直床の方が遮音性高い気がします の1000レスになったので、
その4を立てました。
その3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331796/
[スレ作成日時]2013-06-27 19:43:55
【その4】直床の方が遮音性高い気がします。
541:
匿名さん
[2013-09-02 18:44:16]
二重床は太鼓減少があるので、カーペットをひいてもドンドン騒音を増幅します。
|
||
542:
匿名さん
[2013-09-02 18:45:01]
>法規に記載がない根拠を示してください。此方から記載がある根拠を示すつもりは有りません。無いというならソースを
荒らしは去ってください。 |
||
543:
匿名さん
[2013-09-02 18:46:33]
『二重床にカーペットでも敷いたら、直床と同等の遮音性能』 (貴方の言う法規上) これは私が”法規の記載を示さない”から、間違いだと考えるのですか? |
||
545:
匿名さん
[2013-09-02 18:48:09]
|
||
546:
匿名さん
[2013-09-02 18:51:24]
|
||
548:
匿名さん
[2013-09-02 18:53:17]
>546正しくありません。
カーペットは軽量床衝撃音には有効ですが、重量床衝撃音の緩和に大きく寄与することはありません |
||
549:
匿名さん
[2013-09-02 18:54:05]
|
||
550:
匿名さん
[2013-09-02 18:55:52]
|
||
552:
匿名さん
[2013-09-02 19:04:31]
この法律は、”床構造”についてじゃないの?
カーペットみたいに後付けの造作物をつければ云々はこの法の対象外でしょ。 で、550さんは硬い踏み心地が~って言わないんだね。だったら直床の感触も気にならない派なのかな。 |
||
553:
匿名さん
[2013-09-02 19:09:25]
>カーペットみたいに後付けの造作物をつければ云々はこの法の対象外でしょ。
そうですよ、対象外と言っているのですよ。5dbは対象外。 |
||
|
||
554:
匿名さん
[2013-09-02 19:12:08]
>カーペットみたいに後付けの造作物をつければ云々はこの法の対象外でしょ。
カーペットみたいなものが直床には付いている。ふわふわフローリングのことですけどね。 フワフワフローリングのない二重床からは、5dbを評価対象外としているのです。 |
||
555:
匿名さん
[2013-09-02 19:14:14]
|
||
556:
匿名さん
[2013-09-02 19:16:05]
二重床が実際には騒音増幅するのに、なぜか遮音性が高いと言われる理由が判明しました。
壁が無く床下に太鼓ができない騒音試験残響室での試験結果では、二重床は高性能なのです。 しかしマンションには当然壁があります。 このような壁がある実物件での騒音現場測定では、二重床は最悪の結果を示してしまうのです。 日本騒音制御工学会研究部会による研究報告 2008 試験対象となった二重床は現行工法と全く同じ。 これによると6つの二重床実物件全てが騒音を増幅してしまい、試験残響室のプレキャストコンクリート板150mm厚試験値に大差でボロ負け。 って言うか5〜10デシベルって、いくらなんでも騒音を増幅しすぎ。 当然直床は原理的に騒音増幅がない。 http://www.ince-j.or.jp/04/04_page/04_doc/bunkakai/yuka/08-03tecinfo.p... |
||
557:
匿名さん
[2013-09-02 19:16:49]
「遮音性が高く、設備メンテナンスやリフォームがしやすい」ことを売りにしてきた二重床。
しかしそれは「全く遮音性に配慮していない二重床と比べて遮音性が高く、大昔に造られたスラブ埋設配管のマンションに比べて設備メンテナンスやリフォームがしやすい」と言う意味であって、「現代の直床マンションに比べて遮音性が高くリフォームしやすい」という意味ではありません。 むしろ実際には、遮音性能は直床の方が高く、設備メンテナンス性は直床と二重床で全く同等。リフォームのしやすさも壁が先行して立てられることが多い二重床の方が悪いと言う結果になっていますから、マンション購入を考える消費者は注意したいですね。 |
||
558:
匿名さん
[2013-09-02 19:19:31]
直床の方が足音は聞こえずらいのは、当たり前だよ。うちは二重床で、親族も二重床。床暖房があったりするメリットあるけど、直床の方が遮音性は良い事実は仕方ない。直床の方が良い気がするってスレだけど、そうだと思う。二重床のユーザーが認める!これで終わりで良くないかな… 足音除けば他の音は殆ど気にならないし…近くに直床の新築あるけど…まぁ、直床でも子供の足音はしないわけじゃないのは色々なマンションスレ見てればわかるから。二重床の皆様!平均年収で買える価格のマンションならば、造りも普通ですから、遮音は直床の勝ちで!
