15221:
検討者さん
[2021-12-30 22:00:19]
|
15222:
桧家施主
[2021-12-31 11:38:29]
15202です
なんか後で読み返したら文章下手ですね ご了承ください さてZ空調の続きですが吹き出し口、風量について カスタムはわかりませんが規格間取りだと 吹き出し口は変えられません (私の家はそうでした念のため確認はしてください) 吹き出し口は夏は部屋上部に向け冬は真下に調整します 何で調整 するか。ただの棒です。 とことんコストカットしてるよがよくわかります Z空調といっても市販のビルトインエアコンです で、この吹き出し口はだいたい部屋の真ん中にあり場所は変えられないので 直接風の当たる場所を避ける(ベッドの頭位置など)というのが なかなか難しいです コンセントの位置もこの吹き出しを確認しながら 決めた方が良いです 吹き出し口の風量調整は初めに桧家でやります ただしZ空調の歴史は浅いのでエキスパートが いません 何度か調整はしてもらいましたが なかなか完璧な風量にならないですね それでもほとんど温度は均一なので 快適さは変わらないですがこれ以上求めるなら Z空調が高くなるだけだと思います 全部の部屋に風が出るので扉は風圧がかかります そしてこれは桧家に限らず全館空調の家は 内部の防音性が低いです 風通しが良いよう扉に隙間があります なのでトイレなどは部屋と離れた場所にするか トイレの脇にだけ防音材入れてもらうとか した方が良いと思います 正直部屋の隣だと小の音聞こえます 外部への音は普通です ただいま外、積雪20㎝気温-2℃ エアコン設定21℃で室温24℃です |
15223:
桧家施主
[2021-12-31 23:02:06]
続きます
Z空調はエアコンなので冷暖房以外の 運転は試しでもやっていません そこは実験棟ではないのですいません 実際Z空調の使い方という契約者のみ配布される パンフレットがあります ここまでおおざっぱに説明しましたが 何故快適と思うかはやはり断熱性です 次回は構造材、断熱性について詰めていきたいと 思います 正直桧家の断熱性は他の大手HMより低いです でもそれは前記した通りお金の問題で コレで十分と思うかどうかだけです 断熱材は細かい数値がありますが そんなん業者同士で競っていることで 素人が肌身で感じるには大差ありません 大事なのは素材より厚さです 今年の冬も雪国は大変ですが Z空調で快適に冬を過ごしております みなさん良いお年を |
15224:
匿名さん
[2022-01-04 11:34:11]
>>15204 口コミ知りたいさん
こんにちは。 現在桧屋住宅さんを選択肢にしている者です。 同等の設備、金額で他社さんで建築されたとのことですが、差し支えなければどちらで建てられたか教えて頂けると幸いです。 桧屋住宅さんも暖かくて良いなと思っているのですが、同様のグレードがあるなら比較検討してみたいと思っております。 |
15225:
通りがかりさん
[2022-01-04 22:26:30]
z空調の家に住んで2回めの冬。
家の中が均一な温度になれてしまいました。 2年ぶりに実家に行きましたが、人がいるところしか暖房されてなく、脱衣場も寒くショックを受けました。 1年ちょっと前は我が家もそんなんだったなと思い出しましたが、改めて快適と思いました。 普段は快適とも思わず、当たり前になってましたが、桧家でz空調にして良かったと改めて思いました。 |
15226:
戸建て検討中さん
[2022-01-07 13:11:47]
Z空調を採用されている方、教えてください。
窓を大きく、たくさんつけたいと思っているのですが、やはり窓の周りは断熱性能は落ちるように感じますか? ちなみに6地域、準防火地域です。 |
15227:
口コミ知りたいさん
[2022-01-07 15:25:31]
|
15228:
匿名さん
[2022-01-07 16:58:20]
>>15226 戸建て検討中さん
