【公式サイト】
https://www.hinokiya.jp/
【注文住宅の相談(無料)】
https://house.home4u.jp/promotion/index_01_03?ad=ekdt_ah_05&al=ekdtl
桧家住宅で建てた方、z空調の電気代・メンテナンスやキッチンなど住宅設備についてなど色々と教えてください。 桧家住宅を検討されている方、有意義な情報交換をしましょう
[スレ作成日時]2013-07-29 11:08:51
桧家住宅の評判ってどうですか? (総合スレ)
13601:
匿名さん
[2020-11-22 10:37:50]
|
13602:
匿名さん
[2020-11-22 11:00:18]
|
13603:
買い替え検討中さん
[2020-11-22 15:45:25]
桧家住宅で土地探しをしてもらった方いらっしゃったら,
どのような感じか教えていただきたいです。 いい土地が見つかったとか、スーモにのってるような土地しかなかったなど。 |
13604:
匿名
[2020-11-22 15:47:09]
>>13601 匿名さん
それはどこの工務店の常識ですか? 桧家の設計を熟知したうえで言ってるんですか?? 我が家では何も問題起きてないですが、人の家を欠陥あるように言うならそれなりの根拠持ってきなよ。 匿名を良いことに卑怯な批判してんじゃねーよ。 |
13605:
匿名さん
[2020-11-22 16:14:00]
|
13606:
検討者さん
[2020-11-22 17:21:04]
結露しやすいのはZ空調の欠点としても通気層から抜けるから対して問題ないのでは?
昔の古い家よりはましでは? |
13607:
匿名さん
[2020-11-22 17:35:37]
>>13606
冬なら分かりますが、夏に何故通気層に抜けるのですか? 水蒸気は絶対湿度の高い方から低い方に移動します。 昔の古い家は断熱性が劣りスカスカで採暖だけで暖房しないから問題が起きなかった。 石油ショックで断熱材を入れて暖房してから水蒸気が結露して問題が起きた。 |
13608:
匿名
[2020-11-22 17:51:29]
>>13605 匿名さん
そのお得意のお勉強で問題があると証明してください。 断言するほど自信あるんですよね? 計算シートでも添付してくれたら正しいかチェックするので。 ちゃんと桧家で使ってる部材とか全部反映してね。 桧家だってそうやって設計してる筈でしょ? |
13609:
匿名さん
[2020-11-22 18:02:39]
>>13608
計算ソフト有るなら計算すれば良い。 最悪条件に変えて色々確かめれば良い。 気密値も分からないで条件が決められるのかは知らない。 特に室内外温度差の大きい寒冷地で大丈夫か確かめれば良い。 >桧家だってそうやって設計してる筈でしょ? 顧客は当然計算結果を頂いてるのでしょ。 |
13610:
通りがかりさん
[2020-11-22 18:07:31]
Z空調にアクアの組み合わせ最強!!
|
|
13611:
匿名
[2020-11-22 18:29:47]
>>13609 匿名さん
匿名掲示板でドヤ顔で知ったかぶりしてさぞ気分良いんでしょうけど、詳細知らないなら何も意味ないね。 いちいち設計値貰うわけないじゃん。あなたがケチつけるからその根拠聞いてるのに、何言ってんの? |
13612:
評判気になるさん
[2020-11-22 18:39:22]
引き渡しの時に設計図、設計・構造などの各種計算書も貰っている。
貰えてないなら請求しましょう。 請求しても渡して貰えないなら計算していないのか、何らかのミスがあるものかもしれませんね。 |
13613:
匿名さん
[2020-11-22 18:42:37]
|
13614:
検討者さん
[2020-11-22 19:05:38]
>>13601 匿名さん
その方法ってかなり逆転結露のリスク高くないですか。壁内結露を気にして対策しすぎても、結局逆転結露のリスクはあります。私の中で良いと思ったのは、室内側の湿気は通さず、外側からの湿気は逃す気密シートがあるそうなので、それを採用できるなら良いと思いますよ。 外側から透湿シート→透湿性の高いボード→気密防湿シートで通気層も塞がれる可能性があり機能しないとなると、夏場のどこに湿気が溜まりますか。ボードと気密防湿シートの間に湿気が溜まりこれこそ逆転結露が起こりやすい状況です。 また、気密測定はオプションで付けられると思うので、確認はしてないですが数値の保証があるなら桧家住宅でもやっても全然いいと思います。 なお、桧家住宅のホームページ見ていただければ誰でもわかりますが、ボードにアクアを吹く構造です。日本アクアは桧家グループですが、ここは桧家住宅のスレですよ。桧家住宅でもその例があるのでしょうか。 |
13615:
通りがかりさん
[2020-11-22 19:51:01]
>>13603 買い替え検討中さん
桧家で土地探しも頼みましたが、正直桧家は土地弱いです。 提携してる不動産もさほど多くない上、担当者が紹介してくるのはアットホームに掲載されている土地のみでした。 自力で不動産とホットラインを開拓したりしました。 結局たまたま見つかった土地の立地が良かったので決めましたが、地場の工務店やハウスメーカーの方が圧倒的に土地に強くいくらでも引っ張ってこれるようでした。 |
13616:
匿名
[2020-11-22 19:51:25]
|
13617:
名無しさん
[2020-11-22 20:00:16]
|
13618:
評判気になるさん
[2020-11-22 20:58:19]
>>13616 匿名さん
私が住んでいる地区の桧家さんは結露計算していません。 耐震性能でも簡易計算のみで構造計算していないそうです。 FC店や直営店で其々異なるかのもしれませんので、別の地区の桧家住宅さんはきちんと設計されているものだと思います。 後々後悔しないためにもきちんと設計してくれるところに依頼するべきだと思います。 |
13619:
通りがかりさん
[2020-11-22 21:43:35]
>>13618 評判気になるさん
木造2階建だとちゃんとした構造計算は、必須ではないみたいですね。耐震等級とかとるなら別だと思いますけど。 あとパッと見て気になったのが、z空調って乾燥するってよく聞くので、そもそも結露するほど湿度ってあるんですか? 業務用加湿器数台でがんがん加湿したらわからないですけど。まぁ素人考えなんでスルーで結構ですが。 |
13620:
匿名
[2020-11-22 21:49:27]
|
気密防湿シートを貼って気密試験をして確かめるのが正しい。
外気側透湿シートを貼って湿気を逃げ易くするのが常識。
透湿抵抗の高い合板を避けて透湿性の高いボードがより良い。
通気層にしても対虫対策で通路は狭い、目詰まりを起こし易い。
通気層の意味を知らずに物などで塞ぐ奴もいるかもしれません。
ボードなら良いが透湿気密シートにアクアを吹いて通気層を塞ぐ例も有る。
何でも有り得るから何重にも対策するのが良い。
気密テストをしないのはいかがなものか。
ボードや断熱材に結露水が通路を塞ぐ可能性が有るから壁内には水蒸気を入れないのが基本。