レスが2000を超えていたので、パート2を作りました。
引き続き、夏涼しい家 についていろいろ情報交換しましょう。
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/29838/
[スレ作成日時]2013-07-09 01:10:42
夏涼しい家パート2
141:
匿名さん
[2013-07-16 12:10:30]
|
||
142:
匿名さん
[2013-07-16 12:44:09]
冷気を蓄えてるのなら蓄冷でもいいんじゃない。
|
||
143:
匿名さん
[2013-07-16 13:30:13]
>138
蓄冷 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/127 蓄熱 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/338 床下基礎コンクリ温度のロガーデータは有りません。 放射温度計によるスポット計測で冬は21℃~23℃ 夏は21℃~22℃程度。 同様に室内天井と床の放射温度計による計測値、冬は床が0~1℃位高い、夏は天井が1~1.5℃程度高い。 確かに温度差による浮力で対流熱伝達は起こるでしょう、しかし高高ではその割合は僅か輻射が主体のため温度差は少ない。 湿度に注意は必要ですが床下の熱は夏は温度が低いため隙間が有っても自然対流では部屋に伝わらない、床板の伝導と輻射になる。 逆にそれを利用してる設定温度を下げています、部屋なら寒過ぎも床下ならO.Kになります。 設定温度下げれば冷房で除湿が多く出来ます。 |
||
144:
匿名さん
[2013-07-16 13:36:52]
学者ぶってるがどこか抜けてるか間違ってるから失敗するんじゃない。
|
||
145:
匿名さん
[2013-07-16 18:57:40]
6月13日、Ⅳ地域で猛暑日に測定したデータです。
エアコンは使用していません。 夜間の窓明け放熱もしていません。 つまり、3人分の生活排熱による蓄熱はありますが、蓄冷や放射冷却などの作用は一切ない建物の室温推移データです。 中断熱住宅です。扇風機は使ってますよ。 時刻 外気温 室温 1.00 25.7 27.0 2.00 25.4 26.5 3.00 25.2 26.5 4.00 24.7 26.5 5.00 24.3 26.0 6.00 24.9 26.0 7.00 26.3 26.0 8.00 27.2 26.0 9.00 27.5 26.0 10.0 29.4 26.0 11.0 31.2 26.0 12.0 32.8 26.0 13.0 33.3 26.5 14.0 34.5 27.0 15.0 35.9 27.0 16.0 34.5 27.5 17.0 33.0 27.5 18.0 32.4 27.0 19.0 31.6 27.5 20.0 30.7 27.5 21.0 29.5 27.5 22.0 28.9 27.5 23.0 28.1 27.5 24.0 27.4 27.0 このデータから明らかに、>143で紹介いただいた蓄冷効果?によるデータは根拠のないことがわかります。 データロガーによる室温測定ですので、0.5℃単位になっています。 >143でのデータ結果による蓄冷効果への判断は早計ではないでしょうか? |
||
146:
匿名さん
[2013-07-16 19:17:20]
|
||
147:
匿名さん
[2013-07-16 19:28:25]
>146
さあ、私にも解りません。あなたの頭脳明晰な脳内推理でお願いします。 |
||
148:
匿名さん
[2013-07-16 20:01:16]
削除依頼をされた方がよろしいです。
|
||
149:
匿名さん
[2013-07-16 20:04:12]
床下おじさんは計算できない事実を突きつけられると、温度計が壊れてるか、あなたの頭が壊れてるって、また言い出すよ。
|
||
150:
匿名さん
[2013-07-16 20:27:05]
データロガーが壊れている可能性もありますが、データ改竄はしていませんよ。(笑)
専門の伝熱工学分野では解明できませんか? |
||
|
||
151:
匿名さん
[2013-07-16 20:37:37]
|
||
152:
匿名さん
[2013-07-16 20:41:08]
その理由を聞かせてもらえませんか?
