16381:
通りがかりさん
[2024-06-01 15:22:57]
自分さえよければいいか
|
16382:
通りがかりさん
[2024-06-02 13:50:54]
そういえば、Z空調のWEBサイトにあるような一筆書きの空気の流れであると吹聴している馬鹿営業がこの板でもいましたが、あくまで空気は室内機のフィルターから吸い込んでぐるぐる循環しています。
流体だから、ちょっとづつ1階のガラリから吸い込まれていきます。 |
16383:
名無し
[2024-06-04 23:09:35]
>>16365 周辺住民さん
うちの(北関東)場合も、とにかく何でも、今だけ半額キャンペーンと言って、オプションを付けまくりでした。結局その気ななって予算は300万以上オーバでした。ミスや連絡の行き違いも多々あり、対応は上手ですが思いやりに欠けると思いました。こちらは、担当や監督、大工さん達にも、毎回、飲み物や、たまに果物や菓子など精一杯の配慮をしてきたつもりですが、引き渡しの日も監督は休日とのことで来ず、担当者も花の一本、飴玉一つのお祝いもなく、引き渡しと同時にそれっきり。さっさと帰りました。契約の時は必死の姿で信頼して契約したのに。他のハウスメーカーさんは引き渡し時にお花を持ってお祝いしてくれたり記念写真を撮ったりとお祝いしていただいたようですが、家は寂しい引き渡しでした。引き渡しが終わり2ヶ月が過ぎ、住み心地は上々ですが、そこが残念です。 |
16384:
名無しさん
[2024-06-06 18:00:35]
こんばんわ。建てて13年の者です。
建築時は正直色々ありましたが笑、これまで特に問題無く快適に住んできたのですが、本日地元の修理屋さんに簡単な補修のつもりで頼んだら、ベランダの外壁の中の木がボロボロになっていることが判明してヤケ酒を飲み始めました。 瑕疵期間は終わってますが、明らかな施工不良だというアドバイスをもらいましたので、これからヒノキヤと交渉しようと思います。 状況次第では紛争処理センターにも相談する予定です。 ショックでビールがマズイですが、諦めて飲みます。あー面倒くさい。 |
16385:
匿名さん
[2024-06-06 18:13:04]
結露か雨漏りですね
|
16386:
ベランダボロボロ
[2024-06-06 18:42:51]
先程投稿したものですが、瑕疵責任以外の部分で交渉実績がある方がいたら情報共有いただけるとありがたやです。
よろしくお願いします? |
16387:
口コミ知りたいさん
[2024-06-09 19:24:55]
Z空調始める前の桧〇って施工酷いって書き込み無かったっけ?
13年前ってZ空調無かった気がする まー、建てて13年で瑕疵期間終了してんのに苦情した場合の桧〇の対応は気になるわ |
16388:
大阪名無しさん
[2024-06-10 23:34:58]
こういうのは初投稿ですが、結論として桧屋住宅で建ててかなり後悔してます。
元々相談してた金額に寄り添って調整してくれてたのかと思いきや、契約して細かい調整をしだすと標準に入ってないものだらけ。 契約前に出してくれてた概算金額には、コンセントは一部屋一つもない想定、キッチンボード置く場所作って間取りにも入れてるのに1円も概算予算に入れてない等、時間をかけて事前に打ち合わせした内容を金額に反映してなくて、後からオプションだと言われて結果、数百万円追加されました。 また古い家を解体して新築にする工事だったのですが、解体に伴う資材や車を許可なく隣の他人の駐車場に置いたり(ただの不法侵入)、元々道が狭いことはわかってたはずなのに工事当日に誘導員付けますか(付けるしかないのに)と聞いてきてまた追加費用がかかる始末。 そしてスケジュールも簡単に4ヶ月程遅延。 打ち合わせもイメージ伝えても提案してくれることはなく、こちらでネットで探すしかない打ち合わせで毎回グダグダで辛かったです。 正直どこを取ってもよかったと思うところがなかったです。 |
16389:
これから家を建てる予定
[2024-06-23 10:19:19]
桧屋の天井高は250cmが標準と聞いていたのですが、契約後の詳細打合せの中で天井高が240cmになっている事に気づいて指摘したら、
