今度新築マンションに引越しします。
その際にエアコンを購入するのですが、化粧カバーを付けるかどうか迷っています。
最初は付けるつもりはなかったのですが、現在の賃貸マンションのエアコンの外を見てみたら、テープの部分がはがれていて、なんか汚い!やはり付け方がいいのかなと思った次第です。
2mで7000円ちょっとと言われました。

教えてください。

[スレ作成日時]2008-02-21 13:16:00

 
注文住宅のオンライン相談

エアコンの化粧カバー

51: 匿名さん 
[2008-08-24 22:15:00]
┐(´ー`)┌ ドレンホースの保護?
あのね、化粧カバーはまずは美観と保温材の保護だよ
ドレンホースより保温材の方が紫外線劣化するからね
52: 匿名さん 
[2008-12-19 12:22:00]
室外配管カバー施工は要注意です。

友人のケースですが、共有廊下に面した部屋にエアコンを新規に購入した際、販売店に室外カバーを勧められ施工を依頼したのですが、当日外壁に穴あけをしているときに1階の管理事務所の人が飛んできて、「組合で許可を取っていないのなら即刻撤去&原状復帰」を求められてしまいました。

わずか3mm程度の穴×2箇所だったのですが、室外カバーを施工されている皆さんは、組合からOKもらっているのでしょうか?
53: 匿名はん 
[2008-12-19 12:38:00]
№52さん
 組合とまでは行きませんが、基本、外壁への加工は禁止されています。
 施行する場合は、管理事務所で施行業者に施行方法を確認するようです。
 ビスとかの長さや打ち所で、外壁に影響があるとかで。
54: 匿名さん 
[2008-12-19 14:01:00]
うそ〜ん!
ケーズで化粧カバー代請求されたで。
55: 匿名さん 
[2009-01-04 20:22:00]
パナソニックのナノイーを購入しようと考えています。
パンフレットを見ると、外側のダクトが少し違いますね。
ホコリ等を排出するために必要なのですが、大手家電量販店で購入・設置施工する場合には大丈夫か不安です。
またパナソニックのHPを見ると、化粧カバー等は純正のものが用意されていますが、同じく大手家電量販店で購入・設置の際にはこれらの部材指定は可能なのでしょうか。
レスを拝見するとイナバが主流のようですが、そこらへんも心配です。
ご教示お願い致します。
56: 匿名さん 
[2009-01-04 20:48:00]
都内で大手デべの新築マンションに3回住んだが、
化粧カバー工事で管理人などに文句を言われたことは一度もありません。
管理人に施工方法を申請したこともありません。
そんな事まで文句を言うマンションは、余程うるさい会社なんでしょうね。
57: 匿名さん 
[2009-01-04 21:22:00]
マンションの外壁は共有物だという意識がない人???
文句を言われないのは見つからなかっただけ。
見つからないからイイという発想は困るんだが・・・

よほどうるさい会社というより、しっかりした管理組合&管理会社だと思います。
58: 周辺住民さん 
[2009-01-04 23:11:00]
隣人が付けていたので我が家もやってから気がつきました
でも実際白いテープ巻きより化粧カバー付けた方が体裁は良いですよ
そういう問題でない? まあ何回も変える物じゃないし....
これはいいんでないかい
59: 契約済みさん 
[2009-01-05 12:31:00]
エアコンの化粧カバーをしてもらって、外壁をよく見たら、穴開けを失敗した穴がそのまま放置
してあった。 ヘタクソ! 
しかたがないので、あの白い粘土みたいなのを詰めました。
60: 匿名さん 
[2009-02-17 22:28:00]
No.38さん
今度マンションにエアコンを取り付けようとしている者です。
No.38さんの化粧カバー綺麗ですね。
参考にメーカ名と寸法(幅と高さ)を
教えて頂けないでしょうか。
61: 匿名さん 
[2009-02-18 00:31:00]
私はNo.38ではありませんが

おそらく、イナバ製だと思います。
うちも同様の外観ですが、うるさらで本体が大きかったので
コンセントを潰してエアコンを設置し、配管は下から入れていただきました。
購入は石○電器で、私が取り付け作業を立ち会っていた(というか監視していた?)ためか
とても丁寧な仕上がりでした。

そのときの作業者の話ではイナバのカバーは□75mm
で、壁穴のところはいくつかサイズがあるとのことでしたが、うちのマンションの穴は
最大級?とのことで、手持ちのもので見た目よく仕上げるために、穴周りのカバーは
ボルト一本省略していました。
その代わりといっては何ですが、パテはカバーをつける場合は片面だけですが、
両面対応していただけました。

ちなみに、外カバーもつけましたが、うちのマンションの場合は、規約の中に
エアコンのカバーに関しては、ボルトオンしてよいことが明記されておりますので
管理組合に断る必要はありませんでした。

