961:
匿名さん
[2013-11-20 17:22:42]
住んだ事ないのにオナラの話ばかりしてるどうでもいい変な人。
|
962:
匿名さん
[2013-11-22 21:02:01]
基礎断熱を採用して、全館空調を基礎下にも流すようにしました。
床が暖かくて快適な状態です。 コールドドラフトを防止する手段として有効と思われます。 |
963:
匿名さん
[2013-11-22 22:16:53]
それってシロアリの心配はありませんか?
|
964:
匿名さん
[2013-11-23 00:38:31]
>959, 962, 961
道理で…。納得です。 |
965:
匿名さん
[2013-11-23 10:32:38]
基礎の内側が断熱材だから、シロアリ対策はOK。
|
966:
匿名さん
[2013-11-23 11:05:12]
|
967:
匿名さん
[2013-11-23 14:00:53]
それは知っていますよ。
我が家は安全のため、地盤面からの基礎高1.5mにして、その上部1.0mを防蟻処理済みです。 公庫基準では外壁等の軸組で地面からの高さが1メートル以内の部分は、防腐・防蟻処理薬剤を使用しなければいけないので、この2.5倍の防蟻効果を狙いました。 |
968:
匿名さん
[2013-11-23 14:47:10]
床断熱の基礎高さはシロアリに対して効果が有るようですね。
基礎断熱の場合の基礎高さはシロアリ対策に効果は有るのでしょうか?1mの防蟻効果ではないですか? 断熱材が有ると被害は広範いに広がる話も有ります、話半分でも1.5mに効果はないのでは? 基礎の上の断熱材は不明ですが防蟻処理済みの上を狙われませんか?何か資料は有りますか? シロアリ対策は点検のみと考えるのが正しいです。 |
969:
匿名さん
[2013-11-23 14:51:01]
貴方の家は防蟻処理をやっていますか?
|
970:
匿名さん
[2013-11-23 14:53:20]
|
|
971:
匿名さん
[2013-11-23 15:10:01]
|
972:
匿名さん
[2013-11-23 15:46:01]
>969
http://www.jhf.go.jp/faq/taikyu_boufu1.html ③の真壁以外は満たしてます。 >970、>971 基礎断熱で基礎を高くした時に高い分だけシロアリの侵入阻害効果が有るか無いかの資料です。 |
973:
匿名さん
[2013-11-23 17:04:47]
>972
内側だけの真壁で良いなら③も満たしています。 |
974:
匿名さん
[2013-11-24 11:41:43]
もう調査済みと思われるが、資料追加。
http://www.senpoku.com/forgyousya.htm 以下、要点のコピペ 1.「関東以北ではほとんど他の部屋と同じ基礎高です。中部地方では浴室の基礎高を1m程度にしている場合が多いということでした。これは施工性は悪くなるでしょうが、シロアリ対策、木材の腐食防止の面から言って有効な手段と思われます。」 ⇒換言すると、基礎高が1m以上あれば、シロアリ対策になる。 2.「どれだけの対策をほどこしても絶対にシロアリの被害にあわないということはいえません。」 ⇒換言すると、被害があったことを考慮して、点検しやすい構造が必要。 ⇒基礎高1.5mは、ほとんど立った状態で基礎内を歩けるので、点検が極めて簡単。 3.「被害にあったとしても対処できる、対処しやすい構造にしておくのが賢いシロアリ対策かもしれません。その場合は少なくとも、床下はどの部屋も点検可能で多少の作業は出来るようにしておく必要があります。また基礎外断熱のようにシロアリの動きが見えない構造も注意が必要です。それから、玄関は構造的に複雑になりがちですので、土壌中のシロアリの動きをイメージしながら侵入されそうな隙間などに注意します。あとは定期的に自分なり業者なりに点検してもらいさえすれば、なんら問題はありません。これだけでもかなり優秀なシロアリ対策です。大量の薬剤やシステムに頼ることだけがシロアリ対策ではありません。」 ⇒基礎外側断熱は注意が必要と言っているが、基礎内側断熱には問題とは言っていない。 ⇒2.と同じで、自分で簡単に点検しやすいので、十分なシロアリ対策になっている。 |
975:
匿名さん
[2013-11-24 12:45:55]
>974
>⇒基礎外側断熱は注意が必要と言っているが、基礎内側断熱には問題とは言っていない。 >土壌中のシロアリの動きをイメージしながら侵入されそうな隙間などに注意します。 隙間に相当するのでは? 基礎に化粧モルタルを施工すると被害が増えます。 基礎とモルタル間に隙間が生じ、蟻道になります。 上の紹介資料内に >上にあがるということはシロアリにとって大変リスクとコストを要する行動です。できればあがりたくないはずです。 コストとは蟻道を構築すことリスクは蟻道の破壊等、断熱材はコストを低減させ広範囲の被害になり易い。 基礎高さに過信せず、点検が第一です。 |
976:
匿名さん
[2013-11-24 15:13:14]
基礎には化粧モルタルがありません。これってどこにするのをイメージしているのですか?
|
977:
匿名さん
[2013-11-24 15:23:56]
|
978:
匿名さん
[2013-11-24 16:00:52]
|
979:
匿名さん
[2013-11-24 16:18:47]
隙間はありません。
|
980:
匿名さん
[2013-11-24 17:04:00]
気持ちは理解出来ますが相手は1mmです。
断熱材の場合は容易に蟻道を構築します、よって被害は広範囲におよぶようです。 |