パート1のレスが1000を超えているのでパート2を作りました。
前スレ
パート1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/68148/
[スレ作成日時]2013-03-08 16:04:52
蓄熱暖房機はもう古い??part2
294:
匿名さん
[2016-02-26 13:05:51]
|
297:
匿名さん
[2016-02-26 21:19:33]
みなさんのお宅では電気代どれくらいになっていますか?
うちは7kw×2台の2世帯ですが、一番安い北陸でも深夜電力が3000kwh(日常生活分含む)掛かってます。 電気代は全て込みこみで最大35,000円/月ですが、ほかの電力会社だともっと高いのでは?? と思ってしまいます。 |
298:
入居済み住民さん
[2016-02-27 16:33:41]
>>297
私のところは6kw1台ですが、一番高い時で15000円ぐらいです |
299:
匿名さん
[2016-05-02 09:11:29]
>298 わりと節約なさっているほうですか?
|
300:
匿名さん
[2016-05-05 07:02:07]
298は地域が分からない。
IV地域でしょ。 |
301:
入居済み住民さん
[2016-05-06 08:09:03]
IV地域住み、延床35坪、吹抜けあり、窓多め、オール電化、7kw1台、エコキュート460Lで、冬ピーク時21,000円/月でした。
|
302:
匿名さん
[2016-05-19 08:34:24]
数字の比較をしたことがないので料金が高いか安いかの判断も出して頂けるとかなり助かります・・。
>IV地域 関東、中部、関西、中国、四国、九州・・かなり広範でございますね。 |
303:
通りがかりさん
[2016-11-05 12:56:24]
この季節になりました。ガンガン使っていこうぜ。
|
304:
匿名さん
[2016-11-08 09:32:44]
昨年は12月15日から稼働させていましたが、今年は一番寒い1月のみ使用して、後はエアコンで試してみたいと思います
|
305:
匿名
[2016-11-24 00:21:08]
関東でも、明日は雪らしい。
|
|
306:
匿名
[2016-12-12 20:40:53]
エアコンて風がビュービュー吹いて不快。蓄暖にしとけば良かった。
|
307:
匿名さん
[2017-01-06 03:02:47]
蓄熱暖房のほんのり来る自然の暖かさに魅力を感じて我が家に入れたと思っています。蓄熱暖房にも様々なメーカーがあり迷ってしまいます。実際に蓄熱暖房ユーザーの皆様のオススメのメーカー及びその理由など色々と教えて欲しいので宜しくお願いします。
|
308:
匿名さん
[2017-01-06 05:38:09]
去年の冬から暖房はエアコンのみにしたら12月の電気料金が45000円から35000円になった
ちなみに24h点けっぱなし やっぱり暖房はエアコンですね 7KWの蓄熱だれか買い取ってほしい ネットでかって施主支給したんだけど23万円くらいしたよ。 |
309:
匿名さん
[2017-01-06 19:48:12]
>308
7kw蓄暖、12月の電気料金が45000円って、どんだけ寒いところに住んでるんですか? もしくはめちゃくちゃ家が広いとか? うちは中国地方の標高200メートルくらい、オール電化で、8kw蓄暖1台のみの全館暖房(延べ46坪)ですが、一番寒い月(1月か2月)でも25000円くらいですよ。 |
310:
匿名さん
[2017-01-06 20:10:40]
>309が我慢強いだけ?