|
||
153:
145
[2013-07-16 21:10:10]
削除理由に正当性があるなら協力しますよ。
|
||
154:
匿名さん
[2013-07-16 21:13:48]
おじさんは、自分の頭が壊れていることには気づけないのです。
ユカシタエアコンユカシタエアコン 削除依頼しろってマジ意味わかんないなwww |
||
155:
匿名さん
[2013-07-16 22:25:24]
おじさん、また撃沈だね。
いままで数々のスレでおじさんをあぶり出して撃沈してきたけど・・・ 今回はボクではありません、先を越されてしまいました。 ま、結論を言うとおじさんも◯◯信者と同等品。 いや、下級品かもね。 せっかくⅡ地域の涼しいところに居ながら、高高+床下エアコンなんて品がありません、下品この上なしですよ。 おじさんに使われてしまった大量の杉が可哀想にすら感じます。 |
||
156:
雑木林の住人
[2013-07-17 00:15:46]
まあまあ皆さん熱くならずに落ち着いて。
ただでさえ暑い夏を、みんなの知恵で乗り越えようぢゃあ一りませんか。 |
||
157:
匿名さん
[2013-07-17 07:28:25]
蓄熱に比べて蓄冷が難しいのは、単純に行けばその温度差ですよ。
蓄熱暖房は気温に対して30度50度といった高い温度を蓄熱させ、その熱を放出して使います。 この温度差(熱量でもいいのかな)があって初めて十分な効果が得られる訳です。 では夏の場合に同じ温度差を蓄冷しようとすれば、やはり気温より30度50度は低くしないと いけません。 そうです、これはもうエアコンの能力では容易に到達出来ません 巨大な冷凍冷蔵庫を導入しなければ、蓄熱と同じ効果を蓄冷では賄えないのです。 でも将来的には、蓄冷機器も出て来るかもしれませんよ 基礎や躯体を凍結させる勢いがあり、かつ省エネな冷凍器。 期待しましょう。 |
||
158:
145
[2013-07-17 08:25:08]
床下に蓄冷することは伝熱工学的にも無理してると思うよ。
つまり、無駄が生じる。 省エネの視点から考えると深く追求しないほうがいい。 意外性はあるけど将来性はない。 |
||
159:
匿名さん
[2013-07-17 08:55:01]
おじさんは、床下にエアコンさえあれば万事解決と思い込んでるんだから、つける薬はないよ。
|
||
160:
匿名さん
[2013-07-17 10:58:47]
>157
冬は床下コンクリを約2℃上げて蓄熱し、夏は1℃下げて蓄冷してます。 理想では変化量1℃以下で蓄熱ですが高額の基礎になります、2℃でもコンクリ量は約30%増やしてます。 温度差を小さく蓄熱した方が部屋の一日の温度変化が少なくて済むからです。 床暖房なども狭い範囲ですと、高めの設定になり不快になります、全部にしますと低い床温度で快適に出来ます。 高い温度で蓄熱する蓄熱暖房器とそんなには高くない温度で蓄熱するスラブヒータどちらが快適環境を作れるかでもよいかな。 |
||
161:
匿名さん
[2013-07-17 11:12:50]
>160 何の温度を基準に2度上げ、1度下げするの? それがわからないとなんとも。。。
|
||
162:
匿名さん
[2013-07-17 11:38:28]
>143で書いて有る、コンクリの温度です。
冬は23℃にしますと、16時間後に2℃程度下がり21℃になり、8時間かけて23℃に戻す繰り返しになります。 夏は21℃から22℃の繰り返しです。 冬のエアコンの設定温度は蓄熱させるため更に高いです、1か月単位くらいで設定温度変えていきます。 真冬でなければ温度降下2℃以下になり、コンクリの温度が23℃を超えるため設定を下げます。 |
||
163:
匿名さん
[2013-07-17 12:26:20]
熱伝導の鈍いコンクリートを広く暖めたり冷やしたりする膨大な手間があったら
素直に水を使った方がいいだろうとは、子供でも気が付いてしまうなぁ。 いや、暖めるなら100度でも可能だから、相手は固体でもいいんだけど。 |
||
164:
匿名さん
[2013-07-17 12:34:39]
Ⅱ地域の地表から50cmの地中温度は真冬で3℃、真夏で27℃くらいだろう
通年で22℃~23℃に安定させるには暖房の方が負荷が大きいでしょう。 また、安定しない地表温度だからエアコン調節の負荷もおおきいね。 100年くらい続ければ周囲地表温度が安定してくるかもね。 それまでは無駄なエネルギーの垂れ流しだろう。 |
||
165:
匿名さん
[2013-07-17 12:53:14]
そもそも、コンクリート部分が平均して2℃蓄熱しているかどうかも疑わしいよ。
常識からいえば熱源の近くから温まると思うけど。 基礎全体の温度を平均2℃上げるのは脳内においては可能かもしれないが、実際はどうですかね。 |
||
166:
匿名さん
[2013-07-17 12:56:24]
>163
http://sanuki85.blog136.fc2.com/blog-date-201303.html 上記は温水式の床下暖房と床下エアコンの両方が出来、比較実験をしてる。 床下エアコンが約半分の消費電力で済むようです。 コンクリの熱伝導は良い方と言える。 |