|
||
559:
匿名さん
[2013-09-02 19:22:24]
「カーペットみたいなものが直床には付いている。ふわふわフローリングのことですけどね。」
っていうことは、二重床って感触がメリットだ~って言って人が結構いたように記憶するけど、メリットを無くさない限り直床と同等とならないってことと同意なんじゃない。だとすると、わざわざ二重にしてそれこそ何が二重床のメリットなの? |
||
560:
匿名さん
[2013-09-02 19:27:31]
|
||
561:
匿名さん
[2013-09-02 19:34:07]
二重床派というよりは、イーブン派とでも言いましょうか。
二重床と直床は同等の遮音性能ですよ。(貴方の言う法規上) |
||
562:
匿名さん
[2013-09-02 19:37:42]
>561
悪質な嘘はもうやめましょう。 法律上違いがあります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk... |
||
563:
匿名さん
[2013-09-02 19:43:00]
|
||
564:
匿名さん
[2013-09-02 20:01:02]
直床が二重床より遮音性が高いとのデータはいくつかあるのは事実です。
しかしながら高級マンションのほとんど二重床であり、首都圏の場合の大手デベは二重床を作り続けています。 それでいて二重床が直床に比べ明らかにうるさいとの苦情はほとんどありません。 これは何を意味するのでしょうか? まず第一にユーザーは直床のフニャフニャ感より二重床のしっかりと歩行感を好むとのこと。 第二に遮音性というのはただ単純に二重床、直床だけの問題ではなくスラブの厚さ、梁に囲まれた面積、 そして居住者の違いによって大きく異なり、床の作りの違いで遮音性良さ悪さに気づく人はほとんどいないということです。 直床が優れているというデータを必死に貼り付けている人いますが、これは机上の空論であり全く意味の無いことなのです。 |
||
565:
匿名さん
[2013-09-02 20:03:33]
>「カーペットみたいなものが直床には付いている。ふわふわフローリングのことですけどね。」
>っていうことは、二重床って感触がメリットだ~って言って人が結構いたように記憶するけど、 >メリットを無くさない限り直床と同等とならないってことと同意なんじゃない。 そうですよ。 二重床って感触を優先してカーペットみたいなものを外したのですよ。 ですから、カーペットみたいなものを外した分だけ遮音性能が変化する。(貴方の言う法規上) 直床は今でもカーペットみたいなもの、フワフワがフローリングに付いたまま。 直床にはカーペットみたいなものをつけたままでずるい 二重床はカーペットみたいなものを外したんだから5db試験でオマケしてよ、でないと平等じゃないよ。(貴方の言う法規上) ってことです。 |
||
566:
匿名さん
[2013-09-02 20:08:09]
|
||
567:
匿名さん
[2013-09-02 20:16:39]
質問スレッド
>直床の方が遮音性高い気がします。 >特別に厚いスラブは別として、よくある260とか270ミリ程度のボイドスラブだったら 二重床にするより直床の方がいわゆるドスドスとかバタバタとかの重量衝撃音は響かない気がしますがそのあたりの皆さんの感想はどうですか? >勿論二重床の施工技術やスパンやその他条件によっても個体差は 相当あるのでしょうけどね。あくまでもよくある普通の二重床と比べてです。 このスレッドの答え 実際にも直床の方が遮音性能が高いです。 法規上も明確に規定されていますし、大手ゼネコン、研究機関の研究資料にもそう書いてあります。 二重床の高級マンションにも騒音問題は存在しています。 マンションの遮音性はそれぞれマンションごとに異なりますが、同じスラブを想定し、直床と二重床という床の遮音性を比べるという本スレの趣旨としては、直床の遮音性が高いという結論になります。 |
||
568:
匿名さん
[2013-09-02 20:18:31]
>565
勝手に法律を歪曲し、嘘の情報を流布するのはやめましょう。 |
||
569:
