297:
ぼろぞうきん
[2008-01-23 12:40:00]
|
298:
契約済みさん
[2008-01-23 14:28:00]
ぼろぞうきんさん、はじめまして。実は、契約したマンションの事でとても悩んでいます。
売り主:T急不動産 施工:5洋建設 竣工予定:今年4月 です。 建物は、17階建てで、南北に長細く、北と南に2棟に分かれて建っています。 私たちが契約した南の棟にはエレベーターがなく、各階に北の棟への渡り廊下があります。 この渡り廊下が問題なのです。歩く所の幅:1.2m 両側の手摺りは高さ:1.2m 隙間8cmのアルミ縦格子 長さ:4mです。1階から17階まで同じ仕様です。 私たちの部屋は地上34mぐらいですが、渡っている時に格子の間から下が見えること。 隙間からの落下物の危険性、雨の降りこみ、ビル風、降り込んだ雪の凍結などに不安を感じ 事業主に両側の手摺りのところに、ボードのようなものを設置するようお願いしたのですが 却下されました。 理由は、「風環境」でした。「風環境シミュレーション」をして 周囲に建設後に風環境の悪化が起こらないように、手摺りを格子状にしたそうです。 マンションの購入者の安全よりも、近隣に住む人々の利益を優先されてしまいました。 渡り廊下の下には、落下防止のネットもありません。マンションのパンフレットには 渡り廊下の完成予想図は、いっさい載っていないので、格子状という形状に気がついていない 購入者もいると思います。 変な話ですが、私と子どもたちはマンションの立地が気に入っているので、渡り廊下に不安は ありますが、気を付けて渡っていれば大丈夫かな? という意見です。 主人は、毎日、不安を感じながら生活をするのはいやだし、渡り廊下の下が見えたら頭が クラクラする。と購入をキャンセルしたいみたいです。 上記のような渡り廊下のあるマンションって、他にも沢山あったりするのでしょうか? |
299:
匿名さん
[2008-01-23 15:22:00]
ライオンズ以外にオススメのマンションはありますか?
パークハウス、ダイアパレス、ヒューマンはどうでしょう? 施工にもよるのですか? |
300:
匿名さん
[2008-01-23 19:40:00]
ぼろぞうきんさん
こんばんは、お仕事お疲れ様です。 消されたネタっぽい質問の返答も楽しみにしていた289です^^ 読破しました。同じような質問も過去にありましたね。 無知な私に解りやすく、説明してくれてありがとうございます。 24時間換気してるつもりで、意味なかったんですね。 空調のことで???なことがあったら、また聞きにきます。 |
301:
契約済みさん
[2008-01-24 12:31:00]
マンションの風呂の追い炊きには、専用のボイラーが浴槽の近くに有るのでしょうか?
それとも、室外のボイラーの熱湯を、浴槽までパイプで配管してるのでしょうか? 浴槽の近くにボイラーを設置すると、室外までの給排気ダクトがいるのでしょうか? |
302:
匿名さん
[2008-01-24 15:44:00]
某社の物件で設計図の使い回しと思われる間取り図(不動産会社は別の会社)があったのですが、
そういうことって問題にはならないのですか? |
303:
ぼろぞうきん
[2008-01-24 20:48:00]
>>298
私が過去設計した案件の中に20階建の片廊下タイプマンションがありますが その物件は廊下部分に腰壁も無く全て縦格子でした。 風シミュレーションをしたわけでもないようなので恐らく減額からくるもの だったと思われます。 風シミュレーションは風害が発生するかどうかの検討の一部かと思われますので 渡り廊下を目隠しすることにより風害が発生すると答えが出たのではないでしょうか そのような場合、購入者が改善を求めても却下されます、近隣はある意味購入者より 恐ろしいものなのです。 怖い怖く無いについては人それぞれなので何とも言えませんが、怖いと思う方が いる以上もう一度よく話し合われたほうがよいのではないのでしょうか。 私も高いところ苦手なので・・・ あと高いところを購入すると風が強いので洗濯物がよく飛びます、御注意を。 >>299 >>ライオンズ以外にオススメのマンションはありますか? >>パークハウス、ダイアパレス、ヒューマンはどうでしょう? おすすめもあれば、おすすめじゃないところもやっぱりあります。 上記の4会社ですが、仮に同じ土地、通常の仕様で設計をすると 一番いい仕様になるのがパークハウス(三菱地所)ですね。 監理については大京ってところでしょうか、あとは想像におまかせします、 良い部分については色々といえますが悪いところはいい辛いです。 >>301 >>マンションの風呂の追い炊きには、専用のボイラーが浴槽の近くに有るのでしょうか? >>それとも、室外のボイラーの熱湯を、浴槽までパイプで配管してるのでしょうか? ボイラーというのはガス給湯機のことでしょうか? ガス給湯機であるとすれば浴槽までパイプで配管をしてます、エコキュート等は また違ったものになります。 >>浴槽の近くにボイラーを設置すると、室外までの給排気ダクトがいるのでしょうか? 室内にガス機器を設置したいというのであれば室外まで給排気ダクトが必要となります、 正確には給排気筒とよばれるものです、設置には建築基準法、ガス機器の設置基準等々 色々と制約がでます。 >>302 使い回しと思われる部分というのがよくわかりません、CAD上で重ねてピッタリとか そういう意味でしょうか? あまり詳しくは無いですが通常設計図というのは事業主若しくは設計事務所の著作権が からむと思うので、まんまパクッた図面が世に出るというのは訴訟問題になると思います。 ぼろぞうきんは設備設計という職柄色んなところの意匠図を見てきておりますが まったく同じ図面(間取りやら面積やら)を見たことがないです。 ******************************************************************************* 最近買った高いものは何ですかという質問があったと思いますが 特に高い買い物はしてませんね。 盆と正月に公務員より長い休みがとれるので年に2回ほど海外へ行き ダイビングをしているので旅行代金で金が掛かるくらいです。 |
304:
298
[2008-01-25 11:28:00]
回答有り難うございます。
渡り廊下の件は、ボードを取り付けるのが無理だとしたら、手摺りの高さを上げてもらうとか、 縦格子の部分をもっと細かいネットで覆ってもらうとか、お願いしようと思います。 家族の為にがんばります!! |
305:
入居予定さん
[2008-01-25 16:24:00]
ぼろぞうきんさんこんにちは。
以前日綜&長谷工物件の件で質問した者です。 ボイラー配管の話題を読んで、思い出したことがありましたので質問させてください。 購入したマンションのインターホンは、エントランス部のみカメラで見ることが出来 住居前にはモニターがついてません。 出来れば住居前の様子も、室内からわかるようになったらいいと思い、入居前に 対応してもらえないかと、デベに要望を出しました。 しかし最終的には叶いませんでした。 このインターホンは、遠隔操作による消防試験が出来るタイプなのですが 建築確認を取る際に消防署に提出した消防計画に対応する インターホンの中で、住居前カメラ付でかつ既存の玄関パネルに うまく収まるものは、現段階ではないそうなのです。 “既存の玄関パネル”を無視すれば、技術的には可能のようなのですが…。 それなら将来、住居前カメラ付で既存の玄関パネルに合うものが 発売されれば、それに変えることが出来るのかとたずねたところ それがそうカンタンではないらしいのです。 担当者の話では、どうも消防署に提出した書類に明記された 品番以外のものを取り付けることは出来ないとのことなのです。 提出した書類をもとに建築確認を出してる為、変更が効かないと。 後日、カメラ付かつパネルに収まるタイプのものが新発売されても その製品は提出した書類に載ってない為、使用できないと・・・。 管理組合に了承されれば良い、というレベルの話ではないということのようです。 消防法と建築確認について、仕組みが全くわかっておりませんので 本当にそうなのか、はぐらかされたのか、判断できずにいます。 インターホンなんて、いつかは壊れる時も来るでしょうし それよりなにより防犯上、出来れば住居前もモニターできるインターホンに 変えたいと思うのですが、やはり難しいのでしょうか? もしこのあたりについてお詳しいようでしたらご教授ください。 |
306:
匿名さん
[2008-01-25 17:01:00]
305さん
玄関ドアのドアアイ部分にカメラを設置、モニターはリビング等に 置いて無線で映像を飛ばす商品が量販店やホームセンターの 防犯グッズコーナーにあったのを見た気がします。 後付けなので格好は良くないでしょうが…探してみたら? |
|
307:
入居予定さん
[2008-01-25 18:40:00]
305です。
306さん、早速のレスありがとうございます。 その商品は知ってます。出会った時は“これだ!”と思いました。 それほど値の張るものでもなかったので、入居したらとりあえず設置してみようと思ってはいます…が、やはりそうなんです。格好がいかんせん(^^;) ドアのスコープ部分に、四角い豆腐半丁ほどの大きさのものが張り付くようなカンジで。 ドアが黒っぽいので目立ちます。 それに画像も駒落としでイマイチ、視野も狭かった気がします。 出来ることならスッキリと収めたいものなのですが。。。インターホンと連動してくれた方がベンリだし。 技術的に出来ることならそうしたい、とまだ希望を捨てきれずにいます。 |
308:
入居済み住民さん
[2008-01-25 18:59:00]
305さん
うちも同じで、住居前はモニターがありません。防犯上、付けたいですよね! |
