最近はAC200Vが良いとさかんですが14帖以上の部屋はわかりますが6・7帖の部屋でも200V配線、コンセントにした方が良いのでしょうか?教えてください。。
[スレ作成日時]2005-07-08 12:11:00
注文住宅のオンライン相談
エアコン電圧について
62:
匿名さん
[2005-07-14 20:17:00]
|
63:
(。。)
[2005-07-14 20:19:00]
>>59
東京という事は、従量電灯B50A基本料金1300円で契約さていますね。 まず、家の配電盤の容量を調べてください。通常洗面所の上あたりにあります。蓋を開けてもらえれば直ぐに分かると思います。もし、容量が50Aしかなければ諦めて今の生活スタイルでがんばって下さい。配電盤の交換になると配線も交換が必要となって高くつきますから、我慢した方がいいです。 次に、配電盤の容量があれば、あなたが同時に使いたい電力を簡単でいいので調べて見ましょう。簡単な方法は休日の暇な時に、同時に使いたい電化製品を書き出し、その家電の電力量(W)を調べます(家電本体のどこかに書かれています。)。そして優先順位をつけて順番に使っていきましょう。それで切れたところが50A(5000W)を越えたところです。後は同時に使いたかった家電の電気量(W)の合計が10A(1000W)以下なら、60A契約でいけますし、10A(1000W)以上20A以下なら従量電灯Cの7KVA(70A)と契約を考えたらいいと思います。 将来のオール電化の件ですが、現在はオール電化に対応した電気設備(配電盤や電線の太さ)になっていませんよね?設備の値段もありますが、後からの工事費もけっこう高くつきます。今の電気代やガス代が特別高くなければ、ガスとの併用が安くつくと思います(電気の給等設備よりガスの給等設備の方が小さくて安い)。オール電化の場合の電気契約は従量電灯ではなく、夜間の電気が安いおトクなナイト、電化上手となりますが、昼間の電気は割高となります。生活スタイルが割高な昼間に電気を多く使用するなら、電気代が割高になる場合が多いです。 将来的なことはわかりませんが、ガス会社もお客を取られないように割安なプランを今以上に考えてくるかもしれません。個人的には現在の生活に不満がなければ、初めにガスを選んだのですから、ずっとガスの方がいいと思いますよ。 |
64:
(。。)
[2005-07-14 20:19:00]
>>61
>なにかと理由をつけて、80A(8kVA)や100A(10kVA)をすすめてくるでしょう。 確かにそこまでの容量で契約させたら、配電盤、配電盤までの電線などの一式をやり直さないといけないので、工事費で儲けられます。しかし、東京電力はそんな無駄な工事を必要もないのにさせる悪徳業者なのですか? 私は東京電力ではないので知りませんが、私の地域では希望の契約で簡単に変更してくれますよ。 |
65:
匿名さん
[2005-07-14 20:36:00]
リミッタと漏電ブレーカの定格電流の違いを理解してないド素人が
暴れているのがこのスレですか? |
66:
(。。)
[2005-07-14 20:43:00]
>主開閉器3P100A(単相換算20KVA)超えるとCTが付きますので、無条件で大口契約B又はCに変更になります。
その通りですね。ただ、一般の方で20KVA(200A)も使う人はほとんどいないと思い、省略しました。 オール電化をされてもそんなに使わないでしょう。また、オール電化や電気温水器を使う人は夜間の安い電気を使う契約にするので、現実問題個人の家で従量電灯Aで20KVA(200A)も使う人がいるのだろうか?それも電気代は割高なのに? 宜しければ、勉強のために事業所以外で従量電灯Aでそんな大量に電気を使っている家庭の割合を教えてください。 >お客が勝手に何キロ契約でお願いしますと言う訳にはいかないのですよ。 これは当たり前ですよね。これが分からない人がいるので44,45,46,47さんのように都合の良い解釈をされるのでしょう。 丁寧な補足はありがたいのですが、中国電力のC契約や現実的ではないA契約の最高電気量など、ご自身で書かれている様に一般家庭とは関係無いので… 補足する意味があるのでしょうか? |
67:
匿名さん
[2005-07-14 21:20:00]
なんか、電力ヲタのスレって感じだね。
エアコンの100V/200Vの違いが分かればいいだけのスレなのに。 |
68:
64
[2005-07-14 21:26:00]
>>66
主幹が3P100Aぐらいなら珍しくないです。 ただ125AでCTが付きますから、100Aで止めるわけです。 用は、幹線の許容電流で開閉器容量を設定しますので、SV14-3Rなら60A CVT22なら75Aか100Aってな感じです。 日頃は節電して電気代を節約して、急な来客があって高負荷でも過負荷になる事は無い。 つまりこれが従量電灯Aの利点だと思います |
69:
匿名さん
[2005-07-14 22:11:00]
名前間違ってませんか?
