築現場で実際どのように止めているのか自分の目で見て あれあれ、ウチの家はひねり金物つかってねーぞオイと思いましたので 現場監督捕まえて質問したところ Xポイントビスの現物を見せながら教えてもらいました。 その後メーカーホームページを見たり自分なりに調べて まあいいんじゃないかと 公庫使ってないし・・・。それでひねり金物同等以上ならばいいんじゃないですかね? さて、内装クロス工事中の建築現場を覗いて素人目線で気になったところを 巾木のつなぎ目の微妙な隙間が気になります。 角の部分は樹脂製部品が取り付けてあるので気になりませんが 隅の部分が微妙にスキマがあったりぴったりだったりと・・。 あと、所々に仕上げの雑さが見て取れます。 素人がぱっと見て気づく位なので;; 指摘していきたいと思います。 ちなみに10年ほど前に立てた実家(ダイワハウスにて)の時はそんなこと無かったんだけどなあ・・・。 前の502で書きましたインターホンの位置は当方から指摘したところ門柱につけてもらうことになりました。 ここまでの私が感じたところでは、建築現場に頻繁に通って、気づいたところはその都度指摘していければと思います。 ということは・・・・。建て売りだとどうなんでしょうね?? |
519:
匿名さん
[2013-10-28 15:54:31]
足長坊主が嫌がらせしますよ。病気だから
|
520:
匿名さん
[2013-10-28 16:45:18]
|
521:
匿名さん
[2013-10-29 15:54:13]
悠悠ホームさんは、裁判事案の多い建築会社ですね。今度は逆に提訴していますね。(地裁確認済)
|
522:
匿名さん
[2013-10-29 19:54:45]
やはり足長か。納得。
|
523:
匿名
[2013-10-30 23:40:59]
手直しくらい真面にできないのだろうか。
|
524:
匿名さん
[2013-10-31 17:14:51]
>>521
誰を提訴したの? |
525:
匿名さん
[2013-10-31 19:15:42]
今年、流行の「倍返し」をしろとか、しないとか・・・。
どうなることやら? |
527:
匿名さん
[2013-11-01 13:52:20]
悠悠ホームの欠陥住宅問題(裁判)は、苦しんでいる人がいる間は、絶対に知らん振りは許されないはず。
|
うちの基礎もチェックしましたが、配筋、かぶり厚もきちんとしていましたし、
継手もD40以上で千鳥に組んであって、きれいでした
以前の仕様
ベース T150 D13@300
立ち上がり W150 H380 主筋D13 補助筋D10@250
建築基準法
ベース T120 D10@300
立ち上がり T120 H300 主筋D12 補助筋D9@300