||
167:
匿名さん
[2013-07-17 13:12:30]
>164
土壁で分かるでしょうが土は性能が低い断熱材ですね。 性能は劣りますが真下の土の厚みは相当有ります、基礎外断熱で断熱材を約500mm埋めて有ります。 脇から土の中を熱が逃げるには500mmx2=1mの距離になります。 1mの土は土壁より類推しますとグラスウール断熱材100mm程度になります。 地表温度は外気の影響を受けるために安定しません。 基礎外断熱で上に家が有れば外気でなく家の床の温度の影響になります。 基礎下の土が熱を蓄熱すれば安定します、1ヶ月程度で殆ど安定します、使用電力で分かります。 |
||
168:
匿名さん
[2013-07-17 13:27:22]
|
||
169:
匿名さん
[2013-07-17 14:27:39]
そう、安定して駄々漏れしてるんだよ。
|
||
170:
匿名さん
[2013-07-17 16:11:20]
床下エアコンは暖房に関しては様々な団体も取り組み、寒冷地では実測データも揃い、
実証済みなんだから敢えて説明は要らないと思う。 故意に煽る連中もいるが気にしなくていいと思う。 このスレは暑い夏を一工夫して如何に涼しく過ごすか、 そういった議論で進めて欲しい。 スレタイから離れた自己中な議論はつまらなくなってくるものです。 |
||
171:
匿名さん
[2013-07-17 16:56:47]
冷たい外気を蓄熱式床下エアコンで蓄熱出来ると述べました、>136参照。
一日分の全部の冷熱は賄うことは出来ませんが普通の次世代の家でも蓄冷は出来ます。 夜は涼しいからとエアコンを切ったりする方が多いと思います。 最近の家は石膏ボードを多用してます、石膏は熱容量が多いです、深夜にエアコンで蓄冷を試して下さい。 深夜で就寝の時間帯ですから設定温度は1~2℃程度低めがよいです、除湿もされます。 昼間は設定を戻しますから最初はエアコンのコンプレッサーは動かないです。 石膏ボードの蓄冷の熱を使い切り室温が設定温度以上になればエアコンは動きます。 設定温度を下げるのは深夜時間帯にして下さい、温度差が大きいので電力を消費量が増えます。 24時間運転エアコンで試す価値は有ります、最初の何日かは家が熱を持ってるため消費電力が上がります。 何日かすれば下がってきます、また24時間運転の場合ですと壁、天井、床等が室内空気と殆ど同じ温度に冷えます。 体感温度は(壁等からの輻射温度+室内空気温度)÷2ですから、室温が上がってからの間歇運転より低くなります。 間歇運転時より設定温度を高くしても快適になります。 間歇運転ですと壁等の温度が直ぐには上がらないです、室内空気温度は直ぐ冷えても壁などからの輻射熱が多いので快適度は落ちます。 間歇運転より24時間エアコンの方が消費電力は少なく快適なはずですから試して下さい。 |
||
172:
匿名さん
[2013-07-17 17:52:32]
|
||
173:
匿名さん
[2013-07-17 18:48:26]
>172
蓄冷の一番の難題と思ってました。 対策はログハウス程は多くないですが大量の杉材の使用による調質、杉材に吸湿させ深夜に除湿です。 もう一つは換気空気を井戸水を利用してアースチューブもどきで除湿ですがこちらは失敗でした、エアコンの方が省エネ。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/127 上記の中で少し書いて有りますが壁の杉材は60mm1枚なく、15mmを4枚使用してます、確かな情報ではないですが木は表面から5mm程度しか調湿効果がないそうです。 結果は下記で述べてます。 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/135 地域により異なるため不明ですが出来る確率が高いです、危険域なら短時間昼間もエアコンを運転をすれば良いです。 25℃露点ですと絶対湿度23g/kgです、今年は20g/kg弱が4回有りました但し予報値による計算です田舎なので湿度の気象庁記録は有りません、その時の室内絶対湿度は14.7g/Kg湿度73%でした。 |
||
174:
匿名さん
[2013-07-17 21:04:19]
基礎に蓄熱しなくても、全館を冷房すれば、石膏ボードに蓄熱できます。
|
||
175:
匿名さん
[2013-07-17 21:58:39]
うん、こういうオッサンには石膏ボードとビニールクロスの家が合うのでしょう。
やっぱり間違って使われてしまった杉が可哀相。 |
||
176:
匿名さん
[2013-07-18 07:35:25]
とにかく、おじさんめんどくさいです。すいません。
普通個別エアコンで24時間快適にそこそこ省エネに暮らせてます。床に穴をあけたり、工務店を選ぶ苦労をしなくていいです。なんの知識もうんちくも工務店選びも必要ありません。普通がおすすめです。 |
||
177:
匿名さん
[2013-07-18 07:37:32]
間違った論点で、しかも長文で何度も聞かされるとうんざりする。
|
||
178:
匿名さん
[2013-07-18 08:03:11]