匿名さん
[2013-09-02 20:20:24]
>勝手に法律を歪曲し、嘘の情報を流布するのはやめましょう。
5dbのオマケを特認と言います。(貴方の言う法規上) |
||
572:
ご近所さん
[2013-09-03 18:56:15]
> 直床が二重床より遮音性が高いとのデータはいくつかあるのは事実です。
> しかしながら高級マンションのほとんど二重床であり、首都圏の場合の大手デベは二重床を作り続けています。 デベが2重床を作り続けるのは、過去スレにもありますが、デベ都合です。 また、高級マンションのほとんど2重床というデータもありませんが。 > それでいて二重床が直床に比べ明らかにうるさいとの苦情はほとんどありません。 > これは何を意味するのでしょうか? これは、何を根拠に言ってるの? > まず第一にユーザーは直床のフニャフニャ感より二重床のしっかりと歩行感を好むとのこと。 これも、ただの個人の好みであり、2重床を好むかどうかは、判りません > 第二に遮音性というのはただ単純に二重床、直床だけの問題ではなくスラブの厚さ、梁に囲まれた面積、 > そして居住者の違いによって大きく異なり、 このスレは、単純に床のつくりを比較しているスレです。 それ以外の要素で比較したいなら、別スレでどうぞ。 > 床の作りの違いで遮音性良さ悪さに気づく人はほとんどいないということです。 これも何を根拠に言ってるの? > 直床が優れているというデータを必死に貼り付けている人いますが、 > これは机上の空論であり全く意味の無いことなのです。 あなたの意見が一番、空論だと思うのですけど。何の根拠もないのですが。 |
||
573:
匿名さん
[2013-09-03 19:11:33]
>> 直床が優れているというデータを必死に貼り付けている人いますが、
>> これは机上の空論であり全く意味の無いことなのです。 >あなたの意見が一番、空論だと思うのですけど。何の根拠もないのですが。 空論ではありません。空想です。 |
||
574:
匿名さん
[2013-09-03 20:20:07]
直床が良いと主張する人達はデータや根拠のある投稿をしてくれてとても勉強になります。
二重床が良いと主張する人達(というより直床ネガを繰り返している人達)は、根拠もなく直床の揚げ足をとって、無意味な質問を繰りかえしてはスレッドを荒らしていてとても残念でなりません。 荒らすなら投稿しないでもらえるとありがたいのですが。 |
||
575:
匿名さん
[2013-09-03 21:13:23]
574さん
いやいや、結構いいもんだと思いますよ。ここでの無茶振りみたいな二重床さんの言いがかりに、直床さんが答えるっていう体制は、話を強化するのに役立ってると思いますよ。 自分も直床のが?ってかなり疑心でしたけど、へぇ~って思えるようになりました。直床さんだけが淡々といいよ~って言われるより説得力が強いですよ。 それに結構面白いし。 |
||
576:
匿名さん
[2013-09-03 21:15:09]
>> それでいて二重床が直床に比べ明らかにうるさいとの苦情はほとんどありません。
>> これは何を意味するのでしょうか? >これは、何を根拠に言ってるの? >> 床の作りの違いで遮音性良さ悪さに気づく人はほとんどいないということです。 >これも何を根拠に言ってるの? 二重床が直床より苦情が有意に多いとのデータはあるんでしょうか? あなたは音を聞いただけで直床か二重床か判別できるのですか?そりゃすごい(笑) >> まず第一にユーザーは直床のフニャフニャ感より二重床のしっかりと歩行感を好むとのこと。 >これも、ただの個人の好みであり、2重床を好むかどうかは、判りません フニャフニャを好む人には出会ったことも聞いたこともありませんが(笑) どこにいるの連れてきて? まあ高級物件に直床が無いことからして賢明な人ならはわかるでしょう。 |
||
577:
匿名さん
[2013-09-03 23:06:50]
↑
嫌がらせ投稿ネタとして考えても、やっぱり私にはあまり面白いとは思えないなあ。 |
||
578:
匿名
[2013-09-03 23:12:06]
また息を吹き返してきた!