32坪x3.3m2x室内外温度差8℃x24時間x次世代Q値2.7÷1000=54.7kw/日 7kwx8時間=56kw/日 温度差8℃が限度、2階建てで1階16坪を16℃差位でない? |
311:
匿名さん
[2017-01-07 00:53:29]
|
312:
匿名さん
[2017-01-07 09:54:40]
>>307
電気代が気になるようでしたら、蓄熱暖房機はおすすめしません 私のところはⅤ地域ですが、6kwの蓄熱暖房機1台で、一番電気代が高い月で15000円くらいでした。 フルに蓄熱しても、毎日3割ぐらいは残る感じです 今年はまだ蓄熱暖房機のスイッチを入れておらず、12月からエアコン暖房のみで、早朝の3時から8時まで使って、1日の消費電力が18kwぐらいです。 昨年は蓄熱暖房機が主でエアコンを補助的に使っていましたが、今年は1月15日から蓄熱暖房機のスイッチを入れて、エアコン暖房のみの消費電力と比べる予定です。 |
313:
匿名さん
[2017-01-07 10:13:24]
>309
46坪x3.3m2x室内外温度差6.5℃x24時間x次世代Q値2.7÷1000=64kw/日 8kwx8時間=64kw/日 僅か6.5℃しか室温を上げる能力しかない? 標高200メートルでも余程暖かい地域? |
314:
309
[2017-01-07 14:12:48]
>313
なんででしょう、毎年蓄熱だけでいけてます。 発泡断熱とかも特にしてないのに。 熱交換式の1種換気も弱で運転しっぱなしです。 住んでいるところは、中国地方の山陽と聞いて暖かいイメージをもって来た人たちが皆、想像以上に寒いと嘆くくらいのところです(地植えのレモンの越冬は厳しいです)。 今朝も氷点下でしたが、部屋の温度、1階は20℃(夜間の設定は20℃としています)、2階の温度はわかりませんが、おそらく16-18℃くらいでしょうか? 面倒なので100%設定ですが、寝る前に蓄暖本体表面を触ると、だいたい熱くて2秒も触れないくらいの熱量は残ってます。 最高気温が0℃くらいの日はさすがに残りませんが。 考えてみますと、一度家全体が暖まれば、熱損失分を補うくらいは可能なのでしょうね。 真冬に蓄熱を止めて、無暖房で数日間経ってから、蓄熱だけで再度暖めようとしても、1日では無理だと思います。 この正月、帰省のために4日間家を空けたときも、18℃設定でつけたままとしました。 |
315:
匿名さん
[2017-01-07 14:34:37]
>一度家全体が暖まれば、熱損失分を補うくらいは可能なのでしょうね。
熱損失を補う分が蓄暖として6.5℃分しかない、手品などはない。 室内外温度差が平均で6.5℃以上有るならば他の熱が必要。 人体からの発熱、家電からの発熱、お湯からの熱の内部発熱と太陽の日射熱が有る。 常識的には8kwの蓄暖1台では46坪の全館温めるなど出来ない、出来れば苦労しない、皆さんこぞって蓄暖を使う。 |
316:
309
[2017-01-07 15:21:00]
>315
家の延床は46坪ですが、収納(押入れやクローゼット)が20畳以上あるので、トイレなども閉鎖空間も除くと実際の開放空間は32坪ほどですね。 それでも簡易計算による理論上は説明できないようですが。 リビングダイニングの南西向きの窓がかなり大きく(2.7m×2.2mが2つ)、まわりに何も遮るものがないことから太陽の日射がはいってきますため、熱もかなり逃げていきそうですが、日射がかなりの熱量を担っているのでしょうかね。 またおっしゃるとおり、家電を全く使っていないわけではないので(寝るときは400ワットのスチーム式の加湿器を使っている)、そういったものがたまたまうまいこといってるのでしょうね。 まぁ、我慢強いというのが一番の理由かもしれません(笑) |
317:
匿名さん
[2017-01-07 15:43:18]
|
318:
309
[2017-01-07 16:21:14]
>熱は外皮から逃げますから収納が多かろうが少なかろうが関係有りません。
そうなんですね、理由を探そうして収納の話を持ち出しましたが検討違いだったようですね。 >蓄暖周辺だけが暖かいのを全館と勘違いしてるのが妥当? いえいえ、本当に暖かいんですよ。 兄夫婦がこの年末に2泊3日で遊びに来てくれて、2階の1室に泊まったのですが、蓄暖1台だけで1日中2階まで暖かいことに驚いていました。 (思ったことをそのまま口に出す兄なので、本当に暖かかったのだと思います) |
319:
匿名さん
[2017-01-07 16:29:18]
>318
自信が有るなら調べて全国的に同じように作れば大儲け出来ますよ。 |
320:
匿名さん
[2017-01-07 16:33:23]
>318
一族揃って、異常が妥当。 |
321:
309
[2017-01-07 17:01:32]
|
322:
匿名さん
[2017-01-07 18:54:38]
