桧家住宅で建てた方、z空調の電気代・メンテナンスやキッチンなど住宅設備についてなど色々と教えてください。 桧家住宅を検討されている方、有意義な情報交換をしましょう
[スレ作成日時]2013-07-29 11:08:51
桧家住宅の評判ってどうですか? (総合スレ)
11252:
名無しさん
[2020-06-29 13:31:42]
|
11253:
名無しさん
[2020-06-29 13:38:48]
ああ、ごめんなさい。
アクアフォームは屋根の直下じゃないので、計算に屋根温度入れたらおかしいですね。 実際はもっと効果薄いと思います。 あと、日光を遮る太陽光パネル載ってるとさらに効果薄いですね。 |
11254:
匿名さん
[2020-06-29 13:48:02]
>>11241 評判気になるさん
全館空調入れるのに屋根断熱が95mmって何かの冗談ですよね? アクアフォーム 熱伝導率 0.036 高性能グラスウール16k 熱伝導率 0.038 アクアフォームとグラスウールの熱伝導率たいして変わらないですから、アクアフォーム95mmって下手すりゃ建売以下ですよ。 |
11255:
匿名
[2020-06-29 14:59:11]
|
11256:
匿名
[2020-06-29 15:08:58]
>>11254 匿名さん
桧家のほとんどの家が小屋裏があります。 屋根の断熱が薄くても、居住区域は快適ですよ。建売は小屋裏なんてほとんどないですから。 あくまでも、小屋裏は倉庫扱いです。 何かしたいなら厚くしたり、エアコンつけたり、Z空調の吹き出し口追加したり何かしないといけないです。 冬場は全く問題ないですけど夏は30度ぐらいで暑いです。 |
11257:
通りがかりさん
[2020-06-29 15:58:26]
>>11252: 名無しさん
吹き付けの厚みによって断熱効果があるか無いかの話でしょ? 電気代だしてきて屁理屈こいてるのはそっちだとおもいますよ。 その計算ってなになんですかね? 式も何もわからないですが、何の計算方式でだしてるんですか? 100と200なら熱伝導率は半分に減るんですけどね。 100の場合の電気代だといくらになるんですか? それに、屋根断熱の話ですよね?屋根だけだったら10~15万くらいじゃないですかね。 |
11258:
匿名さん
[2020-06-29 19:32:44]
一条の屋根裏収納は、夏場50度超えるらしいよ
|
11259:
名無しさん
[2020-06-29 21:09:16]
|
11260:
e戸建てファンさん
[2020-06-29 21:56:03]
100から200なら効果あるでしょ、300以上は微妙ですが。
厚み100mm増やすだけで40万なんですか?ぼったくりもいいとこですね。 |
11261:
通りがかりさん
[2020-06-29 21:56:52]
|
|
11262:
名無しさん
[2020-06-29 22:24:44]
>>11261 通りがかりさん
説明も出来ない計算式? 計算条件書きましたけど??笑 あとは何の変哲もないエネルギーの計算だけですが。。 まず検索くらいしましょうか。 諸条件はみんな違うんだから、物好きな人は各々計算して判断すればいいけど、 薄過ぎると40万かけて厚みを倍にした人の話は自慢にならない。と私は思います。 屋根裏なんだから、空調無しで快適に過ごそうって言っても無理な話と私は思いますが、 厚さ200mmなら快適に過ごせると思うならやってみて下さい。 結局のところ空調付けるなら、空調にかかる電気代と施工費の比較になると思います。 そんなのは関係なく、厚い方がいいんだ!というのなら否定はしません。 |
11263:
通りがかりさん
[2020-06-29 22:26:01]
|
11264:
匿名さん
[2020-06-29 22:50:33]
>>11261 通りがかりさん
横からですがあなたの方が感覚でしか言ってないように見えますよ 断熱材増やして(初期投資して)室温5度下がる効果とエアコン使って5度下げるのを何年かするのはどちらも変わらないと思いますよ そもそもここの住宅仕様はZ空調で多少の断熱性能はカバーして快適に過ごせれば良いんだってメーカーでしょ エアコンなんて使わずに断熱材で快適に過ごすんだって言うなら一条なり高気密高断熱住宅にした方が良いと思います。 計算の意味がわからないのは勉強不足なだけですよ |
11265:
e戸建てファンさん
[2020-06-29 22:50:33]
|
11266:
通りがかりさん
[2020-06-30 00:02:58]
>>11262: 名無しさん
どこに計算式だしてるのですか? >>熱伝導率0.032のアクアフォームの場合で計算していくと、 100mm厚→200mm厚での電気代低減: 4320円(4ヶ月合計) これですか?これが何のためになるのですか? おっしゃってるように、みんな条件が違う時点でなんの話?って感じですし、家の構造とか断熱の効果わかってるんですかね? 屋根の外気からの温度だけで光熱費変わると思ってるんですか? 家から冷気、暖気を逃がさないってのも断熱材の厚みによってかわるんだから、エアコンの光熱費で言うなら、そこの計算できてるんですか? しかも、この辺の事を考慮して、室内までの熱弾伝導率も半分になるのに、天井の断熱の厚みが95mmと200mmの差がそれほどないというのが通るなら、壁の断熱材も同じことですよね? それならすべての断熱材に言えることですから、W断熱や、高断熱謳ってるメーカーさんって意味があるんですか? そして自慢に聞こえるなら、相当ひねくれてるんですね? 100mmでどうでしょうか?という質問に、自分はそれだと不安だから、屋根の厚みを200mmにしました。というのが自慢に聞こえるなら、あなたは相当薄い断熱材を屋根に施してるんですね。 しかし、効果は変わらないとおっしゃってるんだから、なぜに自慢に聞こえるんでしょうか?不思議です。 こちらの書き方がわかりにくかったかもですが、グラスウールからアクアに変更が総額40万で、その額の中に170mmという内容になってるけど、+5万で、さらに厚みを増やしたってことですよ。天井だけなら、たかが10万くらいの差額です。 |
11267:
通りがかりさん
[2020-06-30 00:18:03]
>>11264: 匿名さん
エアコンの5度の差は相当な温度ですよ? 室温35℃と、30℃とじゃ、そこからエアコン使うとなると、電力なりかなり変わるでしょう。 それに、断熱性能だけでって、なんの話をされてるのですか? エアコンなり、空調設備がないのに断熱材だけで快適に住める家なんかどこにも無いですよ? そもそもそんな家建てるところ、どこにあるんでしょうか?一条?ウエルネストホーム? どちらもしっかり空調設備整ってますよね。 断熱材は、冷気も暖気も生まないんですから、そちらこそ、基本的な事を勉強したほうが良いように思います。 しかも、>Z空調で多少の断熱性能はカバー? Z空調は1~2個の空調で全館を賄うだけの話で断熱性能など、関係ない話ですよね? そもそも、断熱性能が高くないと、この空調だけでどうやって快適に暮らせるんでしょうか? それでなくても、無駄に全館を空調するんだから、余計に電気代食うのに、全然快適じゃないでしょうね。 |
11270:
通りがかりさん
[2020-06-30 07:59:28]
どちらも目糞鼻糞
一条並みの気密断熱性にした所で何れにせよ空調は必要 |
11271:
購入経験者さん
[2020-06-30 10:25:05]
一条シンパにありがちなのは、断熱性そのものが目的化してしまうこと。
断熱性は快適な住宅の空調のための手段でしかないよ。 たとえば200万あるなら、断熱性向上に200万使うより、断熱性向上に100万、全館空調に100万使うのが快適な住宅となる。最終的にはバランスが大事だよ。 |
11272:
購入経験者さん
[2020-06-30 10:29:18]
あと、気密断熱性が高いということは、熱が内部にたまると下げるのが大変ということでもある。そういう意味でも気密断熱性とエアコンとのバランスが大切。
|
11273:
匿名さん
[2020-06-30 10:46:55]
|
エアコン冷房運用の夏場(4ヶ月として)の日中(10時間として)、屋根温度が平均で室温+50℃とします。
空調のCOPは4で、電力単価40円/kWhとします。
熱伝導率0.032のアクアフォームの場合で計算していくと、
100mm厚→200mm厚での電気代低減: 4320円(4ヶ月合計)
40万円ちょいの施工費?を夏場で元を取ろうとすると100年ですね。
上記は毎日晴れの条件なのと、ちょっと大目に見積もった部分もあるので実際にはもっとかな。
年間の効果を考えても、50年とか?
しかし、屁理屈ばかりすごいな。。