62さんだと思いますが、おたくは従量電灯A契約で何アンペアのブレーカがついてるのですか? |
70:
62
[2005-07-15 06:22:00]
↑
名前間違えましたww失礼しました。 3P100Aが主幹開閉器です。 |
71:
匿名さん
[2005-07-15 07:18:00]
すげっ、200Aまで使えるの?
|
|
72:
“
[2005-07-15 15:48:00]
>>63
>10A(1000W)以上20A以下なら従量電灯Cの7KVA(70A)と契約を考えたらいいと思います。 まだ、こんなことを書いているのですか。 もう少し勉強してから書き込んでください。 http://www.hokushindenki.co.jp/sub4/sub4.htm 分かりますか。従量電灯Cの80A(8kVA)は、80Aのサービスブレーカーではなく、40Aの漏電ブレーカーです。 35Aのものがあるかどうかも分かりませんが、そんな中途半端なものを自費でつけまますか。 |
73:
(。。)
[2005-07-15 19:42:00]
>>68
>幹線の許容電流で開閉器容量を設定します 少し質問なのですが、私のイメージでは始めに使いたい電力量があり、それに対して契約電気量を決める。だから、開閉器容量が先にきまり、それだけの電気を流せる電線のサイズが決まると思っていました。これが反対なのですか? |
74:
(。。)
[2005-07-15 19:43:00]
>>72
私はあなたの釣りに釣られた恥ずかしい人間です。一応他の人のこともあるので、説明します。それにしてもこのスレには電気の基本も知らないで、理解できていないページを貼り付けて間違った事を言う人が二人もいるとは… 私の書き込みを理解できない人や、家の電気のことを知らない人が多いということかな? 貼り付けられたページは東京の電気工事会社の配電盤の交換や、引込線改修工事の料金表です。 要約すると、ブレーカーが落ちる家は、一つの回線にまとめて電気を使っていたら、配電盤の分岐を見直しましょう。全体に容量が足らないなら、電力会社に言って容量を増やしましょう。そのとき古い家で30Aまでで契約しており、それ以上容量を増やす場合は配電盤の交換と、電気引込線を単相二線式から単相三線式に交換しないといけません。従量電灯B以上は、この会社ではできないので電力会社に言って下さい。 あと、それに対する料金表です。 >従量電灯Cの80A(8kVA)は、80Aのサービスブレーカーではなく、40Aの漏電ブレーカーです。 どこにこんなバカな事が書いてありますか?元々、東京電力のサービスブレーカーは60Aまで、8KVAの契約で40Aのブレーカーなんて容量が足りません。 自信たっぷりに書かれていますが、バカ丸出しですよ。 もしかすると、単相二線式と単相三線式の違いが解らないのですか? 34,49さんのことですが、少し勉強すれば単相三線式で50A以上の配電盤を使っていると解るでしょう?それが解らなかったなら、あなたは電気に関してはバカですよ。 |
75:
(。。)
[2005-07-15 20:30:00]
続き
本当なら、そのページの詳しい内容を説明して解説するのですが、いつも釣られてばかりなので、エサとして休み明けまで解説しません。 >>72さんのように、電気のことを知らないのに知ったかぶりをしたい人は釣られてください。 彼は基本的に東京電力の従量電灯BとCの違いが解りません。皆さんは私の釣りに釣られないようにしてくださいね。 |
76:
匿名さん
[2005-07-15 20:54:00]
全然わからん。どっちが間違っているのかもわからん。皆電気屋さんですか?
それなのに、意見が分かれているのはなぜ? |
77:
68
[2005-07-15 22:22:00]
>>73
私の場合は、需要家がどれだけの負荷設備が希望か確認した上で、幹線のケーブルを配線します。 つまり最大負荷で耐えうるだけのケーブル施工ですね。 ほとんどの需要家の場合は、オール電化の場合主幹開閉器が3P60Aか3P50Aが平均ですので、幹線サイズはSV-14-3(許容電流61A)になります。 中国電力の場合、従量電灯Aだと契約容量はありませんから出来るだけの事ですよ。 東電でやれば大変な基本料金になるかもしれませんね。 田舎の電力は余ってるでしょうwwwwwww |
78:
68
[2005-07-15 22:37:00]
>>76
多分みなさん分かってると思いますよ。 ただ少し誤解があるでけです。 契約容量の場合、主幹開閉器の単相3線式を 単相に直さなかったから誤解が生じただけです。 例えば、7.5KVAで150A使えるなどの書き込みは、単相3線式のブレーカーで75Aと書けばよかっただけで、意味はわかります。 3P75Aの場合、単相計算では150A使えますからね。 電力会社も最近は単相契約もほとんどいないだろうから、単3で契約容量決めれば分かりやすいかもしれませんね。 みなさんはどう思われますか? |
79:
34,49です〜
[2005-07-15 22:46:00]
(。。)さん
やはり我が家の配電盤は6KVAで60Aまでのものでした。 電気設備会社の友人曰く、オール電化では今の設備では無理、とのこと。当たり前ですね。 現在の契約内容は、従量電灯B(50A)です。 昨年の12月に2DKのアパートから(30A)一戸建て(50A)新築で生活開始。 アパート暮らしの頃は最大で250〜450kwhが使用範囲でした。 越して直ぐは、びっくりびっくりの838kwh=18000円超〜 今までの倍で、相当ナーバスに・・・・ ま、高気密・高断熱だからと思って24時間エアコン暖房入れっぱなし だったせいでしたね。 それ以降、こまめに電気のスイッチを消して周り 6000円代後半から10000円をこえたりこえなかったり。 ブレーカーも落ちないように、生活パターンが定着しつつあります。 明日、寝室にエアコンを取り付けるのでまたブレーカーが 心配になり、ここで書き込みさせてもらいました。 あとは、東電にお願いして60Aにしてもらうかどうかで生活 していこうと思います。 >>76さんの気持ちよ〜くわかります。。ハハハ・・・・笑 |
80:
匿名さん
[2005-07-16 12:48:00]
>>74
あなたが無知なのは分かりました。 リンクしたのは、主開閉器契約80Aにするときに、3P40Aの漏電ブレーカを使うことが 示されているからです。でも、理解できない人には無駄なことでした。 今時、単3は常識でしょう。それなのに、 >8KVAの契約で40Aのブレーカーなんて容量が足りません。 と、目を疑うようなレスをされています。 あなたがすすめる7kVAでは、定格電流が何アンペアの主開閉器(漏電ブレーカ)を使うのですか。 その容量の主開閉器が、元々ついていると思ったのですか。 ついていなければ、費用を負担して取り付ける必要があります。 東京電力の従量電灯Cにも、負荷設備契約が一応あります。 しかし、店舗付きなどでない一戸建ての一般の住宅では、ほとんどの場合、従量電灯Cは主開閉器契約になります。 そもそも負荷設備契約では自分で7kVAを指定することができません。 |
81:
匿名さん
[2005-07-18 17:25:00]
>>46
亀ですが、電気温水器は負荷係数が0.1か0です。 6.4KWなら0.64KWか0ですね。 日中に最大需要があるとすれば、深夜時間帯に使う電気温水器は無視できるということです。 オール電化が何かと優遇されているのはそのとおりです。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
>該当電力会社…関西、四国、中国
上限ありますよ。
主開閉器3P100A(単相換算20KVA)超えるとCTが付きますので、無条件で大口契約B又はCに変更になります。
それと契約容量ですが、電気使用申請する場合 上記とB.Cの場合、負荷設備リストの提出が義務付けされます。
つまりその需要家にある全ての電気機器を書き出し、それを電力会社が参考に契約容量を設定します。
お客が勝手に何キロ契約でお願いしますと言う訳にはいかないのですよ。
これはあくまでも中国電力の場合です。
他の電力会社の場合は違うと思います。
中国電力の場合、従量電灯のリミッター契約はないので、C契約の場合需要家で用意した開閉器を最寄の営業所で動作確認した上で
それがリミッターとなるので、契約変更するなら大変な費用がかかるのですよ。
西日本には無いと書かれてますが、西日本にもあります。
HPを参考にしたのでしょうが、中国電力のHPは素人にわかるように作成されてますので、書かれてないのだと思います。
他の電力会社と違って、契約容量の設定がシビアなので、中国電力圏内ではB・C契約は一般住宅ではあまりないようです。