職人さんの作業をチェックしていると、仕上がりはよくなるのかもしれません。
62: 匿名さん 
[2009-02-18 22:59:00]
化粧カバーあったほうが見栄えがいいのに許可取るなんて…
個人的にはテープ巻きでぶらーんというほうが
迷惑なんだが
63: 匿名さん 
[2009-02-19 03:10:00]
No.60です。
回答ありがとうございます。
イナバの屋内用スリムダクトMDには
□75mmアイボリー(シルキーホワイト系)と
□85mmネオホワイト
の二種類あるようです。
出来るだけスリムにしたいので□75mmを
考えていますが、色が心配です。
壁の色が白なので合わせたいのですが
□75mmのアイボリー(シルキーホワイト系)が
どのような色なのか教えて頂けませんでしょうか?
イナバのHPのカタログ見ましたが印刷なので
いまいちよく分かりません。
No.38さんの写真の色なら問題ないのですが。
どなたか□75mmのスリムダクトMDの写真を
アップして頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
64: 匿名さん 
[2009-02-21 23:38:00]
63さま(60さま?) 61です。
色は、環境(光源やカメラの色処理)で変わるものですから
アップしても判断基準にならないと思いますよ。
うちのイナバ□75は、うるさら本体の白い部分ほどは白さが抜けていませんが
うちの壁紙(白系)よりは白いという感じなので、私は気に入っています。

色にこだわりがある場合は、現物を見ないと判断できないと思いますが、
店によっては、見本があると思います。

イナバのHPにも近似色として
マンセル 2.5Y と 日塗工 C19-90A
と書かれていますので、
この色の色見本を確認されてはいかがでしょう?
65: 匿名さん 
[2009-02-23 19:47:00]
質問です。

10年くらいして、壁の塗りなおしをする時はカバーを外さなくてはならないのでしょうか?
自分で取り外し、取り付けを出来ればいいのですが難しい気がします。
わざわざ工事業者を呼んで工事代を払わなければならないのでしょうか?
66: 匿名さん 
[2009-02-25 00:11:00]
64さん、63です。
やっぱり現物を見るのが一番ですね。
近くのホームセンターに行ってみましたが
MDは無くて屋外用のSDのみでした。
色もアイボリーだけだったので
あまり参考になりませんでした。
色見本から大体の色彩が~分かりましたので
納得しました。
ありがとうございました。
67: 匿名さん 
[2009-03-08 21:06:00]
室内化粧カバーで、段差が少なすぎるためジャバラの配管カバーになると電気屋さんに言われました。
なんとなくいやーな感じがします。
いい手がないでしょうか?
68: マンコミュファンさん 
[2009-03-08 21:35:00]
うちのはジャバラですけど、いい感じですよ。
69: 匿名さん 
[2009-03-08 21:59:00]
ありがとうございます。
安心しました。
とりあえず現物見てみます。
70: 匿名さん 
[2009-08-18 00:35:00]
エアコン取り付けに詳しい方教えて下さい。
マンションで化粧カバーを内外とも設置する場合、スリーブと配管まわりのパテ埋めは、行わないことのほうが一般的なのでしょうか?
当マンションでは、バルコニーがある為、直接の雨掛かりはなさそうで、漏水の可能性は低いと思いますが、あくまでカバーを化粧と考えると、パテ埋めは施工すべきとも思うのですが・・・
ご教示よろしく御願いします。
71: 匿名さん 
[2009-08-20 13:11:00]
パテ埋めって必ずするものじゃないんですか?
うちのは5台ともしてありました。
72: 匿名さん 
[2009-08-27 00:00:18]
うちに来ていた職人さんの話では
内外にカバーがつくときは、パテ埋めは、内側のみが一般的だそうです。
ちなみに、内のみにカバーがつくときはパテ埋めは外側のみだそうです。

私は、作業中立ち会ってこのような質問をしたり
作業の丁寧さを誉めたりしていたこともあり
カバーなしのように、内外両方にパテ埋めしていただきました。
職人さんとは、作業の邪魔にならない程度にお声をかけて
仲良くなると良い仕事をしてくれますよ。
73: 匿名さん 
[2009-08-28 21:44:05]
スリーブを設置する壁が防火区画になっているのなら
耐火パテ充填で区画処理する必要があります。
ただし、本工事でエアコン標準装備なら遵守しているはずですが、
後施工で電気屋さんが設置する場合は、知らずにやってない場合が大半でしょうね。

ここからは現実的な話。
内外とも化粧カバー取り付けの場合は、スリーブの中のパテ充填はしないほうが多いとおもいます。
そのかわり、スリーブの外壁側の周りと化粧カバーの間をパテで埋めることが多いです。