壁よりは落ちますね。 窓のせいで部屋の中が寒くなるまではいきませんが、夜に窓近くに手をかざすと少しヒンヤリします。 ただ空調で設定以下の温度にはならないので不快になることは無いです |
15229:
検討者さん
[2022-01-07 17:22:59]
>>15223 桧家施主
桧家の断熱性は他の大手HMより低いです ・・・とのことですが、 断熱性能の低さというものを体感として感じることはありますでしょうか? 雪国にお住まいのようですが、日の当たらない場所(部屋)、北側屋根裏、床下などから冷気を感じることはありますか? よろしくお願いします。 |
15230:
戸建て検討中さん
[2022-01-07 17:26:28]
|
|
15231:
匿名さん
[2022-01-07 17:45:28]
>>15230 戸建て検討中さん
6地域で昨日雪も降りましたが、窓近くの床が冷たいって事はないですね。 部屋の真ん中の床と同程度です。 昨日の雪の中でも玄関から廊下から全部21℃キープしてたので快適でした。 今の所、床下も空調設定温度-1℃程度なので裸足で立ってるだけで足がかじかむというようなのも無いです。 |
15232:
桧家住民
[2022-01-07 18:36:04]
>>15229 検討者さん
4地域最北端ですが確かに大手より寒く感じるかもしれませんね。 大手は2×6とかで断熱材は高性能グラスウールで壁140mmに天井断熱200mm~300mmという仕様が多いと思いますが、私の桧家の家はアクアフォームで壁85mmに屋根150mmです。断熱材の厚みがかなり違いますよね。そして16k高性能グラスウールとアクアフォームの熱伝導率は同じ数値です。 空調使えば寒くはないですが光熱費に差は出るんじゃないでしょうか。 床暖で有名な一○工務店と比較すると同じ室温でも足元から暖かい床暖と空調では床暖の方があたたかく感じますね。 |
15233:
検討者さん
[2022-01-07 23:07:00]
>>15232
ありがとうございます。 そうですか。足元が少し寒いのですね。 2X6で20kの裸グラスウールを手詰めで丁寧に施工し、気密シートをしっかり貼れば、断熱性、気密性の両者を確保できますが、大手といえどもそれを確実にやる業者は皆無なんですよね。 あと、中途半端な床断熱よりも基礎断熱の方が理にかなっているのかなーなんて考えています。 一条さんも1ー2年でC値は1を超えるようですし、床暖は夏は無用の長物・・・にもかかわらず、建築コストはバカ高い。 そこで、実際の体感をお尋ねした次第です。 電気代払って、1年中快適性を得られれば、私としてはOKです。 バカ高い建築費を払って、期待はずれのHMだけは避けたいです。 |
15234:
評判気になるさん
[2022-01-08 00:20:34]
未だに標準品のTOTOのウォシュレットが納品できないみたいなのですが、現在建築中の方同じような状況でしょうか?
ちなみに竣工予定から3ヶ月ほど待ってます。 |
15235:
e戸建てファンさん
[2022-01-08 10:10:21]
|
15236:
評判気になるさん
[2022-01-08 11:59:03]
ヒノキヤで建築し、12月から住んでます。
今のところ 乾燥はしますが、どの部屋も暖かく非常に快適です。夏場はどうなんでしょう。湿度の心配はなさそうですが、逆に暑くなりそうな気もします。 ちなみに知りたかったのですが フローリングのコーティングをするかどうか迷ってますが、みなさんどうされましたか?? |
15237:
ご近所さん
[2022-01-08 14:58:07]
>>15236 評判気になるさん
結露するみたいですよ。 |
15238:
戸建て検討中さん
[2022-01-08 22:03:28]
Z空調、乾燥は気になりませんか?
|
15239:
検討者
[2022-01-08 23:31:21]
|
15240:
匿名さん
[2022-01-09 00:47:30]
|
なるほど、ヒノキヤであらかじめ調整してるんですね。