凄まじいしつこさだ… |
||
579:
匿名さん
[2013-09-04 00:20:09]
荒らしには削除依頼しかないと思います。
煽りとスレ趣旨逸脱を繰り返す彼のような二重派は悪意を持ってやっていますから。 |
||
580:
匿名さん
[2013-09-04 00:35:41]
悪意なんぞさらさらありません。
ただこのスレと首都圏の検討スレや住民スレを同時に読むと物凄い違和感を感じるだよね。 検討、住民スレでは直床(特き長谷工物件)ならむしろ遮音性が悪いことになっている。 このスレはそれがもちろん逆だし、きちんとしたデータもあるので私も理解している。 しかし世の中のほとんどの人はそれを知らない。 本当に二重床が直床に比べ遮音性が明らかに悪いのならみなそれに気づくはずなに何故か気づかない。 だから、大した違いは無いのでは(他の要素が大きい)と疑問を投げかけているだけですよ。 |
||
581:
匿名さん
[2013-09-04 00:42:49]
住民板で、二重床なのに音が響きすぎて困ってる。
遮音性が優れてるはずなのに何故!? って書き込みは良く見るけどね。 |
||
582:
匿名さん
[2013-09-04 01:25:09]
すみません。検討している段階ではきづけませんでした。
だってパンフには「遮音に配慮した二重床」って書いてあったんですよ。 それが実際は直床より性能が悪いことが法律で評価されているなんて。 ウチの200ミリスラブが150ミリにしか相当しないなんて、誰も言いませんでした。買う前までは。スラブは200ミリ以上にしなさいって書いてあったんですよ。ネットにも。 確かに直床より性能がよいとは言ってなかったけど、酷すぎませんか。 でもこのスレッドを見たら同じような境遇の仲間がたくさんいたようで少しホッとしました。 勘違いしてたのは自分だけじゃないんだ、って。 //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45922/ |
||
583:
匿名さん
[2013-09-04 07:47:30]
個々の書き込み見ると変なの多くて不快もあるけど、全体みると面白いじゃないですか。
だって、以前は 2重床のが遮音性が良いに決まってる→遮音性に差が無い→直床のがデータ上いいのかもしれないが大差ない→遮音性だけで判断するんじゃないもん→遮音性だけ言い出すとどうも分が悪いから「直床vs二重床」に移動しつつある この移りかわりみてると、もっとがんばれ!二重床君って思えてなんだかカワイイですよ。 |
||
584:
ご近所さん
[2013-09-04 07:59:02]
>>> それでいて二重床が直床に比べ明らかにうるさいとの苦情はほとんどありません。
>>> これは何を意味するのでしょうか? >>これは、何を根拠に言ってるの? > 二重床が直床より苦情が有意に多いとのデータはあるんでしょうか? 自分で、「苦情は、ほとんどありません」って言ったので、根拠を出してくださいといっただけです。 私もデータはありませんので、少なくとも「二重床が直床に比べ明らかにうるさいとの苦情はほとんどありません。」は、デマということでいいですね >>> 床の作りの違いで遮音性良さ悪さに気づく人はほとんどいないということです。 >>これも何を根拠に言ってるの? あなたは音を聞いただけで直床か二重床か判別できるのですか?そりゃすごい(笑) この「床の作りの違いで遮音性良さ悪さに気づく人はほとんどいないということです」も何の根拠もないデマということですね。 |
||
585:
匿名さん
[2013-09-04 08:02:32]
「直床vs二重床」から、「【その4】直床の方が遮音性高い気がします。」へ逃げてきた、直床君
これが事実でしょうね。 |
||
586:
匿名さん
[2013-09-04 08:12:08]
>自分で、「苦情は、ほとんどありません」って言ったので、根拠を出してくださいといっただけです。
>私もデータはありませんので、少なくとも「二重床が直床に比べ明らかにうるさいとの苦情はほとんどありません。」は、 >デマということでいいですね いや、何もデータがないのですから、デマと確定もできないですよ。 |
||
587:
匿名さん
[2013-09-04 08:17:30]
>>584 補集合ですから、要素として「デマ、デマでない」を含みます。
|
||
588:
匿名さん
[2013-09-04 08:18:22]
|
||
589:
匿名さん
[2013-09-04 08:22:27]
がんばれ二重床君!
