パート1のレスが1000を超えているのでパート2を作りました。
前スレ
パート1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/68148/
[スレ作成日時]2013-03-08 16:04:52
蓄熱暖房機はもう古い??part2
416:
匿名さん
[2017-05-02 22:27:50]
笑われると思うけど蓄熱暖房は夢ですね。自然な暖かさで最高ですから。導入できても住宅ローンがカツカツになりそうだから断念してます。蓄熱を諦めて耐久性抜群の仕様を選択しました。お金持ちの方が羨ましい(^^;
|
417:
匿名
[2017-05-03 15:45:21]
蓄暖は2020年以降は売れなくなるらしいです。省エネ基準が厳しくなるので。快適なんですが。
|
418:
匿名さん
[2017-05-03 16:41:43]
隣家が蓄暖だから何度も経験してる。
蓄暖が良いと思う方は良い家を経験した事がないのでは? |
419:
匿名さん
[2017-05-04 15:42:38]
|
420:
匿名さん
[2017-05-04 17:08:02]
高気密、高断熱。
住宅の躯体等から輻射熱が多く出るようにする。 体の前と後ろで差が有る輻射熱は快適ではない。 |
421:
匿名さん
[2017-05-04 17:46:46]
そもそも、家に居て寒いと感じる時点で体にストレスが掛かってます。
暖房に当たって暖かいと感じるよりも、今の時期だと体感しやすいですが、 暑くも寒くも感じない状態が一番良いです。 >最高に快適で贅沢だと思う。 最高の快適さとは、すなわち家中を常に一定の温度(25℃前後)に常にしておくことですね。 最近の家であれば次世代省エネは軽く超えていますし、少し断熱性に凝った家なら楽勝でしょう。 蓄熱に使う電気代があれば、エアコン等の高効率暖房機で家中快適にできると思います。 今の時期だと暖房無しでも体感しやすいと思いますが、暑くも寒くもなく、快適だと思いませんか? |
422:
e戸建てファンさん
[2017-05-23 08:47:22]
蓄熱暖房は今の家に合わないんです。高機密高断熱の家が当たり前になり、家が暑くなり過ぎてします。結局窓を開けて調整することになる。そして何よりかかる電気代が安くない。床も補強しなければならない。動かせない。無駄とデメリットが多いのです。
|
423:
匿名さん
[2017-05-25 17:20:15]
うちは朝晩の気温が寒くなりだしたらエアコンのみで過ごし、昼間も寒くなってきたら蓄熱暖房機を使うように
していますが、エアコンだけで暖めている時は噴出し口が下向きになってずっと送風に晒されているので あまり気持ちの良い暖かさではありません。(夏は上向きなのでそこまで気にならない) 動作音も無音の蓄熱暖房機と比べるとその差は歴然としています。 蓄熱暖房機はデメリットも多いですが、メリットもありますよ。 |
424:
匿名さん
[2017-05-25 18:56:35]
>423
24時間付けっぱなしにしてみてはどうですか? 断熱足りないのなら無理かもしれませんが、次世代省エネを楽にクリアできる自宅であれば 付けっぱなしの方が良いと思います。 暖房は微風ですし、風を感じるのはエアコンの前とかでなければ感じない筈です。 それが感じるということは冷たい部屋を自宅にいる時だけ温めようとしてるからですね。 蓄熱はファンレスなのでしょうか? |
425:
e戸建てファンさん
[2017-05-29 01:36:41]
|
|
426:
423
[2017-05-31 18:48:43]
>>424
約3年ほど前に建築した家です。 次世代省エネに関しては細かい部分の認定の都合で通しませんでしたが、ほぼ同程度の部材で建築してもらいました。 ですが、Ⅱ地域ですので冬場の昼間でも氷点下の日がありますので、エアコンの暖房はそこそこ風があるように感じます。 約23畳程度のリビングに下記のエアコンを入れています。 日立 RAS-X71G2 http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/lineup/lineup_main.html >>425 逆に人を感知して、人のいる方に風がくるようになってませんか? あまり取説を読んでないので、そのような設定があるのかもしれませんが…。 |
427:
匿名さん
[2017-05-31 19:06:56]
|
428:
匿名さん
[2017-05-31 20:23:58]
>426
次世代省エネ基準のⅡ地域でしたらQ値1.7相当という事ですね。 寒い地域でも暖かい部類では無いでしょうか。 秋田の12月~2月の平均気温は1℃。室内温度を23℃の場合。 1kwのファンヒーターを付け続ければ室温は維持できます。 APF6.1ですので冬場は2割減の効率とすると4.88。 エアコンで維持する場合は200w程度ですね。 24時間稼働であれば4.8kwh/日程度では無いでしょうか。 |
429:
匿名さん
[2017-05-31 21:27:12]
APF6.1で暖房時のCOPが4.88なわけがない。
データシートを読めばわかるが、外気温2℃の時に暖房能力8.7kW、消費電力3.51kWだからCOP2.48だよ。 Q値1.7で延床120m2、室温23℃、外気温1℃とすると、 室温維持に必要な暖房能力はQ値1.7W/m2K×延床面積120m2×(23℃-1℃)≒4.5kW。 エアコンの消費電力は4.5kW÷2.48≒1.8kW、電気代を25円/kWhとすると、1ヶ月の暖房費は約32000円。 秋田くらいの寒冷地で全館常時暖房したいなら、最低でもQ値1.0を切ってないと厳しいと思うよ。 |
430:
匿名さん
[2017-06-01 19:31:25]
|
431:
匿名さん
[2017-06-01 19:50:30]
|
432:
匿名さん
[2017-06-01 21:14:53]
ひと部屋23畳といってるんだからそれで計算してあげなよ。
|
433:
e戸建ファン
[2017-06-04 15:00:38]
>>427 匿名さん さん
うちは、日立のシロクマ?ですが、青い3つの目に見張られてます。 足元を直接狙うことも、人に直接当てないようにすることもできます。 最新の型ならばもっと性能が上がってるんじゃないでしょうか? |
434:
匿名さん
[2017-06-04 16:13:51]
>429
>外気温2℃の時に暖房能力8.7kW、消費電力3.51kWだからCOP2.48だよ。 低温の能力は最大出力時の能力です。 8.7kwの最大使用するならCOP2.48になりますが違います、常に低温最大能力では有りません。 室温維持に必要なのは4.5kwですから最大能力の約半分でエアコンの特性は分かりませんがCOPはかなり高くなります。 |
435:
匿名さん
[2017-06-04 16:31:47]
定格の半分の出力でもCOPは2~3割しか良くならないよ。
↓は実際に5kWのエアコンで実測した出力や外気温とCOPの関係。 http://arbre-d.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2015/10/31/65429... |