>>312 匿名さん
御親切にありがとうございます。 電気代が全く気にならない訳ではありませんがエアコンの暖かさが嫌いでエアコンは補助的な役割としたいと考えています。 蓄熱暖房を取り扱いしてる各社に資料請求等してみます。 |
323:
匿名さん
[2017-01-07 19:11:59]
>>322
何故パネルヒーターを検討しないのかと思いますが |
324:
匿名さん
[2017-01-09 15:10:22]
>>322 匿名さん
蓄熱暖房機も各社良い点とわるい点がありますので、地域の寒さとか生活環境とかがあっている製品を選べば良いと思いますよ 気になる、エアコンの熱風も24時間連続運転にするとだいぶ気にならないと良く言われますが、電気代が心配で中々24時間連続運転は出来ません |
325:
匿名
[2017-01-14 23:03:11]
今こそ蓄暖の実力発揮の時。ガンガン使いましょう。
|
326:
匿名さん
[2017-01-14 23:29:50]
|
327:
匿名さん
[2017-01-15 11:48:04]
>>324
アドバイス有難うございます 私のところは、半床下に蓄熱暖房機(6KW1台)で床下、リビング及び2階の暖房 リビングから吹き抜けの2階にエアコン1台で2階およびリビングの冷房 と言う役割で設置してあります エアコンの24時間連続運転が安いと言う理論は、締め切った部屋でエアコンを稼働させた場合、設定した温度に達したならば、エアコンが弱運転になって電気をあまり喰わなくなる と言う感じだと思いますが、私のところは、エアコンの能力に対して、オープンな間取りで暖める範囲が広すぎるので、中々設定した温度までは上がらずに電気料金の高い昼間は結構電気代が上がると予想しています。 ま、蓄熱暖房機よりは安いとは思いますが、なかなか嫁の許可がおりない状況です。 しかし、Ⅴ地域のこちらの方も、明日から氷点下になりますので、蓄熱暖房機を稼働させる予定です。 |
328:
匿名さん
[2017-01-15 14:14:28]
>327
6kwならおそらく1日辺り30kwh程度の深夜電力でしょうか? 5地域であれば深夜電力15円、日中33円と仮定して考えます。 20畳程度のエアコンの場合、APF6.0と仮定すると以下の様になります。 ■蓄熱のみ 15円×30kwh=450円/日 ■エアコン 30kwh÷APF6.0×1.2倍(暖房効率)×33円=198円/日・・・① 30kwh÷APF6.0×1.2倍(暖房効率)×23円=138円/日・・・② 心配されている日中の高い電力で24時間計算した①の結果でも半額以下となります。 1日の電力平均は大体23円前後と考えられますので、約1/3程度の金額になると思われます。 奥様に一度、1か月相談して目を瞑って頂いて、試してみてはいかがでしょうか? そして、蓄熱で温めれるのにエアコンでは無理な部屋とは? 20畳の部屋に最小のエアコン(6畳用みたいな)とかでしょうか。 |
329:
匿名さん
[2017-01-15 16:06:34]
|
330:
匿名さん
[2017-01-15 16:50:42]
エアコン24時間連続稼働は2日以上は稼働させないと安定しないよ。
安定したら少ない消費電力で稼働します。 壁や天井や床に蓄熱させるまで時間が掛かるからね。 断熱がしっかりしてる最近の家は特にね。 |
331:
匿名さん
[2017-01-15 17:05:45]
|
332:
匿名さん
[2017-01-15 17:19:09]
HEMSや電気の使用量が家庭に付いてるなら自分で確認できるんだからそもそも揉めない。
それが比較できないからこそ、エアコンが高いと思ってる人が多いんだと思いますよ。 使用量で一目瞭然なんですから。 |
333:
匿名さん
[2017-01-15 18:24:31]
|
334:
匿名さん
[2017-01-15 18:36:05]
自己完結で他人には伝わらない内容ですね。そして短気。
|
335:
327
[2017-01-21 13:28:09]
>>328
アドバイス有難うございました 妻に無理を言って、昨日24時間エアコンを試してみました。 電気の消費量は太陽光発電のモニターで確認できるのですが、24時間使っても早朝5時間使った場合より、わずかに高いだけであまり変わらないので、おかしいなあ? と思っていましたが、昼間は太陽光発電の方で消費するので電気代がかかっていなかったようです。 つまり、うちのモニターでは24時間エアコンの消費電力のみを知らべるのは難しいと言うことです。 そして、24時間つけたところ湿度が下がりすぎて妻がのどが痛くなったと言うことで、あえなく却下されました。 あ、蓄熱暖房機の方が15日から4日間ほど稼働させましたが、あまりに電気料金が高いので4日で止めました |
336:
匿名さん
[2017-01-21 17:51:53]
|
337:
匿名さん