「東京都内での建築だけは標準の天井高が240cmになります」 と言われ、ショックを受けています。営業担当者と最初に会話をした日に建築住所は伝えていたので、私たちが東京都内で建築することは営業担当者も分かっていたはずです。展示場も東京都内にあるのに天井高は250cmなので、うちだけがコストダウン目的で240cmが標準と言われているのではないか?と疑心暗鬼になってしまっています。。 東京都内で桧屋で建築予定の方、既に建築された方、天井高は標準で何cmになっていますか? |
16390:
ベランダ
[2024-06-24 05:40:16]
うちも240です。これ以上高くすると梁を出す必要があると言われて諦めました。
リビングだけは中央の照明周りを2m四方15cmくらい折上天井にしてもらいました。おすすめです。 天井高いと気分は上がりますが、デザインとの兼ね合いでお好みによると思います。 因みに自分の場合は、住んでしまえば240で特に気になりませんでした。ご参考まで。 |
|
16391:
マンション検討中さん
[2024-07-06 01:38:47]
>>16390 ベランダさん
ご経験談をありがとうございます。 240cmになったのは標準仕様だからと言うより、「梁が出てしまう」のを避けるために240cmを選択されたのですね。 今回、私たちの家はさらにZ空調で天井の一部が帯状に20センチ以上も下がる見込みで天井の圧迫感が心配で…。折りあげ天井も検討をしてみます。 |
16392:
ベランダ
[2024-07-10 15:27:21]
そうなんですね。うちはZ空調以前に建てたので知りませんでした。
梁が出るのは耐震性能も影響していた記憶があります。これ以上梁を高くすると耐震性能が下がるので、梁を上げて天井を高くするならトレードオフだったと思います。 いい家になるといいですね。頑張ってください。 |
16393:
e戸建てファンさん
[2024-07-15 01:05:59]
Z空調のせいで下がったけど逆に天井の境目ができたので壁紙で遊んだら、いい感じになったので個人的に満足です。
|
16394:
琥珀
[2024-07-16 02:57:53]
こんにちは。私達は、桧家住宅で失敗しました。
桧家住宅は、おすすめできません。 注文住宅で建てたのですが… いろんな問題が出てます。 都度、対応してくれてますがねぇ…… 言い訳ばかりですよ! はっきり言って、疲れました…… 配管が逆勾配になっていたり…… 施工やり直しになりましたがねぇ… 桧家の言い分は、「人がやってるので……」 大失敗をしても公認らしいですよ~ たまったもんじゃねぇ!さすがにイラっとしましたよ。 高いお金で購入しているんだからねぇ~ やらかした内容が内容ですよ…… ことの重大さ理解しろ! [やらかした内容] 1.部屋のある部分を施主に了承えずに勝手に施工、 2.窓はガタガタ、 3.発注を間違えて施工→施工やり直し… 4.ダクトカバー間違えて施工 5.壁にヒビ→(補修で治しましょう!) 6.柱にヒビ →(補修で治しましょう!) 7.配管逆勾配→施工やり直し……。 8.部屋のいたるところ…結露→室温26度が適温です。これで使ってね……(Z空調の配管位置の設計ミスじゃない。あらかじめこんな場所に吹き出し作ったら結露なるだろう……Z空調は部屋のいたる場所が、結露するらしいですよ~ビチョビチョにね!会社公認なので何の対策もしませんと言う見解です。) 9.壁紙を切って剥がれたところを放置 10.〇〇〇設置ミス 11.〇〇〇施工ミス 12.引き渡しハウスクリーニング手抜き(お金払ってますよね?ちゃんとやってよ!) 13.〇〇〇補修 14.〇〇〇補修→交換 15.〇〇〇補修 まだ、ありますが、 その度に言い訳ですね…… 中古を買ったわけじゃないよ! リフォームでもないよ! 新築住宅を建てたのよ!いい加減にしろ? 酷すぎるよ! 夢のマイホームじゃない悪夢のマイホームです。 桧家住宅で建てる方や建売を購入する方、 リスクを考えて検討してみてください。 |
16395:
o b
[2024-07-17 19:32:17]
どちらの都道府県ですか?