ここは原点に立ち返って「二重床のが遮音性がいい!!」で行ったらどう? |
||
590:
匿名さん
[2013-09-04 08:22:45]
>自分で、「苦情は、ほとんどありません」って言ったので、根拠を出してくださいといっただけです。
>私もデータはありませんので、少なくとも「二重床が直床に比べ明らかにうるさいとの苦情はほとんどありません。」は、 >デマということでいいですね どちらもデータがない、ということは、「二重床も直床も遮音性は同じ」だからですよ。 その可能性が高まりましたね。 |
||
591:
匿名
[2013-09-04 08:25:47]
走ったり跳び跳ねたり踵落として歩かないならどちらも全く聞こえません。うるさくしたらどこのマンションでも聞こえます。 結論
|
||
592:
匿名さん
[2013-09-04 08:28:00]
>がんばれ二重床君!
> >ここは原点に立ち返って「二重床のが遮音性がいい!!」で行ったらどう? 「二重床のが遮音性がいいに決まっているでしょ!!」 |
||
593:
匿名さん
[2013-09-04 08:31:32]
今、ハッキリしているのは、直床くんが補集合を「でない」と断定。
これは明らかな【ガセ】ですね。 |
||
594:
匿名さん
[2013-09-04 08:51:29]
そうだそうだ~、データやソースなんてなくても重床のが遮音性がいいに決まっている!
営業さんや、どこかの専門家?がブログで書いてたんだから間違いないんだ~ |
||
595:
匿名さん
[2013-09-04 09:08:25]
|
||
596:
匿名さん
[2013-09-04 09:16:38]
理解していない方がいるようなので再度補足します。
床衝撃音低減量とは、コンクリートスラブの素面状態から、床衝撃音がどの程度改善されるかの値を示し、プラスの場合に「改善効果」があり、マイナスの場合は、「劣化」することになります。二重床は空気抜きを大胆に設定したり、増し貼りをした特別な仕様にしないと1ランク(5dB)程度劣化してしまいます。 また、某メーカーのHPに低減量Δ=0の大臣特認を取得した話が出てきます。 http://www.nichieiintec.co.jp/system_floor/daizin/index.html この断面構成図をみると、10mmの制振シート(アスファルトを基材とした重く堅いシート)を二重床に組み込んでいます。このような対策をして初めて、遮音上悪さをしない二重床が可能になりますが、皆さんの購入しているマンションで、制振シートはまず使用していません。 つまり、二重床下部の空気層で太鼓現状による63Hz帯域の増幅を生じるのが、今普及している二重床です。(たまに4mmのものを使用している事例がありますが、少数派です) 一方、直床の例としては、Δ=0をうたった商品がヒットしません。これは、すでに品確法で、一般の直床製品をΔ=0と見なしてよいことが認めれているからです。やや面倒ですが、下記の品確法評価基準のpp.86-88をごらんください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/060601hyouk... 直床では、カーペットなどの他、d.(i)(a)(b)の条件を満たせば、フローリング系ではΔ=0.と評価してよいとなっています。 二重床では、d.(ii)(b)にあるように、30kg/㎡以上の面密度のアスファルト系制振材同等品が必要になります。それがない場合は、e.に記載されるように、一律Δ=-5dBと評価するようになっており、これが皆さんの購入している二重床の現状です。 |
||
597:
匿名さん
[2013-09-04 09:19:20]
>営業さんや、どこかの専門家?がブログで書いてたんだから間違いないんだ~
営業さんや、どこかの専門家の寄与もあって「二重床は静か」というのが浸透したのでしょう。 直床君は、その意見を覆すことは出来なかった。 陰謀(?)に屈したのでしょうね。残念でした。 |
||
599:
匿名さん
[2013-09-04 09:34:36]
現行法を論破したとは威勢がよいですね。
論破したと嘘を言ってないで、早く論破してください。 都合の悪い情報は投稿されたくないのはわかりますが。 理解していない人に対して説明差し上げたまでですよ。 頑張れ、二重床派! |
||
601:
匿名さん
[2013-09-04 09:45:53]
|
||
602:
匿名さん
[2013-09-04 09:52:13]
>601
大丈夫です。 品確法上、制振シートを敷いていない普通の二重床は騒音を5DB増幅、相当スラブ厚で-25%減損という立派な評価成績をおさめています。 200mmのスラブが150mm相当のスラブ遮音性になって騒音が大きくなるだけです。 致命的な事故には至りませんのご安心ください。 |
