こちらの掲示板の他スレッドも拝見しております。
皆様、だいたい最終的には2~3社に絞って、そこから詳細に競合させていく感じかと思います。
その2~3社にどうやって絞ればいいのか非常に悩んでいます。
夫婦での話し合いの結果、工務店はなし、木造(2×4または2×6)、高気密高断熱の家で
にしたい、というところまでは決めました。
外観の特別な好みはありません。
資金はもちろん上限はありますが、共働きなので候補のHMのいずれでも建てることは可能です。
この2点が絞れない理由です。
高高の家での暖房の種類についてもとても悩んでいます。
高高とは言えども、エアコン暖房に対する不安要素が拭えず、冬に宿泊体験をしようと思っています。
が、冷え性の人にはやはり床暖房や蓄熱式暖房、あるいはガス暖炉などの方が足元の寒さの
不安がなさそうに思えます。
暖房の種類によってHMを絞ることになるような気がしていますが、エアコン暖房で十分である
場合は絞り込めません。
皆様はどうやってHMを絞り込んでいきましたか?
経験談をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
当方、建替え予定で南関東在住、ペット室内飼育(夏は留守中もエアコン稼動)、4人家族、オール電化にはしません。
候補HMは、
●一条工務店
●インターデコハウス
●ジューテック
●スウェーデンハウス
●セルコホーム
●東急ホームズ
です。
[スレ作成日時]2013-06-13 12:01:27
高気密高断熱のHMを、どう絞るか?
82:
匿名さん
[2013-06-18 16:29:00]
|
83:
匿名さん
[2013-06-18 16:31:35]
81
窓を開けて、かつバイパスさせた方がいいです。 換気量も増やした方が快適です。 |
84:
匿名さん
[2013-06-18 16:31:36]
だから本当の快適を求めるなら高気密の家でデシカしか無いです。
|
85:
匿名さん
[2013-06-18 16:41:34]
デシカのランニングコストとイニシャルコスト
3種で冬加湿、夏再熱除湿するコスト 上記を比較している事例ってないんでしょうか? |
86:
匿名さん
[2013-06-18 16:45:23]
|
87:
匿名さん
[2013-06-18 16:47:16]
追加
ただデシカの方がユーザーには簡単ですよね。 機器の寿命がどれくらいなのかとかも気になりますが。 |
88:
匿名さん
[2013-06-18 16:53:18]
>85
ダイキンのHPだから眉唾で見てください。 http://www.daikin.co.jp/press/2012/121108/ H.Mがデシカのデータを計測してます。 http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-category-7.html |
89:
匿名さん
[2013-06-18 17:02:56]
デシカみましたよ。
正直、夏場の湿度をここまで抑えられるのは素晴らしいですね。 上手くデシカのダクトを配置できるように間取りや階高を調整してスレ主さんもぜひ検討されていいかと思います。 |
90:
匿名さん
[2013-06-18 17:07:19]
>87
そうですねヒートポンプですから10年位ですかね。 コンプレッサーなど主要部品のみの交換で済むかどうかですね。 売れ行きによりエアコンのように価格が下がり、部品交換より全交換の方が安い事も有りえますね。 50万円以下ならそうなるでしょうね、10年寿命で年5万円なら有りでないですか? 1種換気のイニシャルコストを考慮するとそんなに高くはないですね。 1種換気でもエレメント交換など有りますし、1種の将来は疑問です。 |
91:
匿名さん
[2013-06-18 17:28:12]
デシカと全館空調は共存出来そうにないな
|
|
92:
匿名さん
[2013-06-18 17:49:09]
>91
そうですね、デシカは除加湿の能力と僅かですが冷暖房能力が有ります。 性能の良い家ならデシカだけで済むことになります。 実際は内部発熱の発生量の方がデシカの冷房能力より多い場合が殆どでしょうから小さなエアコン1台は必要になりそうです。 全館空調は無用の長物になります。 |
93:
匿名さん
[2013-06-18 19:06:49]
>92
普通の全館空調だと10Kw程度の冷暖房能力があるけどデシカだけで冷暖房を賄おうとするとどれだけの住宅性能が必要なの? |
94:
匿名さん
[2013-06-18 19:40:42]
フロア毎に2.2kwを1台づつくらいあれば故障時も安心で充分では?
デシカいいですね。 うちも欲しいな。 |
95:
匿名さん
[2013-06-18 19:56:59]
デシカだけでは>92に書きましたが無理です。
東京都の東京と練馬の去年8月の平均気温は29℃です。 仮に100m2の家でQ値1.0、室内温度を27℃、内部発熱は10Kw/24時間とする、潜熱は計算が面倒なので顕熱の計算。 100m2x1.0w/m2x(29℃-27℃)+10Kw÷24時間x1000=617w デシカは全熱で2.3Kwの能力ですが顕熱は0.4Kwで200W不足します。 家の性能が高ければ殆ど内部発熱を取り除けば良くなります、小型エアコンで十分になります。 冬1月の平均気温は4℃程度です。 100m2x1.0w/m2x(22℃-4℃)-10Kw÷24時間x1000=1383w 通常は日射が期待できますから更に少ないです、やはり小型エアコンで十分になります。 デシカは定格200m3/hですから150m2弱(40坪)程度の家を想定してるのでしょう、約1.5倍でも小型エアコン1台で十分です。 100m2ならQ値2.0でも大丈夫そうです。 |
96:
匿名さん
[2013-06-18 20:35:32]
スレ主さん
デシカ検討してはいかがでしょうか? |
97:
匿名さん
[2013-06-18 20:45:35]
|
98:
匿名さん
[2013-06-18 20:46:53]
と思ったらエアカルテットってダイキンなのね。すまん。
|
99:
匿名さん
[2013-06-18 21:19:49]
ダイキンの全館空調は、通常の2倍の設置費。
これがマニア以外に売れるかな? |
100:
入居済み住民さん
[2013-06-18 22:29:21]
我が家は九州北部で地場工務店で建てたのですが、200㎡Q値1.2、C値0.1で吹き抜け・天井扇あり、1階エアコン7kW1台、2階4kW1台で各部屋のドアを開けっ放しにすることにより、冬は2階エアコンのみ22℃(外気5℃以下の場合は23℃)24H稼働で家中快適です(廊下、洗面所含む)。但し、1階の足元は冷えるので靴下着用です。足元の快適さを求めるのであれば床暖、蓄熱暖房があった方がいいです。
夏場は1,2階26~27℃、24H稼働で家中快適です。 但し、1部屋だけドアを常時閉めているところがあり、そこは冬は18℃と寒く、夏は29℃と熱くなっています。 夏冬ともにエアコン稼働階で扇風機をまわし、冷機、暖気の撹拌は行っています。 基本的に間仕切りがない家だと個別空調+α(床暖等)で十分であり、仕切りがある家では全館空調が効果的と思います。 |
101:
匿名さん
[2013-06-18 22:36:46]
「1階エアコン7kW1台、2階4kW1台」は過剰設備。
全館空調なら、5kWあれば十分に冷暖房をこなせます。 各部屋のどこにでも冷暖房が効きますしね。 |
湿度を50%くらいまで下げられれば良いのですが、湿度を下げるのもエネルギーが必要なので26℃60%を目指す方が電気代が安いと思います。
冷房が苦手な人には温度が高くて湿度が低い方が快適に過ごせます。