自宅延命装置としての床下エアコンを、一般用途としてムリに普及させようとしてもムダ。
みんなそれ程おろかじゃない。 |
||
179:
匿名さん
[2013-07-18 08:03:55]
うん、なんか手段が目的化してるね。
|
||
180:
匿名さん
[2013-07-18 09:55:44]
|
||
181:
匿名さん
[2013-07-18 10:13:32]
>色々な購入で遊び代は高くなり、元はなかなか回収出来ません。
何も知らない、赤の他人がそうならないように発言内容には注意を払ってね。 |
||
182:
匿名さん
[2013-07-18 10:51:49]
>181
基本的な床下エアコンには特別な費用は不要です、色々なH.Pを参照すれば分かります。 遊び代、例えば井戸水クーラーに使用の熱交換フィン、多量のアルミ針金で代用2万円以上等です。 後から加湿器も自作しましたので購入した2台は無駄になってます。 |
||
183:
匿名さん
[2013-07-18 12:29:36]
西方設計とかのオーソドックスな床下エアコンをベースに議論しないと、何となく特定の変な人の印象で下手すれば普及が阻害されそうだね。
|
||
184:
パッシブ信者
[2013-07-18 13:16:28]
13:00 放射温度計で測定した我が家周辺の地表面温度
全面道路(アスファルト舗装) 53.5℃ アプローチ&駐車情(採石敷) 25.2℃ 南側庭(土の部分) 22.4℃ 全面道路以外は樹木で日射を防いでいるところ。 やはり一番の対策は日射抑制と素材だと思う。 ちなみに日射をモロに受けてる屋根の表面温度は81.5℃だった(驚!!) |
||
185:
匿名さん
[2013-07-18 13:23:43]
自宅24時間勤務ご苦労さん。
|
||
186:
匿名さん
[2013-07-18 13:26:51]
問題は湿度。エアコン使わないなら北海道とかに住むしかない。但し、数年に一夏、北海道でも暑い年があるけど
|
||
187:
パッシブ信者
[2013-07-18 13:27:13]
>185 by 匿名さん
今日はたまたま有休消化日、ウィークディは普通にサラリーマンですよ。 |
||
188:
匿名さん
[2013-07-18 13:40:29]
|
||
189:
匿名さん
[2013-07-18 14:49:48]
|
||
190:
匿名さん
[2013-07-18 14:56:59]
あっ、「床下エアコンおじさん」めっけ。 こんなところで連投、色んな名前を使って大変ですね。
|
||
191:
匿名さん
[2013-07-18 14:58:41]
>145さんは蓄冷なしで蓄冷したあなたのところより快適なようです。
蓄冷なんて元々入らないのでは? |
||
192:
匿名さん
[2013-07-18 14:58:42]
>184
屋根は大事です、天井の断熱材を他より厚くする理由です。 軒も大事です、外壁に夏は直接に日射を受けないようにしてます。 シンプルモダン等と称して軒を節約してる家が有りますが壁の断熱材厚みを天井と同じにしないと暑いことになります。 |
||
193:
匿名さん
[2013-07-18 15:00:22]
|
||
194:
パッシブ信者
[2013-07-18 15:10:37]
>192 by 匿名さん
おっしゃる通りと思います。 15:00 に測定 庇で日射を防いだ南側外壁表面温度 26.6℃ 同じところの外壁の室内側 24.2℃ 13:00 に81.5℃だった屋根の室内側(勾配屋根・傾斜天井・屋根断熱) 27。6℃ 屋根の表面温度はさらに上がって89℃になった。 |
||
195:
匿名さん
[2013-07-18 15:16:38]
>194さんもエアコンで蓄冷されているのですか? |
||
196:
パッシブ信者
[2013-07-18 15:26:59]
>195 by 匿名さん
いえ、エアコンありません。 13:00 に測定したところを15:15 に再測定 前面道路 57.8℃ アプローチ&駐車場 25.5℃ 庭 23.6℃ さて、せっかくの有休消化日なのでこれからクルマのオイル交換へ行ってきます。 また夕方。 |
||
197:
匿名さん
[2013-07-18 16:35:43]
>196
エアコンもデシカもない家で、まさか究極の高高ではないでしょうね。 室内側24.2℃とは天地がひっくり返る、凄いデータですね、可能なら全H.Mはノウハウを教えて貰い、日本の省エネに貢献すべきですね。 熱の収支の説明をよろしくお願いします。 |
||
198:
匿名さん
[2013-07-18 16:56:09]
>197
外気温が低ければ有る得ますから天地はひっくり返りません。 |
||
199:
匿名さん
[2013-07-18 17:58:05]
パッシブ信者さん、ということで、
外気温が高い時のデータもお願いします。 |
||
200:
匿名さん
[2013-07-18 18:14:38]
日射など特別な影響がなく、エアコンなど使用しない場合は、
室内平均温度=外気平均温度+3~4℃程度 +3~4℃は家の性能、広さ、Q値、内部発熱量等で決ります、おおよそはこの程度です。 |