[2017-01-21 18:45:58]
たぶん蓄熱暖房で温めている室温よりも高くなってしまったのが良く分かる現象ですね。
湿度を高い状態にするには室温を低くするか加湿するしかありませんから。 |
338:
匿名さん
[2017-01-21 19:53:28]
>337
電力消費量を気に掛ける人が室温調整しないなんて考えられない。 室温を高くすると電力消費量が増えるのは常識の範囲。 比較の前提条件そのものがいい加減。 モニターの電力消費量の件はどうなったの? 本当に試してみたの? >湿度を高い状態にするには室温を低くするか加湿するしかありませんから。 以前と同じ湿度でいいなら、室温を上げないで以前と同じ室温にすれば問題ないのでは? |
339:
匿名さん
[2017-01-21 20:25:27]
>338
私ですか? うちは夜が200whで日中が100wh程度ですよ。 |
340:
335
[2017-01-21 21:36:40]
|
341:
不動産屋
[2017-01-30 01:40:37]
蓄熱暖房は、何度以下でファン廻すかの設定できるけど温度の設定はできないと思うが・・・。
室温高めにしたいときは蓄熱量を増やす設定しかできないと思うけど。 今の蓄熱暖房機は温度の設定できるの? 室内の冷暖房効果を上げるには、家の断熱をどうやっているかで決まる。 断熱が高いのは内断熱(欠損なく厚く)外断熱(欠損なく厚く)の 二重断熱構造で、窓はできるだけ小さく(建築基準の最小で)窒素注入の3重ガラス窓。 |
342:
通りがかりさん
[2017-01-30 15:57:14]
>何度以下でファン廻すかの設定できるけど
いちいち言わんでもこの温度設定のことでしょ 勘違いしてるみたいだけど、エアコンだって設定温度の風を出してるわけじゃないよ |
343:
匿名さん
[2017-01-30 16:04:31]
>窓はできるだけ小さく
時代遅れの考え。 |
344:
匿名さん
[2017-01-30 16:09:03]
|
345:
匿名さん
[2017-01-30 16:26:36]
|
346:
匿名さん
[2017-02-01 10:16:28]
>クリプトンなら窒素の3倍の断熱性能だよ。
断熱断熱言ってるけど、どんだけ断熱してても現在主流になっている第三種換気だと 冬場の冷気の流入は避けられんよ。 |
347:
匿名さん
[2017-02-01 12:44:54]
|
348:
匿名さん
[2017-02-01 13:42:13]
へぇ~
|
349:
匿名さん
[2017-02-02 23:50:51]
|
350:
匿名さん
[2017-02-03 00:06:25]
|
351:
e戸建てファンさん
[2017-02-03 01:59:11]
第一種換気もいいけど
顕熱交換じゃないと怖くて入れられないよ。 全熱使っている人、湿気もダクトを通して管理するんだよ? 最初はいいけど、10年以上使っていると 構造上どうしてもダクト内がカビてくる・・・。 そのカビの空気を室内に送り続けるんだから、体に良いわけない。 全熱の10年使用時のダクト内を見た事があるけど カビだらけだよ。 顕熱交換ならカビの心配はないけど やはり室内に送り出す空気自体をダクトが通るのがネックだと思う。 どうしても埃は溜まるからね。 ただ、確かに熱効率だけを追い求めるなら第一種だと思う。 別の(構造上簡単で、部屋に入る空気がダクトを通らない)利点を考えると第三種も選択肢に上がってくると思う。 |
352:
匿名さん
[2017-02-03 20:04:02]
|
353:
匿名さん
[2017-02-03 20:28:07]
|
354:
匿名さん
[2017-02-03 21:16:54]
|
355:
匿名さん
[2017-02-03 22:22:56]
>>354
?? 屋内と屋外の温度差が15℃の場合、3種と効率90%の1種の換気により逃げる熱量の差は以下の通り約700W。 延床面積120m2×天井高2.6m×換気回数0.5回/h×効率差90%×空気比熱1200J/m3℃×内外温度差15℃÷3600s/h≒700W 一方で一種と三種の換気システムの消費電力の差は30~40W程度。 どんだけ効率のいいエアコンを使ったとしても一種換気のほうが光熱費が安いんだが・・・ |
356:
匿名さん
[2017-02-04 06:29:54]
|
357:
匿名さん
[2017-02-04 07:12:26]
|
358:
匿名さん
[2017-02-04 07:43:10]
>357
2016年7月東京の平均気温25.4℃、平均最高気温29.7℃、平均最低気温22.1℃。 室温を26℃と仮定しますと。 外気温が26℃以下の時は熱交換しないで取り入れた方が得になる。 捨てる熱をわざわざ電力を消費して室内に戻してる、お馬鹿な1種熱交換換気装置。 |
359:
匿名さん
