12223:
匿名さん
[2020-09-24 14:14:43]
|
12228:
戸建て検討中さん
[2020-09-24 18:10:28]
インスタグラムを詳しくみてみると、結露問題に直面している人は決して少なくないようですね。
|
12229:
匿名さん
[2020-09-25 07:46:58]
Z空調は結露問題が解決するまで辞めておいた方が良いかもですね。
壁や構造材が腐ってしまう危険性もあり、家が長持ちしない可能性高いですから。 まあ、将来建て替える予定がある余裕のある人ならありかもしれませんが。 |
12230:
検討者さん
[2020-09-25 09:43:24]
以前の書き込みで、家の中が陰圧になり、サッシの隙間から外気の流入音がするとか、キッチンの換気扇口から温かい空気が流入してくるというものがありました。その現象自体、家の機密性が高いことを示すものだと思います。
今年の猛暑日に見学した桧家住宅(Z空調を導入)で、キッチンの換気扇の整流板裏側が結露しているのを見かけました。恐らくその家では、温かく湿った外気がキッチンの換気扇口から入り、冷やされた整流板にぶつかり、そこで結露したものと考えました。 基本的にお風呂場とトイレの換気扇は常時ONにしておくべきと考えます。その状態で家の中が陰圧にならないように調整しないと、最も気密性に欠けると思われる換気扇口からは常に外気が入ってくるものと思われます。お風呂場とトイレの換気扇をあえてOFFにしている方もいらっしゃるようですが、それも外気の進入を許すことになるのでNGだと思います。 そこで質問です。ココチEの吸排気量を細かく調整することは可能なのでしょうか?ココチEの機器に強弱のスイッチがあり、それを弱にしたら湿度が70%台から50%台に下がったという書き込みがありましたが、それは排気量が少なくなり、結果として換気扇口からの外気の流入が抑えられたことに起因するのではないかと考えます。機密性の高い家でACを使用しているにもかかわらず、部屋の湿度が70%を超えているというのは異常です。 もしかすると、夏場の冷媒管やダクトの結露問題も、これと関係しているのかも知れません。あくまでも予測ですが、キッチン、トイレ、お風呂場の換気扇からの外気侵入を許している湿度の高い家で起きている現象なのではないでしょうか? 強弱のスイッチだけでは、不十分だと思いますが、ココチEの機種について詳しい方がいらっしゃいましたら、コメントをお願いします。協立エアテックに問い合わせても良いのですが、ユーザーでもないのに問い合わせるのは気が引けますので、まずはここでと思っての書き込みです。 |
12231:
匿名
[2020-09-25 10:36:09]
>>12229 匿名さん
Z空調だけ? その理屈なら全館空調全般じゃないの? 基本的にどこのHMもメーカー最低標準の冷媒保温で施行してるし、1万棟超え実績レベルの会社なら結露の事例は必ずあるが? 天井配管系の全館空調なら違いはせいぜい空調機メーカーくらいな物。 Z空調って商品名に踊らされ過ぎ。 |
12232:
匿名さん
[2020-09-25 11:43:02]
>>12231
Z空調の結露問題が解決しないとということです。 もちろん他の全館空調でも結露問題があるなら解決出来ないなら、辞めるべきですね。 原因究明が出来ていて、事後でも対策が出来るのなら良いですが、 Z空調は原因不明で対応して貰えていない事例があるようなので、それらの問題が解決しないとねということです。 |
12233:
千葉
[2020-09-25 11:56:47]
ダイキンがリコールしましたね
2019年以降に買った人に関しては結露することをダイキン認めましたね それ以前に買った我が家はどうなることやら 結露問題はかなり深刻なので検討されてる方は間違いなく辞めた方がいいですよ |
12234:
匿名さん
[2020-09-25 12:17:10]
|
12235:
通りがかりさん
[2020-09-25 12:23:30]
|
12236:
匿名さん
[2020-09-25 12:26:21]
9/7以降出荷品は対策されてるって件なら既出だぞ?
|
|
12237:
匿名さん
[2020-09-25 12:37:55]
>>12232 匿名
「辞めるべき」? 誰に言ってるの? 対応可能な一部の不具合事例を必要以上に恐れて全館空調のメリット全捨てするべきって言ってるのか? あなたはそうしたらいいでしょう。 ここにはそう思わない検討者や施主も沢山いる。 あと原因不明で未対応のソースは? 大体追加で断熱材巻いて改善しているようだが? |
12238:
通りがかりさん
[2020-09-25 12:41:15]
カビハウス
|
12239:
匿名さん
[2020-09-25 12:42:56]
|
12240:
匿名さん
[2020-09-25 12:43:23]
|
うちも結露してないよ