||
201:
パッシブ信者
[2013-07-18 19:39:51]
19:00
前面道路 30.8℃ アプローチ&駐車場 22.6℃ 南側庭 21.4℃ 南側外壁 22.6℃、室内側 23.6℃ 屋根断熱の天井 25。7℃ 屋根表面 22.2℃ エアコンなしデシカなし・・つうか24時間換気なしです。 室外と室内に温湿度データロガー設置してありますのでこれからデータ回収しますね。 |
||
202:
パッシブ信者
[2013-07-18 20:19:06]
生データでちょっと見づらいかも知れませんが・・・
日付 時刻 外気温(℃) 湿度(%) 露点温度(℃)の順です。 07-17-2013 19:03:43 21.6 87.7 19.4 07-17-2013 20:03:43 21.3 87.9 19.2 07-17-2013 21:03:43 21 88.2 18.9 07-17-2013 22:03:43 21 87.6 18.8 07-17-2013 23:03:43 21 87.3 18.8 07-18-2013 0:03:43 20.5 88.7 18.5 07-18-2013 1:03:43 20.2 88.1 18.1 07-18-2013 2:03:43 20.3 86.6 17.9 07-18-2013 3:03:43 19.9 88.2 17.8 07-18-2013 4:03:43 19.6 90.9 18 07-18-2013 5:03:43 19.7 91.6 18.2 07-18-2013 6:03:43 20.5 91 18.9 07-18-2013 7:03:43 22.5 85.3 19.9 07-18-2013 8:03:43 23.8 81.6 20.4 07-18-2013 9:03:43 24.1 81.6 20.7 07-18-2013 10:03:43 25.8 71.9 20.3 07-18-2013 11:03:43 27.4 54.9 17.5 07-18-2013 12:03:43 27.9 48.8 16.1 07-18-2013 13:03:43 28.4 47.3 16 07-18-2013 14:03:43 28.7 48.7 16.8 07-18-2013 15:03:43 27.2 57.3 18 07-18-2013 16:03:43 25 67.8 18.6 07-18-2013 17:03:43 24 77.5 19.8 07-18-2013 18:03:43 22.5 76.7 18.2 |
||
203:
パッシブ信者
[2013-07-18 20:34:40]
連投ですみませんが、室内側の生データです。
同じく 日付 時刻 外気温(℃) 湿度(%) 露点温度(℃)の順です。 07-17-2013 19:03:56 22.8 82.5 19.6 07-17-2013 20:03:56 22.5 82.9 19.4 07-17-2013 21:03:56 23 80.2 19.4 07-17-2013 22:03:56 22.6 80.2 19 07-17-2013 23:03:56 22.6 80 18.9 07-18-2013 0:03:56 22.2 80.6 18.7 07-18-2013 1:03:56 21.9 80.3 18.3 07-18-2013 2:03:56 21.9 79.7 18.2 07-18-2013 3:03:56 21.7 79.9 18 07-18-2013 4:03:56 21.5 81.6 18.2 07-18-2013 5:03:56 21.9 81 18.4 07-18-2013 6:03:56 22.5 79.8 18.8 07-18-2013 7:03:56 22.9 79.5 19.1 07-18-2013 8:03:56 23.2 78.5 19.2 07-18-2013 9:03:56 23.5 77.1 19.2 07-18-2013 10:03:56 23.4 77 19.1 07-18-2013 11:03:56 23.6 76.9 19.3 07-18-2013 12:03:56 23.9 76.7 19.5 07-18-2013 13:03:56 24.3 76.2 19.8 07-18-2013 14:03:56 24.9 76.4 20.4 07-18-2013 15:03:56 25 69.9 19.1 07-18-2013 16:03:56 24.7 70.5 18.9 07-18-2013 17:03:56 24.5 73 19.3 07-18-2013 18:03:56 23.7 73.4 18.6 |
||
204:
パッシブ信者
[2013-07-18 20:36:17]
|
||
205:
匿名さん
[2013-07-18 20:56:47]
パッシブ信者さん凄いデータですね、驚きました。
24時間換気はなしと云われてますがデータから読み取ると抜群の通風に思えます、内部発熱が消えてます。 |
||
206:
匿名さん
[2013-07-18 21:03:26]
パッシブで水(蒸発)を利用してるのを見たことが有りますがそれですか?
|
||
207:
匿名さん
[2013-07-18 21:06:23]
結局、何も信用できないし、したくない人なんだろうね。
|
||
208:
パッシブ信者
[2013-07-18 21:16:46]
|
||
209:
匿名さん
[2013-07-18 21:18:54]
|
||
210:
匿名さん
[2013-07-18 21:21:59]
少し見辛いので>145さんみたいに簡素にしました。
時刻 外気温 室温 19.00 21.6℃ 22.8℃ 20.00 21.3℃ 22.5℃ 21.00 21.8℃ 23.8℃ 22.00 21.8℃ 22.6℃ 23.00 21.8℃ 22.6℃ 00.00 20.5℃ 22.2℃ 01.00 20.2℃ 21.9℃ 02.00 20.3℃ 21.9℃ 03.00 19.9℃ 21.7℃ 04.00 19.6℃ 21.5℃ 05.00 19.7℃ 21.9℃ 06.00 20.5℃ 22.5℃ 07.00 22.5℃ 22.9℃ 08.00 23.8℃ 23.2℃ 09.00 24.1℃ 23.5℃ 10.00 25.8℃ 23.4℃ 11.00 27.4℃ 23.6℃ 12.00 27.9℃ 23.9℃ 13.00 28.4℃ 24.3℃ 14.00 28.7℃ 24.9℃ 15.00 27.2℃ 25.6℃ 16.00 25.6℃ 24.7℃ 17.00 24.7℃ 24.5℃ 18.00 22.5℃ 23.7℃ 平均外気温 23.2℃ 平均室温 23.1℃ >200で何か講釈してたけど少し違うな。 本当に高高でもなく、エアコンもなし、デシカもなし、の家ですか? |
||
211:
匿名さん
[2013-07-18 21:27:37]
|
||
212:
匿名さん
[2013-07-18 21:35:54]
失言も研究者にすれば勲章みたいなものです。
|
||
213:
匿名さん
[2013-07-18 21:37:04]
単に、山の中に住んでいれば、このようなデータになるでしょうね。
軽井沢で避暑しているのと同等です。 |
||
214:
匿名さん
[2013-07-18 21:39:52]
>208
外気の温度が高ければ室内に壁などを伝わり熱が入り、逆なら熱が出る、当然のことです。 人も住まず、電力なども使用しない空き家なら 室内平均温度=外気平均温度になります。 人も発熱しますし、電気も使用すれば発熱します。 普通の家庭なら300Kw/月電気使用、大人2人で10時間在宅で60kw/月等の内部発熱を計算すると3~4℃程度上がります。 計算は通風なしでの計算で通風での冷却効果はは含まれていません。 |
||
215:
パッシブ信者
[2013-07-18 21:40:52]
>210 by 匿名さん
見やすいようにデータ編集していただきありがとうございます。 高高ではないです。 エアコンも扇風機もないです。 断熱材とかにもこだわった家ではないです。 Ⅱ地域ですから比較的涼しい地域ではありますが。 1F 22.5坪、2F 18坪の計40.5坪の4人家族です。 |
||
216:
パッシブ信者
[2013-07-18 21:50:29]
>214 by 匿名さん
>人も住まず、電力なども使用しない空き家なら 室内平均温度=外気平均温度になります。 そーですかね? 私の想像だとビニールハウスのような状態になり外部より温後が上昇すると思いますが・・・ |
||
217:
匿名さん
[2013-07-18 21:51:56]
|
||
218:
匿名さん
[2013-07-18 21:54:07]
あんまり攻めると削除依頼がくるよ。
|
||
219:
匿名さん
[2013-07-18 22:02:09]
|
||
220:
匿名さん
[2013-07-18 22:05:40]
>210のデータは、たまたま外気温が低かった時のデータ。
これから猛暑の日もあるので、できればそういった日のデータをアップしてもらえませんか。 そのデータで数々の言い訳にも決着がつくと思います。 又、新たな言い訳をつくかもしれないが・・・ |
||
221:
匿名さん
[2013-07-18 22:07:28]
窓は締め切っていると説明がありましたよ。
読んでないのか、故意に伏せているのか・・・ |
||
222:
匿名さん
[2013-07-18 22:11:23]
彼は悪くはありません。
伝熱工学の参考書がよくなかったのだと思います。 |
||
223:
パッシブ信者
[2013-07-18 22:15:43]
では、再度・・
外気温の高い日中は窓を閉め切ってます。 だいたい8:00~17:00くらいまでです。 今日はたまたま有給消化で私が家にいましたが、普段はこの時間帯は家内も子供たちも居ません。 窓明け通風は家内や子供たちが帰宅する17:00~18:00くらいからですよ。 |
||
224:
匿名さん
[2013-07-18 22:35:27]
>やはり抜群の通風効果と思えます。
脳内推理もいいが、たまには当てようよ。 |
||
225:
パッシブ信者
[2013-07-18 23:32:14]
このデータを取ってるデータロガーは7月10日から設置してます。
たぶん今日までの中で一番外気温が高かったのは7月11日と7月12日です。 生データでは見づらいようなので見やすいようにしてからUPします。 |
||
226:
匿名さん
[2013-07-19 04:16:24]
要らないよ、捏造データは。
|
||
227:
匿名さん
[2013-07-19 06:07:58]
>225
高高信者や伝熱工学学会からのパッシングを受けますよ。 彼らにとったら天と地がひっくり返るほどの出来事だそうです。 単なる自然の摂理なんですけどね。 最後は捏造扱いか。(笑) 削除依頼するときはきちんと理由を述べてね。 |
||
228:
匿名さん
[2013-07-19 07:01:54]
|
||
229:
匿名さん
[2013-07-19 07:16:59]
あなたひとりが見るわけでもない。
見やすいのが一番。 より多くの方に知って欲しいからね。 |
||
230:
パッシブ信者
[2013-07-19 07:37:01]
>227 さんの言われる通りと思います。
自然の摂理ですから・・・ |
||
231:
入居済み住民さん
[2013-07-19 08:08:41]
かなり長文です、すみません。
ここの内容を参考にしながら色々と勉強して家を建てました。 建築予定の方の参考になればと思い我が家の状況を報告します。 場所はⅣ地域の日本海側で延床面積32坪の総2階建です。 Q値は1、C値は0.2くらいです。 屋根は南向きの片流れでほぼ全面に太陽光を載せています。 経済性を優先して10kw以上の全量買取にしました。 窓は主に南北に配置し、南側の窓を大きくして軒と庇で日射遮蔽をしています。 西側には窓が無く、東側には3ヶ所ありますがポーチの屋根下なので直射は当たりません。 立地や間取りにもよると思いますが、南北にしか窓がなくても採光と通風は十分過ぎるくらいでした。 ほぼ全ての窓にハニカムブラインドを付けています。 エアコンによる全館空調で換気は一種全熱交換です。 換気経路は床下から各部屋に流れるようになっておりエアコンも同じ経路です。 床下には調湿剤と蓄熱材を入れています。 地域の特性としては、冬は豪雪で氷点下になる事が多く、夏は高温多湿で最高気温が全国一位になる事もあります。 今月は日中35℃以上になる日も多く、湿度も常に80%以上です。 最低気温は25℃くらいまで下がりますが、湿度が高いのでエアコンを使用しています。 夜間電力でエアコンを使用し、朝の室内は、温度24~25℃、湿度50~55%くらいです。 日中も妻と1歳になる子供が家にいますがエアコンは使用していません。 帰宅する夕方18:00~19:00頃のリビングは、温度25~26℃、湿度58~63%くらいになっています。 エアコンが稼働する夜23:00頃のリビングは、温度26~27℃、湿度65~70%くらいです。 室内の温度差はリビングのある1階よりも2階の方が1℃低いくらいで、湿度差もだいたい5%以内です。 入浴後に湿度がかなり上がりますが扇風機を使用すれば涼しいです。 ひと月の冷房代は1000~1500円くらいになります。 エアコンは4kwのうるさらで、換気の熱交換率は、温度交換効率90%、エンタルピ交換効率80%です。 熱交換なしの換気もできるので夜間の冷えた外気を取り入れる事も可能です。 調湿剤はシリカゲルB形を320kgで、25℃、RH50~70%の吸放湿量は約100L、蓄熱材の熱容量は約50MJで、熱伝導率は5(w/mk)です。 調湿剤、蓄熱材の量は多めにしたつもりでしたが期待したより微妙な感じでした。 床下にある為なのか、吸放出速度の問題なのか、そもそも詳しい計算とかもしてないのでこんなものかもしれません。 費用対効果も深夜電力割引が10年以上続かないと元が取れないくらいなので正直微妙です。 床下は基礎内断熱で底面も全て断熱しているため基礎コンクリへの蓄熱はありません。 個人的には色々試せて面白いし、それなりに快適で光熱費も抑える事ができたのでとても満足しています。 |
||
232:
匿名さん
[2013-07-19 08:40:12]