309:
匿名さん
[2008-01-25 20:00:00]
>305
どのインターホンか分かりませんが、 >インターホンの中で、住居前カメラ付でかつ既存の玄関パネルに >うまく収まるものは、現段階ではないそうなのです。 >“既存の玄関パネル”を無視すれば、技術的には可能のようなのですが…。 は正しい回答です。 遠隔試験は自火報(住戸内感知器用)の中継器を内蔵する玄関子機か別置で設置する必要があり カメラ付玄関子機には内蔵するものが無いとの意味だと思われ、カメラ部を別置にすることで技 術的に可能との意味でしょう。(玄関カメラ部と玄関通話部のセパレートタイプはありますので) 消防や確認申請の話しは住戸用自火報対応若しくは共同住宅用自火報についてのことを問われて いるのでカメラの有無は関係なく、既存の玄関パネルの問題と思われます。 (マンションなので技術的な話より共用部を変更することの難しさの問題かと) 余談ですが玄関子機映像の有無は配線本数が違うので現状映像なしであれば、将来カメラ付に 変更するにもインターホン親機から玄関子機までの配線も変更する必要があるので 配線本数が少ない場合は、そこからの改修が必要となり実質は改修不可となります。 玄関子機の件でそこまで調べてくれる方がご担当とは、 良い方に出会ったと思います |
310:
匿名さん
[2008-01-27 13:24:00]
日本綜合地所の4mバルコニーのある物件、ヨーロピアンデザインのマンションが個人的に
気に入っているのですが、日本綜合地所ってどうですか?ぼろぞうきんさん。 |
311:
匿名さん
[2008-01-27 18:29:00]
ぼろぞうきんさんの体はひとつしかありません。めんどうでも過去レスを確認してみてください。
|
312:
匿名はん
[2008-01-27 20:23:00]
マンションデベロッパーさんって、マンションに付加価値をつけるために、あらゆる企画やコンセプトを立てるって聞きました。たとえば、託児所付きとか・・・。
そういうネタってどこから見つけてくるんですか? |
313:
デベにお勤めさん
[2008-01-27 22:27:00]
ネタって、あなたの言うような託児所付き等の附帯的な事?
|
314:
匿名はん
[2008-01-28 09:58:00]
>デベにお勤めさんへ
レスポンス、ありがとうございます。 はい、共有設備としてこのような物を設けましょうっと言うような付帯的な設備の企画です。 単調直入に言いますと、知合いの企業さん(全く不動産業界とは別の方)が、提案したい共有スペースの企画を持っておられます。 ただ、その企画をどうすればデベロッパーの方々に知って頂けるのかわからない・・・・ ですので、その企画をデベロッパーさんの考慮のテーブルにあげて頂くためにはどうしたらいいか、知りたいと思いました。 そこで、どのように情報収集をされているのか、こちらで質問した次第です。 |
315:
匿名さん
[2008-01-28 12:17:00]
たとえば、どのようなものですか?
|
316:
入居予定さん
[2008-01-28 18:16:00]
305です。
309さん、ありがとうございました。 一応メーカーに聞いたところ、端子付かつカメラ付の子機はあるんです。が、既存の玄関パネルには合いませんでした。 309さんのお考えでは、共用部を変更せずに、つまりパネル内に収まるなら確認申請の変更は必要ない、ということになりますでしょうか。 デベは子機の品番ごとに消防署に申請してるから変更できないと言っていたので、そこがすこし食い違います。 あとは消防署に聞いてくれ、と言われてます。 が、どこになんと聞けばいいのか、途方にくれてます。 いずれにしても入居前には間に合わないので、時間があるときに調べようと思うところです。 ちなみに配線は4線しか来てないので、そのままでは線が足りずに設置不可能です。が、二重天井内に配線を這わせてあるので、増設は可能です。全部で6線必要です。 これもデベは当初、コンクリ内に埋め込んでるから不可能、と言ったのですが、配線図を提出させたらそうでないことが判明しました。なので、そこまで良心的かはマユツバです。 |
>>296
>>各部屋についている換気口(?)、寒い冬はずっと閉めているのですが
>>何か問題はありますか?24時間換気はしています。
各部屋についている換気口というのは給気口と呼ばれるもので常時開けておくのが
正しい使い方です、通常のマンション換気というのは第3種換気と呼ばれるもので
給気口から新鮮空気を取り入れ機械的(排気ファン)で排気をするものです。
というわけで給気口を閉じてしまうと新鮮空気が入ってこない為排気ができなくなります、
24時間換気も同様に給気口を閉じると24時間換気を行っていない状態になります。
(実際は隙間風などが流入してくるので絶対に換気できないというわけでも無いです)
上記理由より給気口については常時開にしておくのが理想です。