||
603:
匿名さん
[2013-09-04 09:58:14]
|
||
604:
匿名さん
[2013-09-04 10:04:19]
実際のマンションで、品確法に適合した10mm厚以上の制振シートを採用している物件を探してみましょう。
かなり少ない(または全く無い)状況です。 たくさんご存知であれば、教えてください。 |
||
605:
匿名さん
[2013-09-04 10:08:52]
|
||
607:
匿名さん
[2013-09-04 11:37:53]
>>606 そのテクニックは企業秘密です。
|
||
609:
匿名さん
[2013-09-04 11:48:43]
これはわかりやすいですね。
http://www.gbrc.or.jp/contents/documents/lab/sound03_02.pdf 東京では猫も杓子も二重床という現状ですが、今後は 低コスト物件→直床に回帰 高コスト物件→遮音対策の施された二重床 という流れになっていくのではないでしょうか。 現状で制振シートをはじめとする遮音性対策の取られた二重床マンションがどのくらいあるのか、私も知りたいところです。 |
||
611:
匿名さん
[2013-09-04 12:03:31]
とても判りやすい資料ありがとうございます。
思いのほか二重床にも長所が多いのですね。 というかこのスレの直床さんが二重床の短所ばかりピックアップして わざとミスリードをしているような気がしました。 |
||
613:
匿名さん
[2013-09-04 12:36:25]
高級物件じゃない二重床は最悪ってことですね。
そしてここでがんばってる二重床さんの住んでいる物件は まず間違いなく。。。 |
||
614:
匿名さん
[2013-09-04 13:05:35]
品質の悪い物件はどれもダメ。二重床とか直床とかの問題じゃない。
|
||
615:
匿名さん
[2013-09-04 13:30:59]
しかし高級マンションだろうが質の悪いマンションだろうが、遮音性能が直床並になる特認二重床の採用例は無いため、内装床の遮音性能に関しては二重床だとどのようなマンションでもダメという現実があります。
二重床ね場合、あとはこの「ダメさ加減」の問題でしかありません。 |
||
616:
匿名さん
[2013-09-04 13:49:13]
品確認遮音試験に通った直床を採用した物件って、ほとんど見たことない。
|
||
617:
匿名さん
[2013-09-04 13:53:50]
遮音性なんかスラブを厚くすれば改善する。非常にシンプルな話。
直床は薄いスラブで何とか遮音性を高めるため、 あのフニャフニャを貼り付けた変態的工法。 |
||
618:
匿名さん
[2013-09-04 15:07:55]
|
||
619:
匿名さん
[2013-09-04 16:01:19]
高さ制限があるか単にコストダウンのために階数を稼ぎ、階高の低いマンションを
無理やりこしらえるのに利用されるのが薄いスラブにふにゃふにゃをひいた直床。 コストダウンが目的で安価なマンションを購入したここの直床さんが、思いがけず 二重床より遮音性が良いとのデータを見つけ喜んでいるのがこのスレの現状ですね。 階高の高さががきちんとあるにもかかわらず遮音性を高めるために直床を採用しました と堂々宣伝しているマンションがあったら教えてくださいね(笑) |
||
620:
匿名さん
[2013-09-04 16:11:34]
|
||
621:
匿名さん
[2013-09-04 17:12:44]
ここに居るのは
【謳い文句や営業さんの口先に踊らされて二重床だから高級】 と思い込んで買ってしまって住んでから 「なんだか音が反響するなぁ〜ドタバタと響く気がするけど、高級マンションを買ったと吹聴した手前、知人達には愚痴を言えないなぁ〜」 と悩んでいたところスレタイのような声が世間に出回り、実際大手ゼネコンが自社建設の落ち度を真摯に受け止め改善策がとられようとしてる昨今 こりゃ困ったぜ かつての似非高級二重床マンションさん(笑) |
||
622:
匿名さん
[2013-09-04 17:35:58]
609さんの資料P5の二重床の長所・短所っていうところは納得ですね。
|
||
623:
匿名さん
[2013-09-04 18:48:34]
>遮音性に配慮した二重床と、どうどうと嘘を宣伝しているマンションは未だにあるのが現実ですね。