窓開けや換気で日中の熱い外気温を入れれば室温も当然上昇する。
まさに自然の摂理。 熱交換型やデシカが発売された理由を考えればすぐに解るだろう。 |
||
233:
匿名さん
[2013-07-19 08:57:36]
>231
少しお聞かせください。 >10kw以上 30坪総2階で10KW載せるのは難しいかと思いますが。 >Q値は1、C値は0.2 Ⅳ地域であればかなり高性能な家ですが、主に寒さ対策ですかそれとも暑さ対策ですか? できれば外気温と比較した24時間データが欲しいところですが。 >調湿剤、蓄熱材の量は多めにしたつもりでしたが期待したより微妙な感じでした。 何故、微妙な感じなのか教えていただけますか? >費用対効果も深夜電力割引が10年以上続かないと元が取れないくらいなので正直微妙です。 何が何と比較した場合の費用対効果ですか。 もし、クーラーを使わないとどんな状況になると思いますか? Ⅳ地域で高高にクーラーは必需品ですか? 色々と変な質問ばかりで申し訳ないです。 |
||
234:
匿名さん
[2013-07-19 09:12:58]
Q値とか無視してオープンエアーな家にしました
家の中を風が吹き抜けていきます 気持ちいいですよ |
||
235:
匿名さん
[2013-07-19 09:50:13]
気持ちのいい日だけ気持ちのいい家ですね。カキコミもその日だけ。
|
||
236:
入居済み住民さん
[2013-07-19 12:18:25]
231です。
また長文です、すみません。 32坪の総2階ですが片流れなのでHITの233 が縦置きで45枚載りました。10、485kwです。 Q値は妻が冷え症なので寒さ対策の面が強いです。 モデルハウスの全館暖房が快適に感じられた事と、新築ということもあり今後の事も考えて断熱を強化してもらいました。 温度ロガー?は持っていないので24時間は厳しいですが時間があれば外気温との比較データを報告させて頂きます。 調湿剤と蓄熱材を沢山いれたのでもっと室内の温湿度変化が少ない事を期待していました。 贅沢ですが1日の温度変化が2℃以下で湿度変化が10%以下くらいにならないかなぁと。 費用対効果とはエアコンで24時間空調するのと、調湿剤と蓄熱材を入れて夜間のみエアコンを使う場合とのイニシャルとランニングコストの比較です。 クーラーを使わず夜間の窓開けと夜間の床下のバイパス換気でも室内温度は同じくらいになりますが湿度が高くなってしま います。 午前中は夜間の蓄冷でも大丈夫ですが、内部発熱のためか夕方には蒸し暑くて汗をかき、結局エアコンを使ってしまいました。 個人的には湿度が80%以上だと室内では快適と感じにくい気がします。 Ⅳ地域の高高の家にはクーラーが必需品とは言いませんが、カビも心配ですし、家が痛んだら意味が無いので除湿はした方が良いと思います。 僕はエアコンは冷暖房と除湿が簡単にできて効率も良く便利なので良いと思います。 |
||
237:
パッシブ信者
[2013-07-19 12:22:02]
>235
そんなこと言われてもね~ ウィークディは普通のサラリーマンだし。 営業で走り廻ってる車中からスマホでカキコする内容なんてたかがしれてるよ。 おっと、交通安全週間中だったよね。 気を付けよう。 |
||
238:
匿名さん
[2013-07-19 12:22:07]
|
||
239:
パッシブ信者
[2013-07-19 13:06:05]
|
||
240:
匿名さん
[2013-07-19 13:09:24]
>236
横レス失礼します。 >調湿剤と蓄熱材を沢山いれたのでもっと室内の温湿度変化が少ない事を期待していました。 30℃で80%ですと絶対湿度で24g/m3 32坪x3.3m2x高さ2.6mx換気回数0.5回x24g/m3x24時間÷1000=一日に換気で入る水分量79L シリカゲルは100Lですから数字では可能ですね、RH20%差での値ですと確かに変動は大きいですね。 50MJ=13.9Kw(1℃差での蓄熱量ですよね) 32坪x3.3m2xQ値1.0w/m2x室内外温度差20℃x24時間÷1000=一日の必要熱量51Kw/日 (51kw-内部発熱量11Kw)/13.9Kw=2.9℃差 躯体などにも蓄熱するので差は少なくなります。 微妙な値ですね、シリカゲル、蓄熱材の追加は難しいのですか? byアクティブ |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
あなた独特の言い回しですね。
こんな掲示板で見栄張って損しますよ。
学者を自負する人間が参加するところじゃないでしょ?(笑)