[2017-02-04 07:45:28]
最近の一種換気装置は熱交換するしないを切り替えられる訳だが・・・
屋内外の温度差を検知して自動で切り替えるタイプもある。 |
360:
匿名さん
[2017-02-04 07:47:02]
初期費用が高いから割に合わないは分かるが、ランニングはどう考えても一種換気のほうが安い。
そもそも三種換気なんて吸気口付近でコールドドラフトが発生するから快適な住環境にならないし。 |
361:
匿名さん
[2017-02-04 07:53:33]
>358
>外気温が26℃以下の時は熱交換しないで取り入れた方が得になる。 私なら、外気温が26℃以下なら26℃前後に落ち着く様に熱交換したいね。 君は室内適温の基準は持ってないの? 夏なら室温は低いほどいいというのは単細胞人間の思考回路。 |
362:
匿名さん
[2017-02-04 07:53:43]
|
363:
匿名さん
[2017-02-04 07:59:05]
|
364:
匿名さん
[2017-02-04 08:01:11]
|
365:
匿名さん
[2017-02-04 08:04:08]
>360
>ランニングはどう考えても一種換気のほうが安い 計算して下さい、熱交換が良い時期は少ない。 メーカーもずるく、年間を通した例を出さない。 >吸気口付近でコールドドラフトが発生 解決方法は有る、別問題。 |
366:
匿名さん
[2017-02-04 08:10:30]
>364
おめでたいね、換気にフイルターを付けるだけでカビないなら誰も苦労はしない。 http://mousou3.up.n.seesaa.net/mousou3/image/E382ABE383933-thumbnail2.... |
367:
匿名さん
[2017-02-04 08:16:56]
>>365
外気温との差が5℃くらいあれば一種換気のほうが有利。 最近の一種換気システムは消費電力が劇的に少なくなってきている。 しかも、外気温との差が小さい場合は熱交換しなければいいだけ。 熱交換なしだと消費電力は下がるし。 |
368:
匿名さん
[2017-02-04 08:26:12]
>熱交換なしだと消費電力は下がるし。
流れが無くなりカビるんじゃない? 少し前のエアコンと同じにならないか? |
369:
匿名さん
[2017-02-04 08:27:50]
>367
口先でなく計算して得か出してね。 |
370:
匿名さん
[2017-02-04 08:31:07]
>約100wの熱が出てる、家電からも熱が出てる。
出ていようが、室温が適温なら下げる必要はない。 単細胞思考回路の人には説明は不要だったね。 単細胞人間は室温より低い外気温を入れると家電からの熱も止まると思っているのかな? コリャ説明してもだめだ。 |
371:
匿名さん
[2017-02-04 08:41:57]
>>369
3種と効率90%の1種の換気により逃げる熱量の差は、内外温度差が5℃で230W、10℃で470W、℃で700W。 <計算式> 延床面積120m2×天井高2.6m×換気回数0.5回/h×効率差90%×空気比熱1200J/m3℃×内外温度差[℃] 一方で一種と三種の換気システムの消費電力の差は30~40W程度。 APF6だとしても5℃で両者がコンパラになる。 |
372:
匿名さん
[2017-02-04 09:16:48]
>370
頭が沸騰してると熱が加わると室温が上がる事が分からないのか。 |
373:
匿名さん
[2017-02-04 09:19:13]
370は計算も他人に丸投げで、計算式出てるのにできないんでしょう。
自分の家に当てはめて計算すれば損得は一目瞭然。 |
374:
匿名さん
[2017-02-04 09:19:48]
>371
外気温は一定ではない、1年を通して計算して損得の結論を出してね。 |
375:
匿名さん
[2017-02-04 09:22:04]
>373の家でも良いから「一目瞭然」の1年間の計算結果を出してね。
|
376:
匿名さん
[2017-02-04 09:32:33]
>375
お宅の第三種のお得な結果が出たら出すよ。 |
377:
匿名さん
[2017-02-04 09:54:42]
>365
>メーカーもずるく、年間を通した例を出さない。 ずるいのは君だ。 君なりの計算結果を持っているなら公開しないとね。 計算しないで憶測だけなら、でしゃばるのはやめたほうがいい。 単細胞計算だけはやめてくれ。 |
378:
匿名さん
[2017-02-04 11:11:48]
利益を上げるメーカーが明らかにしなければならない。
|
379:
匿名さん
[2017-02-04 11:47:36]
|
380:
匿名さん
[2017-02-04 11:54:35]
損になるのだから出せませんね。
高額で無駄な機械が売られてる。 |
381:
匿名さん
[2017-02-04 12:08:16]
>380
やっぱり、口から出まかせだったんだ。 |
382:
匿名さん
[2017-02-04 14:29:15]
概算
2016年東京、1、2、3、12月を暖房月、7、8、9を冷房月、冬室温22℃、夏室温26℃ ><計算式> >延床面積120m2×天井高2.6m×換気回数0.5回/h×効率差90%×空気比熱1200J/m3℃×内外温度差[℃] x24時間x30日÷1000とした。 1月 6.1℃ 546kw/月 2月 7.2℃ 509kw/月 3月 10.1℃ 409kw/月 7月 25.4℃ -20kw/月 8月 27.1℃ 38kw/月 9月 24.4℃ -55kw/月 12月 8.9℃ 450kw/月 合計1877kw/年 消費電力をエアコンで使用すると 50wx24時間x30日x12カ月xエアコン効率5=2160kw/年 2160kw>1877kwで1種熱交換器付換気装置はエネルギーを無駄に使う無用な機器。 |
383:
匿名さん
[2017-02-04 17:26:59]
|
384:
匿名さん
[2017-02-04 17:41:10]
>383
そんなに使わない、ACで10w程度、DCなら5w以下。 http://ieiri-lab.jp/it/2014/02/mitsubishi_fans.html 1種も50w等はまず無いだろ、差が50wだよ。 >冬場の損失700w/日はかなりの痛手。 何を意味不明な事を言ってる? 1月は546kw/月の損出で計算してる、kwだよ。 |
385:
匿名さん
[2017-02-04 18:01:12]
第三種って取付個数1個?
120㎡の家なら8個前後付くだろ。 |
386:
匿名さん
[2017-02-04 18:31:36]
>385
便所3種で容量が間に合うなら1個でも良い。 給気口が各部屋に有ったりして、寒いとの不評が有ったりする。 上記の換気扇を使うとすると風量小では3台必要になり6wの消費電力になる。 1、2階トイレと浴室で3台かな。 給気口をエアコンの吸い込み口近くに設置してエアコンに吸わせれば冷たい風を防げる。 気の利いたハウスメーカーなら知っている。 |
387:
匿名さん
[2017-02-04 19:48:47]
|
388:
匿名さん
[2017-02-04 20:58:32]
>>384
延床120m2、天井高2.6m(換気量156m2/h)の場合、 一種換気(三菱VL-20PZMG3、1台、風量4)で49W、三種換気(三菱VD-10ZAVC2、3台、風量弱)で7.2Wだから、差が41.8W。 https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_content... https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_content... 一種換気によって余分に消費される電力は年間で366kWh。 |
389:
匿名さん
[2017-02-04 22:23:14]
>屋内と屋外の温度差が15℃の場合、3種と効率90%の1種の換気により逃げる熱量の差は以下の通り約700W。
>延床面積120m2×天井高2.6m×換気回数0.5回/h×効率差90%×空気比熱1200J/m3℃×内外温度差15℃÷3600s/h≒700W 第1種と第3種の熱量損失の差が0.7kwhという事は、24h×0.7kwh=16.8khw/日 エアコン換算(COP4)で4.2kwh/日(16.8kwh÷4.0=4.2kwh) 冬場の3か月だとしても4.2kwh×90日=378kwhの電気代が掛かる。 第1種が年間366kwhだとしてもお釣り出るね。 |
390:
匿名さん
[2017-02-04 22:40:16]
年間で見ると約600kwhの差。
600kwh-366kwh=234kwhだから、第一種の方が電気代が節約できる。 1kwh=25円とすると年間5850円だから大した差では無いかもしれない。 |
391:
匿名さん
[2017-02-05 06:03:17]
>大した差では無いかもしれない。
細かい数値はどうでも良い、1種が意味の無い事は明らか。 夏も暖房しようとしてるのか、少なくとも7月と8月はマイナスになる。 COP4は今時温水でも有る、APF7は伊達ではない。 |
392:
匿名さん
[2017-02-05 06:27:18]
|
393:
匿名さん
[2017-02-05 07:54:41]
>389
細かい事を指摘すると1種熱交付きはリークが有るからお役所から余分に換気するように指導が有る。 有効換気率は97%と有る、5%位は最低余分に流す必要が有るから160m/3では不足。 180m/3流すと消費電力は65wになる。 |
過去のレスを見ても明らかな煽りなので、こういう輩は華麗にスルーした方が良いよ