841: 戸建て検討中さん 
[2020-02-16 22:01:03]
現在検討している工務店の断熱材の標準が
屋根直下 グラスウール10k厚90mm
外壁 高性能グラスウール10k90mm
床下 グラスウール32k42mm
天井 グラスウール10k66mm
なのですが大丈夫でしょうか?
密度や厚みを変更したほうがよければ教えてください。
サッシは樹脂、ペアガラスになります。
842: 匿名さん 
[2020-02-16 23:30:47]
>>841 戸建て検討中さん
建築地を書かないなんて…
843: 匿名さん 
[2020-02-16 23:35:07]
>>841 戸建て検討中さん

厚みより工務店を変えた方が…
844: e戸建てファンさん 
[2020-02-16 23:50:46]
>>841 戸建て検討中さん
それ超ローコストメーカー?
それが標準の断熱材ならハウスメーカー変えた方が良いですよ。
845: 名無しさん 
[2020-02-16 23:58:29]
>>841 戸建て検討中さん

ローコストでも10k使うところは少ない。
工務店を変更したほうがいい。昔からやってる古い人が社長なんでしょう。
2020年に2000年代の家建てるようなもの。
軸組でパネルもはらない耐震等級1とかと予想される。本当に工務店変えたほうがいい
846: 匿名さん 
[2020-02-17 00:04:52]
>「熱容量おおきな素材」は直接は関係有りません。
>室内壁の温度を上げて輻射熱を上げるには外へ逃げる熱を減らすこと。
>理論的にはゼロなら輻射熱が一番多くなる。

その通り、魔法瓶はステンレスで比熱小さく、蓄熱もない素材ですが
きちんと断熱されているので、保温できています。

住宅も同じで、蓄熱が無いほうがより良い
847: 戸建て検討中さん 
[2020-02-17 08:51:26]
>>841 戸建て検討中さん
場所は三重県になります。
アクアフォーム変更は30万円とのことでし。ちなみに耐震等級は3でした。
848: 匿名さん 
[2020-02-17 09:39:50]
>>847 戸建て検討中さん
屋根断熱と天井断熱の併用ですが、小屋裏の換気はどうするのですか?
849: 名無しさん 
[2020-02-17 12:30:30]
うちなんかアクアで壁と天井50しかない、床なんか25。建て売りで建った後なんでどーしようもない。
850: 検討者さん 
[2020-02-17 20:15:40]
うちはアクアだけど、床は吹き付けすらしてないので、冬はめちゃくちゃ寒い。失敗した。最悪
851: 匿名さん 
[2020-02-19 19:30:46]
吹き付け系は施工精度に左右されるよね。下手な人がやると隙間だらけの悲惨なことになる。
852: 匿名さん 
[2020-02-21 19:48:41]
今の工務店は、グラスウール10kを100mm使うみたいです。作り方は木造在来パネル工法です。どうなんですか。
853: 匿名さん 
[2020-02-21 20:34:07]
>>852 匿名さん
在庫処分に付き合ってください
854: 匿名さん 
[2020-02-21 21:04:21]
グラスウール10kは標準仕様ではなく、推奨仕様です。
855: 匿名さん 
[2020-02-21 21:13:33]
>>854 匿名さん
標準だと何を?
856: 通りがかりさん 
[2020-02-21 21:44:31]
>>851
ヘタクソがやってもそれなりに気密断熱性が高いのが発泡系
繊維系に比べればかなりマシ
857: 匿名さん 
[2020-02-21 22:01:39]
>>855
標準仕様はありません。すべて選べます。その上でグラスウール10kの100mがおすすめ。費用対効果。断熱材のランクをあげても体感ではわからない。無駄なお金。それを伝えた上でお金に余裕があるならランクをあげますよと。
858: 通りすがり 
[2020-02-21 22:13:39]
>>857 匿名さん

お勧めしてるのは工務店の営業さんですか?
いくら何でも低過ぎだと思いますが。。
後、袋入りのグラスウールか、または防湿気密シートを別に一面施工するタイプかも確認した方が良いです。
859: 匿名さん 
[2020-02-21 23:44:14]
>>857 匿名さん
一定レベルをこえれば体感は変わらないけど、10k100ミリは低すぎるよ
860: 匿名さん 
[2020-02-21 23:47:21]
グラスウールとパネル工法の組み合わせが最悪だと思うが、、、
ダイライト等だったとしてもグラスウールはよくない。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる