セルロースファイバーで断熱された方はおられませんか。
工務店さんにそんなに効果はありません。と言われてえーーーーっつと思ってます。
山本順三さんの本を読むとすごい断熱材のようなのですが・・・。
実際のところどうなのでしょう。
施工が悪いのでしょうか・・・。
[スレ作成日時]2005-03-27 11:22:00
セルロースファイバーで断熱
407:
匿名さん
[2017-04-25 17:11:53]
|
408:
匿名さん
[2017-04-25 17:18:30]
住宅は人が住むのが前提。
人一人、100wの発熱有る、家電からの内部発熱も有る。 日射も得るからセルロースファイバーに限らないが無暖房は存在する。 |
409:
通りがかりさん
[2017-04-25 18:25:40]
無暖房にトライするなら、
ダブル断熱、天井断熱400ミリ、 サッシ トリプル木製かオール樹脂、 気密施工C値0.2以下 基礎断熱、熱交換型換気など、 断熱、気密、換気すべてを最高峰にしないと。 いくらかかるやら。 |
410:
匿名さん
[2017-04-25 19:14:49]
無暖房は可能だけど、セルロースだけでは余程の狭小に詰め込むとかじゃないとダメだよ。
熱伝導率:0.040[W/(m・K)]しかない。 高性能グラスウールですら0.036[W/(m・K)]ある。(低い方が性能が良い) フォームライトSL-50αは0.026[W/(m・K)] 高密度ボード系は0.020[W/(m・K)]辺り。 |
411:
匿名さん
[2017-04-26 19:35:29]
|
412:
戸建て検討中さん
[2017-04-30 12:40:24]
CF使用する場合でも室内側に防湿気密シートを張った方がいいですか?
CFの吸排湿の効果を妨げる気がします。 東海地方のCF使用検討中です。 |
413:
匿名さん
[2017-04-30 16:28:07]
|
414:
戸建て検討中さん
[2017-05-03 18:24:12]
おお、こんなのがあるんですね。
壁内結露の観点で見ると、室内側に防湿気密シート無しはやめた方がいいですか? |
415:
匿名さん
[2017-05-03 19:22:03]
逆転結露は沖縄だけ。
東京で昨年は露点温度26℃越えが有ったが数時間、結露したとしても一時。 防湿気密シートは有った方が良いと思う。 しかし、セルロースファイバーの調湿性は何のためになり矛盾する。 |
416:
戸建て検討中さん
[2017-05-04 09:20:00]
回答ありがとうございます。
ザバーンを使用すれば、湿気が多いときは通し、少ないときは通さない という良いとこ取りの機能があるみたいなので、セルロースファイバー の機能も犠牲にしないでしょうか? ただ、ザバーンの機能がほんとにあるのか、長期間維持されるのか 疑問ですが。。。 |
|
417:
匿名さん
[2017-05-04 12:19:57]
逆転結露しそうな時に通すことは室内の湿度を上げること、家を守るため不快環境になる。
断熱材に調湿させるのは矛盾する。 セルロースファイバーで充填断熱して外側に防湿シートを張って付加断熱しないとセルロースファイバーは生きない。 |
418:
匿名さん
[2017-08-01 23:27:42]
防湿シートを張らなくても、そもそもプラスターボードを貼った時点で室内の調湿効果はないですよ。
セルロースに調湿効果があるのは嘘ではないですが、効果を実感するにはあらわしにしなければ意味は全くありません。 |
419:
匿名さん
[2017-08-02 08:28:36]
ここにいる人はセルロースファイバーのアメリカでの施工価格知ってるの?
立米200円程度だよ。なぜ日本での材工価格がこんなに高いかわからない。 アメリカでは安いから使ってるところが多いんだけど。 |
420:
匿名さん
[2017-08-02 09:08:54]
|
421:
匿名さん
[2017-08-02 09:12:07]
アメリカの建材屋のサイト見てみろ
|
422:
匿名さん
[2017-08-02 09:15:59]
建材屋なんて山ほどあるけど、具体的にどこを見たの?
|
423:
匿名さん
[2017-08-02 09:47:14]
|
424:
匿名さん
[2017-08-02 16:20:27]
>>423
見たなら会社名くらい簡単に言えるでしょ? ガセネタ流す人ってよくこういう言い方するよね。根拠を求められるとさも聞く方がバカみたいに言う。で、実のところ根拠なしだったというオチ。これもソースなしの妄想ということですね。 |
425:
匿名さん
[2017-08-02 18:05:48]
アメリカの建材屋といってもなかなか出てこないから、ホームセンターのHome Depotで調べてみた。
http://www.homedepot.com/s/cellulose%2520fiber?NCNI-5 GreenFiber All Borate Cellulose Blow-in Insulation 30 lbs. (36-Pallet) が$439=約5万円。この商品は総重量が30*36lbs=1,080lbs=490 kgで、1.4 lb / cu.ft.=21.2 kg / m^3 とあるから総体積は (490kg)/(21.2 kg / m^3)=23.1 m^3 立米あたりの価格は ●5万円/23.1 m^3=2,164円/m^3 1パレット=13lbs=13kgあたりの価格は ●5万円/36パレット=1389円/パレット 日本だと13kgのセルロースファイバーの価格が2,000円程度だから、アメリカより1.5倍高いだけ。 >>419 アメリカでの施工価格知ってるの?立米200円 立米200円はさすがにないでしょう。やはりガセでしたね。 |
426:
匿名さん
[2017-08-02 18:07:49]
訂正
1パレット=30lbs=13kg です。 |
断熱材の性能がいくら良くても発熱なしではいずれ外気温と
熱平衡状態になる。
高校生程度の学力があれば騙されないと思うが。