ここであげてもひのきや以外の人の虚言と思われるので具体的に教えてください。 |
16396:
口コミ知りたいさん
[2024-07-17 21:13:19]
>>16395 o bさん
こんにちは。 虚偽ではないですよ。 詳しい内容や場所は言えません。 場所的には首都圏です。 内容的には、建築したときに、 第三者機関が検査するとおもいますが、 そこで、ある部分の施工不良が発覚しました。 我が家の案件は、桧家が発見したのではなく、 国(県)の関係機関より、指摘されてる施工内容です。 前代未聞ですよ!呆れてます。 監督は謝罪にも来ないし! 重大案件ですよ! 私達が悪いような言い方をされ…… Aさん部下の管理をしっかりしてよ…… 私達、ほとほと疲れました。 今後は、叱るべき方法で戦うつもりです。 これを虚偽と取られるかは、個人の判断に任せます。 しかし、解決に向かって真剣に動いているさなか虚偽をする動力はございません。 欠陥住宅で負債だけを抱えたくありませんから必死ですよ! 私達のようにならないように、良く考えて建築のご検討をください。 |
16397:
名無しさん
[2024-07-17 21:56:47]
>>16394
夏に設定26度でいたるところで結露… これが理解できません 吹き出し口や室内機付近ならわかりますが夏場結露するなら 防湿シートの外ですよ? 桧屋は貼っていませんがね どんなところに吹き出し作ったのか この結露問題だけでも詳しく教えてくれませんか? |
16398:
口コミ知りたいさん
[2024-07-17 23:32:42]
>>16397 名無しさん
わかりにくくすみません。 私たち家族が、桧家に、部屋のいたるところ…結露している事をつたえました。 壁紙が湿ってるんですよ!吹き出しルーバーと対面になっている壁です。 風が当たって下に流れるのですが、下側も湿って結露してます。手で触るとわかります。 また、他の部屋では、ステンレス部分と対面に吹き出しルーバーがあり、ここは、ステンレスに結露がびっしり……雫がボタボタ落下しビチョビチョになってます。 それに対して桧家からの回答が、部屋の室温が26度になるように使ってくださいと指示されました。それ以下になると結露しますとの回答です。対策はありません。 また、吹き出しルーバーの角度を全開で使わないでください。下に向けて使ってくださいと言われましたよ! おかしいですよね! Z空調の吹き出しルーバー角度と開閉の使い方指定があるなんて!あり得ないですよ! 明らかにZ空調の吹き出しルーバーの設計ミスじゃない。あらかじめこんな場所に吹き出し作ったら結露なるだろう……と私達は思います。 桧家がこんないい加減な回答をしてくるんですよ。 Z空調は部屋のいたる場所が、結露するんですと宣言しているのと同じです。しかも、対策無しですよ! 会社公認だから何の対策もしません。と言う見解になります。呆れてます。本当に……ありえない。 |
16399:
名無しさん
[2024-07-17 23:50:19]
>>16398
ちなみに結露したとき何度設定にしていましたか? ウチも関東で真夏25度設定とかにしますが結露したことはありません ルーバーの開閉は夏と冬で分けてと言われたと思いますが 夏は上向きで正解です 夏下向けてというのは間違っていますね 下向けるのは冬場の暖房時です ウチは吹き出し対面にいるとヒンヤリしたの感じるくらいで 壁に当たって下に流れがわかるほど風量無いですね かなり低い温度設定にすると起きるんでしょうかね |
16400:
名無しさん
[2024-07-18 00:23:50]
>>16399 名無しさん
設定温度、20度から21度で、 室温22から23度で結露します。 桧家からは、 夏吹き出しルーバーを下向けて使ってほしいと 回答がありました。 最初にルーバーの開閉は夏と冬で分けて使用と案内されてます。 夏は上向きで、冬は下向きが通常の使用ですが、 結露するから下に向けて、尚且つルーバー開閉を弱くして使ってくださいとのこと。この回答もおかしいですよね。とにかくいい加減です。 吹き出しルーバー開閉を強にしているとカーテンが風に当たりゆらゆら揺れます。風の流れがあるのがわかります。 |