>騙されてしまったのですか?かわいそうに。 騙してなんていませんよ。 「(クッションゴムも無い遮音性に配慮していない二重床に較べて)遮音性に配慮した二重床」 という意味ですから。 それでも直床より遮音性能は悪いです。積極的に伝えてはいないですけどね。 「直床より遮音性能が高い」なんて一言も言ってませんよ。嘘になりますから。嘘はいけません。 なんかこのあたり、勝手に勘違いしたのではないですかね、購入者さんが。 |
||
624:
匿名さん
[2013-09-04 20:05:09]
品確法によると、二重床を採用した場合、スラブ厚270mmにしてやっと、スラブ厚200mm相当の遮音性能と評価することができるそうです。
スラブを70mm厚くした場合の重量増は1戸(80平米)あたり約14トン。50戸で700トン。コンクリート280立米分の価格もプラスになりますが、何より建築物の重量増による耐震性の悪化を避けるため、柱梁、地盤や杭の増強が必要になります。増強しないと耐震性の無い建物になるためです。それにもまたコストがかかりますし、柱梁の大型化は、居住性の低下を招きます。 直床であれば70mm分の遮音性能向上の恩恵を受けることができますが、二重床にするとその性能向上が全てゼロです。 最後に残るのは増加したコストと居住性の悪化だけ。それに二重床自体のコストも乗ってきますね。 それでいて何も良くなっていない。 これでは二重床にして一体何がしたかったのか、という話になりますね。 |
||
625:
匿名さん
[2013-09-04 20:43:37]
そこまで二重床はダメダメなのに苦情は直床と差がないんだなあ(笑)
どうしてかなあ? |
||
626:
匿名さん
[2013-09-04 20:50:19]
|
||
627:
匿名さん
[2013-09-04 21:04:03]
それで差はあるの?
|
||
628:
匿名さん
[2013-09-04 21:23:51]
それより、そのスレで直床さんらしい書き込みがあるんだけど
巣に帰れって追い出されているね。 巣ってここかな(笑) |
||
629:
匿名
[2013-09-05 00:30:45]
|
||
630:
匿名さん
[2013-09-05 02:18:32]
正直に言うと、私も二重床の方が遮音性能が高いと勘違いしていた人間の一人です。
しかし室内で歩いた時の音は二重床の方が大きいので、不思議に思っていました。 壁だけじゃなくて床にも太鼓現象があったとは、驚くと同時に納得してしまいました。 |
||
631:
匿名さん
[2013-09-05 06:36:34]
大した差もないのに直床とかないわ。
|
||
632:
匿名さん
[2013-09-05 06:47:30]
>>624
>品確法によると、二重床を採用した場合、スラブ厚270mmにしてやっと、スラブ厚200mm相当の遮音性能と評価す >ることができるそうです。 あら、素人はコレだから怖い。内覧会でそんなこと聞いたら大爆笑だね。 誤解釈。 |
||
633:
匿名さん
[2013-09-05 07:42:41]
|
||
634:
匿名
[2013-09-05 07:45:17]
614 耐震性能もよい。 結果としてよい。
|
||
635:
匿名さん
[2013-09-05 07:53:56]
短絡過ぎない?しかもスレチだし
|
||
636:
匿名さん
[2013-09-05 08:43:22]
>あら、素人はコレだから怖い。内覧会でそんなこと聞いたら大爆笑だね。
>誤解釈。 誤解ではなく、正しい解釈ですよ。 正しい内容を意図的に誤解と主張するのはやめましょう。 |
||
637:
匿名さん
[2013-09-05 08:43:22]
>あら、素人はコレだから怖い。内覧会でそんなこと聞いたら大爆笑だね。
>誤解釈。 誤解ではなく、正しい解釈ですよ。 正しい内容を意図的に誤解と主張するのはやめましょう。 |
||
638:
匿名さん
[2013-09-05 08:50:57]
二重床派が「直床の方が遮音性が高いというのはおかしい」と言うのであれば、二重床の方が遮音性が高いというデータを示せばよいのではないでしょうか。
こんなに直床の遮音性の高さを裏付ける資料が出てきている中で、それ以外に方法はないと思うのですが。 というか、もう「直床の方が遮音性が高い」で良いのですよね。 二重床派のみなさんも。ただバラの虫がおさまらないってだけでしょ!? |
||
639:
匿名さん
[2013-09-05 09:04:10]
「遮音性に関しては二重床より直床の方が良いと示すデータがいくつかある」
これでいいんじゃないの。 |
||
640:
匿名さん
[2013-09-05 09:21:16]
直床の方が遮音性高い気がするって程度ですね。気のせいですよ。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |