新築をHMに依頼中で先日足場が取り外され外壁の仕上がりを確認しました。色は黒に近いグレー。12mm構造合板、防湿シート、ラス、モルタル10mm、弾性リシン吹きつけ。①2階部分が白黒の斑?影?が見えます。②同時に3×6サイズの下地?の影が数箇所つながって浮き出ています。①は正面からはわかりません。②は正面からも確認できます。
①このような症状は吹き付けのリシンが薄いのでしょうか?②は下地のモルタルが薄い?乾燥期間が短いからでしょうか?どちらも12月頭~中旬にかけて施工しております。どちらも日差しがあたらないと確認できません。実際見てみないと分からないと思いますがこんなものでしょうか?斑や影はある程度と言う感じですが下地の影はどうかと思います。よい対処法よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2013-01-04 18:10:50
外壁の色むら、下地の影が出ている
No.1 |
by 匿名さん 2013-01-04 18:23:11
投稿する
削除依頼
>よい対処法よろしくお願いします。
重ね塗りするしかないんじゃないの?それ以外に対処方法はないと思うけど。。。 |
|
---|---|---|
No.2 |
モルタルの不陸が出てるのは乾燥不良でもありますな。
きっと急いで施工したのでしょう。 きっとこんなものか?と思われる部分の写真をアップ (夜間ライトを当てて影を出しながら撮影すると良い) さればどういったものだ適切かわかるじゃろう。 |
|
No.3 |
玄関上の部分だけでしたが約4枚分の構造合板の形が見えるようになってきました。凸凹などやクラックもありません。当初日差しがあたっている時間帯に確認できましたが現在はいつでも確認できます。HMに確認依頼しておりますがこの状態で上から吹きなおして綺麗になるものでしょうか?下地のモルタルの湿気が構造合板にまわっているのではないかと言われるかともおられました。今月末にはHMに銀行より支払い予定ですが手直し後まで支払いを延ばしたほうがよいでしょうか?後日写真アップ致しますのでアドバイスお願いします
|
|
No.4 | ||
No.5 |
これはもうだめかもしれんね。
|
|
No.6 |
これは酷いね
施工のやり直しを要求するべきなんじゃない? しかし何故こんなことに… モルタルが薄いからか? 下塗り乾燥不足での仕上げが原因? 合板の施工不良? 何にせよコレで妥協してはダメでしょ。 |
|
No.7 |
こりゃひでーな。
>今月末にはHMに銀行より支払い予定ですが手直し後まで支払いを延ばしたほうがよいでしょうか? 又は、こちらが納得する手直しを行うと言う確約を得られるまで、だな。 口約束じゃダメよん。 |
|
No.8 |
よく見ると4枚の合板だけでなく
全体的に合板の継目が出ていますね モルタルの不陸というよりも ジョイント部分になにか問題があるような気もします モルタル薄塗りが出始めた頃はよく見た不具合です 現在はジョイントテープの発達や下地やモルタルも 良くなってきているので滅多に見かけない不具合と言えます |
|
No.9 |
サイディング下地のほうがいいですか?
|
|
No.10 |
吹き付け材料メーカーはモルタルの乾燥不足でこの状態にはならないとの事でモルタルの厚み不足や下地材の施工の問題、ジョイントの処理の問題をあげておられます。私的にも吹き付けの施工不良ではないと考えております。
|
|
No.11 |
これでは支払いは延期するべき
|
|
No.12 |
ローコストHMだろうが、ハイコストHMだろうが、
自分の夢の家には違いないし、きちんと施行してもらう事が契約なのだから 妥協してはいけません。 独立行政法人 国民生活センター 0570-064-370 ここに相談のお電話を! 施行会社名もしっかり伝える! 施行会社の対応が悪く、どうしようもない時・・・ 場合によっては新聞社に相談メールを送る。すると取材→記事になる場合もある。 朝日新聞・毎日新聞がこういう『欠陥』『不正』という題材を扱うのが好きです。 朝日新聞の場合 『こちら調査報道班』に投稿 毎日新聞の場合 『毎日新聞東京本社社会部』に投稿 |
|
No.13 |
普通は構造用合板→防湿シート→ラス板→防水シート→ラス網→モルタル塗り じゃないの? |
|
No.14 |
普通じゃないんだろうよ
|
|
No.15 |
|
|
No.16 |
構造合板→防湿シート→縦胴縁→アスファルトフェルト→ラス網→軽量モルタル、グラスファイバーネット
ひょっとしたら小幅板ラス板が省かれているのかもしれません |
|
No.17 |
スレ主は気絶したんだろうか |
|
No.18 |
|
|
No.19 |
みなさん心配をおかけしましてすみません。少し疲れております。近況としまして先日HM、業者との立会いがあり足場による施工斑が原因ではないかとの事で問題部分の吹きなおしての結果待ちとなります。よって支払いは延期しました。ひずみや浮き凸凹剥離など確認できませんでした。これで吹き付けなおして業者やメーカーも保証するとは言われ現状は問題ないのですが数年後が心配です。
|
|
No.20 |
支払いをしないという事は了解引渡しも受けないという事ですか?
下地(剛板)が悪い場合、上をどれだけ治してもダメでしょ。 |
|
No.21 | ||
No.22 |
合板の上に塗れば、そりゃ下地が浮くよ
下地から変えないと直らないと思う 見積もり金額を落とすためにこういう事やるんだろうね |
|
No.23 |
自分の隣の家も似たような状態になってる。
壁がスカスカなんでしょうね。 自分の隣の家はテレビの音漏れも酷いです。 耐震性にも影響があるかもしれませんね。 10年経ってますが、スレ主さんは大丈夫なのでしょうか? |