雨水の浸入はあまり気にする必要は無いとおもいますが、
結露や防音という観点でみると、何某かで内と外を遮断しておく必要があるとおもいます。
たまにスリーブ自体が短くて、スリーブと躯体壁・仕上壁の間に隙間が空いていて、
近くのコンセントから外気が漏れてくるといった怪奇現象が発生するケースがあります。
そういった意味では、スリーブのパテ埋(耐火パテなら尚可)は、理想かもしれません。
74: 匿名さん 
[2009-09-01 08:49:56]
マンション全体の資産価値を考えて外のカバーは全員付けてほしい。
室内はともかく外観はみんなが見るものだから、それくらいは身だしなみのように考えてほしい。
1台数千円ケチっただけのことかもしれませんが、貧乏くさいと思われてますよぉ。
75: 匿名さん 
[2009-09-04 12:16:10]
今年はエアコンが全然売れてないから、カバー代もこめさせればいいと思う。
それでも在庫整理できて電気屋は喜ぶ。
76: 匿名さん 
[2010-06-05 10:49:01]
化粧カバーは壁に穴を開けるため禁止のところが多いようです。
77: 匿名さん 
[2010-06-06 14:18:06]
取り付けてもらったけど、壁にネジなどの穴はあいてないよ。
78: 匿名さん 
[2010-06-06 15:04:10]
エアコン業者が手抜き工事するから気をつけて
79: 匿名 
[2010-07-07 00:43:31]
マンションで化粧カバーをつけない家、目立つよね。

意外と上層階に多いんだよね。

あと、廊下側。
あそこはつけなきゃダメだよねぇ

80: 匿名 
[2010-07-07 00:56:34]
穴あけないでいいのってあるの?
81: 匿名 
[2010-07-07 09:31:53]
やすもんプラッチックのカバー値段高すぎだよな
あの値段だったらステンのカバーでもいけるくらいだ
たのむぜイナバ
82: 入居予定さん 
[2010-08-17 06:21:29]
取付時に外壁に穴はやっぱり開けるものなのでしょうか?
83: 匿名さん 
[2010-08-17 08:00:27]
うちの配管カバーは外壁に穴をあけずに取りつけてもらいました。
84: 匿名 
[2010-08-17 08:31:38]
化粧カバー無しでも、
ホースは固定しなけりゃダメなんじゃないの?
穴禁止マンションは、
カバー無しホースをどうやって外壁に固定してるの?
85: 匿名さん 
[2010-08-17 11:36:36]
化粧カバーは付けた方が良いみたいですよ。
テープだとそのうち乾燥してボロボロになってしまって水漏れ、室外機の故障の原因にもなるし
エアコンの寿命もちがうみたい。
見栄えもキレイだけど、あのカバーにはちゃんとした意味があるみたいです。

量販店だと大体工賃に化粧カバー込みですよね。
その分多少工賃上乗せしてるんでしょうけど・・・
86: 匿名 
[2010-08-17 12:38:41]
エアコンホースがめくれてボロボロになると、本当にみすぼらしく貧乏じみた感じになるからね。
共有廊下側だけはエアコンカバーを付けて下さい。
87: 匿名さん 
[2010-08-17 21:46:20]
心が貧しい人は言うことも違いますね。
88: 匿名さん 
[2010-08-17 22:27:42]
自己紹介はよそでやってね
89: 匿名さん 
[2010-08-17 22:30:51]
あ、怒らせちゃった?
90: 入居予定さん 
[2010-08-17 22:41:48]
>>83さん
どうやって取り付けてあるのでしょうか?
また、業者にその旨指示されたのでしょうか?
91: 匿名さん 
[2010-08-17 22:46:36]
電気屋さんに訊いてみたらいいよ。
92: 匿名さん 
[2010-08-18 00:15:28]
見栄えを気にするなら隠蔽配管のマンション買えばよかったのに。
93: 匿名さん 
[2010-08-18 00:18:16]
意地悪だねえ
94: 匿名さん 
[2010-08-18 08:18:03]
>>90さん

83です。
うちの場合、家電量販店でエアコン購入時に化粧カバーを付けたいことを伝え、
当日に来た工事業者が化粧カバーを持参してきました。業者から
「カバーを付けるのに壁にビス穴をあける必要があります。
管理人さん等に許可をもらってますか?」
という話でしたが、新築一斉入居直後で近隣も工事していることもあって
許可までは取れていませんでした。
その話を業者にすると
「でしたら穴をあけずに取り付ける方法もありますよ。」
という事でしたので念のためそちらを選択しました。

で、取り付け方と言えば配管自体と貫通口のパテで固定されているような感じです。
悪く言えば配管とパテに化粧カバーがぶら下がっているとも言えますが
意外と動いたりずれたりすることはなさそうで、しっかり付いていますよ。
方法は他にもあるかもしれませんので業者さんに相談してみたらいかがでしょうか?
95: 匿名さん 
[2010-08-18 22:00:33]
>>93

そうかな。自分のところだけ気を使っても、気にしないでテープむき出しで平気な住民もいる訳でしょ。
96: 匿名さん 
[2010-08-19 02:19:08]
どうでも良いものに金掛ける暇あったら、、、
97: 匿名さん 
[2010-08-19 08:19:24]
カバーごときに払える金も無いってか、、、
98: 匿名 
[2010-08-19 09:56:26]
>92
エアコン配管でマンション決める人は、そうはいないと思いますよ。
99: 匿名さん 
[2010-08-21 17:06:27]
安い車に下らんオプション付ける発想
100: 匿名 
[2010-08-21 17:31:43]
8年前後でボロボロに破れ剥がれたエアコンホース剥き出しの、みすぼらしいマンションより増しでしょ。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:エアコンの化粧カバー

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる